Как вы думаете, какое напряжение должно быть в наших розетках? Вроде бы простой вопрос, но это только на первый взгляд. На практике и в теории возникает много нюансов, которые не позволяют ответить на этот вопрос однозначно. Поэтому полезно знать про номинал и допуски напряжения, от чего зависят эти значения и в каких нормативных документах они прописаны.
Итак, давайте разберемся по порядку, как менялось номинальное напряжение в наших розетках. И что делать, если оно не соответствует норме.
Важное предупреждение: номинальное напряжение лишь идентифицирует электросеть. Реальное напряжение чаще всего отличается от номинала, и это нормально.
ГОСТы, в которых рассказано про напряжения
Старый ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» гласил, что действующее (или среднеквадратическое, что для синуса одинаково) фазное напряжение в питающей сети должно составлять 220 ±10% = 198…242 В.
Согласно этому ГОСТу (п. 5.2), есть нормально допустимое отклонение (±5%), а есть предельно допустимое (±10%) отклонение напряжения от номинального значения.
Однако с 2014 г. этот ГОСТ не действует, и о нем можно забыть.
Вместо него с 01.07.2014 г. по сей день действует ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», согласно которому номинальное напряжение низковольтной сети — 220/380 В.
В п. 4.2.2 сказано однозначно: «В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)».
Также в этом ГОСТ (п. 4.2.2) сказано, что отклонения от номинала не должны превышать 10%.
В то же время действует новый ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные», который вступил в действие 01.10.2015 г.
Он «повысил» напряжение до 230 В ±10% = 207… 253 В. При этом разрешено действие напряжения и 220, и 230 В (Таблица № 1, прим. автора). Линейные напряжения (между фазами) будут соответственно 380 и 400 В.
У меня замечание к этой таблице. Что означают слова «220/380 В продолжают применять» и «220 В также используют в некоторых странах»? Значит ли это, что если некоторые электрики применяют провод ШВВП 2 х 0,5 для подключения розеток, это нормально?
Получается, мы можем сделать вывод из сноски а), что номинальное напряжение 220 В можно продолжать применять. Ведь оно не запрещено, не правда ли? С другой стороны, энергоснабжающие организации (ЭСО) не могут просто взять и перейти на новый стандарт, для этого нужны некоторые юридические и технические мероприятия.
Какое все-таки фазное напряжение может быть?
Для тех, кто еще не понял, обозначу проблему еще раз:
1. В ГОСТ 32144-2013 сказано, что напряжение должно быть 220 В ±10%, то есть 198…242 В.
2. В ГОСТ 29322-2014 сказано, что напряжение должно быть 230 В ±10%, то есть 207…253 В.
Поскольку оба ГОСТа — действующие, получается, что законным может быть напряжение в диапазоне 198...253 В при номиналах 220 и 230 В. Линейные напряжения, соответственно, могут быть в пределах от 340 до 435 В при номиналах 380 и 400 В.
Какие номиналы и отклонения (в вольтах) использовать — не понятно. Может, и правда, использовать оба стандарта? Если рассудить логически, то более актуальным является новый ГОСТ, который к тому же опирается на европейский стандарт 230 В.
Но все же хотелось бы большей определенности...
И тут приходит апрель 2022 года.
СП 256 спешит на помощь
В СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» со ссылкой на ГОСТ 32144-2013 в п. 8.23 дословно повторили (фактически это копипаст), что номинальное напряжение равно 220 В.
Об интересной ситуации с номиналами в примечании к п. 8.23 сказано так: «Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. Также действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствии с ГОСТ 29322-2014 номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствии с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии — 230/400 В, а на нагрузке — 220/380 В».
Получается, что в зависимости от того, какой стандарт принимать во внимание, на выходе ТП может быть 253 В, а на дальней электроустановке (в хате с краю) — 198 В.
Мне кажется, это слишком большой разброс. Видимо, так посчитали и в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Поэтому в изменении 5 к СП 256.1325800.2016, которое вступило в силу 2 апреля 2022 года, попытались устранить этот разброд и шатание. Изменение 5 касалось только пункта 8.23, в который добавили 4 абзаца. Все они касаются напряжения.
Подробно рассмотрим два первых внесенных абзаца, которые напрямую касаются темы, затронутой в статье.
Если в здании одновременно эксплуатируются электроприемники с различным номинальным напряжением, общий диапазон допустимых значений отклонения напряжения питания на питающих линиях после ВРУ должен определяться по максимальному значению нижней границы и минимальному значению верхней границы диапазона допустимых значений совокупности электроприемников.
В общем случае при использовании электроприемников с номинальным напряжением 220 и 230 В нижняя граница диапазона допустимых значений должна быть не менее 230 В –10%, а верхняя граница — не более 220 В +10%.
Понятно, что Российский союз промышленников и предпринимателей, который выкатил это обновление, решил обеспечить более щадящий режим работы электроприборов.
Поскольку в 100% в бытовых электросетях одновременно работают приборы с номиналами и 220, и 230 В, то на выходе ВРУ здания напряжение должно быть не 198...253 В (пересечение диапазонов 198...242 В и 207...253 В), как я говорил выше, а 207...242 В.
На первый взгляд прекрасное изменение, и надо встречать его аплодисментами. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Если бы все сразу следовали новым законам, мы жили бы в идеальном мире. Про реальность я рассказал — одновременно действуют несколько документов, которые противоречат друг другу. Кроме того, с технической стороны они не могут быть выполнены мгновенно.
