Как можно и чем целесообразно устранять гармоники в силовой сети

  • 269
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Анонс: Фильтры для устранения гармонических возмущений в силовой сети, их особенности, преимущества, недостатки. Что такое и как работает пассивный фильтр гармоник.

Справка: этот материал продолжает цикл статей от компании «МИРКОН» «О реактивной мощности и гармониках для дилетантов в электроэнергетике».

В целом (упрощенно) все фильтры гармоник можно условно разделить на пассивные и активные, учитывая их принцип действия по фильтрации гармонических возмущений, а также возможности контроля и управления процессом.

Пассивные фильтры в чем-то сходны с конденсаторной батареей или нерегулируемой установкой повышения коэффициента мощности – они подключаются в силовую сеть и «дежурят» там, выполняя свою, определенную проектированием, задачу, как правило, по устранению одной (или небольшого числа) гармоник. Активные фильтры гармоник (АФГ) работают с большим спектром частот (до 40-го или 50-го порядка), отслеживая в реальном времени (active monitoring), и нивелируя критические по амплитудам гармоники, причем сам способ устранения гармонических искажений у них совершенно иной, чем у пассивных фильтров.

Кроме того, кардинально различаются пассивные фильтры гармоник и АФГ по:

  • конструкции. Если пассивный фильтр упрощенно сборка из конденсатора (конденсаторов) и реактора, то АФГ – блок управления на полупроводниках, силовой блок с преобразователем (инвертором), трансформаторами, аккумуляторами энергии (теми же конденсаторами, реакторами), полупроводниками, микросхемами, принудительным охлаждением и т.д.;
  • цене, что в целом и неудивительно исходя из конструктивных различий, а также очень высокой стоимости используемых биполярных транзисторов, которых в АФГ тем больше, чем выше мощность и более емкий частотный спектр устраняемых гармоник.

Важно: текущие проблемы с импортом АФГ при всех недостатках дефицита на рынке можно признать позитивными, как для отечественных разработчиков активных фильтров гармоник (включая компанию «МИРКОН»), так и самих покупателей – владельцев и менеджментов русских предприятий. Так, типичный подход зарубежных производителей к поставкам АФГ заключался в том, что покупатель вне зависимости от числа требуемых к устранению гармоник был вынужден покупать весь «пакет» в 40 или 50 порядков частот, а часто в «довесок» и с веткой для компенсации реактивной мощности на фундаментальной частоте (50 Гц). Т.е., по сути, это то же, если для перевозки одного чемодана в аэропорту человеку вместо ручной тележки предлагают использовать тягач с прицепами для доставки багажа.

Безусловно, можно настроить АФГ на устранение одной, двух, пяти и т.д. гармоник, но платить приходится за все 40 или 50 (в очень редких случаях за 20), что выгодно производителю, но отнюдь не покупателю. Наряду с этим, сегодня у отечественных разработчиков можно заказать АФГ под определенный спектр частот, по желанию с возможностью компенсации реактивной мощности или без, а это дает существенную экономию при безусловной финансовой выгоде устранения гармонических возмущений.

Что такое и как работает пассивный фильтр гармоник

Наиболее популярные в низковольтных силовых сетях пассивные фильтры гармоник – колебательные контура из последовательно соединенных конденсаторов (емкости) и реактора (индуктивности). Формально (по IEC 61642) выделяют настроенные (tuned), расстроенные (detuned) и демпфирующие (damped) фильтры, которые на практике делят на Single-tuned filters (настроенные на одну частоту – гармонику) и Band-pass filters (полосовые, устраняющие искажения на полосе частот).

Справка: расстроенные (detuned filter) или «антирезонансные» фильтры отличаются от настроенных только интервалом настройки контура, но работают одинаково – с одной гармоникой, а полосовые фильтры устраняют и критическую гармонику, и гармоники выше порядком, хотя эффективность их работы уменьшается с возрастанием порядка частоты.

Принцип работы пассивного фильтра заключается в том, что после выявления критической (по амплитуде) гармоники при проектировании подбирается пара конденсаторы-реактор так, чтобы их общее сопротивление на проблемной частоте было минимальным и ниже сопротивления в самой силовой сети. Поскольку ток всегда идет по пути меньшего сопротивления, то ток гармоники уходит в контур пассивного фильтра и, по сути, попадает в ловушку – он «мечется» между индуктивностью реактора и конденсаторами, преодолевая их сопротивление и постепенно «угасает».

В однонастроенных фильтрах «заманивают» и устраняют одну гармонику, в полосовых – гармонику настроенной и частот более высоких порядков, для снижения рисков перегрузки конденсаторов по току в схему включают резистор. В качестве более эффективных, чем полосовые, часто используют многозвенные фильтры, в которых каждое звено – пассивный фильтр, настроенный на свою частоту, например, 5, 7, 9, 13 и т.д.

