Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как работают дифавтомат и УЗО. Особенности простой и отличной защиты

1 декабря 2021 г. в 16:41

Устройства, которые защищают дом от пожара, а человека от поражения током хорошо известны — это автоматические выключатели, которые для краткости называют автоматами и устройства дифференциальной защиты или УДЗ. Автоматы защищают электрические цепи от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузки, которые могут повредить кабели и стать причиной пожара.

Устройства дифференциальной защиты служат для защиты человека от удара током или возникновения пожара, вызыванных токами утечки. Если УДЗ защищает только от токов утечки, его обычно называют выключателем дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ или УЗО). Если УДЗ, кроме защиты от токов утечки, защищает еще и от токов КЗ и перегрузки, то его называют выключателем дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков — АВДТ или дифавтомат. Применение УДЗ обоих типов равнозначно по защите с той лишь разницей, что УЗО обязательно устанавливается вместе с автоматом.

Требования же по применению УДЗ однозначно прописаны в ПУЭ и ГОСТах. Так, согласно ГОСТ Р 50571.3-2009 устройства дифференциально защиты обязательно должны быть установлены для защиты розеток с током до 20 А, используемых в обычных помещениях квартир и жилых домов.

Однако в тех же квартирах и домах есть и другие помещения, как, например, ванная комната и туалет в квартире, а для частного дома это может быть еще бассейн, где присутствует повышенная влажность. Эти помещения относятся к опасным и, соответственно, к электрике в них предъявляются дополнительные требования.

Например, для ванных и душевых комнат по ГОСТ Р 50571.7.701-2013 устройства дифференциальной защиты обязательно должны применяться для защиты всех электрических цепей.

Исключение составляют цепи единичного оборудования, в которых питание выполнено через разделительный трансформатор и электрические цепи, в которых используется безопасное низкое напряжения (например, светильники с напряжением 12 В). Т. е. если в ванной или душевой комнате используются светильники с питанием 220 В, розетки для подключения стиральной машины, розетки для подключения фена, а также есть электрические теплые полы, то ВСЕ эти электрические цепи должны быть защищены УЗО или дифавтоматом.

Несколько слов об исключении: если трансформатор или электронный блок питания 220/12 В установлен в самом помещении ванной или душевой комнаты, то в этом случае цепь питания такого устройства также должна быть защищена УДЗ.

Аналогичные стандарты в сочетании с дополнительными требованиями к светильникам и устанавливаемому оборудованию предъявляются к защите электрических цепей плавательных бассейнов и фонтанов (ГОСТ Р 50571.7.702-2013).

Выбор устройства дифференциальной защиты

Вопрос «Что установить: УЗО или дифавтомат?» возникает часто при выборе оборудования для комплектования электрического щита. Давайте рассмотрим несколько случаев.

Решение УЗО + автомат или дифавтомат являются равнозначными с точки зрения защиты и действующие правила и ГОСТы в основном не имеют каких-то жестких требований по их использованию. Есть исключение для деревянных домов, на вводе в электрический щит в которых должен устанавливаться только дифавтомат, в остальных же случаях необходимо выбирать самостоятельно, исходя из удобства и экономической целесообразности.

Например, для новой посудомоечной машины необходимо добавить в электрический щит новое устройство дифференциальной защиты. В этом случае применение дифавтомата целесообразно т. к. установить его в уже работающий щит проще и быстрее, а сама дифзащита не потребует много места. Уже давно есть компактные дифавтоматы, которые имеют ширину корпуса 18 мм, как и обычный однополюсный автомат, а значит, без особых проблем устанавливаются в любой распределительный щиток. В том числе и домашний.

В другом случае, если вы решаете вопрос компоновки нового щита и располагаете достаточным количеством места, может быть вполне разумным установить УЗО с несколькими отходящими автоматами, т. к. такое решение будет значительно экономичнее, чем несколько дифавтоматов, при том же уровне защиты. Однако решение с дифавтоматами будет проще с точки зрения подключения и удобнее при поиске несправной цепи.