По какому стандарту работают энергоснабжающие организации
Напряжение 230/400 В было введено в РФ для унификации с европейским стандартом напряжения и рекомендовано для строительства новых линий и перехода с 220 на 230 В на старых. При этом стандарт напряжения 220 В не отменен и действует. Но это не значит, что электроснабжающая организация может действовать по своему усмотрению и подавать напряжение по любому удобному ей документу. Какой же номинал у нас должен быть в розетке? Подбираемся к ответу на главный вопрос статьи.
Казалось бы, поскольку все приведенные мною документы действующие, можно поступить про-сто — заключить договор с энергоснабжающей организацией (ЭСО), в котором будет указан ГОСТ или СП с указанием номинала напряжения.
Однако напряжение — особый «товар». ГОСТ 29322-2014 в договоре никто указывать не будет, поскольку он никакого отношения к вопросам качества электроэнергии не имеет. Он лишь рассказывает о стандартных напряжениях. А вот ГОСТ 32144-2013 устанавливает требования к качеству электроэнергии.
Почему мы живем по ГОСТ 32144-2013?
Почему в первую речь говорится о качестве и почему используется именно этот ГОСТ? Взаимоотношения между ЭСО и потребителями в первую очередь регулируются двумя положениями: Законом № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением Правительства РФ № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии».
Без лишней воды скажу, что эти положения определяют ответственность как субъектов электроэнергетики, обеспечивающих снабжение электрической энергией, так и потребителей в форме обязательного включения в договоры электроснабжения требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
А показатели и нормы качества электрической энергии определены в ГОСТ 32144-2013. Их нет ни в ГОСТ 29322-2014, ни в СП 256.1325800.2016.
Защита прав потребителей на получение качественной и безопасной электроэнергии гарантирована законом «О защите прав потребителя». А согласно Постановлению Правительства РФ от 12.01.2009 г. № 982, электрическая энергия подлежит обязательной сертификации. Сертификация производится по ГОСТ Р 58289-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии». В этом ГОСТ за качество электрической энергии «отвечает» только ГОСТ 32144-2013. Круг замкнулся.
Говоря простыми словами, электроэнергия — это товар, на который должен быть сертификат соответствия. В любом сертификате должны быть указаны нормативные документы, которым этот товар соответствует. У всех ЭСО в России в сертификатах указан ГОСТ 32144-2013, согласно которому номинальное значение фазного напряжения равно 220 В.
Если сертификата на сайте ЭСО нет, то обязательно имеется информация и нормативные документы, в которых указан ГОСТ на качество электроэнергии.
Электроэнергию можно сравнить с электрическим кабелем. Если на прилавке отсутствует сертификат на кабель, вы имеете полное право запросить его у продавца. Если продавец не может его предоставить, есть смысл обратиться к закону «О защите прав потребителя» и даже «настучать» в Роспотребнадзор. Разумеется, этот кабель покупать не стоит, если безопасность для вас — превыше всего.
Надеюсь, я доходчиво доказал, что по факту в наших электросетях номинал напряжения — 220 В? Но что же делать, если напряжение явно не укладывается в пределы 198...242 В?
Напряжение не в норме — как исправить ситуацию?
Если вас интересует эта тема и вы дочитали статью до этого места, значит, напряжение у вас «так себе». Не всегда удается добиться справедливости у поставщика, поэтому дам несколько советов, что делать в первую очередь. Когда напряжение не в норме, нужно сначала понять, в чем причина, и потом решить, как устранить следствие.
Часто бывает, что напряжение низкое из-за большого падения напряжения. Проверьте уро-вень напряжения без нагрузки. Низкое или высокое напряжение также бывает из-за обрыва нуля или «слабого» нуля (PEN-проводника) на линии.
Косвенно о плохом физическом состоянии электросетей говорит такой параметр, как ток короткого замыкания.
Выровнять в некоторых пределах напряжение смогут стабилизаторы напряжения. А защитить оборудование от ситуаций, когда напряжение выходит за установленные пределы, — реле напряжения.
Помогут также мероприятия по проверке и улучшению качества всей электроустановки дома (или квартиры) — протяжка контактов, замена кабелей на кабели с большим сечением, качественное повторное заземление.
Впрочем, это уже совсем другая история.
Пошаговая стратегия. Что делать, если напряжение «ни в какие рамки»
Ниже — пошаговая стратегия, что делать, если вы перепробовали все технические возможности, но уровень напряжения вас по-прежнему не устраи-вает и вы хотите двигаться официальным путем.
1. Первое, что нужно сделать, — обратиться в энергоснабжающую организацию (ЭСО) и получить документы, по которым производится поставка электроэнергии, с указанием ГОСТ на качество электроэнергии. В первую очередь это — типовой договор об электроснабжении и сертификат со-ответствия на электроэнергию. В идеале нужно, чтобы это были бумажные копии, с печатью организации, Ф.И.О. и подписью ответственного лица. Иначе с чем вы пойдете в суд?
2. Потом вызываете для замеров представителей ЭСО (компании-поставщика) либо частную лабораторию. Домашний мультиметр для этого не подойдет, его показания не имеют юридической силы. Кстати, обычно на сайте ЭСО имеется доку-мент, где подробно прописан процесс контроля показателей качества. Ознакомьтесь, это интересно.
3. Фиксируете показания, на основании Акта измерений требуете поставки качественного товара у ЭСО. Обычно энергокомпании в досудебном порядке идут навстречу потребителям и принимают все технически возможные меры по устранению проблем.
4. Если дело не двигается — нанимаете адвоката и обращаетесь в суд.
Всем удачи, мира и качества по ГОСТ!