Для работы с любым промышленным оборудованием, работающим от электросети, необходим определённый перечень средств электрозащиты. Причём не только индивидуальной, но в отдельных случаях ещё и коллективной. При этом сама защита делится на две большие категории: до 1000 В и выше 1000 В, где, в свою очередь, также присутствует разделение на виды — основные и дополнительные.

Средства защиты для работы с электроустановками

Итак, рассмотрим всё это по порядку.

Классификация электрозащитных средств

Все они классифицируются следующим образом:

  • Изолирующие
  • Ограждающие
  • Приспособления для работы на высоте
  • Вспомогательные приспособления
  • Экранирующие

Сам же «модельный ряд» включает в себя:

  • изолирующие штанги всех доступных видов (оперативные, измерительные, для наложения заземления);
  • изолирующие и электроизмерительные клещи;
  • указатели напряжения всех видов и категорий (с лампой накаливания или газоразрядной, бесконтактные, импульсные и т. д.);
  • оповещатели наличия напряжения на участке (бесконтактные);
  • перчатки, боты и галоши с диэлектрическими свойствами, ковры, подставки изолирующие;
  • защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, а также колпаки);
  • переносные заземления;
  • ряд устройств и приспособлений, обеспечивающих безопасность персонала во время проведения испытаний или измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, изделия для прокола кабеля, оборудование для определения разности напряжений в транзите, указатели повреждения кабельного участка и др.);
  • плакаты, транспаранты и знаки безопасности;
  • иные защитные средства, изолирующие изделия и приспособления для проведения ремонтных работ (обслуживания) под напряжением в электроустановках 110 кВ и более, а также в электрических сетях до 1000 В (изоляторы гибкие и из полимеров, диэлектрические (изолирующие) лестницы или стремянки, канаты, вставки телескопических (раздвижных) вышек, платформ, подъёмников, штанги для переноса и выравнивания потенциала, гибкие диэлектрические покрытия и накладки).

Основные и дополнительные СЗ в электроустановках

Следует отметить, что все электроизолирующие средства защиты человека в той или иной степени предохраняют его от прямого контакта с токопроводящими или заземлёнными элементами электрического оборудования или приборов, в том числе, и от проводящей электроэнергию поверхности.

Основные изолирующие средства

К этой категории относятся изделия, материал которых стабильно и надёжно сопротивляется действию рабочего напряжения электроустановок. Их использование предполагает безопасное контактирование с токопроводящими элементами под напряжением без риска получения электротравмы или угрозы жизни.

Все основные СЗ, как сказано выше, различаются по типу применения.

В электроустановках до 1000 В:

  • перчатки диэлектрические
  • изолирующие токоизмерительные клещи
  • электромонтажный набор инструментов с изолированными рукоятками
  • токоискатели

В электроустановках свыше 1000 В:

  • изолирующие штанги
  • изолирующие клещи для измерения силы тока
  • указатели напряжения

Дополнительные изолирующие средства защиты

Разделение происходит по аналогии с основными СЗ.

В электроустановках до 1000 В:

  • галоши диэлектрические
  • диэлектрические коврики и покрытия
  • изолирующие подставки

В электроустановках свыше 1000 В:

  • электромонтажный набор инструментов с изолированными ручками
  • перчатки диэлектрические
  • боты
  • диэлектрические коврики и покрытия
  • подставки изолирующие

Обратите внимание на то, что во время эксплуатации любых электрозащитных средств или приспособлений категорически воспрещается прикасаться к их рабочим поверхностям, а также к изоляционному материалу, находящемуся за ограничительным упором или кольцом!
Также ни в коем случае не следует забывать о том, что использовать в электроустановках напряжением более 1000 В изолирующие штанги, клещи или указатели напряжения возможно только в диэлектрических перчатках! Помимо указанных средств и приспособлений для защиты в электроустановках применяются СИЗ следующих видов:

  • каски для защиты головы
  • щитки и защитные очки для глаз и лица
  • противогаз или респираторы, предохраняющие органы дыхания от поражения током
  • рукавицы для рук
  • пояса и канаты, страхующие персонал от падения во время работы на высоте