Не меньше задаются вопросом и о том, что же стоит применять для защиты крупной бытовой техники — УЗО + автомат или просто дифавтомат? Под крупной бытовой техникой подразумеваются холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электрические бойлеры и другая электротехника в большом металлическим корпусе.

По сложившейся практике применение дифавтомата — более надежное решение и связано оно с определенными особенностями такого оборудования. Дело в том, что металлические (проводящие) корпуса электрических устройств обязательно присоединяются к защитному нулевому проводнику РЕ. Эта защитная мера называется «зануление» и служит для того, чтобы автоматический выключатель гарантировано отключался при попадании фазного напряжения на корпус оборудования.

Именно в этой особенности конструкции проявляется риск в случае применения решения автомат+УЗО. Дело в том, что замыкание фазного проводника на корпус устройства УЗО будет воспринимать, как появление тока утечки на землю и начнет реагировать на него раньше, т. к. является более чувствительным устройством.

Как результат, контакты УЗО начинают размыкаться быстрее и будут отключать ток гораздо выше, чем номинальный ток УЗО, что для него недопустимо и может привести к повреждению или выходу из строя. В случае же с применением дифавтомата отключение пройдет в нормально режиме, т. к. его контактная группа рассчитана на отключение токов КЗ и имеет соответствующую конструкцию. Т. е. для защиты цепей питания крупной бытовой техники необходимо использовать дифавтоматы.

Выводы

Таким образом, устройства дифференциальной защиты должны применяться для всех электрических цепей, которые питают потребителей во влажных помещениях, таких как ванные и душевые комнаты, помещения бассейнов, купален и т. д. Для защиты бытовой техники с крупными металлическими корпусами должны применяться дифавтоматы т. к. это решение является более надежным и позволяет корректно отключать все виды повреждений без риска выхода из строя самого защитного устройства.

Источник: Компания ЭТМ

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ЭТМ образована в 1991 году, и на сегодня является одним из лидеров в сфере дистрибуции электротехнической продукции в России. В ассортименте более 1 млн. позиций товаров
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВАК ВАК2

Назначение: для применения в электрических цепях переменного тока до 380В и обеспечения электробезопасности людей, пожаробезопасности зданий и электроустановок. ВАК * производят отключение при следующих аварийных состояниях: со стороны электрической нагрузки: при коротких замыканиях и перегрузки сети; при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям неисправных электроустановок; при возникновении токов утечки в землю с электропроводников в случае потери сопротивления изоляции; при пробое или снижении сопротивления изоляции между фазным проводом и открытыми проводящими частями электроустановок; при повышении напряжения между нейтральным проводником и корпусом электроустановок. cо стороны питающей сети : при повышенном напряжении сети (ВАК2); при асимметрии фазных напряжений (ВАК4); при обрыве фазного провода (ВАК4); при коротком замыкании "фаза-ноль" (ВАК4); при возникновении импульсных перенапряжений. ВАК имеет исполнение с выдержкой времени, что обеспечивает возможность построения селективной многоступенчатой защиты. ВАК2 может комплектоваться дополнительным модулем дистанционного отключения, что обеспечивает отключение нагрузки внешним контактом и дает возможность индикации отключенного состояния выключателя. Преимущества: объединены достоинства электромеханического и электронного устройств защитного отключения (УЗО), сохраняется работоспособность при изменении напряжения в электрической сети от 65V до 280V; время готовности при включении в сеть - не более 20 мс; все силовые провода подключаются непосредственно к силовым клеммам автоматического выключателя; ВАК4 остаётся работоспособным при обрыве любых двух фаз питающей электросети; отходящие силовые провода защищены чехлом, степень защиты IP20; диапазон рабочих температур от -20 Со до +45 Со; малые габаритные размеры: ВАК2 - 97х52,5х78,2, ВАК4 - 97х87,5х78,2.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 17 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Автоматические выключатели ВАК ВАК2

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 14 мая · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Дифференциальные автоматические выключатели KZS (ETI)

