Энергоэффективные распределительные трансформаторы: проблемы и надежды

4 октября 2010 г. в 09:59

В настоящей статье авторами рассматриваются организационные и технические аспекты практической реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» применительно к силовым распределительным трансформаторам. Для формирования мотивационных факторов применительно к условиям России анализируется зарубежный опыт, обобщенный в публикации «Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных распределительных трансформаторов» (журнал «Энергосбережение», № 4 2003 г., № 1, 2004 г.). Далее, обобщая свой опыт работы в электроэнергетике, авторы приводят данные по потерям электроэнергии в российских распределительных сетях и сравнительные характеристики энергоэффективности силовых распределительных трансформаторов; на примере энергосетей Красноярского края показаны возможности энергосбережения в части сокращения технических потерь. Предложены конкретные мероприятия, которые будут способствовать скорейшему повсеместному внедрению энергоэффективных энергосберегающих силовых распределительных трансформаторов.

Федеральный закон № 261 определяет три важнейших в методолоическом отношении понятия: энергосбережение, энергетическая эффективность и класс энергетической эффективности.

«...
3) энергосбережение — реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

4) энергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

5) класс энергетической эффективности — характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;
...».

Практическое внедрение класса энергетической эффективности применительно к силовым распределительным трансформаторам обеспечит радикальное оздоровление рынка силовых распределительных трансформаторов. Почему до сих пор такое не произошло? Потому что на сегодняшний день десятки тысяч продаваемых силовых распределительных трансформаторов (I–III габарита), как новых, так и выдаваемых за новые, по техническим данным, представленным в технической документации невозможно отличить друг от друга!

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно» регламентирует потери в трансформаторах, начиная с мощности 1000 кВА, и то лишь для трансформаторов 1000/35 или для трансформаторов ТМС-1000/10 для собственных нужд электростанций. В результате, если в паспорте на трансформатор, к примеру, ТМ-1000/ 10 будет указано, что потери холостого хода не превышают 2200 Вт, а потери к.з. не превышают 12 200 Вт, то данный трансформатор технически эквивалентен новому, даже... если он был выпущен 15 лет назад и подвергался ремонту.

Осложняет выбор качественного оборудования и обострившая конкуренция на рынке силовых распределительных трансформаторов. Несмотря на высокий спрос, предложение силовых распределительных трансформаторов в 2010 году значительно превысит его. Спрос складывается из потребности в трансформаторах на замену, и из потребности по электроснабжению вновь вводимых объектов различного назначения.

На сегодняшний день на балансе только Холдинга МРСК находится более 400 тысяч подстанций 6–10 кВ. Значительная часть трансформаторов в них требует замены, как минимум это 30–40 тысяч единиц трансформаторного оборудования. На основании данных по прогнозу роста энергопотребления в 2010 году на вновь строящиеся подстанции 6— 10 кВ потребуется еще столько же единиц трансформаторного оборудования. Общий спрос может составить 60–70 тысяч единиц трансформаторного оборудования.

Такое количество трансформаторов способны выпустить 12 заводов-лидеров трансформаторостроения в РФ и СНГ, а именно:

  1. УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», РБ, г. Минск.
  2. ОАО «Запорожтрансформатор», Украина, г. Запорожье.
  3. ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти.
  4. Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва.
  5. ОАО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург.
  6. ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ- Самара» г. Самара.
  7. ОАО «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан.
  8. ОАО «Электрощит», г. Чехов.
  9. Кентауский трансформаторный завод, РК, г. Кентау.
  10. ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина, г. Хмельницкий.
  11. ОАО «Алттранс», г. Барнаул.
  12. ЗАО «Трансформер», г. Подольск.

А ведь трансформаторную продукцию выпускают также:

  1. «АБС Электро», (вх. в «АБС-Холдингс»), г. Чебоксары.
  2. ОАО «Завод МГТ», г. Запорожье.
  3. Чирчикский трансформаторный завод, Узбекистан, г. Чирчик.
  4. OREMI, Киргизия, г. Бишкек.
  5. ОАО «Курганский электромеханический завод», г. Курган.
  6. ООО «Завод НВА», г. Рассказово, Тамбовской обл.

