КРУ 6(10) «ВОЛГА». Серия Модульных ячеек с воздушной изоляцией и полностью изолированными отсеками

14 января 2011 г. в 09:28

Ячейки КРУ 6(10) «ВОЛГА»

КРУ «ВОЛГА» — новый продукт оао «ПО Элтехника». разработка учитывает последние мировые тенденции в данной области электротехники. Особое внимание конструкторы уделили повышению эксплуатационной надежности, безопасности для оперативного персонала и экономичности ячейки.

Особенности КонструКции

  • КРУ «ВОЛГА» сконструирована по модульному принципу, т.е. ячейки состоят из полностью изолированных модулей, разделенных металлическими перегородками.
  • В КРУ применены коммутационные аппараты нового поколения, сочетающие компактность с высокой надежностью. Органы управления коммутационными аппаратами расположены на фасаде ячейки.

Достоинства КРУ «ВОЛГА»

Повышенная эксплуатационная безопасность гарантируется:

  • Металлическими межмодульными перегородками с клапанами, которые автоматически перекрывают вентиляционные отверстия и предотвращают распространение продуктов горения электрической дуги;
  • Широким набором механических и электрических блокировок;
  • Наличием на крыше ячейки КРУ независимых для каждого модуля клапанов сброса избыточного давления, возникающего при внутренней электрической дуге;
  • Удобной механической и световой индикацией положения аппаратов главных цепей;
  • Наличием смотровых окон на дверях отсеков для обзора внутреннего пространства ячейки и визуального контроля положения выкатного элемента и заземлителя;
  • Наличием блоков индикации с емкостными делителями, вмонтированными в опорные изоляторы;
  • Возможностью без открывания дверей подключить измерительный прибор для фазировки кабеля к гнездам штатного блока индикации напряжения.

Универсальность применения обеспечивается благодаря высоким техническим характеристикам и широкому спектру возможных номинальных значений ячеек, предназначенных для энергетических, сетевых компаний и промышленных предприятий.

Экономичность достигается за счет компактности КРУ, что минимизирует площадь распределительного устройства, а также с помощью выключателей, не требующих обслуживания и обеспечивающих высокую степень бесперебойной эксплуатации. Кроме того, модульное построение ячейки КРУ позволяет при возникновении аварийной ситуации заменять только вышедший из строя модуль, что существенно снижает затраты на ремонт.

Технические характеристики КРУ «ВОЛГА»
Номинальное напряжение, кв 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кв 7,2; 12
Номинальный ток, а
— главных цепей кру 800; 1250; 2000; 2500; 3150; 4000
— Сборных шин 1250; 2000; 2500; 3150; 4000
Номинальный ток трансформаторов тока, а 200, 300, 400, 600,
800, 1000, 1500, 2000,
2500, 3000, 4000
Номинальный ток отключения силового выключателя, ка 20; 25; 31,5; 40; 50
Ток термической стойкости, ка 20; 25; 31,5; 40; 50
Длительность протекания тока термической стойкости, с:
— Главных токоведущих цепей 3
— Цепей заземления 1
Ток электродинамической стойкости, ка 51; 64; 81; 102; 128
Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, в:
— При постоянном токе 100; 220
— При переменном токе 110; 220
— Цепей освещения 24
Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинального) цепей оперирования силовым выключателем:
— При постоянном токе 70-110
— При переменном токе 65-120
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кв:
Относительно земли 42
Между контактами силового выключателя 42
Между выводами проходных изоляторов кассеты в контрольном положении выкатного элемента 48
Между контактами предохранителей 48
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей напряжением грозового импульса 1,2/50 мкс, кв:
Относительно земли 75
Между контактами силового выключателя 75
Между выводами проходных изоляторов кассеты в контрольном положении выкатного элемента 85
Между контактами предохранителей 85
Норма испытания изоляции цепей управления
И вспомогательных цепей одноминутным напряжением
Частоты 50 гц, кв
2
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм:
— Главных токоведущих цепей 1000
— Цепей управления и вспомогательных цепей 1
Габаритные размеры кру, ширина / глубина / высота, мм:
На номинальные токи 800, 1250 а 600 / 1500 / 2300
На номинальные токи 2000, 2500, 3150, 4000 а 1000 / 1500 / 2300
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31
Срок службы до списания, не менее, лет 25

Анонс

«ПО Элтехника» с 2010 г. планирует комплектовать ячейки КРУ «ВОЛГА» собственными коммутационными аппаратами: вакуумными выключателями фронтального присоединения серии ВВФП и заземлителями типа ЗРФ.

Разработка собственного выключателя для КРУ «ВОЛГА» не только повысит конкурентные преимущества ячеек, но и позволит передать дополнительные функции лицензиатам. Сегодня согласно лицензионному соглашению они полностью собирают ячейку, за исключением модуля выкатного элемента, который «ПО Элтехника» поставляет в сборе с тележкой и силовым выключателем. В дальнейшем лицензиаты получат документацию на модуль выкатного элемента, состоящий из корпуса с проходными изоляторами, шторочного механизма, выкатной тележки с вакуумным выключателем и заземляющего разъединителя, а «ПО Элтехника» будет выступать только в роли поставщика коммутационных аппаратов.

