Двухэтажная БКТПБ 6(10)/0,4 кВ
Двухэтажные бетонные подстанции БКТПБ 6(10)/0,4 кВ выпускаются ОАО «ПО Элтехника» с 2010 г.
Проект разработан специалистами конструкторского отдела компании совместно с техническими службами ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети».
| Характеристики двухэтажной БКТПБ 6(10)/0,4 кВ | |
|---|---|
| Мощность силового трансформатора, кВА | до 4×1250 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Номинальный ток сборных шин ВН, А | 630 |
| Номинальный ток сборных шин НН, А | до 2500 |
| Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА, 1 с | 20 |
| Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА | 51 |
| Ток термической стойкости на стороне НН, кА, 1 с | 20; 50; 100 |
| Номинальное напряжение, В: — вторичных цепей постоянного/переменного тока — цепей освещения переменного тока | 110/220 24 |
| Изоляция по ГОСТ 1516.1: — с маслонаполненным трансформатором — с сухим трансформатором | нормальная облегченная |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1, УХЛ1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP23 |
| Срок службы, лет, не менее | 25 |
| Габариты, мм: — высота оболочки (двухэтажное исполнение) — высота двойного пола/кабельного этажа (в зависимости от желания заказчика) — ширина/длина | 5380 1020/1720/1900 5140/5240 |
| Масса, кг: — каждой оболочки с оборудованием РУВН и РУНН без трансформатора — двойного пола/кабельного этажа — маслосборника | 18000 7500/8500/9500 220 |
| Площадь застройки, м2 | 28 |

Особенности конструкции
- Первый этаж подстанции состоит из двух бетонных модулей, в которых располагаются четыре силовых трансформатора мощностью до 1250 кВА с масляной или сухой изоляцией, а также шкафы низковольтного комплектного устройства НКУ ЩО-2000 «Нева».
- НКУ ЩО-2000 «Нева» может быть выполнено с АВР с различными алгоритмами работы. Общее число отходящих линий может достигать 40. Предусмотрена установка устройства защитного отключения (УЗО) для подключения испытательной лаборатории.
- Модули первого этажа устанавливаются на кабельные сооружения, которые размещаются на подготовленном основании или фундаментной плите. Затем устанавливаются модули второго этажа и подключаются питающие кабели.
- На втором этаже подстанции монтируется распределительное устройство высокого напряжения (РУВН), реализованное на базе компактных моноблоков «Онега-М».
- Кабельный отсек моноблока рассчитан на фронтальное подключение линейных кабелей с сечением жилы от 95 до 300 мм2 (до двух кабелей на фазу) при помощи кабельных адаптеров. Ячейки ввода и присоединения силового трансформатора комплектуются силовым вакуумным выключателем с токовой защитой на базе реле РС-80.
- Для определения однофазных замыканий на землю на втором этаже БКТПБ устанавливается щит ЩОЗЗ.
- Освещение в БКТПБ, в том числе в кабельном сооружении, выполнено напряжением 24 В для безопасности обслуживающего персонала.
Преимущества двухэтажной бктпб перед традиционной ТП из кирпича или бетонных плит
Компактность размещения, так как строительство занимает площадь около 28 м2, что примерно в 2 раза меньше, чем необходимо для возведения традиционной двухэтажной ТП.
Оперативность ввода в эксплуатацию: доставка, установка и подключение двухэтажной БКТПБ при грамотной организации труда занимает не более 4 рабочих дней.
Высокая надежность достигается благодаря применению в качестве РУВН ячеек с коммутационными аппаратами с элегазовой изоляцией, не требующих обслуживания. Кроме того, РУВН имеет два независимых друг от друга высоковольтных ввода с возможностью перевода всех четырех трансформаторов на один ввод при авариях и профилактических работах.
Безопасность гарантируется применением в качестве РУВН современного моноблока «Онега-М», в конструкции которого предусмотрены:
- трехпозиционные элегазовые выключатели нагрузки и разъединители, не позволяющие одновременно выполнять операции «включено» и «заземлено»;
- многоуровневая система механических и электрических блокировок;
- механическая индикация положения коммутационных аппаратов;
- изолированные шины;
- выделение модуля кабельных присоединений в полностью изолированный отсек, разделенный металлической перегородкой, что повышает локализационную способность оборудования.
Упрощенная схема согласования вследствие того, что БКТПБ не является объектом капитального строительства.
| Компоновка оборудования 1-го этажа | |
|---|---|
| ![]() |
| Компоновка оборудования 2-го этажа | |
| ![]() |
Новое решение позволяет почти в два раза увеличить мощность подстанции на единицу площади по сравнению с обычной одноэтажной, снизить стоимость присоединения, уменьшить потери трансформаторной мощности при выходе из строя одного из трансформаторов.
Полная заводская готовность подстанции позволяет быстро и с минимальными затратами вводить ее в эксплуатацию.