Как правильно размещать УЗДП в электрощитах: рекомендации и особенности

16 июня 2025 г. в 17:12

Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) — это обязательный элемент современной системы электробезопасности. Их основная задача — предотвращение возгораний, вызванных дуговыми разрядами, которые могут возникнуть из-за повреждённой изоляции, ослабленных контактов или стареющей проводки. Однако для корректной и эффективной работы УЗДП важно правильно интегрировать их в схему электрощита. Разберёмся, как это делать.

1. УЗДП должно быть защищено от короткого замыкания

Как и любой другой элемент электрической цепи, УЗДП должно быть защищено от короткого замыкания. Это значит, что перед ним в цепи обязательно должен стоять автоматический выключатель (АВ), который ограничивает ток короткого замыкания (КЗ) и защищает как сам прибор, так и проводку от перегрузок и аварийных ситуаций.

2. Номинальный ток УЗДП должен соответствовать току АВ

Важно учитывать, что номинальный ток УЗДП должен быть не меньше, чем номинальный ток автоматического выключателя, установленного перед ним. В противном случае устройство может выйти из строя даже при штатной нагрузке — или, наоборот, не сработать вовремя при возникновении опасности.

3. ВДТ и УЗДП можно менять местами

В схеме подключения возможно менять местами устройство защитного отключения (ВДТ) и УЗДП. Их последовательность в цепи не влияет на функциональность, если номиналы выбраны правильно. Однако рекомендуется соблюдать логичную структуру схемы, чтобы облегчить диагностику неисправностей и последующее обслуживание щита.

4. Разные подходы к установке в жилых и общественных зданиях

Подход к размещению УЗДП зависит от типа объекта:

  • Жилые помещения: допускается установка одного УЗДП на всю квартиру, но при желании (или в целях повышения безопасности) можно ставить отдельные устройства на каждую цепь или её ответвление.
  • Общественные здания: здесь требования строже — УЗДП должно быть установлено на каждую групповую цепь. Это связано с более высокой нагрузкой и количеством потребителей, а также с требованиями к противопожарной защите в местах массового пребывания людей.

Таким образом, даже при одинаковой площади здание общественного назначения может потребовать в несколько раз больше устройств.

5. Защита каждой цепи — удобство эксплуатации

Установка УЗДП на каждую групповую цепь позволяет точно и быстро определить участок, где возникла неисправность. Это значительно упрощает эксплуатацию, ускоряет поиск проблем и снижает риск отключения всей системы при локальной аварии. Особенно это актуально в зданиях с большим числом цепей: коммерческих, административных и производственных объектах.

6. В трёхфазных сетях — УЗДП на каждую фазу

В трёхфазной цепи необходимо устанавливать отдельное УЗДП на каждую фазу. Это обеспечивает равномерную и полную защиту системы, позволяя выявить дуговой пробой в любой фазе и оперативно отключить подачу напряжения на повреждённый участок.

Заключение

Правильное размещение УЗДП в электрощите — это не сложно. Если следовать базовым правилам монтажа, учитывать номинальные характеристики, а также грамотно проектировать схемы подключения позволяют обеспечить максимальную эффективность работы оборудования и защиту имущества и людей. 

Вы всегда можете обратиться в компанию Экотех за консультацией по подбору и установке устройств защиты от дугового пробоя.

Источник: Экотех

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АО «Экотех» — российский производитель электротехнического оборудования, отвечающего современным стандартам безопасности и энергоэффективности.
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Объявления · Новости · Публикации
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности