Передача, распределение и накопление электроэнергии

Мачтовые конденсаторные установки в распределительных сетях 6-10 кВ

25 ноября 2010 г. в 11:01

На современном этапе развития отечественной энергетики необходим форсированный переход к энергосберегающим технологиям, сокращающим потребность в вводе новых генерирующих мощностей и создания новой электросетевой инфраструктуры. Для преобразования, передачи и распределения электроэнергии необходима выработка как активной, так и реактивной мощности. Отсутствие компенсации дефицита реактивной мощности приводит к увеличению общих потерь в электрических сетях, уменьшению пропускной способности распределительных сетей и к увеличению затрат на передачу электроэнергии. По оценкам экспертов, за последние 15 лет из баланса ЕЭС России выпало огромное количество КУ (компенсирующих устройств) у потребителей — свыше 50 МВАР установленной мощности. Это привело к значительному росту потерь как в системообразующих, так и в распределительных сетях по всей территории России.

Одним из наиболее эффективных источников реактивной мощности в нагрузочных узлах являются конденсаторные батареи (КБ) поперечного включения. Однако только небольшая часть этих КБ может быть постоянно подключена к электрической сети. Эта часть соответствует минимальному потреблению реактивной мощности электроприемниками и звеньями электропередачи. Остальная часть КБ должна отключаться при снижении потребления реактивной мощности с целью повышения экономичности работы сети. Регулируемые КБ при пофазном управлении выключателями могут быть использованы как ступенчато регулируемые конденсаторные симметрирующие устройства.

При всех своих недостатках метод поперечной компенсации позволяет компенсировать и реактивную мощность нагрузки, и — при определенных условиях — реактивную мощность самой линии. Об этом свидетельствует и зарубежный опыт, где для этих целей широко применяются мачтовые конденсаторные батареи. При этом можно видеть существенные отличия от нашей установившейся практики. В США, например, установкой КБ занимаются, как правило, не потребители, а сами энергокомпании. В основе этого лежат определенные коммерческие соображения, которые в основном сводятся к следующему.

Напряжение на выводах потребителей должно находиться в определенных пределах. Известно, что в соответствии со статическими характеристиками нагрузки питание потребителей при положительных отклонениях напряжения на их выводах сопровождается дополнительным потреблением энергии. КБ, а также другие средства регулирования напряжения, устанавливаются тогда, когда это выгодно энергокомпаниям. Естественно, что в подобных случаях в качестве параметра регулирования используется напряжение. По этой причине в США, например, накоплен определенный опыт управления режимом конденсаторных батарей по напряжению. Ширина зоны нечувствительности регулирования выбирается примерно в 1,5 раза большей, чем изменение напряжения в сети в результате включения или отключения КБ. С целью снижения числа коммутационных операций используется элемент времени. При этом применяются системы, осуществляющие как плавную коррекцию уставки регулятора по напряжению независимо от режима КБ, так и действующие в зависимости от времени суток и температуры окружающей среды — адаптивные системы.

Исходя из зарубежного опыта использования КБ в распределительных сетях потребителей, специалистами ООО «Энергия-Т» разработана конструкция мачтовой конденсаторной батареи (БКМ) для распределительных сетей 6–10 кВ разного климатического исполнения, в том числе и УХЛ1:

Мощность предлагаемых БКМ — от 100 до 2700 кВАр. В дальнейшем линейку мощностей предполагается расширить до 3600 кВАр.

Сложность в разработке БКМ заключается прежде всего в отсутствии на отечественном рынке российских производителей двух основных компонентов: однофазных вакуумных выключателей со встроенными датчиками тока и напряжения и компенсационных конденсаторов исполнения УХЛ1. Поэтому в первых образцах БКМ используются вакуумные выключатели BB/TEL Таврида-электрик. В дальнейшем предполагается использовать как импортные, так и отечественные вакуумные выключатели, специально предназначенные для коммутации емкостной нагрузки, а также адаптивные устройства управления, интегрированные со SCADA-cистемой.

