В 2023 году ООО «Релематика» выполнила разработку, производство, наладку и ввод в эксплуатацию комплексного решения по РЗА и АСУ ТП новой двухтранс-форматорной подстанции (ПС) 110 кВ «Красные ворота» мощностью 50 МВА, находящейся в зоне ответственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго». 

Современная подстанция построена в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение вновь возводимого крупного жилого комплекса на 20 тысяч жителей, в том числе энергоснабжения объектов социальной инфраструктуры нового микрорайона Тулы.

Имеющиеся в номенклатуре ООО «Релематика» оборудование и программные средства позволили предложить заказчику современное, надежное и масштабируемое решение, учитывающее особенности энергообъекта.

Использование для построения АСУ ТП подстанции собственного программно-техническо-го комплекса UniSCADA, функционирующего на базе российской операционной системы и соответствующего стандартам ПАО «Россети», а так-же собственного контроллерного оборудования на базе терминалов ТОР 300 позволило осуществить производство и поставку системы в сжатые сроки, а впоследствии оперативно и качественно выполнить ее наладку.

С точки зрения классификации систем автоматизации подстанций ПС 110 кВ «Красные ворота» является классической трехуровневой высокоавтоматизированной подстанцией (ВАПС) первой архитектуры с возможностью работы АСУ ТП как в режиме с локальным АРМ, так и в полностью автоматическом режиме с дистанционным мониторингом и управлением со стороны РДУ и ЦУС, без присутствия персонала на подстанции.

Взаимодействие интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) РЗА и АСУ ТП с первичным оборудованием ПС осуществляется посредством дискретных и аналоговых электрических сигналов, передаваемых по контрольному кабелю.

Информационный обмен между подстанционным уровнем, представленным двух-серверной резервируемой SCADA-системой, функционирующей на операционной системе Astra Linux, и ИЭУ систем подстанции осуществляется по протоколу MMS, согласно стандарту МЭК 61850-8-1. Сбор информации из смежных и вспомогательных подсистем, таких как ЩСН и ЩПТ, осуществляется по протоколам МЭК 60870-5-104 и Modbus RTU. Дополнительно — на базе программного комплекса UniSCADA и с использованием интеллектуальных датчиков — была развернута подсистема мониторинга пофазной температуры шин и втычных контактов выключателей ячеек 10 кВ, обеспечивающая наблюдение за возможной естественной деградацией качества контактных соединений, что, в свою очередь, позволяет своевременно предотвратить неисправности и аварии.

Для синхронизации времени на ПС применено решение с использованием двух локальных серверов времени. Комплект обеспечивает требуемую точность синхронизации для всех компонентов подстанции, что крайне важно для корректного функционирования ВАПС и ее элементов. В дальнейшем, при возникновении подавления или попыток искажения сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, программно-аппаратный комплекс АСУ ТП на базе UniSCADA готов к развертыванию на ПС помехозащищенной СОЕВ производства ООО «Релематика».

Для связи АСУ ТП подстанции с системами уровня РДУ и ЦУС применяются два комплекта основных и резервных каналов связи, функционирующих по протоколу МЭК 60870-5-104.

Активное вовлечение персонала заказчика в процесс развертывания программно-технического комплекса, одновременное практическое обучение персонала работе с оборудованием и программным обеспечением позволило эффективно приступить к эксплуатации подсистем энергообъекта.

Предварительная отладка и тестирование поставляемых решений на собственном полигоне ВАПС, применение методик и инструментов бережливого производства, внедряемых в ООО «Релематика» в рамках национального проекта «Производительность труда», позволили на 14% сократить ожидаемое время готовности к пуску АСУ ТП при оснащении ВАПС 110 кВ «Красные ворота». Этот результат был достигнут благодаря преимуществам технических решений ООО «Релематика», прежде всего программным инструментам, применяемым при проектировании, инжиниринге и наладке, а также за счет оптимального взаимодействия между производственными и инжиниринговыми подразделениями компании на всех этапах. 

Источник: ООО «Релематика», опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 6 (120) 2024