Количество же небольших ремонтных заводов и полукустарных мастерских по ремонту трансформаторов просто не поддается учету. По нашим оценкам в 2010—2011 годах предложение может превысить спрос в 1,5 и более раз. В таких условиях даже искушенному покупателю сложно принять корректное решение о приобретении силового распределительного трансформатора.

В случае, если в паспорте на приобретенный трансформатор будет указан конкретный класс энергоэффективности, и при этом покупатель закупать оборудование будет только у официальных представителей заводов-производителей (не стесняясь при этом требовать подтверждения полномочий такого представительства), каждый производитель будет продавать оборудование по достойной цене, а покупатель будет понимать, — какое качество он купил за уплаченную цену. Иллюзия того, что «МЕРСЕДЕС» можно приобрести по цене «запорожца» просто исчезнет. А это и означает радикальное оздоровление рынка силовых распределительных трансформаторов.

Безусловно, понадобится и разработка дополнительных правовых механизмов внедрения энергоэффективного оборудования, дополнение существующих и разработка новых нормативных документов технического регулирования. Необходимы также воля и креативность профессиональных участников рынка силовых распределительных трансформаторов. Но иначе невозможно преодолеть ситуацию, сложившуюся в российских распределительных сетях.

А между тем, потери электроэнергии — один из важнейших экономических показателей электросетевого предприятия. Их величина отражает техническое состояние и уровень эксплуатации всех передаточных устройств, состояние систем учета и метрологическое обеспечение парка измерительных приборов, эффективность энергосбытовой деятельности. В международной практике принято считать, что относительные общие потери электроэнергии при ее передаче и распределении удовлетворительны, если они не превышают 4—5%. Потери электроэнергии на уровне 10% оценивают как максимально допустимые с точки зрения физики передачи по сетям. А что мы имеем?

Динамика и структура потерь в электросетях в 1994—2003 годах представлена в таблице 1 (данные заимствованы из статьи «Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Динамика, структура, методы анализа и мероприятия» В. Э. Воротницкий, доктор техн. наук, профессор, М. А. Калинкина, канд. техн. наук, Е. В. Комкова, канд. техн. наук, ОАО «ВНИИЭ», В. И. Пятигор, инженер ОАО «ФСК ЕЭС»).

По итогам 2009 года объем фактических потерь в отдельных сетях ДРСК составили: в сетях ООО «Артемовская электросеть» — 30,1% при нормативе — 16,1%; в сетях ООО «Находкинская электросеть» — 36,7% при нормативе — 17,8%. И так можно «пройти» по всей территории России. Конечно, в ряде сетей потери не только не растут, но и сокращаются. Общая картина потерь по Холдингу МРСК в 2009 году представлена на диаграмме 1.

Таблица 1.

Наименование показателя Ед. изм. Численные значения показателя по годам
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Отпуск в сеть млрд. кВт•ч 774,4 757,1 748,1 733,1 727,1 744,8 775,5 790,6 789,8 814,3
Потери в сети млрд. кВт•ч 78,1 79,5 81,5 83,9 88,9 83,5 99,2 103,6 103,1 107,1
  % 10,9 10,51 10,89 11,44 12,22 12,56 12,79 13,10 13,05 13,15

Доля коммерческих и технических потерь представлена на диаграмме 2. Нетрудно видеть, что почти 20% составляют потери именно в силовых распределительных трансформаторах. Теперь обратимся к опыту европейских стран по внедрению энергоэффективных силовых распределительных трансформаторов (по материалам статьи «Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных распределительных трансформаторов», Перевод с английского Е. В. Мельниковой. Редактор перевода В. С. Ионов; журнал «Энергосбережение», № 4 2003 г., № 1, 2004 г.).

