Как оценить качество сборки электрического щита

  • 2495
  • Поделиться
  • Пожаловаться

По завершении изготовления низковольтный электрический щит должен соответствовать:

  • стандартам;
  • конструкторской допустимости (чертежи, схемы, особые условия);
  • инструкциям изготовителя по монтажу;
  • внутренним инструкциям изготовителя.

Разберем процесс оценки качества сборки электрического щита подробнее.

Во-первых, необходимо провести комплексную проверку, включающую проверку электропроводки и, при необходимости,испытание работы электрооборудования. На этом этапе необходимо определить:

  • соответствие изготовленного щита чертежам, спецификациям, схемам: количество, тип и номинальные характеристики аппаратуры; соответствие электропроводки: соединения силовых и вторичных цепей; качество электропроводки: сечение проводов, обжим и затяжка;
  • маркировка проводов и аппаратуры.
  • провести осмотр: проверка воздушных зазоров и путей токов утечки в местах присоединения проводов и шин; проверка степени защиты. Наличие элементов, обеспечивающих такую защиту, в соответствии с требованиями (крышка, сальники, передние панели и т.д.). Отсутствие повреждений на обшивке (порезы, сверления и т.д.), понижающие степень защиты; проверка наличия фирменной таблички изготовителя или технической документации, где указаны название изготовителя, номер контракта и все относящиеся к щиту технические характеристики (напряжение, ток, режим нейтрали, ток короткого замыкания, степень защиты, средства защиты персонала, размеры и масса щита и т.д.). Работа электрической части: осмотр электропроводки и проверка работоспособности щита: аппаратуры релейной защиты, контрольно-измерительных приборов, механических и электрических блокировок и т.д.

Во-вторых, необходимо осуществить проверку изоляции. Необходимо подключить все аппараты, за исключением тех, которые не рассчитаны на испытательное напряжение. Для щита на номинальное рабочее напряжение 230/400 В, необходимо подавать испытательное напряжение 2500 В/ 50 Гц в течение 5 секунд: между всеми токоведущими частями и соединенными между собой открытыми токопроводящими частями щита; между каждым полюсом и всеми остальными полюсами, подключенными при этом испытании к соединенным между собой открытыми токопроводящими частями щита. Испытания считаются удовлетворительными, если не произошло ни пробоя, ни дугового разряда между различными тестируемыми частями. Если щит не подвергается испытанию электрической прочности изоляции, необходимо произвести измерение сопротивления изоляции с помощью прибора для измерения сопротивления изоляции на напряжении не менее 500 В постоянного тока. Минимальное значение сопротивления изоляции должно составлять 1000 Ом/В.

В-третьих, необходимо оценить средства защиты. Необходимо проверить наличие экранов для защиты от прямых и косвенных прикосновений к токоведущим частям.

Проверить визуально: наличие контактных шайб в соединительных узлах; наличие проводника заземления на дверях с электрической аппаратурой; наличие проводника PE.

И в заключение, очистите щит изнутри, проверьте наличие маркировки на щите, проверьте внешний вид: нет ли царапин, в каком состоянии лакокрасочное покрытие и т.д.

Компания «Уралэлектротехника» на собственном производстве осуществляет сборку вводно-распределительных устройств, электрических щитов грщ, электрощитов силовых и управления, шкафов электрических, щитов автоматики, изготавливаем распределительные и силовые щиты, управления и этажные по типовым и индивидуальным схемам заказчика с использованием только высококачественных (оригинальных) отечественных и импортных комплектующих. Наши партнеры давно оценили высокое качество как стандартного оборудования, так и сложной продукции, которая собирается по схеме заказчика.

По материалам компании

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: – ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); – средства защиты от электрических полей; – средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: – испытания перчаток диэлектрических; – испытания галош диэлектрических; – испытания бот диэлектрических; – испытания указателей напряжения; – испытания штанг изолирующих; – испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, шоссе Металлургов, д. 31 Б, оф. 306, +79085726813
Испытания средств защиты

УСЛУГИ: Сборка электрических шкафов и монтаж

ООО «Реле и Автоматика» располагает собственным отделом по сборке щитового оборудования под заказ. Сборка щитов осуществляется по техническому заданию или схемам заказчика. В основном, изделия собираются на базе проверенных производителей: Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens, IEK, EKF, Woehner, Rittal, WAGO, Phoenix Contact, Moeller, EATON, Mitsubishi Electric, Autonics, Vacon. Также, по желанию заказчика, рассматривается возможность работы с применением других комплектующих. Мы осуществляем сборку следующих низковольтных комплектных устройств: — Шкафы управления и автоматики (ШУА); — Шкафы автоматического ввода резерва (АВР); — Силовые шкафы (ШС); — Щиты распределительные (ЩР). Щиты изготавливаются по ГОСТ-Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92), ГОСТ-Р 51732-2001, ГОСТ-Р 51778-2001. Любые консультации по расчету сборки щитового оборудования можно получить по телефону
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 27 марта · Россия · г Москва
Сборка электрических шкафов и монтаж

ПРОДАМ: Розетки

Для того, чтобы купить подходящую именно Вам розетку, Вам необходимо определиться со следующими критериями: — напряжение; — номинальный ток; — открытый или закрытый тип установки; — требуется ли защита от постороннего проникновения; — требуется ли защита от влаги. Розетки открытого типа установки крепятся непосредственно на стену, выпирая над ее поверхностью. Основание такой розетки («начинка») не монтируется вглубь стены, а остается снаружи, окруженное защитным корпусом, закрывающим со всех сторон разъем и контакты. Розетки закрытого типа, или встроенные розетки, наоборот устанавливаются вглубь стены, а изолирующий корпус практически над ней не выступает. Внутри разъемов могут быть установлены шторки, скрывающие контакты. Они отодвигаются только при одновременном нажатии на них как в правом, так и в левом отверстии, а потому если ваш ребенок решит залезть в розетку карандашом, шторка не отодвинется и доступ к контакту будет закрыт. Так же на нашем сайте есть розетки с защитой от влаги уровня 4 (брызгозащищенные розетки). В нашем каталоге Вы можете найти розетки для TV, компьютеров, телефонов и прочих устройств и заказать по доступной цене, а помочь с выбором всегда могут наши специалисты.
Андрейцева Алеся · ЭлектроТехИмпорт · Вчера · Беларусь · г Минск
Розетки

ПРОДАМ: Изготовим недорого щиты: по стандартным схемам и по схемам заказчика

Блоки испытательные:БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М; Фотореле: ФР-95, ЭЧП-Ф-01; Звонки громкого боя: МЗМ-1; Трансформаторы тока: Т-0,66; Счётчики электронные: ЦЭ 2727 и многое другое на сайте нашей компании: адрес сайта указан ниже. Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании: адрес сайта указан ниже. Мы всегда рады ответить на любые технические вопросы наших потенциальных покупателей по телефонам и электронным каналам связи: контакты указаны ниже и на сайте нашей компании. Одним из приоритетных направлений компании является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации. ООО "Альфа-Энергия" разрабатывает и производит следующее оборудование: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000.
Машкин Андрей · Альфа-Энергия · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Большой выбор типоразмеров. Назначение: – Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Область применения: – Электрические щиты. Материалы: – Оцинкованная сталь Преимущества: – Прочность и простота изделия; – Большой выбор типоразмеров; – Быстрый и удобный монтаж за счет наличия перфораций на DIN-рейке.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 27 марта · Россия · г Москва
DIN-рейки оцинкованные HLT Electric
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A