Меня зовут Рик, я инженер компании «Приборэнерго». Сегодня я хотел бы поговорить о применении догрузочных, или нагрузочных, резисторов в трансформаторах напряжения и тока.
Догрузочный резистор – это элемент электрической цепи, который служит для минимизации погрешности в измерительных трансформаторах напряжения и тока. Находят широкое применение в различных областях. Например, в измерительных приборах, системах автоматического управления, а также в трансформаторах напряжения и тока, о которых я говорил в начале.
Назначение догрузочного резистора
При использовании трансформаторов напряжения может возникнуть ситуация, когда реальная нагрузка отличается от ожидаемой, что может изменить точность устройства. Это может привести к тому, что становится невозможно сопоставить показания приборов учета на входе и выходе фидера. Чтобы обеспечить требуемую точность, используются догрузочные резисторы, которые помогают нормализовать нагрузку во вторичной измерительной цепи. Догрузочные резисторы для трансформаторов напряжения проектируются таким образом, чтобы обеспечить фактическую нагрузку на трансформатор напряжения в диапазоне 50 ± 10% от номинального значения.
Как правильно подключить догрузочный резистор?
Нагрузочный резистор подключается к фазному или междуфазному напряжению через отдельный кабель, который проходит через распределительный шкаф и устанавливается на DIN-рейку. Для уменьшения нагрузки на кабель и предотвращения потерь напряжения нагрузочные резисторы устанавливаются непосредственно рядом с трансформатором напряжения. Также возможна их установка вне распределительного шкафа или клеммных коробок в специальный шкаф нагрузочных резисторов, который защищен от несанкционированного доступа и может быть опломбирован.
Устройство резисторов МР3021
В компании «Приборэнерго» выпускается широкий выбор догрузочных резисторов. Представляют из себя устройство в литом алюминиевом корпусе. Основным рабочим элементом является лента из нихрома. В исключительных случаях, обычно при больших мощностях, может быть установлен радиатор охлаждения.
Догрузочные резисторы МР3021-Н выпускают в 1- и 3-х фазном исполнении:
- Однофазные догрузочные резисторы для ТН МР3021-Н выпускаются для номинального напряжения 100, 100/√3, 110, 110/√3 В. Номинальная мощность нагрузки составляет от 5 до 40 ВА.
- Трёхфазные нагрузочные резисторы ТН МР3021-Н, выпускаются для номинального напряжения 100, 100/√3, 110, 110/√3 В. Номинальная мощность – от 3×3 до 3×30 ВА.
На что обращать при выборе догрузочного резистора
При расчете значений сопротивления нагрузочных резисторов для вторичных обмоток трехфазного трансформатора учитываются следующие параметры трансформатора напряжения (ТН):
При расчете значений нагрузочных резисторов учитываются следующие параметры трансформатора напряжения:
- коэффициент трансформации – отношение числа витков обмоток или напряжения на зажимах обмоток;
- класс точности трансформатора, который определяется нагрузкой на вторичную обмотку и может принимать значения 0,2; 0,5; 1,0 и 3,0;
- номинальная мощность – общая мощность, на которую рассчитан прибор (указана в технической документации);
- схема соединения вторичных обмоток.
Таким образом, для успешного проектирования необходимо иметь паспорт трансформатора напряжения и свидетельство о его поверке. Перед началом расчета необходимо измерить фактическую мощность нагрузки на трансформатор напряжения согласно принятой методике. Для трехфазных трансформаторов определяется мощность каждой из измерительных вторичных обмоток. Расчет выполняется в соответствии с рекомендациями МИ 3023-2006 для наивысшего класса точности. Если фактическая нагрузка составляет менее 25% от номинальной, необходимо увеличить нагрузку на вторичную цепь, а если более 100%, то необходимо провести мероприятия по снижению нагрузки на вторичные цепи.
После работ по нормализации нагрузки на НТ измеряется его фактическая мощность, которая должна находиться в диапазоне 50 ± 10% от номинальной.
Выводы
Догрузочные резисторы МР3021 устанавливаются в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001.