Выбираем удлинитель, легальный и безопасный

5 марта 2025 г. в 10:41

На первый взгляд удлинитель — довольно простое устройство. Тем не менее, чтобы этот прибор не преподнес вам потом неприятные сюрпризы, при его выборе нужно учитывать ряд факторов. К тому же использование удлинителей регламентируется действующими правилами пожарной безопасности. Мы решили разобраться в хитросплетении технических параметров и нормативных документов. Предлагаем нашим читателям полученные результаты.

Удлинитель, если брать его изначальное предназначение, выполняет функцию увеличения длины сетевого шнура для подачи питания на аппаратуру. Его основные элементы в базовой комплектации — штепсель и одна электрическая розетка, а также соединяющий их кабель. Но подавляющее большинство удлинителей, которые продаются в супермаркетах и на маркетплейсах, имеют не менее двух розеток. В данном случае можно говорить об удлинителях с дополнительной функцией разветвителя нагрузки. Выпускают именно их, потому что они пользуются спросом. Забегая вперед, следует отметить, что именно наличие такой функции при ее неправильном использовании является первоисточником многих проблем с безопасностью при использовании данного вида устройств. Удлинители «в чистом виде», с одной розеткой, характерны в основном для профессиональных применений.

Технические регламенты и ГОСТы

Параметры удлинителей регламентируются в нашей стране следующими стандартами: ГОСТ 30988.1-2020 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.

Часть 1. Общие требования и методы испытаний» и ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров». Кроме этого, существует отдельный стандарт для определенной категории удлинителей: ГОСТ 31223-2012 «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках. Общие требования и методы испытаний».

Удлинитель для профессионального использования, оснащенный только одной розеткой
Удлинитель для профессионального использования, оснащенный только одной розеткой

Но в настоящий момент выполнение требований большинства ГОСТ, в том числе и перечисленных выше, не является обязательным. Впрочем, производитель или импортер может в добровольном порядке сертифицировать свою продукцию на соответствие ГОСТ. Если для удлинителя имеются такие сертификаты, то это можно рассматривать как значительное преимущество при его выборе.

Обязательны к исполнению только технические регламенты. Все удлинители должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», что подтверждается сертификатом. Данный регламент, в частности, требует указывать в документации на изделие параметры, критичные для его безопасного использования. Применительно к удлинителям, это номинальная мощность и класс защиты от поражения электрическим током. Указывая данные параметры в документации на изделие, производители (или импортеры) отвечают за их достоверность по закону. Необходима также сертификация на соответствие требованиям ТР 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Удлинитель I класса защиты со встроенным выключателем в разобранном виде
Удлинитель I класса защиты со встроенным выключателем в разобранном виде

В том случае, если удлинитель имеет, помимо сетевых розеток, еще и розетки USB, в нем есть встроенный блок питания. Тогда для него обязательна также сертификация на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Оборудование I класса защиты от поражения электрическим током может подключаться только к тем удлинителям, которые имеют I класс такой защиты
Оборудование I класса защиты от поражения электрическим током может подключаться только к тем удлинителям, которые имеют I класс такой защиты

Класс защиты

В том случае, если подключаемый к удлинителю прибор имеет I класс защиты, т. е. для него обязательно использование защитного (заземляющего) провода, сам удлинитель также должен относиться к I классу. Это означает, что штепсель и розетки имеют контакты для такого провода, и в кабеле должна присутствовать третья токопроводящая жила. Для II класса защиты указанные контакты не требуются, достаточно иметь две токопроводящие жилы в кабеле. Оборудование со II классом защиты можно подключать через удлинитель, имеющий I класс. А вот подключать оборудование, защищенное по I классу к удлинителю II класса, как правило, недопустимо.

Номинальный ток

Важнейшей характеристикой удлинителя является номинальное значение тока. Под ним подразумевается максимальный суммарный ток в нагрузке, при котором возможна длительная эксплуатация удлинителя без перегрева его элементов. Чем выше номинальный ток, тем толще должны быть токопроводящие жилы. Увеличение толщины жил увеличивает погонную массу кабеля и снижает его гибкость.

Номинальный ток отдельной розетки разветвителя, как правило, совпадает с номинальным током всего удлинителя. Разработчики удлинителей при этом исходят из того, что при подключении наиболее мощной нагрузки будет использоваться только одна розетка.

