Реле серий РСТ-40В и РСТ-80АВ предназначены для применения в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи и срабатывающего с выдержкой времени.
Реле серии РСТ-40В — электронное реле тока с регулируемой и независящей от входного сигнала выдержкой времени являются функциональными аналогами используемых совместно электромеханических реле РТ-40 и реле времени серий ЭВ, РВМ, а также электронных реле тока серии РСТ (например, РСТ11, РСТ13, РСТ40) и различных реле времени (например, реле РВ-01).
В одном реле РСТ-40В два функциональных элемента — измерительный орган тока и орган выдержки времени, что позволяет выполнить на основе реле полноценную двухфазную максимальную токовую защиту (МТЗ). Стоимость реле сравнима со стоимостью двух заменяемых электромеханических и меньше стоимости двух электронных аналогов.
В реле РСТ-40В устранены все основные недостатки реле РТ-40: значительная погрешность по току срабатывания, относительно малый коэффициент возврата, плохая коммутационная способность контактов. Кроме того, встроенный орган выдержки времени, запуск и сброс которого осуществляются бесконтактным способом внутри схемы, не создаёт, естественно, в цепях оперативного тока мощные «дуговые» помехи, что присуще электромеханическим реле времени, катушка которых коммутируется внешним контактом в цепи оперативного тока. Указанное положительным образом сказывается на показателях электромагнитной совместимости аппаратуры релейной защиты.
Стабилизированное напряжение для питания элементов схемы реле формируется блоком питания U1 из тока вторичной обмотки трансформатора TA1, выпрямленного диодным мостом V1. Стабильное питание устанавливается при значении входного тока, равного 30…40 % относительно минимальной уставки диапазона регулирования уставок по току.
На балластном резисторе R1 выделяется напряжение, пропорциональное току первичной обмотки трансформатора, т.е. входному току. Электронный преобразователь U2 преобразует напряжение, выделяемое на резисторе R1, в сигнал, смещённый из области недопустимых синфазных, в область рабочих сигналов реагирующего органа U3. Последний запускает элемент выдержки времени U4, если входной ток превышает уставку срабатывания. Элемент выдержки времени, обеспечивает формирование не зависящей от входного тока задержки на включение выходного органа U5.
В схеме предусмотрен светодиод, сигнализирующий о начале процесса отсчета выдержки времени, что облегчает настройку реле.
Реле серии РСТ-80АВ — электронные реле тока с зависимыми характеристиками срабатывания являются функциональными аналогами электромеханических реле тока РТ-80. Стоимость реле сравнима со стоимостью электромеханических аналогов.
Известно, что реле РТ-80 присущи такие недостатки как значительная погрешность по току срабатывания и органа зависимой выдержки времени, и органа отсечки, невысокий коэффициент и большое время возврата, весьма значительная потребляемая мощность, низкая устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам, плохие массогабаритные показатели, нетехнологичность. К тому же несоответствие характеристики срабатывания органа зависимой выдержки времени стандартным типам, применяемым в современных системах релейной защиты, отрицательным образом сказывается на возможностях согласованного действия токовых защит различных присоединений.
Функциональная схема реле РСТ-80АВ (рис. 2) во многом аналогична схеме реле РСТ-40В.
Реле РСТ-80АВ имеет меньшую погрешность по току как органа формирования зависимой выдержки времени, так и элемента отсечки; коэффициент возврата не менее 0,9; время возврата порядка 0,05…0,07 с; значительно меньшую потребляемую мощность; достаточно высокую устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам. Возможности применения зависимых характеристик срабатывания двух стандартных типов позволяют оптимально согласовать защитные характеристики устройств, реализованных на основе реле РСТ-80АВ, как с характеристиками защищаемых объектов, так и с защитными характеристиками микропроцессорных терминалов, устанавливаемых на последующих или предыдущих присоединениях.
Электронный преобразователь U2 преобразует уровень напряжения, выделяемого на резисторе R1, в рабочий сигнал, во-первых, необходимый для формирования зависимой выдержки времени элементом U3, и, во-вторых, требуемый для срабатывания без выдержки времени элемента отсечки U4. Орган формирования зависимой выдержки времени U3 является основным элементом схемы и служит для получения выдержки времени срабатывания реле, зависящей от кратности входного тока относительно уставки срабатывания. Элемент отсечки U4 служит для обеспечения срабатывания реле без выдержки времени при больших кратностях входного тока относительно уставки срабатывания.
