К настоящему времени накоплен большой опыт эксплуатации моноблочных КРУ с элегазовой изоляцией. Несмотря на высокую степень надежности этого оборудования, возникают случаи отказа отдельных его частей. При этом существует только один способ восстановления работоспособности подстанции — замена моноблока.
В условиях эксплуатации энергетикам требуется необслуживаемое, ремонтопригодное оборудование, поэтому «ПО Элтехника» разработало ячейки КРУ «ОНЕГА-М» — моноблока нового поколения с воздушной и твердой изоляцией главных цепей.
КРУ «ОНЕГА-М» представляет собой несколько функциональных единиц, собранных в едином корпусе, и внешне напоминает конструкцию элегазовых моноблоков, которые давно выпускаются многими мировыми производителями. внутренняя компоновка КРУ «ОНЕГА-М» не уступает традиционной компоновке элегазовых моноблоков, но отличается отсутствием герметичного объема, заполненного элегазом. благодаря технологиям изготовления твердой изоляции главных цепей, диэлектрическая прочность соответствует уровню номинального напряжения и не ухудшается в течение всего срока службы.
Внутреннее пространство КРУ «ОНЕГА-М» разделено на три отсека: отсек сборных шин, отсек коммутационного аппарата и кабельный отсек. обеспечен доступ в каждый отсек, что может быть использовано только в случае ремонта: компоновка и применяемое оборудование главных цепей, способ установки шин в сочетании со стабильными параметрами электрической прочности изоляции позволяют относить КРУ «ОНЕГА-М» к необслуживаемым устройствам.
Способ подключения кабеля и возможность его диагностики во многом определяют общую степень надежности оборудования. В КРУ «ОНЕГА-М» каждое кабельное присоединение имеет отдельный отсек, изолированный от смежных отсеков. Кабели подключаются фронтально на высоте не менее 700 мм от пола. Свободного пространства в кабельном отсеке достаточно для разделки кабеля, установки изолирующих муфт и подключения с требуемым усилием.
Конструкция кабельных адаптеров позволяет проводить высоковольтные испытания кабеля без его отключения от электроустановки.
Существует возможность выполнять ввод кабеля как снизу, так и с задней стороны КРУ. вывод на трансформатор можно осуществлять в верхней части КРУ «ОНЕГА-М», что особенно актуально при проектировании подстанций модульного исполнения в металлических или бетонных оболочках.
Главные цепи КРУ «ОНЕГА-М» оснащаются функционально независимыми коммутационными аппаратами. Это позволяет не только применять КРУ «ОНЕГА-М» в схемах с номинальным током силового выключателя до 630 А, но и в полной мере использовать коммутационный и механический ресурс каждого аппарата в отдельности.
КРУ «ОНЕГА-М» комплектуется вакуумными силовыми выключателями VL12, а также трехпозиционными элегазовыми выключателями нагрузки и разъединителями SL12. использование элегаза только в качестве дугогасящей и изолирующей среды подвижных контактов аппаратов SL12, позволяет в пять раз уменьшить его общий объем в установке, по сравнению с аналогичными элегазовыми моноблоками.
Конструкция КРУ «ОНЕГА-М» дает широкие возможности для построения функциональных схем главных цепей. благодаря модульной компоновке, в зависимости от сложности схемы или ограничений по габаритным размерам, может быть реализована вертикальная компоновка, при которой коммутационные аппараты расположены друг над другом. при этом сохраняются условия безопасной и надежной работы всех элементов цепи. Отдельные функциональные единицы КРУ «ОНЕГА-М», а также их оптимальные комбинации согласно сетке схем позволяют строить распределительные устройства для сетей не только общего, но и специального назначения.
В качестве устройств релейной защиты применяются токовые реле РС80, которые не требуют оперативного питания. Система блокировок гарантирует безопасную работу и предотвращает любые ошибочные действия обслуживающего персонала.

КРУ «ОНЕГА-М», ориентированное на применение в составе трансформаторных подстанций, — наиболее эффективное решение, которое совмещает в себе надежность, низкий уровень затрат на обслуживание и высокую степень ремонтопригодности. Благодаря способности адаптироваться к индивидуальным требованиям заказчиков, это устройство находит широкое применение в составе модульных трансформаторных подстанций и сборных пунктов радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетей.

Для комплектации КРУ «ОНЕГА-М» используется оборудование только отечественных производителей, что позволяет предложить потребителю экономически эффективный продукт и обеспечить высокий уровень сервиса.
Основные технические параметры КРУ «ОНЕГА-М»
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, КВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, КВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| Ток термической стойкости длительностью 3с, кА | 20 |
| Номинальный ток отключения силовых выключателей, ка | 20 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты 50 гц, кв: | |
| — изоляции главной цепи | 42 |
| — изоляции вторичных цепей | 2 |
| Электрическое сопротивление изоляции, мом, не менее: | |
| — главных токоведущих цепей | 1000 |
| — цепей управления и вспомогательных цепей | 1 |
| Ресурс по механической стойкости (количество циклов в—tп.—о): | |
| — силовых выключателей | 50000 |
| — выключателей нагрузки и разъединителей | 2000 |
| Коммутационный ресурс (количество циклов в—tп.—о), не менее: | |
| — силовых выключателей, при токе отключения 20 кА | 50 |
| — выключателей нагрузки, при токе отключения 630 А | 100 |
| Срок службы до списания, лет, не менее | 25 |
| Степень защиты по гоСТ 14254-96 | IP31 |
| Масса, кг, не более | 950 |