В 2003 г. на ЗАО «ЗЭТО» разработан разъединитель нового поколения на 10 кВ серии РЛК. В конструкции этого разъединителя учтены все замечания эксплуатирующих организаций, отраженные в анализе надежности линейных разъединителей на напряжение 10 кВ наружной установки, проведенном институтом АО «РОСЭП» по результатам опроса более 30 энергосистем РФ.
Разъединители данной серии предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей, составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.
Разъединитель включен | Разъединитель отключен |
---|---|
![]() | ![]() |
Характеристики
Наименование параметров | Норма |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 400 |
Пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 25 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 10 |
Время протекания номинального кратковременного тока, с: | |
для главных ножей | 3 |
для заземлителей | 1 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Разъединитель РЛК-10.IV/400УХЛ1 имеет следующие преимущества по сравнению с серийно выпускаемым разъединителем РЛНД-10:
- Разъединитель качающегося типа.
- Рама повышенной жесткости.
- Полимерная изоляция с оболочкой из кремнийорганической резины.
- Имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм).
- Основания подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали — втулка из полимера, что не требует смазки в течение всего срока эксплуатации — 30 лет.
- Жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (трех или двух) для управления главными ножами, а также между заземлителями.
- Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.
- На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в период монтажа установки дополнительных изоляторов и изготавления кронштейнов для них, как это было при установке РЛНД-10. Таким образом, крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным выводам, установленным на неподвижных изоляторах. Это исключает схлестывание проводов и их излом, что наблюдалось при работе РЛНД-10.
- Токоведущая часть главного контура изготовлена из меди с покрытием гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых гальваническим оловом.
- Это обеспечивает надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении и без излома при оперировании разъединителем более 10 000 циклов «вкл-откл».
- Разъединитель можно устанавливать на опоре как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
- Стабильное контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается на весь срок службы (без регулировок) пластинчатыми пружинами из пружинной стали.
- Разъемный контакт заземлителя выполнен в виде пальцев из бериллиевой бронзы с покрытием оловом. Стабильное контактное давление на весь период эксплуатации (без регулировок) обеспечивается за счет упругих свойств материала пальцев.
- Вращение заземлителя происходит также в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из нержавеющей стали — полимерная втулка.
- Управление разъединителем производится приводом с вертикальным движением рукояток. В рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под кожухом, закрываемым на замок.
- Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы, покрытой горячим цинком, с установленными на обоих концах шарнирными вилками с вкладышем, залитым в полиамиде, в результате чего не требует смазки на весь период эксплуатации.
- Контактные части разъемных контактов главного и заземляющего контуров защищены кожухами, что обеспечивает работоспособность разъединителя при корке льда толщиной до 20 мм.
- Главные ножи и заземлители включаются до упора в контакты, установленные на неподвижных изоляторах.
- В разъединителе нет люфтов при управлении приводом, так как отсутствуют промежуточные кинематические звенья.
- Вращение валов привода происходит в полимерных втулках, что не требует смазки в течение всего срока службы.
- В комплект поставки входят:
- кронштейны для установки разъединителей на опоре (в горизонтальной и вертикальной плоскости);
- кронштейн для крепления привода к опоре;
- соединительные тяги «разъединитель — привод» для различной высоты установки (6200, 6500, 6800 мм).
В 2005 году освоен серийный выпуск разъединителей специального назначения РЛКВ-С-10.I//400УХЛ1 (с ду-гогасительной системой), которые предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями, а также для отключения токов нагрузки до 50 А, токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 10 А.
Разъединители изготавливаются в трехполюсном исполнении. Допускается по требованию заказчика изготовление разъединителей в двухполюсном варианте, что необходимо оговорить при заказе.
ЗАО «ЗЭТО» готово расширить номенклатуру разъединителей серии РЛК, провести доработку конструкции аппарата для адаптации к конкретным условиям эксплуатации.
Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р.