Передача, распределение и накопление электроэнергии

Ещё раз об «энергосберегателях»

11 октября 2010 г. в 09:37

Аргументы автора, в том числе — результаты экспериментов, изложенные в предыдущем номере, показались недостаточно убедительными некоторым его оппонентам, которые в качестве контрдоводов приводили результаты своих экспериментов и наблюдений. Это побудило группу нижегородских специалистов продолжить исследования, итоги которых излагаются в данной статье.

Поскольку продавцы изделий SmartBoy категорически отказались предоставить их для независимых испытаний с публикованием результатов1, пришлось возобновить эксперименты2 с аналогичными изделиями EkoEnerji (Турция): однофазным — паспортной мощностью 40 кВт и трехфазным — 50 кВт.

Эксперимент № 1

Как одно из доказательств эффективности подобных изделий, на форуме был приведен результат эксперимента с прибором SmartBoy 45 кВт и асинхронным двигателем3. Но автор этого сообщения не ответил на запрос о дополнительных данных по методике испытаний и примененных измерительных приборах, из-за чего оценить их корректность не представилось возможным. Поэтому был организован аналогичный эксперимент4 с трехфазным асинхронным двигателем Рном = 2,2 кВт и испытуемым трехфазным прибором 50 кВт.

В качестве нагрузки использовался трехфазный синхронный генератор (СГ) с постоянными магнитами, нагруженный через выпрямительный мостна блок резисторов (рис. 1). Потребление активной мощности из сети измерялось методом двух ваттметров5 при поочередном подключении ваттметра к соответствующим фазам. Осциллограммы токов снимались осциллогра фом, подключенным к токовому шунту, поочередно включаемому в рассечку соответствующей линии.

Из результатов измерений (табл. 3) и осциллограмм токов двигателя, испытуемого прибора и их суммарного тока (рис. 5 а-д) видно, что взаимного влияния друг на друга двигатель и испытуемый прибор не оказали, и потребление активной мощности из сети никак не зависит от испытуемого прибора (ИП)6.

Таблица 1. Электроприемники нагрузки
Поз. Наименование Тип Рпотр.ном, кВт Uнорм, B Iнорм, A cos φ норм КПД ном,%
1 Двигатель асинхронный с к.з. ротором АИР100L6У3 2,8 380 5,8 0,74 78
2 Электроперфоратор Skil AK1755 0,65 230 2,9 0,97
3 Углошлифовальная машина ELMOS EWS12-125E 1,25 230 5,9 0,92
4 Электроперфоратор Kress 1050PXC 1,05 230 4,7 0,97
5 Электрокамин 1,0 220 4,5 1

 

Таблица 2. Измерительные приборы
Поз. Наименование Тип Измеряемая величина Пределы измерений Класс точности (погрешность)
1 Клещи-мультиметр M266C перем. ток 0...20 А (2%+50 мА)
перем. напряж. 0...750 В (1%+4 В)
2 Мультиметр ТЛ-4М перем. ток 0...3 А 4
перем. напряж. 0...1000 В 4
3 Амперметр Э514 перем. ток 0...5...10 А 0,5
4 Амперметр АСТ перем. ток 0...2,5...5 А 0,5
5 Вольтметр АСТВ перем. напряж. 0...150... 300 В 0,5
6 Ваттметр ферродинамический Д539 мощность перем. тока 0...600 В 0...5...10 А 0,5
7 Осциллограф электроннолучевой ОМЛ-2М форма сигнала    
8 Счетчик эл.энергии 1-фазный электронный (датчик тока — тр-р) СЭБ-1ТМ. 02Д06 активная эл. энергия 230 (220) В 5...75 А 1
9 То же (датчик тока — шунт) СЭБ-2А. 07.212 то же 230 (220) В 5...60 А 1
10 То же, 3-фазный (датчик тока — тр-р) ПСЧ-3АРТ. 07.132 активная и реактивная эл.энергия 3×230/400 В 3х(5...7,5) А 1 (акт.) 2 (реакт.)
11 Счетчик эл. энергии 3-фазный индукционный СА4У-И672М активная эл.энергия 3×220/380 В
3×5 А 450 об/кВт*ч
2

Эксперимент № 2

Поскольку в ранее проводившемся эксперименте7 при включении испытуемых изделий совместно с электроинструментом было отмечено некоторое снижение показаний ваттметра, измерявшего потребление активной мощности из сети, было принято решение провести аналогичные измерения более тщательно. Этот эксперимент проводился с однофазным прибором EkoEnerji 40 кВт, перфоратором и углошлифовальной машиной (УШМ) на холостом ходу — см. схему рис. 2 и табл. 4.