Количество и виды СЗ в электроустановках

РУ напряжением до 1000 В РУ напряжением свыше 1000 В
Наименование Количество, шт. Наименование Количество, шт.
Универсальная или оперативная изолирующая штанга В зависимости от имеющихся условий Универсальная или оперативная изолирующая штанга Две на каждый класс имеющегося напряжения
Указатель напряжения 2 Указатели напряжения аналогично
Изолирующие клещи 1 Клещи изолирующие (при отсутствии универсальной штанги) Один инструмент на каждый класс имеющегося напряжения (при условии наличия соответствующих предохранителей)
Диэлектрические перчатки 2 пары Диэлектрические перчатки 2 пары (и больше)
Галоши изолирующие 2 пары Боты диэлектрические (для открытого распределительного устройства) 1 пара
Изолирующий (диэлектрический) ковёр, подставка или покрытие В зависимости от имеющихся условий Переносные заземления Не менее двух пар на каждую категорию напряжения
Ограждения защитные, накладки диэлектрические, переносные плакаты и знаки безопасности В зависимости от имеющихся условий Защитные щиты, барьеры или ограждения 2 и более
Защитные щитки/очки 1 Плакаты, транспаранты и знаки безопасности 2
Переносные заземления В зависимости от имеющихся условий Диэлектрический (изолирующий) противогаз 2
Очки/щитки защитные 2

Контроль состояния и учёт средств электрозащиты

Для максимально эффективной и безопасной работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В необходимо проводить периодический контроль состояния средств защиты, а также их учёт. Для этого применяют:

  • Нумерацию. За исключением тех СЗ, для которых инвентарный номер не является необходимостью: каски, ковры, подставки и т. д., (допускается использование заводской маркировки в качестве инвентарного номера) порядок которой зависит от внутреннего регламента отдельного предприятия и условий эксплуатации СЗ.
  • Журналы учёта и содержания средств индивидуальной и коллективной защиты. Показания и результаты проверки СЗ в них заносятся не реже одного раза в шесть месяцев.
  • Проверку соответствия СЗ, полученных с завода изготовителя или со склада, нормам эксплуатационных испытаний (за исключением диэлектрических подставок, ковров, переносных заземлений, плакатов и т. д.). Успешная проверка подтверждается соответствующим штампом. В тех случаях, когда средство защиты испытание не прошло, штамп перечёркивается красной краской.

Заключение

Статья содержит только общие положения, рекомендации и классификацию коллективных и индивидуальных средств электрозащиты, предназначенных для работы с электроустановками напряжением до и выше 1000 В. С полным описанием самих СЗ, а также их назначением и способами эксплуатации при желании можно ознакомиться здесь.

Источник: Elec.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Соболев Клим
Все новости и публикации пользователя Соболев Клим в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КСЗ-2 Комплект средств защиты для электроустановок свыше 1000В