Принципы, заложенные в конструкции выключателей ВВФП, положительно зарекомендовали себя в процессе эксплуатации подобного класса коммутационных аппаратов с номинальным током до 4000 а и стойкостью к длительному току КЗ до уровня 40 ка. В настоящее время проводятся заводские испытания первого опытного образца выключателя ВВФП, который рассчитан на номинальный ток 2500 а и длительный ток КЗ 31,5 ка.

Разработка собственной конструкции заземлителя типа ЗРФ, который проходит завершающий этап сертификационных испытаний, определила процесс локализации производства ячеек КРУ «ВОЛГА» в части применяемого коммутационного оборудования.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Штанги электроизолирующие универсальные ШЭУ

ООО «Техношанс 2006» предлагает штанги электроизолирующие универсальные ШЭУ. ШЭУ-15-1-1,0 ШЭУ-35-1-1,6 ШЭУ-110-2-2,2 ШЭУ-220-3-3,7 ШЭУ-330-3-3,8 ШЭУ-10-4-5,1 ШЭУ-10-5-6,6 ШЭУ-10-5-6,6Д (с доп. звеном) Штанги изготавливается на номинальное напряжение от 0.4 до 330 кВ. Штанги изготавливаются из стеклопластика, что обеспечивает их легкость и механическую прочность, имеют жесткую и удобную конструкцию, в которой отсутствует резьбовые, байонетные и другие ненадежные соединения звеньев. При сборке штанг звенья вставляются друг в друга и слегка проворачиваются. Штанги используются для нескольких видов работ без подъема на высоту (с земли): определения наличия или отсутствия напряжения совместно с указателем высокого напряжения УВНК- 10Б и его модификациями, для наложения переносного заземления, а так же с соответствующими приспособлениями для выполнения различных работ под напряжением.
Анисимов Алексей · ТЕХНОШАНС 2006 · 17 июня · Россия · г Москва
Штанги электроизолирующие универсальные ШЭУ

ПРОДАМ: Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

Комплектные распределительные устройства серии 2КВЭМ Interion-Ex (комплектная высоковольтная экскаваторная модернизированная ячейка) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 3 по ГОСТ 15150. КРУ Interion-Ex предназначено для установки на поворотной платформе карьерных экскаваторов. Конструктивное исполнение Ячейка Interion-Ex представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри 2КВЭМ Interion-Ex размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны 2КВЭМ Interion-Ex. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей 2КВЭМ Interion-Ex. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в 2КВЭМ Interion-Ex предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутренне освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе 2КВЭМ Interion-Ex имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству, а так же...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 20 июня
Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

ПРОДАМ: Ретрофит ячеек 6-35 кВ

Ретрофит ячеек 6-35 кВ — это реконструкция (модернизация) ячеек КРУ и КСО с заменой морально устаревшего, либо выработавшего свой срок элементов защиты и управления. Ретрофит позволяет внедрить современные технологические решения, сохранив существующий корпус шкафа КРУ. Устаревшее оборудование необходимо модернизировать, значительно улучшив его рабочие характеристики и продлив срок службы, обеспечи- вая при этом соответствие текущим нормативным требованиям. ООО «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» предлагает для модернизации старых распределительных устройств программу — «Ретрофит ячеек 6-35 кВ (релейный отсек)». Подробнее: https://uni-eng.ru/prospekty По всем вопросам просим писать на наш имейл либо в соответствующую форму Запрос цены конкретного продукта на нашем сайте.
Юнител Инжиниринг · Юнител Инжиниринг · 18 июня · Россия · г Москва
Ретрофит ячеек 6-35 кВ

ПРОДАМ: Ограничитель перенапряжения опн-10; опн-6; опн-0, 4

Устройства предназначены для снижения числа грозовых отключений воздушных линий 6-10 кВ и предотвращения пережога изолированных проводов ВЛЗ дугой сопровождающего тока промышленной частоты. Устройства предназначены для установки на опорах с изоляторами штыревого типа. Устройство состоит из рабочего резистора с нелинейной вольтамперной характеристикой (РР) и внешнего искрового промежутка (ИП). Рабочий резистор выполнен в виде колонки варисторов, заключенных в герметичный полимерный корпус, армированный металлическими фланцами. РР с помощью специальной арматуры устанавливается на опоре ВЛ. Внешний искровой промежуток образуется между двумя электродами, один из которых крепится на верхнем фланце РР, а другой – на проводе ВЛ с помощью специального зажима.
Максименко Евгений · ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" · 10 июня · Россия · Красноярский край
Ограничитель перенапряжения опн-10; опн-6; опн-0, 4

ПРОДАМ: Клапан ЭПК -1/4 Пневмогазаппарат мод. «ТО», 0, 25 МПа, 220 В

АО «ПНЕВМОГАЗАППАРАТ» Г. САРАТОВ, является единственным производителем клапанов типа ЭПК -1/4. Клапан электропневматический трёхходовой ЭПК-¼ мод. «ТО» предназначен для работы в качестве исполнительного механизма в различных схемах защиты, сигнализации, автоматического или дистанционного управления, использующих комбинированные импульсы — электрические и пневматические.
Отдел Продаж · ООО "Пневмогазаппарат" · 11 июня · Россия · Саратовская обл
Клапан ЭПК -1/4 Пневмогазаппарат мод. «ТО», 0, 25 МПа, 220 В
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.