Энергетика сегодня — это не только генерирующее, преобразующее и передающее электрическую энергию оборудование, кабели и трансформаторы. Это в первую очередь надежность энергоснабжения и оперативность устранения возникающих нештатных ситуаций и аварий. Эффективность работы сетевой компании отражают международные индексы, такие как средняя продолжительность отключения (SAIDI) и среднее количество обесточиваний (SAIFI). Обеспечить высокие показатели работы без системы оперативно-диспетчерского управления невозможно. Именно она позволяет идентифицировать, а иногда и устранять возникающие проблемы в электросетевом комплексе.

Подстанция

В одной из электросетевых компаний реализована автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ). Система разработана специалистами компании «Черемшина Энергостандарт», построена по модульному принципу и объединена в общую технологическую систему электросетевой компании.

АСОДУ предназначена для мониторинга и управления следующими объектами:

  • подстанциями (ПС) 35/6 кВ, 110/6 кВ;
  • трансформаторными подстанциями (ТП, КТП) среднего класса напряжения 6 кВ, 10 кВ;
  • распределительными пунктами (РП) 6,0 кВ, 10 кВ;
  • реклоузерами; пунктами коммерческого учета.

Единый центр управления со SCADA-системой «ЭНТЕК» расположен на сервере службы диспетчерского управления. Экраны с активными мнемосхемами предоставляют диспетчеру полную информацию о состоянии объекта, параметрах и характеристиках сети. При выходе из строя какого-либо участка система быстро идентифицирует возникающие неполадки, чтобы не допустить масштабной аварии.

На объекте организована технологическая многопоточная связь по Ethernet с использованием электрической сети. Информационный пакет (ТС, ТИ, ТУ, видео и т. п.) передается с распределительного пункта на подстанцию, находящуюся на расстоянии 970 метров, с применением технологии BPL PLC (Power Line Communication) — широкополосной высокоскоростной передачи данных по электрическому кабелю высокого напряжения (6,0 кВ, 50 Гц). Источником интернет-трафика является вышестоящая подстанция (110 кВ).

На экране ПК система отображает:

  • данные телесигнализации, телеизмерений объекта;
  • данные об учете электрической энергии;
  • видео- и аудиопоток от цифровых камер с микрофоном;
  • параметры безопасности: охрана периметра, пожарная сигнализация;
  • управление оборудованием объекта и его освещением;
  • сигнализацию и данные о состоянии окружающей среды;
  • IP-телефонию с объектом.

Система управления

На каждом объекте (ПС, РП, ТП, КТП) реализована внутренняя система управления, состоящая из контроллера, модулей управления, разнесенных по всему объекту, датчиков, счетчиков электрической энергии и оборудования связи BPL PLC (рис. 1).

Структурная схема распределительного пункта
Рис. 1. Структурная схема распределительного пункта

Используемые устройства ОВЕН:

  • контроллер КСОД — 8 шт.;
  • контроллер ПЛК110-30-ТЛ — 4 шт.;
  • модули дискретного ввода/вывода МВ110, МУ110 — 39 шт.;
  • блоки питания БП60Б — 18 шт.;
  • PLC-модем ПШС01 в комплекте с устройством присоединения к сетям 6,0 кВ, 50 Гц;
  • датчики температуры и влажности ПВТ10;
  • преобразователи интерфейсов АС3-М;
  • ключи управления и кнопки MEYERTEC. 

Кроме средств автоматизации ОВЕН, используются устройства сторонних производителей: маршрутизаторы и коммутаторы Ethernet, IP-телефоны, IP-видеокамеры, оборудование пожарной и охранной сигнализации, контакторы и другие элементы для сборки щитов автоматики.

В ПЛК программируются сценарии опроса и управления оборудованием. Устройства, работающие на объектах, взаимодействуют с верхним уровнем SCADA «ЭНТЕК» по нескольким протоколам: Modbus RTU, Modbus TCP, МЭК 870-5-101/103/104, DNP3.