Все бытовые удлинители и значительная часть профессиональных, представленных на российском рынке, обычно имеют одно из следующих номинальных значений тока: 6; 10 и 16 А. При этом значение 6 А сейчас встречается лишь в удлинителях, у которых длинный кабель наматывается на катушку (хотя в данной категории бывают и более мощные модели). Удлинитель на 16 А, если делать его по всем правилам, имеет достаточно толстый кабель, что не всегда удобно. При этом потребляемый ток в пределах 10–16 А характерен в основном для стационарного оборудования, обычно требующего установки отдельной розетки. Мало того, документация к такому оборудованию нередко содержит полный запрет на использование совместно с ним удлинителей. Поэтому наибольшее распространение получили удлинители на номинальный ток 10 А.

Номинальная мощность

Помимо тока указывается и номинальное значение мощности. Оно равно максимальной суммарной мощности нагрузки, при которой возможна длительная эксплуатация удлинителя без перегрева. Обычно его определяют, исходя из того, что на удлинитель подается напряжение 220 В, поскольку сети на данное напряжение все еще широко распространены. Некоторые производители указывают значение номинальной мощности для нового стандарта 230 В. Выглядит более солидно, хотя, на самом деле, номинальные токи остались теми же самыми. Наконец, особо «шустрые» компании приноровились указывать значение мощности для максимально допустимого напряжения 250 В. Цифры получаются еще более внушительными.

К счастью, разница между мощностями при напряжении 220 и 250 В укладывается в рамки запаса по мощности, заложенного в изделии. Тем не менее при сравнении удлинителей нужно ориентироваться только на номинальный ток.

<b>Таблица.</b> Значения номинальной мощности, указываемые производителями в технических характеристиках удлинителей
Таблица. Значения номинальной мощности, указываемые производителями в технических характеристиках удлинителей

Проблемы из-за перегрузки

Для правильной эксплуатации удлинителя нужно, чтобы суммарное значение потребляемых мощностей подключенных к нему устройств не превышало его номинальную мощность. Как это обеспечить? Следует найти на каждом приборе табличку с данными, понять, какие цифры относятся к потребляемой мощности, и просуммировать результат. Если он больше, чем может выдержать удлинитель, выяснить, какой именно нагрузкой можно пожертвовать. Далее снова просуммировать мощность оставшихся устройств и сравнить ее с номинальным значением для удлинителя… Далеко не все пользователи столь тщательно относятся к данному вопросу.

Поэтому вполне возможна ситуация, когда через кабель и штепсель удлинителя протекает ток, значительно превышающий номинальное значение. Например, имеем удлинитель мощностью 2200 Вт, что соответствует номинальному току на 10 А, с двумя розетками. Предположим, к нему подключено два прибора мощностью 2200 Вт, каждый из которых потребляет ток 10 А. Конструкция удлинителя не предотвращает такую ситуацию. В итоге по кабелю и вилке потечет ток 20 А, на который они не рассчитаны. Как результат — перегрев изоляции, влекущий за собой ее ускоренное старение, частичное расплавление корпуса вилки. Со временем может возникнуть короткое замыкание либо потрескается оболочка и оголятся токопроводящие жилы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Известны случаи и возгорания удлинителей из-за подключения к ним нагрузки, в сумме значительно превышающей номинальное значение.

Стандартная для нашей страны розетка типа F (Schuko) рассчитана на ток не более 16 А. Когда к ней подключают удлинитель, через который протекает ток, скажем, 20 А, происходит ее перегрев, в результате материал, из которого она изготовлена, ускоренно деградирует, и розетка разрушается. Может даже возникнуть искрение.

Но и это еще не полный список возможных проблем. Часто удлинители с функцией разветвления используют в домах старой постройки, чтобы компенсировать нехватку розеток. Проводка может быть старой, рассчитанной на 10, а то и 6 А. Защитный автомат один на группу розеток, причем «умельцы» могут установить его, вопреки правилам, номиналом ампер эдак 25, «чтобы лишний раз не срабатывал». Когда по проводам, идущим к розетке, течет ток 20 А, защитный автомат не отключает нагрузку, проводка сильно нагревается или даже воспламеняется…

Противопожарная безопасность

На момент написания статьи в нашей стране действовали «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 (в редакции ПП от 24.10.2022 № 1885). Процитируем выдержки оттуда, касающиеся использования удлинителей:

  • п. 35 д) запрещает «использовать нестандартные (самодельные)... удлинители для питания электроприборов...»;
  • п. 35 ж) запрещает «использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта».
Последствия превышения суммарной мощности нагрузки номинального значения
Последствия превышения суммарной мощности нагрузки номинального значения

Под определение «удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов» однозначно подпадает ситуация, когда к удлинителю подключили устройства, суммарная мощность которых превышает заявленное для него производителем номинальное значение. Туда же может быть отнесена и ситуация, когда прибор I класса защиты подключен к удлинителю II класса защиты.

