Концепция фильтрации гармонических возмущений и фильтров гармоник для неспециалистов

  • 510
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Публикация освещает несколько достаточно распространённых вопросов. Первый — что такое пассивные и активные способы фильтрации гармонических искажений и какие пассивные фильтры сегодня наиболее популярны на промышленных объектах, а второй — чем выгодно использование пассивных настроенных и расстроенных фильтров гармоник.

В общем контексте можно называть фильтры гармоник пассивными и активными, а их главное различие заключается в том, обеспечивают ли они пассивное фильтрующее действие в пределах выбранной полосы пропускания или в результате активного процесса мониторинга искажений параметров сети в реальном времени и генерации токов в противофазе токам гармонических возмущений.

На практике одним из наиболее распространенных методов контроля гармонических искажений в промышленности пока остается использование методов пассивной фильтрации с использованием двух видов фильтров.

Резонансные или антирезонансные узкополосные фильтры

Упрощенно, состоят из последовательно соединенных емкости и индуктивности, формирующих колебательный контур, настраиваются на резонанс и имеют нулевое (условно) сопротивление на частоте гармоники искажений. Максимально просто для понимания процесса фильтрации — гармонические токи резонансной частоты идут по пути наименьшего сопротивления в контур фильтра и там «мечутся» между емкостью и индуктивностью, постепенно «угасая» из-за преодоления активного сопротивления и ЭДС-индуктивности.*

Широкополосные, формально демпфирующие фильтры

Широкополосные, формально демпфирующие (или damped filter) фильтры имеют комплексное сопротивление колебательного контура ниже импеданса сети на частотах выше резонансной.

*Справка
IEC 61642 дают определение настроенного (tuned filter) и расстроенного (detuned filter) фильтров (на сленге соответственно резонансного и антирезонансного), ключевые отличия между которыми — частота настройки, которая для tuned filter находится в пределах до 10 %, а для detuned filter — на 10 и более процентов ниже частоты фильтруемой гармоники. По сути tuned filter имеет более узкую полосу «захвата» частот фильтруемых гармоник и более высокую добротность, но и большую зависимость от сопротивления сети, а detuned filter — наоборот меньшую добротность, большую полосу частот и меньшие риски резонанса с индуктивностью сети. Выбор того или иного типа фильтра определяется характером, режимом нагрузки, а на практике чаще всего пользуются рекомендациями IEC 61642 и новых IEEE 1531-2020, определяющих правила проектирования и применения пассивных фильтров в силовых промышленных сетях.

Т. е. эти контуры «оттягивают» на себя токи гармоник с частотами выше резонансной, но эффективность их работы существенно меньше, чем у узкополосных настроенных и расстроенных, и снижается с ростом частоты.

Конденсаторная установка

Справка
Чаще всего для решения проблемы гармонических искажений в силовой сети (сегменте сети) используются комплектные устройства из двух и более узкополосных фильтров, настроенных на частоты разных гармоник, плюс один широкополосный фильтр, нивелирующий гармонические искажения высоких порядков частот. Зависимость колебательных контуров и сопротивления сети и, собственно, добротность каждого фильтра снижают интеграцией в контур резистивного сопротивления, но RLC-контура рассчитаются так же, как и LC- по резонансной частоте и комплексному сопротивлению колебательного контура.

Чем выгодно использование пассивных настроенных и расстроенных фильтров гармоник

Фильтры гармоник

Если абстрагироваться от маркетинговых интересов производителей активных фильтров гармоник (Аctive filter harmonic — AFG), поставляющих свои АФГ в виде пакетных сборок (для компенсации реактивной мощности на фундаментальной частоте и нивелирования гармоник до 39-40 или 24 порядка), а потому безумно дорогих, то следует признать очевидными факты:

  • Силовые сети любого, даже суперпрогрессивного по производственно-технологическому процессу объекта с роботизированными линиями на ШИМ-преобразователях может и засорены большим спектром гармоник, но de facto критическими, требующими фильтрации будут не более 4-5. Но тогда нет никакого смысла в пакетах из 24-25, а тем более 39-40 частотах АФГ, если нивелировать критические искажения можно недорогой сборкой из 4-5 узкополосных фильтров, а для снижения амплитуд возмущений на высоких частотах в сборку добавить один широкополосный демпфирующий колебательный контур.
  • Интеграция АФГ по типу централизованной компенсации на распределительной подстанции может и позитивная в аспекте нивелирования рисков правовых коллизий с сетевой организацией, но абсолютно бессмысленная в плане обеспечения стабильности параметров качества электроэнергии в собственной силовой сети, поскольку АФГ очищают сеть только выше места подключения, да и то весьма условно, ведь ШИМ-преобразователь фильтра тоже генерирует гармонические возмущения.*
  • Сегодня почти нет крупных, а особенно промышленных объектов, полностью останавливаемых на ночь, на праздники, выходные, т. е. определенные нагрузки постоянно дежурят в сети, что формирует «фоновую» потребность в реактивной мощности, и такой же «фоновый» наброс токов гармоник.