Отсчет показаний осуществлялся после того, как электроинструмент некоторое время прогревался потребляемым током, когда тот становился достаточно стабильным. Как следует из таблицы 4, испытуемый прибор не оказал влияния на потребление активной мощности из сети. Одновременно снимались осциллограммы тока электроинструмента; их изменений при включении-отключении испытуемого прибора также отмечено не было (рис. 5 е-к). Из этого был сделан вывод, что в предыдущем аналогичном эксперименте снижение показаний ваттметра могло быть вызвано постепенным нагревом обмоток двигателей, что привело к увеличению их сопротивления и, соответственно, к уменьшению потребляемой мощности (около 4%).

Кроме того, в экспериментах № 1 и 2 испытуемые приборы не оказали заметного влияния на погрешность ваттметра ферродинамической системы. Следовательно, применение таких приборов в подобных экспериментах, как и приборов электродинамической системы, вполне допустимо.

Эксперимент № 3

На сайтах продавцов исследуемых изделий зачастую указывается, что те обладают свойствами стабилизации напряжения сети. Однако стабилизатор напряжения, включаемый параллельно нагрузке, должен иметь обратно-зависимую вольт-амперную характеристику (ВАХ). Но у однофазного прибора 40 кВт в диапазоне 200–250 В8 она оказалась практически линейной (рис. 3), поэтому указанного эффекта от таких изделий ожидать не следует даже в слабых сетях.

Эксперимент № 4

Для определения влияния на средства учета электроэнергии9 испытуемые приборы подключались к электрической сети совместно с другой нагрузкой; при этом параметры режима контролировались одновременно несколькими счетчиками электроэнергии различной конструкции, в том числе — электронными с фиксацией текущего профиля нагрузки. Схему и результаты испытаний — см. рис. 4 и табл. 5. Из последней видно, что ни один из электронных счетчиков, участвовавших в эксперименте, не дал различий показаний в вариантах с включенным и отключенным испытуемым прибором. Было установлено лишь значимое влияние на индукционные измерительные механизмы: отрицательная погрешность счетчика СА4У-И672М составила около 10% при несинусоидальной активно-индуктивной нагрузке (табл. 5, поз. 3). Подробный анализ этого эффекта — отдельная задача10, актуальность которой подтверждается, в частности, тем, что в литературе имеются сведения об искажении гармониками показаний не только индукционных, но и электронных счетчиков11.

Таблица 3. Эксперимент № 1: результаты измерений
Измерительный прибор ТЛ-4М М266С Д539 Э514 М266С АСВТ М266С
Поз. Вариант нагрузки двигателя ИП 50 кВт Цепь двигателя Цепь нагрузки
U1, В I1, А Рпотр, Вт I2, А I3, А U2, В I4, А
1 Генератор на х.х. откл. 397 5,55 720 5,5 136 0,03
2 вкл. 397 3,82 720 5,5 1,52 136 0,03
3 Генератор спост. нагрузкой откл. 395 9,48 5080 9,5 112 17,32
4 вкл. 395 8,64 5080 9,5 1,51 112 17,34

 

Таблица 4. Эксперимент № 2: результаты измерений
Измерительный прибор АСВТ АСТ Д539
Поз. Вариант нагрузки ИП 40 кВт U, В I1, А Рпотр, Вт
1 Перфоратор Skil AK1755 откл. 240 1,68 400
2 вкл. 240 2,4 400
3 УШМ ELMOS EWS12-125E откл. 238 2,19 420
4 вкл. 238 2,38 420
5 Перфоратор вместе с УШМ откл. 236 3,7 820
6 вкл. 236 3,7 820
7 Без эл. инструм. вкл. 242 1,8 <10

 