Уровень энергоэффективности определяют два европейских стандарта:

  • HD428: Трехфазные распределительные трансформаторы с рабочей частотой 50 Гц от 50 до 2500 кВ•А с масляным охлаждением и максимальным напряжением не выше 36 кВ;
  • HD538: Трехфазные распределительные трансформаторы с рабочей частотой 50 Гц от 100 до 2500 кВ•А с охлаждением сухого типа и максимальным напряжением не выше 36 кВ.

Согласно стандарту HD428 для распределительных трансформаторов с масляным охлаждением и максимальным напряжением до 24 кВ основными параметрами (показателями) энергетической эффективности являются приведенные в таблице 2 нормы потерь короткого замыкания (к.з.) и «холостого хода» (х.х.). Для масляных трансформаторов допускается три уровня потерь к.з. (А, В и С) и три уровня потерь х.х. (А’, В’ и С’), которые определяются по специальной методике с определенным допуском на погрешность. Авторы цитируемого исследования указывают, что общепринятого критерия энергоэффективности распределительного трансформатора пока нет. Возьмем на себя смелость утверждать, что в качестве такового стоит принять уровень суммарных потерь в трансформаторе (сумма потерь к.з. и потери и потерь холостого хода). По этому же показателю стоит устанавливать и класс энергоэффективности силового распределительного трансформатора. В групповой таблице 3 приведены для сравнения данные характеристик потерь основных заводов СНГ и РФ, выпускающих силовые распределительные трансформаторы.

Потенциальные механизмы внедрения энергоэффективных трансформаторов в ЕС, предлагаемые авторами, таковы:

  • директивное введение минимальных требований по энергоэффективности применительно ко всем видам и типам распределительных трансформаторов;
  • применения субсидирования, налоговых льгот и фискальной ответственности за потери;
  • применение простой системы потребительской маркировки, иллюстрирующей степень энергоэффективности изделий для различных профилей нагрузок;
  • стимулирование создания клубов потребителей силовых распределительных трансформаторов, где реализуется программа демонстраций коллективных закупок со скидками от производителей;
  • создание и распространение среди мелких потребителей пособий с методикой рационального выбора силового распределительного трансформатора.

Таблица 2.

Номинальная мощность, кВА Допустимые уровни потерь короткого замыкания, Вт Допустимые уровни потерь «холостого хода», Вт
А В С А' В' С'
50 1100 1350 875 150 145 125
100 1750 2150 1475 320 260 210
160 2350 3100 2000 460 375 300
250 3250 4200 2750 650 530 425
400 4600 6000 3850 930 750 610
630 6500 8400 5400 1300 1030 860
1000 10 500 13 000 9500 1700 1400 1100
1600 17 000 20 000 14 000 2600 2200 1700
2500 26 500 32 000 22 000 3800 3200 2500

Таблица 3 (групповая). Сравнительные технические характеристики трансформаторов ТМГ

Мощность Завод Тип Рхх, Вт Ркз, Вт La, дб Lpa, дб Габариты Масса, кг
L, мм B, мм H, мм
100 кВА «МЭТЗ им. Козлова» ТМГ 270 1970 50 59 1020 750 1180 540
ТМГМШ 220 2270 43 52 1000 720 925 540
«Укрэлектроаппарат» ТМГ 305 1310 750 1050 700
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» ТМГ 280 2000 942 595 1175 580
160 кВА «МЭТЗ им. Козлова» ТМГ 410 2600 53 62 1100 780 1180 700
ТМГМШ 320 2900 45 54 1120 750 1220 710
«Укрэлектроаппарат» ТМГ 410 1330 765 1450 938
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» ТМГ 400 2600 986 672 1240 750
250 кВА «МЭТЗ им. Козлова» ТМГ 580 3700 56 65 1220 840 1220 950
ТМГМШ 450 4200 47 56 1220 840 1320 1020
«Укрэлектроаппарат» ТМГ 550 1460 790 1570 1233
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» ТМГ 550 3500 1196 735 1345 1050
400 кВА «МЭТЗ им. Козлова» ТМГ 830 5400 59 68 1300 860 1300 1360
ТМГМШ 600 5400 49 58 1300 860 1480 1480
«Укрэлектроаппарат» ТМГ 830 1390 670 1695 1795
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» ТМГ 760 5500 42,4 49,7 1252 766 1407 1308
630 кВА «МЭТЗ им. Козлова» ТМГ 1240 7600 60 70 1540 1060 1470 2000
ТМГМШ 940 7600 52 62 1540 1060 1600 2100
«Укрэлектроаппарат» ТМГ 1050 1590 1000 1735 2100
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» ТМГ 1000 760 47,1 53,8 1578 862 1579 1780

