Передача, распределение и накопление электроэнергии

Ручные разъединители производства LS Electric: надежность, безопасность, широкий ассортимент

20 декабря 2021 г. в 09:05

Повсеместные цифровизация и автоматизация электроэнергетики не отменяют необходимости в определенных случаях переходить на ручное управление. И в нынешнюю цифровую эру ручной разъединитель остается актуальным продуктом. Компания LS Electric представила новый подход к конструированию таких устройств, соответствующий современным требованиям.

При проведении на электроустановках осмотра и ремонтных работ требуется надежно обесточить нагрузку, через которую на момент коммутации либо не протекает ток, либо же протекает небольшой ток. Для этого необходимо надежное устройство, разъединяющее электрическую цепь, состояние которого («включено-выключено») на данный момент времени четко и однозначно можно определить визуально. Такие устройства именуются разъединителями. Ручными разъединителями именуются устройства, перемещение электрических контактов в которых происходит вручную. Как правило, в современных разъединителях для этого нужно повернуть ручку, которая с выполнением функции передачи физического усилия одновременно является еще и одним из (а в некоторых моделях — и единственным) визуальных индикаторов состояния контактов.

Следует отметить, что применительно к размыкателям для электроустановок напряжением до 1000 В ПТЭЭП ограничивает максимальное значение силы тока, который может протекать в нагрузке в момент коммутации, значением 15 А. Связано это с тем, что размыкатели не имеют средств дугогашения. Когда говорят о рабочем токе размыкателя, речь идет о номинальной силе тока, который размыкатель может длительное время пропускать через себя, точнее — так называемом номинальном токе термической стойкости, но в момент коммутации ток должен быть уменьшен до безопасного значения.

Ручные разъединители производства LS Electric

Новая серия ручных размыкателей от компании LS Electric именуется LSMDS. Как нетрудно догадаться, LS — это сокращенное название производителя, а MDS — англоязычная аббревиатура, обозначающая ручной размыкатель. Далее следует тире, а после него — значение номинального тока термической стойкости, выраженное в амперах. После значения тока идут одна или две буквы. Первая из них обозначает способ крепления токоведущих проводов: «B» — болт, «S» — винт. Если после нее стоит еще буква «H», то размыкатель имеет повышенную отключающую способность. Модели с повышенной отключающей способностью способны выдерживать большие импульсные токи. В конце обозначения, через дробь, указывается количество полюсов размыкателя — три или четыре.

Ручные размыкатели серии LSMDS рассчитаны на работу в трехфазной сети переменного тока с напряжением 415 В. При этом изоляция размыкателей, в зависимости от конкретной модели, способна выдерживать до 750 (модели с обычной отключающей способностью) или до 1000 В переменного тока (модели с повышенной отключающей способностью). Импульсное напряжение, которое способен выдержать размыкатель серии LSMDS, составляет, в зависимости от модели, от 4 до 12 кВ. Механическая износостойкость лежит в пределах от 3000 (модели с наибольшим номинальным током) до 10 000 (модели с наименьшим номинальным током).

Номинальный ток термической стойкости, в зависимости от модели, может быть от 25 до 1600 А. При этом размыкатели с повышенной отключающей способностью и номинальным током до 125 А включительно выпускаются в компактном исполнении. Все размыкатели с повышенной отключающей способностью, а также с обычной отключающей способностью на номинальный ток от 400 А выпускаются в полноразмерном исполнении.

По сравнению с конкурирующими решениями от других производителей ручные размыкатели LSMDS характеризуются хорошо продуманным набором аксессуаров. Эти аксессуары могут быть установлены на месте на ручные размыкатели, для чего требуется квалификация, соответствующая уровню обычного электрика.

В первую очередь, учитывая тенденцию к внедрению всевозможных систем дистанционного контроля и управления в электроэнергетике, следует отметить вспомогательные контакты. Выпускается пять моделей таких контактов. Конкретную модель следует выбирать, исходя из номинального тока вашего ручного размыкателя. Вспомогательные контакты позволяют передавать сигналы о текущем состоянии размыкателя («включено-выключено») системам автоматики и блокировки.

Вспомогательные контакты могут коммутировать как переменный, так и постоянный ток. Номинальное значение теплового тока для этих контактов составляет 10 А. Для категории AC 15, соответствующей управлению электромагнитными нагрузками, допускается напряжение 415 В переменного тока и максимальное значение коммутируемого тока 4 А. Применительно к категории DC-13, относящейся к управлению контакторами, допускается напряжение 220 В постоянного тока и коммутируемый ток 1 А.

Вспомогательные контакты обозначаются аббревиатурой UAM. Далее, через тире, следует номер габарита. После него — буква и цифра, обозначающие число полюсов размыкателя, на который будут устанавливаться контакты — 3P или 4P. Завершают обозначение буквы и цифры, обозначающие тип контакта. Возможны два варианта — 1a1b, что означает контакт типа 1no + 1nc, либо 2a2b, что означает 2no + 2nc.

По утверждению производителя, при разработке серии LSMDS учитывались запросы клиентов из России и других стран СНГ. Дело в том, что типовые схемы подключения электрооборудования на территории СССР изначально были рассчитаны на использование рубильников. Соответственно, ручные размыкатели LSMDS могут использоваться для модернизации уже существующих систем. И тогда пригодится другой полезный аксессуар — удлиненные соединения. Эти пластины, крепящиеся к контактам размыкателя, позволяют устанавливать их в уже существующее оборудование, изначально разрабатывавшееся под прежние стандарты. Предлагается три варианта удлиненных соединений для трёхполюсных контактов и три варианта таких соединений для четырёхполюсных. Обозначаются они очень просто. Вначале идут буквы EP, далее, через тире, указывается номер габарита. После него — количество полюсов, 3P или 4P.

Продолжая тему аксессуаров, следует отметить, что на выбор предлагаются также система блокировки ключа, комплект для крепления двери (модели на 25-125 А), комплект для крепления ручки (модели на 200-1800 А) и клеммная крышка.

В целом многообразие вариантов ручных размыкателей серии LSMDS и аксессуаров для них впечатляет. Выпускается 37 моделей размыкателей и 37 вариантов аксессуаров к ним. Это позволяет подобрать ручной размыкатель и аксессуары к нему, которые наилучшим образом подходят для решения ваших задач.

LS Electric
История LS Group начинается в 1974 году, когда в структуре корпорации LG появились подразделения, занимающиеся выплавкой меди, производством электротехнической продукции и машиностроением. В 2003 году эти подразделения были выделены в самостоятельный холдинг LS Group. Производство электрооборудования в LS Group поручили фирме, которая первоначально называлась LS IS. Взятый компанией курс на цифровые инновации потребовал нового позиционирования на рынке и, как следствие, смены названия. В 2020 г. фирма была переименована в LS Electric.
Важно, что, в отличие от многих других производителей, LS Electric обладает собственным сертифицированным испытательным центром мирового уровня. Оборудование, поставляемое в Россию, соответствует как международным стандартам, так и отечественным ГОСТам.

Источник: Представительство LS Electric в России, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 6 (102), 2021 год