Таблица 5. Эксперимент № 4: результаты измерений
Поз. Вариантнагрузки Измер. величина СЭБ-1ТМ СЭБ-2А. 07 ПСЧ-3АРТ СА4У-И672М
без ИП 1-ф ИП 40 кВт без ИП 1-ф ИП 40 кВт без ИП 1-ф ИП 40 кВт 3-ф ИП 50 кВт без ИП 1-ф ИП 40 кВт
1 Нет U, В 211
P, кВт 0 0 0 0
2 Эл.камин 1 кВт U, В 218 219 218 219 217 219
P, кВт 1,103 1,1 1,1 1,1 1,209 1,205 1,14 1,14
3 Перфоратор Kress 1050 PXC на х.х U, В 222 222 222 222 222 222
P, кВт 0,288 0,287 0,28 0,28 0,311 0,31 0,296 0,267
4 Перфоратор Kress 1050 PXC на х.х. + эл.камин 1000 Вт U, В 217 218 217 218 217 218
Р, кВт 1, 380 1, 370 1, 370 1, 377 1, 495 1, 500

Выводы

1. Утверждение о том, что испытывавшиеся изделия и их функциональные аналоги способны снижать электропотребление без снижения производительности оборудования, не нашло подтверждения в эксперименте. Несмотря на неоднократные просьбы12, ни по одному контрдоводу не было представлено необходимой информации для проверки корректности, поэтому все сведения о якобы наблюдавшемся таком эффекте следует признать либо следствием некорректных экспериментов, либо умышленным искажением истины. Аналогичный вывод может быть сделан и в отношении стабилизирующего (регулирующего) влияния этих изделий на уровень напряжения в точке их подключения.

2. Утверждение о фильтрации исследуемыми изделиями высших гармоник тока также не нашло подтверждения. Напротив, как следует из приведенных осциллограмм, они могут существенно увеличить несинусоидальность тока в сети, повысить опасность резонансных явлений и дополнительно ухудшить качество электроэнергии у потребителей.

3. Единственным подтвержденным положительным эффектом применения исследуемых изделий является нерегулируемая компенсация реактивной мощности, однако стоимость 1 кВАр этих изделий — даже самых дешевых китайских — в 4— 40 раз выше, чем современных конденсаторных установок. Поэтому применение таких изделий для компенсации реактивной мощности экономически нецелесообразно. Кроме того, их надежность вызывает серьезные сомнения13.

4. Исследуемые изделия способны негативно влиять на счетчики электроэнергии, поэтому могут служить техническим средством хищения последней за счет искажения учета. Это может стать дополнительным стимулом к ускорению замены морально устаревших счетчиков на отвечающие требованиям ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005.

5. Поскольку на рынке представлено множество торговых марок аналогичных изделий, и появляются все новые, встает задача их своевременной идентификации для защиты прав потребителей, пресечения недобросовестной рекламы и профилактики правонарушений в сфере электропотребления. С этой целью представляется целесообразным внести необходимые изменения в систему сертификации электротехнических изделий и разработать соответствующую методику тестирования.

1 См. дискуссию на форуме [7]. Там же приведены фото обсуждаемых изделий некоторых торговых марок, по которым можно установить их аналогичность, результаты различных экспериментов, а также ссылки на некоторые другие интернет-ресурсы по данной теме.
2 См. [4].
3 [7]/page7.html, пост 1.
4 Проводился на кафедре «Электрооборудование судов» факультета автоматики и электромеханики НГТУ им. Р. Е. Алексеева под руководством зав. кафедрой проф. д.т.н. В. Г. Титова.
5 [2], с. 130–131.
6 Данный результат, в принципе, корреспондируется с [1], с. 25–26.
7 [4].
8 Измерения проводились вольтметром АСТВ и амперметром АСТ. Напряжение регулировалось автотрансформатором ЛАТР-9.
9 Проводилось на специализированном стенде сотрудниками отдела приборов учета СКБ ОАО «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе» под руководством начальника отдела Ю. Д. Губанова.
10 См., например: [1] с. 29–33, [3], [5], [6].
11 [1], с. 31–32.
12 [7].
13 См., например: [7] /page13.html, пост