Изложенные механизмы мотивирования практического внедрения энергоэффективных распределительных трансформаторов вполне применимы и в России. Более того, эффект от успешного применения энергоэффективного трансформаторного оборудования крайне важен и значим для экономики России. Приведем для примера (в виде тезисов) расчет эффекта от внедрения энергоэффективных трансформаторов на примере энергосистемы Красноярского края.

  • В настоящее время на территории энергосистемы Красноярского края общая мощность установленных распределительных трансформаторов составляет ~43,3 млн кВА.
  • В среднем по энергосистеме России, замены требуют до 60% силовых трансформаторов.
  • Электропотребление по энергосистеме Красноярского края 53,5 млрд кВт*ч. в год.
  • Общая мощность трансформаторов, установленных на территории системы — 43,309 млн кВа (сети до 110 кВ включительно).
  • Тариф на компенсацию потерь — 0,52 руб./кВт*ч (с учетом НДС).
  • Существующие потери в распределительных трансформаторах — до 3%.

Что необходимо предпринять для успешного продвижения в России энергоэффективных трансформаторов?

  1. Скорректировать нормативные документы по силовым трансформаторам. По крайней мере в два документа необходимо внести радикальные изменения. ГОСТ Р 52719-2007 необходимо распространить на все выпускаемые изделия, а не только на разработанные после 2008 года. ГОСТ 11920-85 требуется переработать с тем, чтобы ужесточить требования по потерям х.х. и к.з., — эти потери должны быть равными аналогичным в нормативных документах ЕС.
  2. Централизованно снабдить всех потенциальных потребителей трансформаторной продукции методикой расчета капитализации потерь; в этом случае каждый покупатель будет сам решать для себя: или сэкономить сейчас и расплачиваться за некачественное оборудование многие годы эксплуатации, или затратить сейчас большую сумму, но обеспечить себе экономию в течение всего срока эксплуатации.
  3. Немедленно ввести в паспорта на трансформаторы раздел, в котором будет указан конкретный класс энергоэффективности, подтвержденный соответствующими протоколами приемо-сдаточных испытаний.

В заключение отметим, что ОАО «ЭТК «БирЗСТ» в инициативном порядке поручило своему генеральному дилеру, ЗАО «Корпорация «Русский трансформатор», разработать пособие с методикой рационального выбора силового распределительного трансформатора. ОАО «ЭТК «БирЗСТ» обратилось также к руководству ОАО «МРСК Сибири» с предложением реализовать пилотный проект по внедрению данного пособия среди различных потребителей Сибирского федерального округа.

Ю. М. Савинцев,
канд. техн. наук,
генеральный директор
ЗАО «Корпорация
«Русский трансформатор»

Р. Н. Карамутдинов,
начальник Управления
технического развития
ОАО «МРСК Сибири»

В. А. Боков,
генеральный директор
ОАО «ЭТК «БирЗСТ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Производим и продаем Энергосберегающие силовые трансформаторы ТМГ12.