Специалисты ООО «Энергия-Т» продолжают работы по разработке и внедрению в отечественных распределительных сетях 6–10 кВ мачтовых конденсаторных батарей — современного способа повышения эффективности поперечной компенсации реактивной мощности.

Валерий Николаев, главный конструктор;
Евгений Володин, конструктор; ООО «Энергия-Т»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КТП для нужд ж/д КТПОС

Комплектные трансформаторные подстанции КТПОС служат для приёма электрической энергии, преобразования её в электроэнергию напряжением 0,23 кВ и снабжения ею потребителей в сетях с изолированной нейтралью. Краткие характеристики: — Мощность 25 / 40 / 63 кВА; — Напряжение 6 / 10 кВ; — Трехфазный переменный ток; — Частота 50 Гц Условия эксплуатации: — Подстанции предназначены для питания цепей электрообогрева железнодорожных стрелочных переводов в районах с умеренным климатом (от минус 45°С до +40°С). — КТПОС выполняется с воздушным высоковольтным вводом и кабельными линиями 0,23 кВ. Функциональные возможности: — КТПОС подключается к ЛЭП 6(10) кВ посредством разъединителя, который поставляется в комплекте с подстанцией и устанавливается на ближайшей опоре. — В КТПОС на отходящих линиях установлены стационарные автоматы. — Патроны высоковольтных предохранителей установлены внутри шкафа УВН. — Подстанции обеспечивают учёт активной электрической энергии. — В КТПОС имеются электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 15 сентября · Россия · г Москва
КТП для нужд ж/д КТПОС

ПРОДАМ: Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов. Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений. Изготовление по опросным листам. КТП-25-1000кВА в металлическом корпусе. Подстанции сельского типа,столбовые, мачтовые; высоковольтный пункт коммерческого учета.Низкие цены от производителя, быстрые сроки .
Сирица Сергей · ООО "Электромонтаж" · 23 августа · Россия · Ростовская обл
Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Подстанции Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10кВ. Комплектная трансформаторная подстанция проходного (тупикового)типа наружной установки в дальнейшем именуемые КТП, мощностью от 25кВ.А до 630 кВ.А на напряжение 6,10 кВ, с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения , с кабельным или воздушным выводом на стороне низшего напряжения и предназначенна для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, получаемой со стороны высшего напряжения для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным климатом. КТПНТ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ. Применяется для электроснабжения потребителей нефтяного транспорта. КТПНТ выполняется в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69. Данное изделие предназначено для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; относительная влажность окружающего воздуха 80% при плюс 20°С; высота над уровнем моря не более 1000 м. Подробная информация на сайте компании или по телефону.
Кашин Игорь · УралСнаб · 6 сентября · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

Подстанции Предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10кВ. Комплектная трансформаторная подстанция проходного (тупикового)типа наружной установки в дальнейшем именуемые КТП, мощностью от 25кВ.А до 630 кВ.А на напряжение 6,10 кВ, с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения , с кабельным или воздушным выводом на стороне низшего напряжения и предназначенна для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, получаемой со стороны высшего напряжения для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным климатом. КТПНТ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ. Применяется для электроснабжения потребителей нефтяного транспорта. КТПНТ выполняется в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69. Данное изделие предназначено для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; относительная влажность окружающего воздуха 80% при плюс 20°С; высота над уровнем моря не более 1000 м. Подробная информация на сайте компании или по телефону.
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · 6 сентября · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Трансформаторы и трансформаторные подстанции

ПРОДАМ: КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)

Комплектные трансформаторные подстанции КТП, наружной установки, в оцинкованном корпусе, тупикового типа, мощностью от 25 до 630 кВА, . Оцинкованная трансформаторная подстанция КТПН, предназначена для приема, передачи, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10)/0,4 кВ. Область применения КТП оцинкованных трансформаторных подстанций КТП — системы электроснабжения промышленных предприятий, потребителей сельского хозяйства, населенные пункты и объекты нефтегазодобывающей промышленности и другие объекты, а так же районы с повышенной влажностью.
НИИ-7 · НИИ-7 · 17 сентября · Россия · Тверская обл
КТПН 25-630/10-0, 4 (оцинкованный корпус)
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».