*В свою очередь установка АФГ в местах присоединения групп нагрузок и тем более у единичной мощной нагрузки явно экономически нецелесообразна, ведь задействовать пакет частот АФГ для нивелирования нескольких гармоник так же разумно, как и «стрелять из пушки по воробьям». В противовес этому недорогие и компактные пассивные однозвенные и/или многозвенные фильтры можно подобрать по максимальной амплитуде гармонического тока и подключить непосредственно возле нагрузки (или группы нагрузок), т. е. реально очистить сеть и обезопасить другое оборудование, кабельные линии от перегрева и выхода из строя.

Устранить эти проблемы реально нерегулируемыми УКРМ и/или пассивными фильтрами гармоник, емкость которых на фундаментальной частоте работает, как конденсаторная батарея для повышения коэффициента мощности.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Умный щит / Цифровой щит для компенсации реактивной мощности (УКРМ) и фильтрации гармоник (АФГ).

Активные Фильтры Гармоник (АФГ), Устройства Компенсации Реактивной Мощности (УКРМ) — Решение по фильтрации гармоник и компенсации реактивной мощности в электросети предприятия. Решением по подавлению гармонических искажений и компенсации реактивной мощности будет являться обоснованное применение Активных Фильтров (типа AccuSine) и УКРМ (типа VarSet). Применение Активных Фильтров (типа AccuSine) и УКРМ (типа VarSet) должно быть действительно обоснованным, т. е. их выбор должен производиться на основании реальных показателей степени загрязнения электрической сети предприятия и дальнейшего расчета параметров и характеристик AccuSine и VarSet. Необходимая информация для подбора (и подготовки Коммерческого Предложения) УКРМ и Активных Фильтров: — Однолинейная схема электрораспределительной сети предприятия с описанием нагрузок и их мощности — Результаты выполненных измерений на объекте — Целевые показатели THDi/THDu, PF Электрохолдинг оказывает услуги по энергоаудиту объекта, для снятия показаний требуемых далее при подборе Активных Фильтров (типа AccuSine) и УКРМ (типа VarSet). При обращении к нам Вы сможете получить ответы на возникшие у Вас вопросы. ************************************************************ Зачем нужно компенсировать гармоники. Признаки наличия гармоник в сети электроснабжения предприятия и пути решения задачи подавления гармонических искажений. Качество электроэнергии на месте поставщика не гарантирует ее качества на месте потребителя. Конечно, было бы замечательно, если бы гармонические искажения ни когда не выходили бы за пределы нормативных показателей, но так бывает далеко не всегда. Даже если на предприятии приняли меры по компенсации реактивной мощности, при помощи установки УКРМ, все равно, при наличии большого числа нагрузок индуктивного и емкостного характера, возникают гармоники высших порядков, которые, кстати, негативно отражаются и на работе конденсаторных батарей самого УКРМ (могут выйти из строя конденсаторные батареи)....
Baranov Sergey · ЭЛЕКТРОХОЛДИНГ · 14 марта · Россия · Краснодарский край
Умный щит / Цифровой щит для компенсации реактивной мощности (УКРМ) и фильтрации гармоник (АФГ).

