Цикл статей от компании «МИРКОН» о том, как не попасться под влияние хитрого маркетинга и сэкономить денег на покупке фильтров гармоник. Общие аспекты гармоник и специфика предложений устройств для их устранения.
Компания «МИРКОН» предлагает «нетрадиционный» цикл статей о «хитром маркетинге» в продажах различных фильтров гармоник, далеко не всегда критически нужных для предприятия с финансовыми сложностями. Причем здесь важно понимать, что:
- решение о публикациях такого направления вызвано не «суицидным» желанием «рубить сук, на котором сидишь», а стремлением превентивно устранить риски правовых коллизий между продавцом-интегратором фильтров и покупателем-владельцем объекта, возникающих из-за недопонимания друг друга в необходимости скрупулезного и тщательного планирования любых мероприятий, влияющих на качество электроэнергии в силовой сети;
- в большинстве случаев (условно) ненужная покупка пассивного, активного (АФГ) или гибридного фильтра гармоник обусловлена недостаточной технической осведомленностью, как покупателя, так и продавца, а сами устройства подбираются безграмотно и могут вызвать негативные последствия для силовой сети, оборудования, производственно-технологических процессов;
- в случае правильного профессионального подхода к проектированию любое устройство для компенсации реактивной мощности, фильтрации гармоник будет полезным в аспектах повышения качества электроэнергии и стабилизации электроснабжения объекта, но далеко не каждое – целесообразным, а тем более финансово выгодным.
Общие аспекты гармоник и специфика предложений устройств для их устранения
В последние пару десятилетий гармоники вызывают все большее беспокойство, что связано, как с увеличением объемов нелинейной нагрузки и негативным влиянием гармонических искажений на параметры качества электроэнергии в силовой сети, так и с трендом перехода на «цифру» (по факту – автоматические и автоматизированные системы управления), где слаботочные линии, датчики, контроллеры, серверное оборудование и пр. очень чувствительны к гармоническим возмущениям.
Поэтому сегодня нужно измерять, анализировать и ограничивать гармоники в электроэнергетических системах, однако здесь ключевое значение имеют глаголы «измерять» и «анализировать», причем не просто с помощью соответствующего прибора, а там, тогда и в течение времени, когда это даст максимально достоверный результат и поможет решить основные вопросы для большинства отечественных предприятий – какие мероприятия целесообразны для конкретной ситуации, какие критически необходимы и как исключить правовые коллизии с поставщиком электроэнергии с возможно меньшими финансовыми вложениями.
В противовес этому типичный «энергоаудит» силовой сети объекта сегодня - это замеры токов гармоник, причем обычно только в месте подключения нелинейной нагрузки или на вводной ТП, причем Заказчику заявляется:
- общий коэффициент гармонических искажений в процентах без уточнения параметра оценки (тока, напряжения);
- максимальные амплитуды гармоник, хотя в большинстве своем силовые энергетические системы имеют низкое сопротивление источника и хорошо саморегулируемое напряжение, а значит могут выдерживать значительные колебания тока за пределами устойчивой нагрузки на фундаментальной частоте 50 Гц (включая гармонические токи), не вызывая критических искажений напряжения.
Кроме того, продавец фильтров бравирует впечатляюще значительными амплитудами некоторых гармоник, хотя для «впечатляющего» (по амплитуде) гармонического тока:
- результирующее искажение напряжения будет относительно небольшим (за исключением резонансных ситуаций);
- суммарный ток в сети находится, как корень из суммы квадратов токов фундаментальной частоты и гармонических составляющих, т.е. при фундаментальном токе в 200 А и, например, амплитуде максимальной гармоники 40 А в сети будет протекать ток в 202.2 А, а не 240 А, а значит вряд ли есть необходимость в срочной покупке фильтра гармоник, а тем более активного (АФГ).
Еще большая «неразбериха» возникает при оценке влияния гармонических искажений в разных точках замеров, что будет более подробно рассмотрено в следующем материале цикла.