В приказе Минэнерго РФ №261 от 30-06-2003 перечислен необходимый перечень средств защиты, которыми должны быть укомплектованы электроустановки свыше 1000В. - Штанга изолирующая ШО-10 (ШО-15) или универсальная ШОУ-10 (ШОУ-15) свыше 1000В, с поверкой - 2 шт. - Указатель высокого напряжения свыше 1000В с поверкой - 2 шт. - Токоизмерительные клещи (мультиметр) свыше 1000В с поверкой - 1 шт. - Диэлектрические перчатки с испытанием - 2 пары - Диэлектрические боты с испытанием (для открытых электроустановок) - 1 пара - Комплект плакатов (7 шт. или 13 шт.) - 1 компл. - Очки защитные или щитки - 2 шт. - Защитные ограждения (щиты) - 2 шт. - Заземление переносное свыше 1000В с поверкой (поверяются только рукоятки) -2 шт. - Противогаз изолирующий -1 шт. - Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл. В комплект входят: 1. Штанга оперативная универсальная ШОУ-15 до 15 Квт с поверкой - 2 шт. 2. Указатель высокого напряжения УВН (СЗ) 6-10 до 10 Квт с поверкой -2 шт. 3. Клещи токоизмерительные Ц4502 (до 10кВ) с поверкой - 1 шт. 4. Диэлектрические перчатки до 1000в с испытанием - 2 пары 5 Диэлектрические боты с испытанием - 2 пары 6. Комплект знаков по электробезопасности на пластике (12 шт.) - 1 компл. - Не влезай убьет! - Не включать, работают люди - Не открывать, работают люди - Не включать работа на линии - Заземлено - Влезать здесь - Работать здесь - Стой напряжение - Высокое напряжение - Испытание. опасно для жизни - Опасность поражения электротоком - Опасное электрическое поле 7. Очки защитные ЗН11 PANORAMA закрытые с непрямой вент. - 1 шт. 8. Щит диэлектрический стеклопластиковый 1500 х 1200 мм (горизонтальный) - 1 шт. 9. Заземления переносные подстанционные ЗПП-15-3/1-25 до 15 квт (поверяются только рукоятки) - 1 шт. 10. Противогаз изолирующий ИП-4МК с патроном РП-7Б 11. Комплект документов (паспорта, сертификаты, протокол испытаний и поверки) - 1 компл.
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 12 мая · Россия · г Санкт-Петербург
КСЗ-2 Комплект средств защиты для электроустановок свыше 1000В

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 7 мая · Россия · Челябинская обл
Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ПРОДАМ: БКТП-100-1000/10-0.4 (бетон, сендвич)

Изготовление нетипового электрооборудования по индивидуальному заказу. Оказывает услуги по комплектации и снабжению объектов энергетики и промышленных предприятий электротехническим оборудованием любой сложности. В настоящий момент полный ассортимент оборудования включает в себя более 15000 наименований. ВЫПУСКАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Комплектная трансформаторная подстанция КТП: БКПТ, КТПНУ, КТПН (25-2500 кВА) блочного и киоскового типа, для городских сетей, утепленные в блок-контейнерах и бетонных модулях, тупиковые и проходные с воздушными и кабельными вводами и выводами. Комплектные распределительные устройства серии КРУ 59, 61, 63, 66, 96, 104 наружной и внутренней установки на напряжение 6 (10) кВ. Комплексные распределительные устройства серии КСО-285, КСО-298, КСО-272, КСО-292, КСО-366, КСО-386 на напряжение 6(10)кВ внутренней установки с выключателями нагрузки и силовыми выключателями. Низковольтные комплектные, вводные и распределительные устройства типов ЩО-70, НКУ. В качестве распределительных устройств высокого и низкого напряжения используется оборудование отечественных и импортных производителей.
Скрипник Дмитрий · Твэлз · 13 мая · Россия · Тверская обл
БКТП-100-1000/10-0.4 (бетон, сендвич)

ПРОДАМ: Ножевые предохранители серии NH (ETI)

Ножевые предохранители предназначены для защиты электрического оборудования от воздействий тока короткого замыкания и перегрузки. Применение ножевых предохранителей NH: •защита электрического оборудования от воздействий токов короткого замыкания и перегрузок, •корректирующая защита двигателей с малым рабочим током. Токо-временные характеристики: Для рабочего напряжения 500V отключающая способность составляет 100kA или 120кА, а для напряжения 690V - 100kA. серии NH TELECOM DC предназначены для защиты от тока короткого замыкания в цепях постоянного тока DC Предохранители NH KOMBI - это серия плавких вставок с двойным индикатором срабатывания. Оба индикатора срабатывают одновременно, в момент перегорания плавкой вставки. NH KOMBI обеспечивает визуальный контроль состояния плавкой вставки как в держателе, так и в разъединителе. NH с бойком служат для применения в разъединителях LTL оснащенных микровыключателем для дистанционного контроля состояния предохранителя. NH с характеристикой gTr предназначены для защиты трансформаторов напряжения.
Федоров Сергей · ЭТИ Промкомплект · 14 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Ножевые предохранители серии NH (ETI)
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.