Сигналы управления и сигналы обратной связи — положение коммутационных аппаратов, напряжение и токи на линиях, видеоинформация — отображаются на экране диспетчера и сохраняются в журнале событий в реальном времени для создания отчетов.

Внедренная система АСОДУ обеспечивает:

  • комплексное управление объектом (в том числе охрана, учет, мониторинг, работа в режиме «один канал — все данные») с объединением разноплановых подсистем в единую систему;
  • получение и передачу данных по существующему каналу связи на подстанции, что не несет дополнительных расходов на связь;
  • снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

Результат автоматизации

АСОДУ существенно сокращает расходы на эксплуатацию электросетей и повышает качество и надежность электроснабжения. Затраты на внедрение окупаются в короткий срок за счет высоких показателей (SAIDI, SAIFI) эффективности сетевой компании.

#подстанции #асутп #автоматизация #асоду

Источник: Компания ОВЕН, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №4-5, 2022 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

Предлагаем трансформаторы электропечные не б/у, после ревизии, гарантия, монтаж и шефмонтаж трансформаторов и коротких сетей. Модернизация трансформаторов с целью увеличения мощности, продления срока эксплуатации трансформаторов в неблагоприятных условиях. Выявление дефектов без вывода оборудования из эксплуатации. На складе: 1.ЭТДЦП 4000/10 ВН 6кВ 2.ЭТЦПК 6300/10 ВН 6кВ 3.ЭОМП 2000/10 ВН 6кВ 4.ЭТМПК 3200/10 ВН 6 и 10кВ
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 10 мая · Россия · Ростовская обл
Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Ограничитель импульсных перенапряжений позволяет защитить сеть электроснабжения от резких перепадов питания. Устройства защиты импульсных перенапряжений (УЗИП) делятся по принципу действия: противодействующие и перенаправляющие избыточный заряд. Последние широко используются в сетях высоковольтных линий электропередач. Внешне они представляют собой мощный резистор и электрод с воздушным зазором. При попадании разряда молнии в провода ЛЭП возникает волна скачка напряжения, который передается на резистор и электрод, далее в воздушном зазоре между электродом и заземляющим контуром образуется дуга, через которую и происходит снижение импульса. Так, весь избыточный разряд уходит напрямую в землю. Узкая область применения устройств обусловлена их размерами и массой (некоторые могут весить свыше 100 кг). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-СИГНАЛ

А-Сигнал — универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов сочетающее в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей напряжением 6-110 кВ со штатными ТТ. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. Селективное определение аварийных процессов в сетях любой топологии с любым типом нейтрали Измерение текущих параметров (U, I, P, Q) Фиксация направления при любом типе аварийной ситуации Встроенный аварийный осциллограф и регистратор аварийных событий Дистанционное управление коммутационными аппаратами Преимущества А-Сигнал: — автоматизация энергосистемы; — энергонезависимая память; — интеллектуальный мониторинг сети; — гарантированное улучшение индексов надежности SAIDI и SAIFI; — наблюдаемость поврежденного участка в любых сетях; — регистрация замыканий на землю с током от 0,5А. Прибор подключается к датчикам различных типов: — к штатным трансформаторам тока (ТТ) и напряжения (ТН), — к собственным трансформаторам тока, — к емкостным делителям напряжения. Прибор может работать без перенастройки в радиальных сетях, а также в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения. Прибор работает без перенастройки в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, имеет возможность работы в сети с заземленной нейтралью. А-Сигнал фиксирует любые типы аварийных ситуаций на кабельных и воздушных сетях: — междуфазные короткие замыкания; — однофазные замыкания на землю; — 2 или 3-х фазные короткие замыкания через землю; — указание направления на место повреждения; — распознавание дуговых перемежающихся замыканий на землю; — определение аварийной фазы. Прибор осуществляет мониторинг параметров сети: — ток; — мощность; — напряжение; — промышленная частота; — направление потокораспределения; — минимальные и максимальные...
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 17 мая · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-СИГНАЛ
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.