На промышленных предприятиях, насосных станциях, объектах транспортной инфраструктуры и некоторых других аналогичных местах встает задача надежной защиты трехфазных электродвигателей. Другой важный момент — электродвигатели зачастую располагаются в местах, доступ куда затруднен. Поэтому возникает необходимость в дистанционном управлении их энергоснабжением, для чего применяют контакторы. Об указанных типах оборудования для защиты нагрузки и управления ею, выпускаемых итальянской компанией Lovato Electric, и пойдет речь в статье.
Электродвигатель переменного тока является специфическим видом нагрузки, для которого обычные защитные автоматы не всегда применимы. Вместе с защитными автоматами (а в ряде случаев — и вместо них) должны использоваться специализированные устройства защиты.
Автоматические выключатели для защиты электродвигателей, как правило, имеют трехфазное исполнение и повышенную отключающую способность. Но на этом отличия от обычных защитных автоматов не исчерпываются. В общем случае защитный автомат — не тот прибор, который предназначен для регулярного включения-выключения нагрузки вручную. Опытные электрики рекомендуют устанавливать для этого специализированные выключатели. Но когда речь заходит об автомате для защиты электродвигателя, то здесь функция включения-выключения в ручном режиме является одной из важных.
Например, может возникнуть необходимость принудительного отключения электродвигателя, если работа оборудования создает опасность для персонала. Вот почему вместо небольшого рычажка управления, характерного для обычных защитных автоматов, в устройствах для электродвигателей применяют кнопки больших размеров (для устройств начального уровня) или поворотную ручку (для старших моделей в линейке). В моделях Lovato Electric SM1R и SM3R предусмотрены индикаторы, позволяющие различать срабатывание из-за перегрузки или срабатывание из-за короткого замыкания. Это дает возможность быстро понять, где возникла неисправность — в самом двигателе или в механизме, который он вращает.
Lovato Electric выпускает автоматы защиты электродвигателей на рабочие напряжения 230; 400; 440; 500 и 690 В. Номинальный ток может достигать 40 А для серий SM1P, SM1R и SM1RM; 63 А для SM2R; 100 А для SM3R. Значение номинального тока регулируется потенциометром на лицевой панели, границы диапазона зависят от конкретной модели. Отключающая способность, в зависимости от модели, может достигать 100 кА.
Особо следует отметить наличие в линейке продукции серии SM1RM, где предусмотрен только магнитный расцепитель (в остальных сериях — и магнитный, и тепловой). Такого рода устройства предназначены для защиты электродвигателей в системах, которые должны сохранять работоспособность при пожаре, например, систем дымоудаления.
Автоматы защиты электродвигателей производства Lovato Electric, имеющие поворотную ручку, соответствуют международным стандартам UL Type E и Type F. Серии SM1P, SM1R и SM1RM предназначены для установки на DIN-рейку, причем ширина модуля — всего 45 мм. Высокие технические характеристики устройств защиты электродвигателей, выпускаемых Lovato Electric, делают во многих случаях необязательным применение совместно с ними обычных автоматов защиты.
А теперь поговорим о контакторах. В ассортименте Lovato Electric они представлены трехполюсными моделями на номинальный ток до 630 А, четырехполюсными моделями на номинальный ток до 1600 А, а также вспомогательными трехполюсными моделями на номинальный ток от 9 до 38 А. Также компания выпускает контакторы для систем компенсации реактивной мощности до 100 кВАр при напряжении 400 В.
Основные инновации Lovato Electric в области контакторов связаны с управлением. В частности, во многих моделях катушка может питаться переменным или постоянным напряжением от 100 до 250 В. Есть модели, в которых применена электронная система управления катушкой, подавляющая эффект дребезга контактов, либо фильтр подавления помех, действующих на сигналы управления. Имеются также модели, оптимизированные для управления от датчиков света.
Контакторы с номинальным током до 150 А выпускаются в исполнении для DIN-рейки, ширина модулей для номинальных токов 38; 95 и 150 А составляет, соответственно, 45; 55 и 75 мм.
Соответствие защитных автоматов для двигателя UL Type F позволяет объединять их с контактором жестким соединителем, как показано на фото. Это — наилучший вариант, обеспечивающий надежное управление электродвигателем и его дистанционный запуск.
Lovato Electric традиционно предлагает для своей продукции большой набор аксессуаров. Не стали исключением и автоматы защиты электродвигателей, а также контакторы. Предлагаются защитные корпуса, удлинители для ручки управления, соединители и т. п. Это позволяет применять продукция Lovato Electric в самых разных проектах, не задумываясь о проблеме совместимости аксессуаров.