Реле контроля изоляции. Что это за реле?

25 апреля 2023 г. в 14:04

Реле контроля изоляции – это электронное устройство, предназначенное для контроля качества изоляционного покрытия в электрических проводах, кабелях, обмотках моторов и других устройствах, работающих от электрической сети. Реле контроля изоляции используется для обнаружения и предотвращения разрыва изоляции, который может привести к короткому замыканию и возникновению опасных ситуаций, таких как пожар и поражение электрическим током. Устройство измеряет сопротивление изоляции и сигнализирует об его изменении, что позволяет оперативно устранять проблемы и обеспечивать безопасность работы электрических устройств.

Рис. 1. Фото РКИ-2-300-05 ТМ «Полигон».

Процесс износа изоляции обмотки растянут во времени, это постепенный процесс, который может занять многие годы. Обычно этот процесс начинается с образования небольших трещин или дефектов в изоляции обмотки, которые с течением времени могут увеличиваться и приводить к ее разрушению. Поэтому для поддержания надежной работы оборудования необходимо постоянно контролировать состояние изоляции.

Скачать каталог «Модульные устройства реле и автоматики» ТМ «Полигон».

Применение РКИ

Сфера применения РКИ достаточно широка.

Например, в промышленности:

  • Электроэнергетике
  • Химической промышленности
  • Нефтегазовой промышленности
  • Металлургической промышленности
  • Легкой промышленности
  • Производстве устройств связи и сигнализации
  • Строительной промышленности

В коммерческой сфере:

  • В медицинском оборудовании
  • В автоматизированных системах контроля и управления
  • В электронных устройствах
  • В информационных технологиях
  • В системах охраны и безопасности
  • В автомобильной промышленности

Пример использования реле контроля, например, в промышленности, где необходимо обеспечить безопасность персонала и оборудования. Контроль изоляции может выполняться на оборудовании, находящемся на удалении от оператора. Если снижается качество изоляции, реле может срабатывать и отправлять сигнал на центр управления, что позволит принять необходимые меры.

Рис. 2. Контроль сетей переменного и постоянного тока.

Таким образом, реле контроля изоляции является незаменимым элементом системы мониторинга, который позволяет предотвращать аварийные ситуации, обеспечивать безопасность персонала и оборудования, а также экономить время и деньги на ремонте и замене элементов системы.

Принцип работы РКИ

Для постоянного тока

Реле контроля изоляции работает на основе измерения сопротивления между проводниками и землей. Обычно в этом устройстве используется тестовый резистор, подключаемый к кабелю, у которого необходимо контролировать сопротивление изоляции. С помощью микропроцессора производится обработка измеренных токов утечки с тестовым резистором и без него. При возникновении аварийной ситуации с микропроцессора выдается сигнал в систему мониторинга.

Для переменного тока

В измеряемую линию подается тестовое постоянное напряжение 12 В с током 1 мА. Далее, с помощью микропроцессора производится вычисление токов утечки. При отклонении от нормы измеренных показаний выдается аварийный сигнал.

Рис. 3. Пример применения системы контроля изоляции в медицине.

Виды РКИ

Реле контроля изоляции РКИ подразделяются на виды в зависимости от того в какой сети будет производиться контроль сопротивления изоляции: сети переменного тока или постоянного тока.

Также РКИ классифицируются по напряжению питания (переменное напряжение 220 В; постоянное напряжение 12 В, 24В).

В линейке завода «Полигон» Вы можете выбрать РКИ с фиксированной уставкой номинала сопротивления изоляции – 35, 50, 500 и 500 и 50 кОм.

Если требуются другие параметры РКИ, завод «Полигон» может изготовить модуль с характеристиками отличными от указанных.

Рис. 4. Линейка модулей РКИ завода «Полигон».

Скачать каталог «Модульные устройства реле и автоматики» ТМ «Полигон».

Заключение

Выпускаемые заводом «Полигон» реле контроля сопротивления изоляции позволяют защитить дорогостоящее оборудование и предотвратить аварийные ситуации. РКИ может устанавливаться после разделительного трансформатора на оборудование любого типа: от электродвигателей и трансформаторов до контрольно-измерительных приборов.

#рки

Источник: ГК «Полигон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Производственная фирма «Созвездие» входит в Группу компаний «Полигон», специализируется на проектировании и создании защиты от перенапряжения и перепадов напряжения. В основной спектр продукции компании входят стабилизаторы напряжения, сетевые фильтры, реле и модульные устройства автоматики, а также трансформаторное, щитовое и сварочное оборудование.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-01-220v-aktsij-14969723438.html Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. Преимущества Импульсный блок питания Микропроцессорное управление Постоянный контроль питания под рабочим напряжением Конструкция системы Реле РКИ-2-300-01 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети АС 220 (176-242), DC 75-340. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89 РКИ-2-300-01 контролирует сопротивление изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 220 В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Показывает аварийное изменение сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому проводу. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×65 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В 220 В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…1000 Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300 Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 21 мая · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-220v-aktsija-14945357070.html Реле контроля изоляции РКИ-2-300 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. Преимущества Импульсный блок питания Микропроцессорное управление Постоянный контроль питания под рабочим напряжением Конструкция системы Реле РКИ-2-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети =75…340 В или от сети 220В, 50 Гц. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89 РКИ-2-300 контролирует сопротивление изоляции в однофазных и трехфазных сетях постоянного тока с питанием от сети 220 В. Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×60 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В 220 +10/-20% В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…750 Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более* 5 сек Электрическая прочность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 21 мая · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-2-300