Литература и источники

1. Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системе электроснабжения промпредприятий. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 2004.
2. Электрические измерения / Под ред. А. В. Фремке и Е. М. Душина. — Л.: Энергия, 1980.
3. Вагин Г. Я., Иванов В. Б., Смигиринов С. А. Влияние высших гармоник тока и напряжения на погрешность электрочетчиков //Промышленная энергетика, № 4, 1976, с. 13.
4. Лерман Л. И. Осторожно — «энергосберегатели»! — «Электротехнический рынок», 2010, № 1—2 (31–32), с. 50–54.
5. Попов А. П., Чугулев А. О., Горшенков А. А., Клеванский С. М. Влияние широтно-импульсной модуляции на погрешность индукционных счетчиков электроэнергии и на потери в асинхронном двигателе // Журнал радиоэлектроники, № 7, 2003.
6. Иванов Э. А., Бозжанова Р. Н., Рыспаев М. Т. Погрешности приборов учета расхода электрической энергии на проышленной преобразовательной подстанции // Тезисы доклада на II-й Международной научно-технической конференции, Алматы, 21-22.09.2000.
7. https://www.elec.ru/forum/forum8/thread1695/

Л. ЛЕРМАН, инженер-электрик
Нижний Новгород
lerman56@yandex.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 19 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Продам лабораторные приборы Д566, Э59, Э526, С510, М2020, Э538 и.др

Могу предложить лабораторные приборы: амперметры: Э526(2,5А-5А)-27шт Э527 10а. 1шт Э513 10шт Э514(5А)--6шт Э538(5А)--36шт Э523 5шт Э535 2шт Э536 7шт Э524(200мА)-9шт Э59(10А)--2шт Э59 (5А)-3шт Д566(5а)--1шт Д566(10А)1шт вольтметры: Э531(15В)--24шт Э515Э (15В)2шт Э543(15В)--17шт Э515 6шт Э532(60В)---6шт Э544(60в)--1шт Э59(600в) 7шт Д552 1шт С50- 1.5кВ, -1шт С75(3кВ, 1,5кв, 2,5кВ стрелочный) 25шт ваттметры: Д539(5А 600В)-5шт Д566(5А 600В, 10А 600В) 11шт Э59 6шт Д542 cosf=0,1 1шт Д575 трёхфазный 1шт ампервольтметры: М2020 27шт М254(милливольтамперметр)--2шт М265М 100микроампер 4шт М2027 100микроампер 5шт М2051 1шт М2038 10шт амперметр щитовой М309 100А, 150А -100шт э421 амперметр 150А (150/5) 100шт фильтр электронный ФЭ-2-М1 кл2 1шт трансформатор тока УТТ-5м 1шт УТТ-6м2 1шт трансфориаторы тока ТКЛМ-0,5Т3 0,66кВ 1988 г  92шт тр-р тока ТЗЛМ-1У3 1990 г 0,66кВ 3шт лампа неоновая ТЛЗ 1-2 зеленый цвет 1986 г в упак 150шт ТЛЖ1-2 желт 50шт ТЛО1-2 оранж. 550шт ТЛГ1-2 голуб. 50шт блескомер"Блеск-1» 1991 г +паспорт в упак 1шт реле РЭС59.хп4.500.020 в упак 26шт реле РЭС59.хп4.500.020.01 в упак 50шт реле РЭС44.рс4.569.251 1983 в упак 27шт реле РП21-003ухл4 в сборе с колодкой 110в 50гц 16шт манометр МП4-У 600кгс/см в упак класс точности 1,5 диметр 160 мм 1991 г 100шт манометр ДМ2010 СгУ2 0-6кгс/см 2017 г в упак 6шт динамик 0,25Вт 8ом 300шт прибор БВ-4270-23/53(для круглошлифовального станка) в упак 1шт Провод НВ-0,5-41.000(0.5 мм, цвет красный) 680м+850м лампочка автомобильная А24-(55Вт+50Вт) в упак 225шт диодный мост (импорт) КВРС-1010 10А 1000в 328шт Щётка графитовая мг20×20×50-- 60шт
Перфилов Виктор · 2 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс

ПРОДАМ: Производим электрощитовое оборудование по схеме заказчика

Блоки испытательные:БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М; Фотореле: ФР-95, ЭЧП-Ф-01; Звонки громкого боя: МЗМ-1; Трансформаторы тока: Т-0,66; Счётчики электронные: ЦЭ 2727 и многое другое на сайте нашей компании: адрес сайта указан ниже. Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит...
Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 3 апреля · Россия · Челябинская обл
Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.