Дифференциальные автоматические выключатели KZS (устройства защитного отключения - УЗО) служат для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания, перегрузок и токов утечки. Особенности: короткое время отключения; полная защита от прямых и косвенных прикосновений к токоведущим частям. Описание: Выключатель KZS является комбинацией дифференциального реле и автоматического выключателя. Производятся в двухполюсном и четырехполюсном исполнении, при этом каждый из полюсов отключающий. в цепях с повышенными требованиями к величине тока утечки; в школах, больницах, детских садах; при работе с переносными устройствами: светильниками, утюгами, ручным электрическим инструментом и т.д. Основные технические характеристики: Параметр Значение Номинальное напряжение UN 230 V AC Номинальный ток lN 6-40 A Номинальный ток утечки IΔN 10, 30, 300 mA Номинальная отключающая способность 10 kA Степень защиты IP IP 40 Тип A, AC Характеристика отключения B, C Сечение подключаемых проводников 1-25 мм2 max. 3Nm Соответствие стандартам PN-EN 61009, PN-IEC 61009
Федоров Сергей · ЭТИ Промкомплект · 14 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Дифференциальные автоматические выключатели KZS (ETI)

ПРОДАМ: УЗО-ВАД2 трехфазное "Энергомера"

УЗО-ВАД2 трехфазное "Энергомера" предназначено для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, а также для защиты при перегрузках и коротких замыканиях. Устройство дополнительно повышает пожарную безопасность при сверхтоках и недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети. Отвечают требованиям ГОСТ Р 51327.1-99 Дилерская сеть по всей России и СНГ, узнай где можно купить УЗО трехфазное Энергомера в Вашем городе на сайте компании.
Горьковец Алексей · Энергомера · 15 мая · Россия · Ставропольский край
УЗО-ВАД2 трехфазное "Энергомера"

ПРОДАМ: Устройство защиты от искрения УЗИс ( УЗИс -С1 - УЗИс-С1-63, УЗИс-С1-40 , УЗИс-С1-32 , УЗИс-С1-25 , УЗИс-С1-16 )

Предлагаем Вам новинку нашего ассортимента — устройство, которое используется для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электрических сетях или электроустановках, подключенных через него к питающей сети. Искрение может возникнуть в местах нарушения нормального электрического контакта между элементами электрических сетей и электроустановок и проявляется в виде искровых разрядов между этими элементами, сопровождаясь повышенным тепловыделением и разлетанием искр. Искрение не распознается токовыми автоматами и УЗО, т. к. не вызывает роста тока и его утечки на землю. Наименование УЗИс-С1-63 / УЗИс-С1-40 / УЗИс-С1-32 / УЗИс-С1-25 / УЗИс-С1-16 Время срабатывания при интенсивном искрении не более, мс — от 40 (в соответствии с ГОСТ IEC 62606-2016) Рабочий диапазон фазного напряжения, В — 150-290 Энергопотребление, Вт -0,25 Диапазон предельных рабочих температур, °C — от -25 до +40 Относительная влажность — не более 98% при 25°C Габаритные размеры ВхШхД, мм — 85,6×35,6×76,32 Индикатор состояния готовности- да Индикатор состояния срабатывания — да Установка в распределительный щит на DIN-рейку — да Непрерывная индикация состояния (до и после срабатывания) — да Таблица индикации на лицевой панели — да Отключение по перенапряжению с регулировкой порога — да Метод измерения эффективного напряжения сети — True RMS — да Защита от импульсных скачков напряжения — да Минимальный обнаруживаемый ток искрения, А — 2,5 Максимальный ток нагрузки защищаемой цепи, А — 63 / 40 / 32 / 25 / 16 Регулировка порога отключения по перенапряжению, В — 260, 270, 280, 290 Время отключения нагрузки при превышении порога напряжения, мс — 200 Время отключения нагрузки при превышении напряжения 300 В, мс — 30 Возможность проверки зоны максимального действия — да Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 14 мая · Россия · Московская обл
Устройство защиты от искрения УЗИс ( УЗИс -С1 - УЗИс-С1-63, УЗИс-С1-40 , УЗИс-С1-32 , УЗИс-С1-25 ,  УЗИс-С1-16 )
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».