Итак, если проверяющий МЧС установил, что вы используете самодельный или нестандартный удлинитель либо подключили к удлинителю нагрузку, на которую это устройство не рассчитано, вам выпишут штраф. При отсутствии последствий физическое лицо на первый раз будет оштрафовано, согласно ст. 20.4 КоАП, на сумму от 5000 до 15 000 руб. При повторном нарушении, в условиях особого противопожарного режима, а также при наступлении серьезных последствий штрафы возрастают. Для юридических лиц они могут составлять до 2 млн руб. При нанесении тяжкого вреда здоровью, а также гибели одного или нескольких людей в результате такого нарушения возбуждается уже уголовное дело по ст. 219 УК РФ.

Наличие встроенного защитного автомата

В качестве удлинителей иногда используются сетевые фильтры, которые обычно имеют кабель и несколько розеток. В таком фильтре всегда имеется защитный автомат на основе теплового расцепителя. Наличие данного элемента обусловлено самим принципом работы сетевого фильтра. Защитный автомат, помимо того, что является составной частью цепи фильтрации импульсных помех, еще и предотвращает значительное превышение суммарного тока нагрузки сверх номинального значения.

Функции удлинителя и разветвителя нагрузки есть в большинстве моделей сетевых фильтров
Функции удлинителя и разветвителя нагрузки есть в большинстве моделей сетевых фильтров

Помимо сетевых фильтров, встроенные защитные автоматы имеются в некоторых моделях удлинителей на кабельных катушках. В обычных удлинителях без функции фильтрации такое решение почему-то практически не встречается. Хотя наличие встроенного защитного автомата позволяет избежать многих опасных ситуаций.

Сетевой фильтр в разобранном виде. Деталь прямоугольной формы, снабженная кнопкой, — защитный автомат
Сетевой фильтр в разобранном виде. Деталь прямоугольной формы, снабженная кнопкой, — защитный автомат

В случае, если защитный автомат в сетевом фильтре или удлинителе сработал и вы поняли, что это произошло из-за слишком мощной нагрузки, необходимо немедленно отключить от удлинителя устройства, ставшие этому причиной. В противном случае будет иметь место нарушение п. 35 ж) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Большое распространение получили удлинители со встроенными выключателями. Иногда пользователи ошибочно принимают их за сетевые фильтры. Отличить очень просто — сетевой фильтр в дополнение к кнопке или клавише выключателя имеет еще и кнопку Reset, на которую следует нажать для его перезапуска после устранения причин аварийной ситуации, вызвавшей отключение нагрузки. В некоторых современных моделях сетевых фильтров выключатель и тепловой расцепитель объединены в одном узле. Тогда рядом с клавишей выключения написано Reset-Off. Если такая надпись есть — перед вами сетевой фильтр. А если написано On или On-Off либо указан мнемонический символ выключателя — перед вами удлинитель.

Выводы

Анализ нормативной базы позволяет дать следующие конкретные рекомендации, касающиеся выбора удлинителя:

  • самым безопасным является удлинитель с одной розеткой, рассчитанный на номинальный ток 16 А;
  • значительным преимуществом является наличие сертификата на соответствие нормам ГОСТ, приведенным в данной статье;
  • сравнивайте удлинители между собой по номинальному току, а не по мощности, указанной на упаковке;
  • класс защиты удлинителя от поражения электрическим током должен соответствовать аналогичному параметру подключаемого к нему оборудования;
  • при наличии такой возможности отдавайте предпочтение моделям удлинителей со встроенным защитным автоматом.

Выполнение перечисленных условий позволит вам выбрать по-настоящему безопасный удлинитель, удобный в использовании.  

Источник: Алексей ВАСИЛЬЕВ, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №1 (121) 2025 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Васильев Алексей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Васильев Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности