История молниеприемников с опережающей эмиссией стримера (далее — МОЭС, название — от перевода английского названия Еarly streamer emission lightning rod), или активных молниеприемников (другое распространенное в России название — ESE-молниеприемники) началась в 90-х годах прошлого века.
Одним из первых в мире принцип работы МОЭС и итоги его лабораторных исследований описал G. Berger в статье 1992 года [2]. Следует отметить, что под ESE-молниеприемниками G. Berger подразумевал стержни, оснащенные электронным устройством, обеспечивающим более раннее инициирование и распространение восходящего лидера по сравнению с обычным стержневым молниеприемником той же геометрии. С тех пор в мире установлено более 680000 (по состоянию на 2016 год) МОЭС различных производителей [3].
На рис. 1 показана карта мира (информация с сайта Международной ассоциации молниезащиты), на которой показаны страны, использующие системы защиты от молнии с применением МОЭС. Зеленым цветом указаны страны, в которых использование МОЭС регламентировано и широко применяется, красным цветом указаны страны, в которых МОЭС применяется наряду с традиционными системами, серым цветом указаны страны, в которых применение МОЭС не регламентировано.
Стандарты и нормативы по проектированию и применению систем молниезащиты с использованием молниеприемников с опережающей стримерной эмиссией (ESE-молниеприемников), помимо Франции (NF C 17-102) существуют в таких странах, как Ангола (NA 33-2014), Аргентина (IMRA 2426), Республика Беларусь (СН 4.04.03-2020), Республика Киргизстан (ГОСТ 34696-2020), Испания (UNE 2186), Литва (STR 2.01.06:2009), Македония (MKS N. B4 810), Португалия (NP 4426), Румыния (I-20), Сербия (JUS N. B4.810), Словакия (STN 34 1398).
Молниеприемники МОЭС по всей планете с успехом защищают жизнь и здоровье людей, а также различные объекты. Работы по совершенствованию данной технологии продолжаются. Разрабатываются новые модели, включающие в себя детекторы грозовой активности, системы дистанционного обмена информацией с выходом в глобальную информационную сеть и т. п., опубликовано множество патентов на варианты схемотехнических решений данного устройства.
Сами технологии инициации опережающей эмиссии стримера от молниеприемника и формирования развитого встречного лидера различны и зависят от «предпочтений» компаний-производителей данных устройств [4]. Эти технологии продолжают получать свое развитие, по мере накопления человечеством знаний о природе молнии [5].
Эффективность МОЭС подтверждена многолетней эксплуатацией в различных странах мира, в том числе в Малайзии — стране с высокой грозовой активностью, где количество грозовых дней в году достигает 280-290! К примеру, для России количество таких дней составит, в зависимости от региона, от 5 до 40.
В 2016 году энергетическая комиссия Малайзии провела исследование 419 зданий назначения в 6 федеральных штатах Малайзии. Из них 370 зданий (88 %) были оборудованы системами молниезащиты: традиционной — 306 зданий (83 %) и с использованием ESE-молниеприемников — 64 здания (17 %). Исследование показало, что из 306 зданий, оборудованных системами традиционной молниезащиты от удара молнии пострадало 22 здания (7,2 %), при этом из 64 зданий, оборудованных ESE-молниеприемниками, от удара молнии пострадало всего 3 здания (4,7 %) [6].
В данном докладе опубликованы лишь обобщенные результаты проведенных исследований, без формирования каких-либо выводов.
Наблюдение за системой ESE-молниезащиты (11 молниеприемников МОЭС) на солнечной электростанции в Таиланде в течение пяти лет, с 2016 года по 2020 год также подтвердило 100-процентную надежность установленной системы [7]. Кроме того, в статье [7] приведены сравнение стоимости классической (традиционной) системы молниезащиты с применением стержневых молниеприемников и системы молниеотводов МОЭС. Показано, что общая стоимость классической системы в 4,45 раза дороже.
Доказано, что применение МОЭС позволит снизить себестоимость применяемых материалов и работ по установке систем молниезащиты объекта, по сравнению с традиционной молниезащитой, за счет большего размера защищаемой области одного молниеприемника. В 2013 году корейскими учеными [8] был проведен расчет экономической целесообразности использования МОЭС на атомной электростанции. Расчет показал, что использование систем молниезащиты с использованием МОЭС снижает общую стоимость установки, а также затраты на осмотр и техническое обслуживание. Предполагается что в будущем МОЭС будут разумной альтернативой традиционным системам молниезащиты на атомной электростанции. Чуть ранее, аналогичный расчет для промышленного здания, был представлен на Первом симпозиуме ILPA (The International Lightning Protection Association — Интернациональная ассоциация молниезащиты) в ноябре 2011 года [9].
Маркетинговое исследование, проведенное в 2012-2014 годах, показывает, что пользователи МОЭС во всем мире удовлетворены своей молниезащитой (93 %), а 82 % убеждены в работоспособности технологии [10].
Положительные отзывы о функционировании МОЭС в Джакарте (Индонезия) отражены в [11]: около 1000 единиц МОЭС, установленные в соответствии со стандартом NFC 17-102, успешно защищают 250 зданий и территорий.
А чего стоит только одна, опубликованная в середине 2021 года, новость про факт регистрации 68 ударов молнии в один ESE-молниеприемник Prevectron2 французской компании Indelec, установленный в Сенегале в 2004 году!! При этом не допущено ни одного повреждения здания [12]!
К сожалению, реальность такова, что многие революционные решения в науке и технике не принимаются, а порой отвергаются адептами устаревших традиций. Причина того проста — непонимание принципов работы и боязнь нового. Примеров тому много: телефон, телевидение, самолет, фотоаппарат, пароход, газовое освещение, многоступенчатая ракета. Электромобиль фирмы Дженерал Моторс EV-1, производство которых закрылось в 2003 году. Теория Дж. Максвелла о существовании электромагнитного поля (1865 год) была экспериментально подтверждена Г. Герцем только в 1888 году.
Несмотря на доказанную эффективность МОЭС, у данной технологии есть множество оппонентов. Подвергаются сомнению принципиальная возможность корректного функционирования МОЭС, приводятся фактические документально подтвержденные доказательства «несрабатывания» данных систем молниезащиты. К сожалению, такого рода «доказательства» не всегда являются объективными.
Активное противоборство сторонников и оппонентов систем молниезащиты с использованием МОЭС наиболее показательно на примере судебного процесса над американской компанией Heary Bros. Lightning Prot. Co., запретившего ей выпускать ESE-молниеприемники и отказавшего в государственном нормировании применения данного вида продукции. C подробностями данного процесса, а также аргументы обеих сторон можно ознакомиться в [13].
Предубеждение ряда ученых против МОЭС ярко выражено в работе Hartono Z. and Robiah I. [14], где авторы приводят примеры прорыва молнии в зоны защиты как традиционных систем молниезащиты, так и МОЭС. При этом, вывод как минимум странный: в отношении МОЭС — технология МОЭС является научно и технически несостоятельной и, в отношении традиционного молниеприемника — чтобы быть эффективным в защите здания от повреждения молнией, они (традиционные молниеприемники) должны быть расположены правильно— на уязвимых частях здания. В более поздних докладах тех же авторов [15, 16] приведены фотографии прорыва молнии в объекты, минуя молниеприемники МОЭС и CVM-типа. И если в первом докладе 2006 года, делается вывод о необходимости дополнительных проверок всех доказательств в пользу МОЭС, то в более позднем докладе 2017 года, вывод делается о необходимости прекращения использования МОЭС и замене их на обычные (традиционные) молниеприемники. В этих докладах, однако, помимо демонстрации фотографий, отсутствует анализ причин прорыва молнии в зону защиты молниеприемника: правильность проектирования, монтажа, количество и сечение токоотводов, состояние системы токоотводов и заземления и т. п.
ESE-молниезащита в России
В 2002 году российской финансово-промышленной компанией «Космос-Нефть-Газ» (г. Воронеж) разработан и внедрен в производство молниеприемник М-200, использующий принцип опережающей эмиссии стримера. М-200 генерирует импульсы высокого напряжения с амплитудой свыше 200 кВ. Данный молниеприемник прошел испытания в испытательном центре высоковольтного электрооборудования Всероссийского электротехнического института им. В. И. Ленина, в испытательном центре электромагнитных и механических воздействий в г. Санкт-Петербурге, и в МЭИ. Испытания подтвердили заявленные характеристики М-200 и его преимущества перед пассивными молниеотводами.
Молниеприемник М-200 награжден множеством дипломов и грамотами с различных выставок, защищен патентами РФ № 2208887 (2002 год) и RU 2467443C1 (2011 год), имеет сертификат соответствия № РОСС RU. MM04.H03749 [17].
Помимо МОЭС отечественной разработки, на рынке России представлены ESE-молниеприемники различных производителей (ABB, Forend, Indelec, Gromostar, Schirtec, и ряд других). При этом применение на территории Российской Федерации ESE-молниеприемников производства турецкой компании «Forend Elektrik A. S.» согласовано письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ) от 27.11.2007 № 10-05/2805. Аналогичное разрешение (от 20.02.2013 № РРС 00-050033) было выдано на применение МОЭС «Prevectron 2» производства французской компании «Indelec S. A.».
За все время продаж (несколько сотен МОЭС) в России не было ни одного претензионного случая по фактам неработоспособности данных изделий!
Наоборот, работоспособность и эффективность установленных в России МОЭС различных производителей подтверждается письмами таких эксплуатирующих организаций, как ЭМУ-2 г. Екатеринбург, РК «Оборонснабсбыт г. Екатеринбург, «НЛМК-Метиз» г. Березовский Свердловской области, «СтройМаксимум» г. Санкт-Петербург, СибЭС г. Сургут, «Воронежоблгаз» г. Воронеж и других.
Почему же до сих пор в России нет нормативного документа, определяющего порядок проектирования, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания молниеприемников МОЭС?
Действующими в настоящее время в Российской Федерации нормативными документами по молниезащите (ГОСТ Р серии 62305 и ГОСТ Р серии 62561, «Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов» РД 34.21.121-74, «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003) применение систем молниезащиты с опережающей эмиссией стримера не определено, но и не запрещено.
В конце 2020 года Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30.11.2020 № 135-П) был принят межгосударственный стандарт по системам молниезащиты МОЭС — ГОСТ 34696-2020 «Системы молниезащиты с опережающей эмиссией стримера. Технические требования и методы испытаний», определяющий порядок применения указанных систем. Есть надежда, что в ближайшее время данный стандарт будет введен на территории Российской Федерации.
На сегодняшний день основные аргументы российских ученых против применения МОЭС состоят в отсутствии экспериментальных и теоретических подтверждений эффективности МОЭС в части ускорения развития встречных лидеров на расстояние в десятки метров и обеспечения расширенной зоны защиты по сравнению с традиционными стержневыми молниеприемниками.
Отсутствие экспериментальных подтверждений, при подтвержденной эффективности МОЭС в ходе многолетней фактической эксплуатации, легко объяснимо. Проводимые в России опыты с электрическими разрядами в длинных воздушных промежутках дали российским ученым огромный объем информации о формировании электрического пробоя в различных средах. Но с точки зрения классической физики объяснить процесс зарождения молнии, ее продвижения и ориентирования невозможно! Нельзя переносить на природную молнию результаты изучения длинной искры. Нельзя природную молнию рассматривать как ток, текущий между двумя полюсами источника питания (электродами) или как пробой диэлектрика в конденсаторе. Её параметры, ступенчатый и стохастический характер продвижения, будут существенно отличаться от параметров лабораторного разряда. В настоящее время лабораторные условия не позволяют создать условия имитирующие природную молнию [18]. Допускаемые упрощения, ошибочные предпосылки и сформированные исходные данные и неверно поставленные задачи в лабораторных экспериментах неизбежно и закономерно должны привести к неудавшемуся эксперименту и ошибочным результатам компьютерного моделирования.
Некоторые теоретические возражения по применимости МОЭС
Оппоненты МОЭС, из опыта экспериментов и расчетов с длинной искрой, подвергают сомнению саму работоспособность МОЭС, говоря о технической невозможности сформировать восходящий лидер от вершины молниеприемника МОЭС.
Хорошим примером будет следующий: теоретические расчеты и эксперименты с длинной искрой показали, что для инициирования и развития восходящего лидера необходимо создание электрического поля перед вершиной молниеприемника напряженностью около 400-500 кВ/м [19]. Далее утверждается, что для этого необходимо создать многоступенчатый генератор, собранный по схеме Маркса. При этом размеры комплектующих не позволят размещение данной электрической схемы в объеме корпуса существующих разновидностях МОЭС различных производителей [20], следовательно МОЭС не сможет инициировать восходящий лидер молнии.
При этом упускается из виду тот факт, что встречный лидер всегда инициируется и развивается под воздействием нисходящего лидера молнии с вершин классических стержневых молниеприемников, создавая требуемую напряженность электрического поля. Приведу цитату: «как правило, это условие (о создании электрического поля напряженностью около 400-500 кВ/м — прим. автора) выполняется автоматически за счет интенсивного усиления электрического поля в атмосфере зарядом приближающегося лидера нисходящей молнии» [21].
Кроме того, в приведенном выше примере дана неверная предпосылка о величине требуемой напряженности электрического поля. Величина 400-500 кв/м соответствует лабораторным условиям и завышена, как минимум, в два раза! В длинных воздушных промежутках разряд происходит при пониженных напряженностях поля, порядка 1-2 кВ/см [22, 23].
Кроме того, нет никакой необходимости формировать мощный высоковольтный импульс! Воздействие нисходящего лидера молнии приводит систему «молниеприемник — грозовое облако» в неустойчивое равновесие, приводящее к разряду молнии при малейшем воздействии со стороны ESE-молниеприемника.
Генерация импульсов высокой частоты на вершине МОЭС в резко неоднородном поле нисходящего лидера молнии способствует срыву ультракороны на вершине молниеприемника и снижению диэлектрической прочности окружающего воздуха, что приводит к появлению стримерной вспышки и инициации восходящего лидера.
Следует отметить, что результаты экспериментов по пробою длинных воздушных промежутков показали, что высота ориентировки молнии на заземленные объекты «равна длине стримерной зоны лидера в момент перехода к сквозной фазе разряда» [24]. Скорость стримера при этом на один-два порядка выше скорости лидера молнии и может достигать величин порядка 107 м/с. Ток проводимости одного стримера пренебрежимо мал [19], однако и один стример обеспечивает кратковременную (менее 1 мкс) ионизацию воздуха в приэлектродной области за счет высокой напряженности поля впереди стримерной головки. Множество стримерных ветвей обеспечивает ионизацию воздуха в самом начале процесса ориентирования молнии, до разогрева их общего стебля и образования жизнеспособного восходящего лидера, тем самым предопределяя место удара молнии. Возможность увеличения проводимости атмосферы путем ионизации была известна российским ученым уже в 1940 году [25].
Слияние стримерных зон обеспечивает встречу нисходящего и восходящего лидера, следствием чего является разряд молнии.
Фактически, результаты испытаний молниеприемников МОЭС (Forend, М-200), проведенные в высоковольтной лаборатории института ICMET (Румыния), доказали способность МОЭС генерировать встречный лидер ранее стандартного стержневого молниеприемника, что подтверждено соответствующими протоколами и сертификатами.
Работоспособность МОЭС подтвердили также и лабораторные и полевые эксперименты, проведенные Куприенко В. М. на ESE-молниеприемнике М-200, которые показали распределение разрядов в активный и пассивный молниеприемники «примерно поровну» [26].
Еще одним теоретическим аргументом против использования МОЭС является увеличение площади стягивания ударов молнии за счет увеличения его «эффективной высоты» за счет длины восходящего лидера (около 60 метров), по сравнению с традиционным стержневым молниеприеником [27]. При этом совершенно не принимается во внимание наличие и размеры (сравнимые с высотой молниеприемника [28]) восходящего лидера классического стержневого молниеприемника.
Умалчивается и то, что аналогичная площадь стягивания ударов молнии будет у защищаемых одним МОЭС нескольких объектов, — на рис. 2 приведен упрощенно комплекс зданий производственного участка (размеры приближены к типовым для упрощения просчета): основное (в центре) здание — 58×185 метров высотой 30 метров и два вспомогательных здания размерами 40×70 метров высотой 20 метров, ширина дорог — 20 метров. Радиус защиты принят равным 97 метров (молниеприемник Forend EU с ΔТ=60 мкс, расположен на высоте 5 метров по центру основного здания) соответствующему классу защиты 3 (типовой для производственных зданий).
Легко просчитать, что при таких размерах площадь стягивания незащищенных зданий будет равна около 0,09 км2 и будет увеличиваться с высотой защищаемых сооружений, а площадь стягивания одного МОЭС с 60-метровым восходящим лидером составит 0,1 км2. Как видим, площади стягивания комплекса зданий и одного МОЭС сравнимы. Кроме того, попытка защитить здания в приведенном примере (см. рис. 3) классическими стержневыми молниеприемниками (например, по углам и внешнему периметру зданий) также увеличит их высоту и итоговую площадь стягивания.
Наиболее веским аргументом является отсутствие экспериментального подтверждения расширенной зоны защиты по сравнению с традиционными стержневыми молниеприемниками. Напомним, что установленные в соответствии со стандартом NFC 17-102, молниеприемники МОЭС на практике справляются с защитой объектов.
Для объяснения данного вопроса нам на помощь придет учет длины восходящего лидера в размерах зоны защиты [30] и применение метода модифицированной катящейся сферы описанной в [31, 32]. Авторы предложили модифицировать классический метод катящейся сферы, введя дополнительный параметр — величину восходящего лидера. Радиус традиционной катящейся сферы был определен как сумма вкладов нисходящего и восходящего лидеров. При этом, вклад нисходящего лидера определяется исключительно величиной тока молнии. В свою очередь, вклад восходящего от объекта (молниеприемника) лидера зависит как от тока молнии, так и от высоты объекта (молниеприемника).
Иллюстрация данного метода приведена ниже, см. рис. 4
К сожалению, в действующих в настоящее время нормативных документах по традиционной (классической) молниезащите длина восходящего лидера от молниеприемника не учтена.
Длина восходящего лидера учтена в формулах 1 и 2 стандарта Франции NF C 17-102 [33] для вычисления радиуса защиты МОЭС (на одну единицу), при высоте монтажа МОЭС до 60 метров, см. рис. 5:
На рисуноке 5:
- hn — высота острия МОЭС над горизонтальной плоскостью, совпадающей с наиболее удаленной точкой защищаемого объекта (в данном примере 1 или 2);
- Rрn — радиус защиты МОЭС на высоте hn
при h≥5 м (1):
при 2 м≤h≥5 м (2):
где:
- Rp — радиус защиты МОЭС на высоте h, м;
- h — высота монтажа, т. е. расстояние по вертикали между вершиной МОЭС и самой высокой точкой защищаемого объекта, м;
- D — радиус фиктивной сферы по ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010, определяемый в зависимости от требуемой степени защиты от молнии, м:
- D=20 м, уровень 1 защиты от молнии;
- D=30 м, уровень 2 защиты от молнии;
- D=45 м, уровень 3 защиты от молнии;
- D=60 м, уровень 4 защиты от молнии;
- L — длина встречного лидера, м, определяемая по формуле 3.
Формула 3: L=V·∆T (3)
где:
- V — параметр принимаемый равным 1 м/мкс.
- ∆T — время опережения, мкс. Параметр ∆T указывается производителем для конкретной модели МОЭС и находится в диапазоне от 30 до 60 мкс.
Генерация серии высоковольтных импульсов на вершине МОЭС стимулирует появление стримерных вспышек, ионизацию воздуха и инициацию восходящего лидера от молниеприемника МОЭС ранее, чем с классического стержневого молниеприемника. За время ∆T восходящий лидер от МОЭС успеет вырасти на величину RВЛ (см. рис. 4), что позволит осуществить ориентировку (перехват) нисходящего лидера молнии именно на МОЭС на бо́льших расстояниях, по сравнению с традиционным молниеприемником, что обуславливает расширение зоны защиты МОЭС.
Особенно актуально применение МОЭС для защиты обширных пространств (стадионы, парки и т. п.), сложных архитектурных форм и объектов с переменными структурами. Зачастую применение МОЭС оказывается единственным разумным решением.
Безусловно, молниеприемники МОЭС не смогут полностью заменить традиционные, проверенные сотней лет, стержневые и тросовые молниеприемники. Оба продукта должны сосуществовать одновременно, и применение того или иного должно обуславливаться, прежде всего, целесообразностью затрат на защиту от риска прямого удара молнии.
Литература
- Базелян Э. «Выбор точки удара разрядом молнии» Электричество № 10, 1974, с. 15-19
- Berger G. «The early streamer emission lightning rod conductor. Laboratory simulation of the connecting discharge from a lightning rod conductor» "15th International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity, USA, October 6 — 8, 1992. с 38-1 — 38-9
- Hyvernage O. "Evaluation report «Assessment of early streamer emission (ESE) technologies» Reference: INERIS-DSC-16-156206-10594A — English version, 2016 г., рр. 35
- Yen-Hong A. Chen et al «Assessment to effectiveness of the new early streamer emission lightning protection system», International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 2017 г., pp. 108-123
- Ir. Abd. Mokhti Bin Salleh «Kajian penggunaan alat penangkap kilat di bangunan-bangunan di Malaysia 2016»
- Kongnok R. «Five-Year Performance of an ESE Lightning Protection System for a Large Scale PV Power Plant in Thailand», Symmetry, № 13(11), 2021, рр 1-13
- Seung-Wook Lee, Myoung-Sub Roh «Application of Early Streamer Emission (ESE) Air terminal in Lightning Systems of NPP», Transactions of the Korean Nuclear Society Autumn Meeting Gyeongju, Korea, 2013 г.
- Hénaff Y. «Comparaison between conventional protection and ESE protection of an industrial building», ILPA 1-st symposium, 2011 г.
- Benali E. et al «The reliability and the efficiency of the Early Streamer Emission Concept», ILPA symposium, 2014 г., pp 1-3
- Koko Agustinus CH, Isdaryanto Iskandar «Lightning protection according NFC 17-102», International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 10, Issue 1, January-2019, рр 1312-1318
- «Heary Bros. Lightning Prot. Co. v. Lightning prot. Institute», U. S. District Court for the District of Arizona — 287 F. Supp. 2d 1038 (D. Ariz. 2003) October 23, 2003].
- Hartono Z., Robiah I. «A long term study on the performance of Early Streamer Emission Air Terminals in a high keuranic region», 2003 г., рр. 1-5
- Hartono Z., Robiah I. «A review of studies on Early Streamer Emission and Charge Transfer System conducted in Malaysia», 17th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2006 г., pp 128-131
- Hartono Z., Robiah I. «The ESE and CVM Lightning Air Terminals: A 25 Year Photographic Record of Chronic Failures», The 10th Asia Pacific International Conference on Lightning, 2017 г.
- Куприенко В. «Об определении вероятности поражения зданий и сооружений разрядом молнии при их защите стержневыми и тросовыми молниеотводами», Электричество № 11, 2012
- Базелян Э. «Проблема управляющих воздействий на разряд молнии», Физика плазмы, т. 47 № 3, 2021, с. 267-276
- Базелян Э. «Активные молниеотводы — реальная помеха молниезащите», Новости ЭлектроТехники, № 1(121)-2 (122), 2020, стр 66-69
- Базелян Э. «Механизм ориентировки и параметры молнии в молниезащите», Физика плазмы, т. 45 № 3, 2019, с. 274-286
- Андреев В. и др. «Перенапряжения и молниезащита» Новосибирск, НГАВТ, 2005 г., 251 с
- Красько А. и др. «Техника высоких напряжений. Изоляция и перенапряжения», курс лекций, часть 1, Минск, БНТУ, 2012, 119 с
- Базелян Э. «Физические и инженерные основы молниезащиты», Л., Гидрометеоиздат, 1978, 223 с. /с. 82
- Стекольников И. «Пути развития грозозащитных установок», Электричество, № 12, 1940, с. 14-17
- Куприенко В. и др. «Методика и результаты испытаний защитного действия активного молниеотвода», IV Международная конф. по молниезащите. Сборник докладов, СПб., 2014 г.
- Базелян Э. «Еще раз про ESE-молниеотводы», Новости ЭлектроТехники, № 1(79), 2013, с. 2-3
- Базелян Э., Райзер Ю. «Физика молнии и молниезащиты» М.: Физматлит, 2001, 320 с
- Базелян Э. «Практика молниезащиты. Частота прямых ударов молнии», Новости ЭлектроТехники, № 3 (63), 2010, с. 50-51
- Ротанов А. «Молниезащита и современность. Учет восходящего лидера от молниеприемника», Вести в электроэнергетике, № 6 (110), 2020, с. 46 — 51
- Ait-Amar S. et al «A Modified Version of the Rolling Sphere Method», IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation v. 16, №. 3, 2009, рр. 718-725
- Fauveaux S. et al «Improved Approach in Lightning Rod Positioning», International symposium on electromagnetic fields in electrical engineering 2010, pp.565 — 576
- NF C 17-102 (septembre 2011) «Protection contre la foudre. Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d’amorçage».