Энергосберегающие трансформаторы ТМГ12 В связи с общемировой тенденцией к удорожанию энергоресурсов становится особенно актуальными вопросы снижения потерь электроэнергии в распределительных трансформаторах, составляющих большую часть парка всех электрических силовых трансформаторов. По результатам анализа технических характеристик трансформаторов ведущих мировых производителей и изменения стоимости электроэнергии УП «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» принято решение по разработке и освоению производства энергосберегающих трансформаторов ТМГ новой серии – ТМГ12. Данные трансформаторы имеют самый низкий уровень потерь холостого хода и короткого замыкания из всех серийно выпускаемых в СНГ силовых трансформаторов общего назначения и выбран в соответствии с рекомендациями Европейского комитета по электротехнике (CENELEC). Они также имеют сниженный уровень корректированной звуковой мощности. Таким образом, трансформаторы данной серии являются энергосберегающими и малошумными. Аналоги данной серии трансформаторов выпускаются ведущими мировыми производителями (SIEMENS, ABB, AREVA). В Западной Европе на тендерах по закупке трансформаторов уже давно используется подход к подсчету цены, учитывающий в цене потери за весь срок службы трансформатора, очень большой интерес к данным трансформаторам проявляют белорусские и российские (Москва, Новосибирск) предприятия. Технические характеристики трансформаторов этой серии – ТМГ12-250/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-400/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-630/10-У1(ХЛ1), ТМГ12-1000/10-У1(ХЛ1) и ТМГ12-1250/10-У1(ХЛ1) их выгодность для потребителей, срок окупаемости по отношению к трансформаторам ТМГ11 при разных графиках нагрузки с учетом существующих тарифов на электроэнергию и тарифов на заявленную мощность приведены в приложении. Более низкий уровень потерь и шума достигается за счет вложения материалов, однако увеличение стоимости трансформатора (∆Ст) за счет этого очень быстро окупается. Например, даже для среднесуточной загрузки...
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 25 апреля · Беларусь · г Минск
Производим и продаем Энергосберегающие силовые трансформаторы ТМГ12.

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Подстанции Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10кВ. Комплектная трансформаторная подстанция проходного (тупикового)типа наружной установки в дальнейшем именуемые КТП, мощностью от 25кВ.А до 630 кВ.А на напряжение 6,10 кВ, с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения , с кабельным или воздушным выводом на стороне низшего напряжения и предназначенна для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, получаемой со стороны высшего напряжения для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным климатом. КТПНТ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ. Применяется для электроснабжения потребителей нефтяного транспорта. КТПНТ выполняется в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69. Данное изделие предназначено для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; относительная влажность окружающего воздуха 80% при плюс 20°С; высота над уровнем моря не более 1000 м. Подробная информация на сайте компании или по телефону.
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · 27 апреля · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Подстанции Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10кВ. Комплектная трансформаторная подстанция проходного (тупикового)типа наружной установки в дальнейшем именуемые КТП, мощностью от 25кВ.А до 630 кВ.А на напряжение 6,10 кВ, с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения , с кабельным или воздушным выводом на стороне низшего напряжения и предназначенна для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, получаемой со стороны высшего напряжения для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным климатом. КТПНТ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ. Применяется для электроснабжения потребителей нефтяного транспорта. КТПНТ выполняется в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69. Данное изделие предназначено для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; относительная влажность окружающего воздуха 80% при плюс 20°С; высота над уровнем моря не более 1000 м. Подробная информация на сайте компании или по телефону.
Кашин Игорь · УралСнаб · 27 апреля · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

ПРОДАМ: Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов. Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений. Изготовление по опросным листам. КТП-25-1000кВА в металлическом корпусе. Подстанции сельского типа,столбовые, мачтовые; высоковольтный пункт коммерческого учета.Низкие цены от производителя, быстрые сроки .
Сирица Сергей · ООО "Электромонтаж" · 3 апреля · Россия · Ростовская обл
Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

ПРОДАМ: КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)

Комплектные трансформаторные подстанции КТП, наружной установки, в оцинкованном корпусе, тупикового типа, мощностью от 25 до 630 кВА, . Оцинкованная трансформаторная подстанция КТПН, предназначена для приема, передачи, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10)/0,4 кВ. Область применения КТП оцинкованных трансформаторных подстанций КТП — системы электроснабжения промышленных предприятий, потребителей сельского хозяйства, населенные пункты и объекты нефтегазодобывающей промышленности и другие объекты, а так же районы с повышенной влажностью.
НИИ-7 · НИИ-7 · 23 апреля · Россия · Тверская обл
КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.