Передача, распределение и накопление электроэнергии

Профилактика возгораний при помощи УЗДП: обязательно к применению

25 мая 2024 г. в 11:43

Защита электросети от возгорания при дуговом пробое является сегодня одной из задач, решение которой позволит минимизировать риски возникновения пожара и обеспечить безопасность людей. Именно поэтому применение УЗДП с 2024 года стало обязательным в России. В данной публикации рассказывается о принципе действия УЗДП и разбираются технические параметры устройства на примере продукции одного из ведущих мировых производителей, компании CNC Electric, освещается вопрос актуальности китайского стандарта GB31143 для локального применения по сравнению с европейскими и американскими аналогами и приводятся российские нормативно-правовые документы по применению УЗДП.

Современные электроустановки должны обеспечивать не только стабильную бесперебойную работу при различных параметрах окружающей среды, но и максимальную безопасность их использования, ведь пожары из-за аварийного режима работы электросетей и оборудования (АРРЭиО) изначально являются фактором риска. Поскольку количество электросетей и электрооборудования ежегодно увеличивается, проблема становится все более актуальной, что подтверждается непрерывными изменениями в сфере разработки и внедрения международных стандартов и нормативно-правовых документов, регламентирующих применение электрооборудования.

Функционал устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)

Наиболее часто встречающаяся причина АРРЭиОвозгораний — пробой электрической изоляции или дуговой пробой (искрение). Существует несколько основных проблем, из-за которых он может произойти: ослабленный или неполноценный контакт, механическое повреждение или передавленность кабеля, дефект провода, повреждение или старение изоляции, скрутка медных и алюминиевых проводников и даже повреждение грызунами. В случае возникновения опасного искрения главная задача — максимально оперативно отключить сеть, и именно эту задачу решает применение УЗДП. Устройство используется наряду с автоматическими выключателями (АВ), срабатывающими при коротких замыканиях и значительных перегрузках, и устройствами защитного отключения (УЗО) для защиты электроцепей от токов утечки. Но АВ и УЗО не сработают при последовательном дуговом пробое, возникающем из-за плохого контакта. При параллельных же типах дугового пробоя (фаза-нейтраль, фаза-земля) они могут сработать, но с опозданием. УЗДП, которое оснащено независимым средством контроля, обнаруживает все виды дугового пробоя в защищаемой цепи (последовательный, параллельный фаза-нейтраль, параллельный фаза-земля) и отключает ее за нормативное время.

Принцип работы УЗДП основан на непрерывном анализе большого числа параметров работы защищаемого участка электрической цепи: силы тока, напряжения, частоты, наличия гармоник в различных областях спектра и других характерных признаков искрения. Это позволяет устройству устойчиво обнаруживать опасность возникновения пожара даже при наличии перекрестных помех. При этом на кратковременную дугу, которая может возникнуть в нормальном режиме работы электрооборудования, УЗДП не реагирует.

Международные стандарты

В международных стандартах УЗДП называется AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) или AFDD (Arc-fault detection devicе). Требования к устройствам защиты от дугового пробоя сформулированы в нескольких стандартах, которые различаются главным образом описанием параметров местных сетей электроснабжения. Не во всех странах установка УЗДП является обязательной, однако она всегда рекомендуется.

В США с 1999 года применяется стандарт AFCI под названием UL-1699 для жилых и производственных помещений, предназначенный для сетей электропитания переменного тока 120 В 60 Гц, причем максимальный (пороговый) рабочий ток устройства AFCI равен 30 A. В 2011 году американская Национальная ассоциация противопожарной защиты (The National Fire Protection Association, NFPA) внесла требование по применению AFCI не только для новых, но и для эксплуатирующихся зданий в свой обязательный к исполнению кодекс National Electrical Code (NEC).

Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, IEC) в 2013 году обнародовала стандарт на оборудование защиты от дугового пробоя IEC 62606-2013.

Уже через год на его основе Китай выпустил собственный нормативный документ для местных величин напряжения и частоты электрических сетей — GB 31143-2014. Китайский стандарт GB31143 в основном предназначен для сетей переменного тока 220 В 50 Гц при токе расцепления 63 A.

На сегодняшний день китайский стандарт является более современным и усовершенствованным по сравнению с международным IEC 62606, кроме того, его параметры больше подходят для российских электрических сетей, чем, например, американские.

Российские нормативные документы, регламентирующие применение УЗДП

Для профилактики возникновения возгораний и обеспечения безопасности людей с 2024 года внедрение УЗДП стало обязательным при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации электроустановок зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности. Применение УЗДП также обязательно при новом строительстве многоквартирных жилых домов высотой более 50 м и одноквартирных жилых домов площадью более 150 м2.

