БКБО — монолитные тонкостенные объемные сооружения — постоянная позиция в продуктовой линейке ООО «Энергомодуль». В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать до 60 комплектов разнообразных БКБО в месяц.

  • БКБО изготавливаются из высокопрочного бетона:
    • — марка В30 (400);
    • — класс морозостойкости — F100 циклов по ГОСТ 10060.0;
    • — водонепроницаемость — W6 по ГОСТ 12730.5;
    • — фракция используемого щебня 5-10 мм по ГОСТ 8267.
  • В зависимости от условий проекта, БКБО выпускаются в двух вариантах: с входной дверью, расположенной справа, если смотреть на монтажные ворота, или слева.
  • БКБО устанавливаются на подготовленное основание или кабельное сооружение (КС). КС служит для монтажа и разводки всех коммуникаций.
  • В зависимости от расположения элементов, БКБО подразделяются на типы: «Балтика», «Малогабаритная».

Особенности бкбо типа «Балтика»

  • Плита покрытия (крыши).
  • Объемный блок стен с полом.
  • Кабельное сооружение.
  • Крыша устанавливается на блок стен и закрепляется с помощью сварки (штатно) либо болтового соединения (по желанию заказчика). В БКБО «Балтика» крыша может выполняться как в односкатном, так и в двускатном исполнении.
  • БКБО данной конструкции можно изготовить с двумя монтажными воротами, расположенными с торцов, и дверью.
  • Блок стен и кабельное сооружение изготавливаются полом сверху, поэтому проводится кантование.
Технические характеристики БКБО типа «Балтика»
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23
Срок службы, лет, не менее 25
Габариты, мм:  
высота оболочки:
— одноэтажное исполнение — двухэтажное исполнение
2825; 5380
высота каб ельного сооружения 1020; 1720; 1900
ширина оболочки длина оболочки 2560; 5240
ширина кабельного сооружения длина кабельного сооружения 2330; 4930
Масса, кг:  
— оболочки (двое ворот) — оболочки (одни ворота) 13000; 15000
кабельного сооружения (высотой 1020, 1720, 1900 мм) 7500; 8500; 9500

Преимущество БКБО производства ООО «Энергомодуль»

  • Технологический цикл отливки любой оболочки составляет 1 день.
  • Двойное армирование БКБО «Балтика» позволяет использовать ее в сейсмически опасных районах. Сертификат соответствия подтверждает возможность применения БКБО в районах, сейсмичность которых — до 9 баллов по шкале MSK-64 (в соответствии с ГОСТ 17516, СНиП II-7-81).
  • Крыша БКБО «Балтика» имеет утепление, препятствующее образованию конденсата при резких перепадах температуры окружающего воздуха.
  • Возможно создать БКБО любой конфигурации в соответствии с пожеланиями заказчика.
  • Возможность изготовления двухэтажных БКБО.
  • Окраска бетонных и металлических поверхностей БКБО в любой цвет по желанию заказчика.
  • Применение оцинкованных наружных металлоизделий, поверхность которых дополнительно окрашивается порошковыми красками.
  • Транспортирование по дорогам общего пользования без сопровождения машинами ГИБДД.
  • Изготовление кабельных сооружений различной высоты: 1020, 1500, 1720 или 1900 мм.
  • Низкая стоимость изделия.

Особенности БКБО типа «Малогабаритная»

  • Плита пола.
  • Объемный блок стен с крышей.
  • Кабельное сооружение.
  • Блок стен с крышей устанавливается на пол и закрепляется с помощью сварки.
  • БКБО данной конструкции поднимают за плиту пола при помощи подъемных адаптеров. Кантование не проводится.
Технические характеристики
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23
Срок службы, лет, не менее 25
БКБО типа «Малогабаритная»
Габариты, мм:  
высота оболочки 2815
высота кабельного сооружения 1020
ширина / длина оболочки 2400 / 3160
ширина / длина кабельного сооружения 2330 / 2940
Масса, кг:  
оболочки 10000
кабельного сооружения 5300

По материалам компании