Важно: поскольку пассивные фильтры построены на конденсаторах, то они всегда обеспечивают компенсацию реактивной мощности в степени, определяемой величиной вольтамперного сопротивления и напряжением используемой конденсаторной батареи. Значит при проектировании пассивного фильтра или же конденсаторной установки повышения коэффициента мощности, нужно учитывать их вклад в компенсацию реактивной энергии на фундаментальной частоте, что позволит избежать перекомпенсации со всеми ее негативами для силовой сети.

Об активных фильтрах гармоник доступным языком в следующих материалах цикла.

#гармоники

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Умный щит / Цифровой щит для компенсации реактивной мощности (УКРМ) и фильтрации гармоник (АФГ).

Активные Фильтры Гармоник (АФГ), Устройства Компенсации Реактивной Мощности (УКРМ) — Решение по фильтрации гармоник и компенсации реактивной мощности в электросети предприятия. Решением по подавлению гармонических искажений и компенсации реактивной мощности будет являться обоснованное применение Активных Фильтров (типа AccuSine) и УКРМ (типа VarSet). Применение Активных Фильтров (типа AccuSine) и УКРМ (типа VarSet) должно быть действительно обоснованным, т. е. их выбор должен производиться на основании реальных показателей степени загрязнения электрической сети предприятия и дальнейшего расчета параметров и характеристик AccuSine и VarSet. Необходимая информация для подбора (и подготовки Коммерческого Предложения) УКРМ и Активных Фильтров: — Однолинейная схема электрораспределительной сети предприятия с описанием нагрузок и их мощности — Результаты выполненных измерений на объекте — Целевые показатели THDi/THDu, PF Электрохолдинг оказывает услуги по энергоаудиту объекта, для снятия показаний требуемых далее при подборе Активных Фильтров (типа AccuSine) и УКРМ (типа VarSet). При обращении к нам Вы сможете получить ответы на возникшие у Вас вопросы. ************************************************************ Зачем нужно компенсировать гармоники. Признаки наличия гармоник в сети электроснабжения предприятия и пути решения задачи подавления гармонических искажений. Качество электроэнергии на месте поставщика не гарантирует ее качества на месте потребителя. Конечно, было бы замечательно, если бы гармонические искажения ни когда не выходили бы за пределы нормативных показателей, но так бывает далеко не всегда. Даже если на предприятии приняли меры по компенсации реактивной мощности, при помощи установки УКРМ, все равно, при наличии большого числа нагрузок индуктивного и емкостного характера, возникают гармоники высших порядков, которые, кстати, негативно отражаются и на работе конденсаторных батарей самого УКРМ (могут выйти из строя конденсаторные батареи)....
Baranov Sergey · ЭЛЕКТРОХОЛДИНГ · 14 марта · Россия · Краснодарский край
Умный щит / Цифровой щит для компенсации реактивной мощности (УКРМ) и фильтрации гармоник (АФГ).

ПРОДАМ: Активный фильтр гармоник АФГ до 600А

Активный фильтр гармоник серии АФГ к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей тока до 600А и более. Это блочно-модульная система с динамической компенсацией реактивной мощности для подавления гармонических искажений в низкольвольтной сети с помощью модулей IGBT противоположные по фазе токам гармоник до 50-й. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). АФГ 25А; АФГ 30А; АФГ 35А; АФГ 40А; АФГ 45А; АФГ 50А; АФГ 60А; АФГ 70А; АФГ 75А; АФГ 80А; АФГ 90А; АФГ 100А; АФГ 120А; АФГ 150А; АФГ 175А; АФГ 200А; АФГ 225А; АФГ 250А; АФГ 270А; АФГ 300А; АФГ 350А; АФГ 400А; АФГ 500А; АФГ 600А и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить Активный фильтр гармоник АФГ по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление Активных фильтров на другие значения мощности, степени защиты и др.
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 14 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Активный фильтр гармоник АФГ до 600А