Среди документов, регламентирующих применение УЗДП:

  • Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.03.2023 г. № 510 «О внесении изменения в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», предписывающие обязательное применение и поддержание в исправном состоянии УЗДП в электроустановках зданий (см. перечень выше). Изменения вступили в силу с 01.03.2024 г.
  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» с изменениями № 1–6. Изменение № 6 утверждено приказом Минстроя России от 28.12.2023 г. № 1005/пр, действует с 28.01.2024 г.
  • СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», действует с 22.10.2019 г. Требования по применению УЗДП приведены в п. 9.22.
  • СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», действует с 28.10.2019 г. Рекомендации по применению УЗДП приведены в п. 11.20.
  • СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», действует с 06.10.2021 г. Запрет на установку УЗДП в цепях питания электроприемников системы противопожарной защиты приведен в п. 5.12.
  • ГОСТ Р 50571.4.42-2017 (МЭК 60364-4-42:2014) «Электроустановки низковольтные. Часть 4–42. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий», действует с 01.01.2019 г. Рекомендуется применение УЗДП в качестве специальной защитной меры для предупреждения пожаров от дугового пробоя в электрических цепях конечных потребителей некоторых помещений.

УЗДП подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

УЗДП AFDD L1-C

Для примера рассмотрим устройство AFDD L1-C (рис. 1), разработанное компанией CNC Electric по китайскому стандарту GB/T 31143 с сертификацией по CQC и RoHS. Оно обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания и всех типов дугового пробоя. Номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный ток может быть 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А в зависимости от модели, номинальная частота 50 Гц, полюса 1Р+N, монтаж на 35-миллиметровую DIN-рейку.

Рис. 1 AFDD L1-C компании CNC Electric
Рис. 1 AFDD L1-C компании CNC Electric

Другие электрические и механические параметры:

  • номинальное напряжение изоляции (Ui) — 250 В относительно земли, 500 В относительно фазы;
  • номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) — 4 кВ;
  • аварийное отключение — термомагнитное;
  • механический срок службы — 20 000 срабатываний;
  • электрический срок службы — 10 000 срабатываний;
  • степень защиты — IP40 (установка в распределительный шкаф); IP20 (открытая установка);
  • рабочая температура — от –35 до +70°C;
  • температура хранения — от –40 до +85°C.

Устройство рекомендуется применять в зданиях, где находится большое количество людей, а также предметов, изготовленных из легковоспламеняющихся материалов, например, в домах, школах, гостиницах, библиотеках и т. д.

Обязательное применение УЗДП будет содействовать сокращению количества возгораний по причине аварийного режима работы проводки и повысит безопасность вводимых в эксплуатацию объектов.

Более подробную информацию о продукции известного международного производителя CNC Electric можно получить у технических специалистов официального представителя в России, компании «СиЭнСи Электрик».

Источник: CNC Electric

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания-импортёр в Россию торговой марки «CNC ELECTRIC». CNC Electric является одним из ведущих производителей, специализирующихся на производстве промышленных электроприборов, является национальным крупномасштабным предприятием, с собственной научной базой, производством, торговлей и обслуживанием. Компания CNC Electric была основана в 1988 году, а в 1997 году стала общенациональной системообразующей предпринимательской группой. Компания CNC Electric занимается высоковольтным…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · Вчера · Россия · г Москва

ПРОДАМ: ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ЕхИП535-1В предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожном включении приводного элемента) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения элемента при совместной работе с приемно-контрольными устройствами типа ТОЛ - 10/100, ППС-1, ППС-3, ППК-2 установки РУПИ-1, «Топаз», «Рубин-3», «Сигнал-43» и т.п. Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Модификации: ЕхИП535-1В-А-К ЕхИП535-1В-А-Т ЕхИП535-1В-А-Б ЕхИП535-1В-А-М ЕхИП535-1В-А-БСЗ ЕхИП535-1В-Н-К ЕхИП535-1В-Н-Т ЕхИП535-1В-Н-Б ЕхИП535-1В-Н-М ЕхИП535-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 15 июня · Россия · Ростовская обл
ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 7 июня · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция по команде предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР запускается при подаче напряжения питания или внешними сигналами управления. Выбранное речевое сообщение или звуковой сигнал транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя или до снятия сигнала управления. Выбор речевого сообщения для трансляции производится переключателями на плате при монтаже речевого блока или внешними сигналами управления. Регулировка громкости производится при монтаже речевого блока. Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя. Кроме того, подключение Оповещателя СПИКЕР к компьютеру через двухпроводную линию связи RS–485 позволяет потребителю: – транслировать записанные в память Оповещателя сообщения с паузами между сообщениями или служебными сигналами; – записать с микрофона в память компьютера новые речевые сообщения и переписать их в память Оповещателя с присвоением номера; – транслировать речевые сообщения с микрофона или из памяти компьютера без записи в память Оповещателя.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 15 июня · Россия · Ростовская обл
Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

ПРОДАМ: ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный

Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные ЕхОППС-1В соответствуют ТУ 4371-078-12150638-2002 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Световой сигнал оповещателей контрастно различим при его (оповещателя) освещенности: до 300 лк в телесном угле обзора до 120С. Оповещатели ЕхОППС-1В поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц (индекс в обозначении -1) и с постоянным свечением (индекс в обозначении -2). Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением от 10,6 до 27,4 В. Модификации: ЕхОППС-1В-А-К ЕхОППС-1В-А-Т ЕхОППС-1В-А-Б ЕхОППС-1В-А-М ЕхОППС-1В-А-БСЗ ЕхОППС-1В-Н-К ЕхОППС-1В-Н-Т ЕхОППС-1В-Н-Б ЕхОППС-1В-Н-М ЕхОППС-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 15 июня · Россия · Ростовская обл
ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.