Принцип преобразовании аналоговых сигналов, используемый в реле, позволяет получить времятоковые характеристики типов А и В, предусмотренные ГОСТ 3698. Двоичный счётчик обеспечивает получение семейства этих характеристик с широким диапазоном по времени (рис. 3 и 4).
В схеме помимо светодиода, сигнализирующего о процессе отсчета выдержки времени, имеется второй светодиод, который загорается при срабатывании элемента отсечки.
Время срабатывания tср реле примерно определяется по формуле:
где: kt max — временной коэффициент; I — входной ток; Iср — ток срабатывания; α — коэффициент, определяющие кривизну характеристики срабатывания; β — коэффициент регулирования уставки по выдержке времени.
Мощность, потребляемая реле РСТ-80АВ при токе минимальной уставки, не более 1,5 ВА, при номинальном токе — 3,5 ВА.
Мощность, потребляемая реле РСТ-40В при токе минимальной уставки, не более 2 ВА.
Реле выполнены на микроэлектронной базе, поэтому не требуют сложной настройки и регулировки при производстве и в процессе эксплуатации, допускают работу в любом положении, значительно повышается их устойчивость к воздействиям электромагнитных помех.
Исполнения реле РСТ-40В по диапазонам уставок по току
Обознач-е типа | Диапазон изменения уставок по току, А | Соединение обмоток | |||
последовательное | параллельное | ||||
Ток сраб., А | Ном.ток, А | Ток сраб., А | Ном.ток, А | ||
РСТ40(В)-02-(ХХ) | 0,5 — 2 | 0,5 — 1 | 1 | 1 — 2 | 2 |
РСТ40(В)-06-(ХХ) | 1,5 — 6 | 1,5 — 3 | 3 | 3 — 6 | 6 |
РСТ40(В)-10-(ХХ) | 2,5 — 10 | 2,5 — 5 | 5 | 5 — 10 | 10 |
РСТ40(В)-20-(ХХ) | 5 — 20 | 5 — 10 | 8 | 10 — 20 | 16 |
РСТ40(В)-60-(ХХ) | 15 — 60 | 15 — 30 | 8 | 30 — 60 | 16 |
РСТ40(В)-100-(ХХ) | 25 — 100 | 25 — 50 | 8 | 50 — 100 | 16 |
Исполнения реле РСТ-40В по диапазонам уставок по времени
Обознач-е типа | Диапазон изменения | Дискретность изменения |
РСТ40В-ХХ-03 | 0,05 — 3,15 | 0,05 |
РСТ40В-ХХ-06 | 0,1 — 6,3 | 0,1 |
РСТ40В-ХХ-12 | 0,2 — 12,6 | 0,2 |
Исполнения реле РСТ-80АВ по диапазонам уставок по току
Обознач-е типа | Диапазон изменения уставок по току*, А | Соединение обмоток | |||||
последовательное | параллельное | ||||||
Ток сраб., | Ток сраб. отсеч., А | Ном.ток, | Ток сраб., | Ток сраб. отсеч., А | Ном.ток, | ||
РСТ80АВ-02 | 0,5 — 2,24 | 0,5 — 1,12 | 1 — 8,75 | 1 | 1 — 2,24 | 2 — 17,5 | 2 |
РСТ80АВ-06 | 1,5 — 6,72 | 1,5 — 3,36 | 3 — 26,25 | 3 | 3 — 6,72 | 6 — 52,5 | 6 |
РСТ80АВ-10 | 2,5 — 11,2 | 2,5 — 5,6 | 5 — 43,75 | 5 | 5 — 11,2 | 10 — 87,5 | 10 |
РСТ80АВ-20 | 5 — 22,4 | 5 — 11,2 | 10 — 87,5 | 10 | 10 — 22,4 | 20 — 175 | 16 |
Диапазон рабочих температур -40 +55оС.
Допустимые механические воздействия:
— вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц и 1g в диапазоне частот от 16 до 100 Гц;
— многократные удары с длительностью удара от 2 до 20 мс и ускорением до 3g.
Контакты выходного реле обеспечивают коммутацию электрических нагрузок при токе не более 5 А и напряжении от 24 до 250 В:
— мощностью 300 ВА в цепях переменного тока при коэффициенте мощности цепи не менее 0,5;
— мощностью 20 Вт в цепях постоянного тока при постоянной времени цепи не более 0,005 с.
Минимальный ток контактов 0,005 А при напряжении не ниже 60 В или 0,0125 А при напряжении не ниже 24 В; длительно допустимый ток контактов 5 А.
Механическая износостойкость реле равна 100000 циклов.
Коммутационная износостойкость реле равна 12500 циклов.