ПРОДАМ: Активные фильтры гармоник PQSine EPCOS TDK Electronics AG до 600А

Активные фильтры гармоник PQSine EPCOS (Германия) серии PQvar™ и PQSine™ от TDK Electronics AG (до 01.10.2018 EPCOS AG), к поставке от официального дистрибьютера и производителя АФГ ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей тока до 300А и более. Это блочно-модульная система с динамической компенсацией реактивной мощности для подавления гармонических искажений в низкольвольтной сети до 50-й гармоники. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). PQSM4025S303 B44066F4025S303 PQSM4035S303 B44066F4035S303 PQSM4050S303 B44066F4050S303 PQSM4060S303 B44066F4060S303 PQSM4100S303 B44066F4100S303 PQSM4150S303 B44066F4150S303 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSM4025S300 B44066F4025S300 PQSM4035S300 B44066F4035S300 PQSM4050S300 B44066F4050S300 PQSM4060S300 B44066F4060S300 PQSM4100S300 B44066F4100S300 PQSM4150S300 B44066F4150S300 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSM3025S303 B44066F4025S303 PQSM3035S303 B44066F4035S303 PQSM3050S303 B44066F4050S303 PQSM3060S303 B44066F4060S303 PQSM3100S303 B44066F4100S303 PQSM3150S303 B44066F4150S303 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSM3025S300 B44066F4025S300 PQSM3035S300 B44066F4035S300 PQSM3050S300 B44066F4050S300 PQSM3060S300 B44066F4060S300 PQSM3100S300 B44066F4100S300 PQSM3150S300 B44066F4150S300 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ PQSF3150S615 B44066F3150S615 PQSF3225S615 B44066F3225S615 PQSF3300S615 B44066F3300S615 НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ PQSW4025S344 B44066F4025S344 PQSW4035S344 B44066F4035S344 PQSW4050S344 B44066F4050S344 PQSW4060S344 B44066F4060S344 PQSW4100S344 B44066F4100S344 PQSW4150S344 B44066F4150S344 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА PQSF4000S310 B44066F4150S310 PQSF4150S310 B44066F4150S310 PQSF4200S310 B44066F4200S310 PQSF4250S310 B44066F4250S310 PQSF4300S310 B44066F4300S310 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ...
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 14 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Активные фильтры гармоник PQSine EPCOS TDK Electronics AG до 600А

ПРОДАМ: Дроссели низковольтные Техинвентум

Для улучшения коэффициента мощности рекомендуется на силовом входе устанавливать вместе с ЭМИ-фильтром сетевой дроссель к ЧРП, частотникам, частотным преобразователям. Наша компания занимается поставками электроизмерительного, электротехнического, контрольно-измерительного оборудования. Мы являемся дилером ведущих заводов-производителей в этих направлениях и это дает нам возможность поставлять оборудование по заводским ценам и поддерживать гарантию производителей. Удовлетворение потребностей наших заказчиков в электротехнической продукции, помощь в реализации проектов, подбор оборудования в соответствии с требованиями или пожеланиями заказчиков, налаживание моста между потребителем и производителем - вот основные задачи, которыми мы руководствуемся в своей деятельности! Поставляемая продукция представлена такими производителями, как: РЭЛСИБ, ведущего производителя приборов, многие приборы которого являются уникальными и не имеют аналогов в мире! Инновационной компанией Пьезус, специализирующейся на производстве высокоточных датчиков давления и уровня! Компанией Стеклоприбор, производящей недорогую, но качественную монтажную арматуру, краны, клапаны, манометры, термометры! КонтрАвт - производителя таких известных серий приборов, как "МЕТАКОН", "ЭРКОН", "НПСИ"! КБ АГАВА, разработчика и производителя приборов КИПиА, систем автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых пунктов и других объектов ЖКХ. Многие приборы производства КБ АГАВА предлагают потребителю оригинальные и универсальные решения. ПО "Вектор-ПМ", предлагающего приборы для решения широкого круга задач под маркой "ТРИД". Компанией ONI, торговой марки, принадлежащей одному из лидеров российского рынка электротехнической продукции - Группе компаний IEK. Лидером российского электротехнического рынка, компанией Меандр. Компанией Евроавтоматика ФиФ, производящей продукцию под контролем мировых брендов. Компанией ПрофКиП, предлагающей обширный ассортимент продукции для измерений физических...
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · Вчера · Россия · Пермский край

ПРОДАМ: Активные фильтры AccuSine Schneider Electric (Франция) до 600А

Активные фильтры AccuSine Schneider Electric (Франция) серии AccuSine PCSn, PCS+, PFV+ от Шнайдер, к поставке от официального дистрибьютера и производителя АФГ ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей тока до 300А и более. Это блочно-модульная система с динамической компенсацией реактивной мощности для подавления гармонических искажений в низкольвольтной сети до 50-й гармоники. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа — под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). PCSP060D5IP00 PCSP060D5IP31 PCSP060D5IP54 PCSP120D5IP00 PCSP120D5IP31 PCSP120D5IP54 PCSP200D5IP00 PCSP200D5IP31 PCSP200D5IP54 PCSP300D5IP00 PCSP300D5IP31 PCSP300D5IP54 PCSP040D7IP31 PCSP040D7IP54 PCSP080D7IP31 PCSP080D7IP54 PCSP133D7IP31 PCSP133D7IP54 PCSP200D7IP31 PCSP200D7IP54 PCSPWMKIT60A PCSPWMKIT120A PCSPWMKIT300A PCSPWMKIT300A PCSPWMKIT60A PCSPWMKIT120A PCSPWMKIT300A PCSPWMKIT300A EVCP040D7IP31 EVCP040D7IP54 EVCP080D7IP31 EVCP080D7IP54 EVCP133D7IP31 EVCP133D7IP54 EVCP200D7IP31 EVCP200D7IP54 Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить Шнайдер AccuSine PCSn, PCS+, PFV+ по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление Активных фильтров АФГ Schneider Electric на другие значения мощности, степени защиты и др.
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 14 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Активные фильтры AccuSine Schneider Electric (Франция) до 600А
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A