В 2010 г. компания «ПО Элтехника» вывела на рынок новое изделие — комплект оборудования для понизительных подстанций 110(35)/10 кВ с трансформаторами мощностью до 32 МВА.

Технология монолитного формирования бетонных оболочек с последующим модульным принципом изготовления трансформаторных и распределительных подстанций полной заводской готовности завоевывает всё большую популярность.

Эта технология имеет ряд очевидных преимуществ перед традиционными технологиями возведения трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных подстанций (РП): — сокращенные сроки строительства и монтажа, — упрощенная процедура землеотвода, — уменьшение занимаемых площадей, — улучшенное качество монтажа оборудования, — снижение стоимости строительно-мон таж-ных работ, — высокая степень готовности, — антивандальное исполнение.

В общем объеме понизительных подстанций 110(35)/10 кВ маломощные подстанции с трансформаторами мощностью до 32 МВА занимают наибольший объем рынка — в общей сложности около 80%.

Учитывая важность модернизации маломощных подстанций, технические специалисты ОАО «ПО Элтехника» разработали проект, в котором применен блочно-модульный принцип строительства.

Новый подход к созданию электротехнической части 10–0,4 кВ подстанций 110(35)/10 кВ, предложенный и реализованный ОАО «ПО Элтехника», позволяет на 350 м2 уменьшить площадь подстанции и улучшить ее общую компоновку.

Особенности конструкции

За базу принята типовая бетонная оболочка (блок стен) шириной 2480 мм, длиной 5080 мм и высотой 2825 мм.

Можно изготавливать модули различного назначения, составляя определенным образом ограниченное число таких типовых железобетонных конструкций, как:

  • кабельное сооружение;
  • блок стен;
  • крыша.

Особое внимание уделено гидроизоляции, теплоизоляции и отделке модульных зданий. Применение современных материалов позволило получить привлекательный внешний вид и гарантировать стойкость к внешним воздействующим факторам на весь срок службы. К примеру, для отделки стен применены фасадные волокнисто-цементные листы с защитной декоративной поверхностью.

Состав электрооборудования

В зависимости от функционального назначения в модули может устанавливаться следующее оборудование:

  • ТСН (трансформатор собственных нужд) — два масляных трансформатора мощностью до 250 кВА, две малогабаритные ячейки КСО «ОНЕГА» и РУНН на основе НКУ «Нева»;
  • ОПУ (оперативный пункт управления) — панели защиты и автоматики трансформаторов, центральной сигнализации, управления, телемеханики и т.д.;
  • ДГР (дугогасящий реактор) — два масляных трансформатора с дугогасящими реакторами;
  • ЗРУ (закрытое распределительное устройство) — РУВН, скомплектованное из малогабаритных ячеек КРУ «Охта».

Характеристики зру

Компоновка

ЗРУ составлено из четырех модулей, образующих два достаточно просторных изолированных помещения, в которых размещены ячейки первой и второй секций РУВН, имеющего двухрядное расположение. Расстояние между двумя рядами РУВН составляет 2270 мм, что вполне достаточно для установки сервисной тележки при техническом обслуживании КРУ (рис. 1).

Оборудование

Специально для применения в модульном оборудовании специалисты ОАО «ПО Элтехника» разработали малогабаритные ячейки КРУ «ОХОТА» (рис. 2). Габаритные размеры ячейки на токи до 1250 А, 31,5 КА составляют: ширина по фронту 560 мм, глубина 1250 мм, высота 2150 мм. В одну бетонную оболочку можно установить до восьми ячеек КРУ.

Современные технологии в области менеджмента, проектирования и производства, внедренные в ОАО «ПО Элтехника», позволили в короткий срок освоить производство нового продукта — электротехническую часть 10 — 0,4 кВ подстанции 110(35)/10 кВ.

Инженерные сооружения в металлической оболочке

Комплект оборудования для понизительных подстанций в бетонных оболочках предназначен для районов с развитой инфраструктурой.

Для труднодоступных мест, например, районов нефтегазовых месторождений, где невозможно использовать тяжелую технику, разработаны облегченные варианты сооружения — в оболочках из сэндвич-панелей или в металлических контейнерах.