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-50

Реле контроля изоляции РКИ-50 предназначено для контроля сопротивления изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью. При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле. Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99 Конструкция системы Блок РКИ-50 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.». В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируемой сети и других устройств управления и сигнализации. Питание реле может осуществляться непосредственно от контролируемой сети ~220 В или от нестабилизированного источника постоянного напряжения =24 В, =12 В. Цепи питания, измерения и контакта выходного реле гальванически разделены. РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ-50 РКИ-50 контролирует сопротивление изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного тока с питанием от сети 220 В. Порог срабатывания защиты — 50 кОм. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм71×90×60 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +45 °С Напряжение питания, В 220 +/- 10% В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 50 Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более, сек 2 Измерительное напряжение, В =12 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Масса, кг 0,25 кг Габаритные размеры, мм 71×90×60 мм Гарантия, мес 24 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ-50 (12 В) РКИ-50 (12 В) контролирует сопротивление изоляции в сети переменного тока с питанием от сети 12 В. Порог срабатывания защиты — 50 кОм. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм71×90×60 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +45 °С Напряжение питания, В 12 +/- 10% В Напряжение контролируемой сети (действующее значение), В 0…450 Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 50 Временная задержка...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 21 мая · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-50

ПРОДАМ: Изоляторы Москвы

Продается изолятор АМКА 70/110, АМКА 110/70, 120/110 и т. д. Система раннего обнаружения ухудшения характеристик изоляции примененная в изоляторе рассчитана на срабатывание при выходе из строя от 20% до 50% изолятора. Таким образом система позволяет задолго до полного разрушения изолятора предупредить аварийное отключение линии. После срабатывания системы и сигнализации изолятор может нормально эксплуатироваться до года. При плановом осмотре ВЛЭП проблемный изолятор будет обнаружен для последующей плановой замены. Решение о сроке дальнейшей эксплуатации и времени замены изолятора необходимо принимается в соответствии с рекомендациями приведенными специалистами АМКА на данном сайте, в каталоге и в специализированном издании. Решение должно учитывать степень загрязнения атмосферы, грозовой период, категорию потребления. В некоторых случаях разрушение изолятора может происходить достаточно быстро и совпасть с периодом между осмотрами. Тем не менее даже если изолятор не был своевременно идентифицирован из-за отсутствия планового осмотра, при КЗ линии это можно сделать легко и быстро. Изолятор при разрушении от 20% до 50% будет сигнализировать об этом отсутствием сигнального элемента. Возможно за период с момента срабатывания сигнального элемента до полного выхода из строя изолятора эксплуатирующая организация не будет проводить плановые осмотры линии. В этом случае при наступлении аварийного отключения возможно легко и быстро найти проблемный изолятор на отключенной линии. Большинство изоляторов после срабатывания сигнализатора вполне работоспособны и могут эксплуатироваться в штатном режиме более полугода.
Отдел продаж · Фарфор-Электро · 23 мая · Россия · г Москва
Фарфор-Электро, ООО

ПРОДАМ: Реле контрольное

В случае, когда происходит аварийная ситуация и срабатывает автоматика защиты, необходимо в короткий срок определить причину и место повреждения, а также нужно устранить неисправность. Когда речь идет о небольшой сети электроснабжения, осуществить эти процедуры труда не составит, зачастую место и причина нарушения в электроснабжении выдает себя следами воздействия высоких температур (копоть, запах перегретой изоляции и т. д.). В сетях больших производственных площадок обнаружить дефект гораздо сложнее, особенно если это обрыв. В условиях больших протяженностей сетей электроснабжения и электропотребления необходим постоянный мониторинг состояния цепей электропитания с использованием контрольных реле. Эти устройства позволяют отслеживать целостность каждой фазы в цепях трехфазных сетей, а также контролировать уровень напряжения питания, диапазон напряжения и ряд других контрольных функций. Данные реле способны подавать сигнал на пульт управления по линиям связи. В результате оператор сможет быстро увидеть, на какой из контрольных точек произошло срабатывание реле и по какой причине. В случае, если причина, по которой устройство сработало, является критичной, параллельно подается сигнал на отключение данного оборудования от питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная...
Отдел продаж · Элснаб · 21 мая · Россия · г Москва
Элснаб, ООО
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.