ПРОДАМ: Активные фильтры гармоник PQSine EPCOS TDK Electronics AG до 600А

Активные фильтры гармоник PQSine EPCOS (Германия) серии PQvar™ и PQSine™ от TDK Electronics AG (до 01.10.2018 EPCOS AG), к поставке от официального дистрибьютера и производителя АФГ ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей тока до 300А и более. Это блочно-модульная система с динамической компенсацией реактивной мощности для подавления гармонических искажений в низкольвольтной сети до 50-й гармоники. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). PQSM4025S303 B44066F4025S303 PQSM4035S303 B44066F4035S303 PQSM4050S303 B44066F4050S303 PQSM4060S303 B44066F4060S303 PQSM4100S303 B44066F4100S303 PQSM4150S303 B44066F4150S303 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSM4025S300 B44066F4025S300 PQSM4035S300 B44066F4035S300 PQSM4050S300 B44066F4050S300 PQSM4060S300 B44066F4060S300 PQSM4100S300 B44066F4100S300 PQSM4150S300 B44066F4150S300 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSM3025S303 B44066F4025S303 PQSM3035S303 B44066F4035S303 PQSM3050S303 B44066F4050S303 PQSM3060S303 B44066F4060S303 PQSM3100S303 B44066F4100S303 PQSM3150S303 B44066F4150S303 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSM3025S300 B44066F4025S300 PQSM3035S300 B44066F4035S300 PQSM3050S300 B44066F4050S300 PQSM3060S300 B44066F4060S300 PQSM3100S300 B44066F4100S300 PQSM3150S300 B44066F4150S300 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ PQSF3150S615 B44066F3150S615 PQSF3225S615 B44066F3225S615 PQSF3300S615 B44066F3300S615 НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ PQSW4025S344 B44066F4025S344 PQSW4035S344 B44066F4035S344 PQSW4050S344 B44066F4050S344 PQSW4060S344 B44066F4060S344 PQSW4100S344 B44066F4100S344 PQSW4150S344 B44066F4150S344 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSF4000S310 B44066F4150S310 PQSF4150S310 B44066F4150S310 PQSF4200S310 B44066F4200S310 PQSF4250S310 B44066F4250S310 PQSF4300S310 B44066F4300S310 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ...
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 14 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Активные фильтры гармоник PQSine EPCOS TDK Electronics AG до 600А

ПРОДАМ: Активный фильтр гармоник АФГ до 600А

Активный фильтр гармоник серии АФГ к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей тока до 600А и более. Это блочно-модульная система с динамической компенсацией реактивной мощности для подавления гармонических искажений в низкольвольтной сети с помощью модулей IGBT противоположные по фазе токам гармоник до 50-й. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). АФГ 25А; АФГ 30А; АФГ 35А; АФГ 40А; АФГ 45А; АФГ 50А; АФГ 60А; АФГ 70А; АФГ 75А; АФГ 80А; АФГ 90А; АФГ 100А; АФГ 120А; АФГ 150А; АФГ 175А; АФГ 200А; АФГ 225А; АФГ 250А; АФГ 270А; АФГ 300А; АФГ 350А; АФГ 400А; АФГ 500А; АФГ 600А и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить Активный фильтр гармоник АФГ по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление Активных фильтров на другие значения мощности, степени защиты и др.
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 14 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Активный фильтр гармоник АФГ до 600А

ПРОДАМ: Стенды имитационные AP7000 ГлобалТест

Назначение: — Отработка и демонстрация методик балансировки и вибрационного контроля роторного промышленного оборудования. Особенности: — Измеряемые параметры: виброускорение (6 -12 каналов), виброперемещение (3 канала); фаза (1 канал). Возможность имитации различных режимов работы промышленного оборудования. Цена по запросу.
Отдел Продаж · ГлобалТест · 22 марта · Россия · Нижегородская обл
Стенды имитационные AP7000 ГлобалТест

ПРОДАМ: Предлагаем фильтры.

Предлагаем фильтры. Готовы выслушать ваши предложения по ценам. 11ВФ12-1 1 11ГФ4 1 11ГФ4-1 1 11ГФ4СН 1 11ГФ4СН-1 12 12ГФ5БН 1 14ГФ1СН-1 19 15ГФ17СН-1 6 340.045А 2 340.079А 4 340.100А 11 340.127 23 340.150 5 340.162 22 340.163 8 8Д2.966.017-2 5 8Д2.966.018-2 20 8Д2.966.022-3 13 8Д2.966.022-4 21 8Д2.966.022-5 45 8Д2.966.022-6 26 8Д2.966.022-7 2 8Д2.966.034-6 35 8Д2.966.037-2 1 8Д2.966.038-2 26 8Д2.966.040-2 4 8Д2.966.041-2 7 8Д2.966.055 107 8Д2.966.082-1 2 8Д2.966.413-2 3 8Д5.886.502 1 8Д6.270.001-2 57 ФГ11/4-1 2 ФГ11БН 3 ФГ-11СН1 3 ФГ-11СН1 4
Иванов Сергей · Вертекс · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.