АББ представляет результат долгих, интенсивных исследований и разработок: новую серию автоматических выключателей в литом корпусе — Tmax XT до 250 А
Новые Tmax XT отвечают различным требованиям современных электроустановок и могут быть оснащены различными типами расцепителей защиты:
- для распределения энергии;
- для генераторов;
- для двигателей;
- для перегруженной нейтрали.
Автоматические выключатели Tmax XT — это идеальное решение для всех уровней распределения энергии — от главного распределительного щита до различных щитов потребителя. Они демонстрируют высокий уровень характеристик по ограничению удельной энергии I2t, позволяя снизить сечение защищаемых кабелей и размеры отходящих аппаратов защиты.
Полный ряд выключателей Tmax XT состоит из четырех типоразмеров с номинальными токами до 250 А и отключающей способностью Icu до 200 кA при 400 В и 90 кA при 690 В:
- Tmax XT1 (160 A) — до 70 кA при 400 В;
- Tmax XT2 (160 A) — до 200 кA при 400 В;
- Tmax XT3 (250 A) — до 50 кA при 400 В;
- Tmax XT4 (160-250 A) до 150 кA при 400 В.
Tmax XT1 и XT3 существуют в трех- и четырехполюс-ном, стационарном и втычном исполнении и прекрасно подходят для любых распределительных сетей, соответствуя высоким требованиям к надежности и безопасности защитных устройств.
Благодаря одинаковой глубине 70 мм и стандартному фланцу 45 мм они могут быть установлены в один ряд на DIN-рейку или монтажную плату.
Tmax XT1 и XT3 — оптимальное решение для построения электроустановок со стандартными характеристиками.
Tmax XT2 и XT4 — лучшее решение среди автоматов для тех электроустановок, где предъявляются более высокие требования к технологиям и уровню исполнения выключателей.
Среди выключателей, существующих на рынке, Tmax XT2 и XT4 имеют самое высокое значение отключающей способности Icu (на 400 В и 690 В) в сочетании с компактными размерами. Поэтому они могут успешно применяться в электроустановках с экстремальными требованиями к исполнению выключателей — на морских судах, в тяжелой промышленности и на нефтяных скважинах.
Уникальным является то, что эти два типоразмера могут быть оснащены электронными расцепите-лями защиты последнего поколения, которые являются взаимозаменяемыми другими версиями, а также могут иметь исполнение с коммуникацией, начиная с 10 А.
Расцепители защиты, которыми оснащены Tmax XT, соответствуют различным потребностям и подходят для основных типов защищаемых нагрузок.
В частности, термомагнитный TMG (для Tmax XT2 и XT3) и электронный Ekip G-LS/I (для Tmax XT2 и XT4) расцепители защиты предлагают решение по защите небольших генераторов, где необходима малая кратность уставки защиты от коротких замыканий по отношению к номинальному току.
Серия Tmax XT дополнена широким рядом аксессуаров.
Некоторые исполнения специально разработаны для OEM-клиентов, а именно — боковая поворотная рукоятка, рукоятка с улучшенной эргономикой, рукоятка внутреннего исполнения и, наконец, контакты раннего замыкания и размыкания для установки внутри выключателя.
Все поворотные рукоятки существуют в стандартном и аварийном (красная рукоятка с желтым основанием для шкафов автоматики) исполнении.
Принципиальным новшеством является упрощенная система установки аксессуаров: реле отключения, минимального напряжения и дополнительные контакты больше не требуют крепления винтами.
Новая система быстрой установки позволяет легко закрепить аксессуары на своих местах.
Еще одно нововведение — зависимость функций дополнительных контактов от их места установки внутри выключателя, что позволяет упростить и ускорить выбор при составлении заказных спецификаций.
Выбор силовых выводов разнообразен. Появились выводы для гибких медных шин и для подключения вторичных цепей. Для упрощения работы по монтажу кабелей моменты затягивания указаны на самих выводах.
Новые моторные приводы прямого действия для Tmax XT1-XT3 и со взводом пружины для Tmax XT2-XT4 имеют низкое энергопотребление в пиковом и рабочем режиме. При установке на выключатель они не закрывают доступ к настройкам расцепителей защиты.
Новые блоки защиты от утечки на землю могут применяться в стационарном исполнении, а для Tmax XT2 и XT4 еще и во втычном/выкатном исполнении.
Все оборудование произведено на заводе АББ SACE в Италии!
Исполнения Tmax XT для защиты двигателя
Пуск электродвигателя — это самый критичный момент как для самого мотора, так и для аппаратов, через которые протекает пусковой ток. Поэтому данный режим должен быть корректно рассчитан, а устройства защиты — правильно подобраны для того, чтобы исключить ложные срабатывания при пуске.
АББ предлагает новые решения для защиты двигателя до 250 А как для стандартного, так и для повышенного номинального напряжения.
Существуют решения на базе выключателей Tmax XT только с защитой от коротких замыканий плюс реле перегрузки АББ, а также решения с комплексной защитой от перегрузки и коротких замыканий, реализованные в одном выключателе для защиты двигателя.
Ряд выключателей Tmax XT для защиты двигателя состоит из трех типоразмеров в диапазоне токов от 1 А до 250 А с отключающей способностью до 200 кA при 400 В и 90 кA при 690 В:
- Tmax XT2 — 160 A;
- Tmax XT3 — 250 A;
- Tmax XT4 — 160–250 A.
Только магнитные расцепители защиты с уставкой до 14 х In существуют для Tmax XT2, XT3 и XT4. Данный тип защиты является наиболее типовым при защите двигателя в сочетании с реле перегрузки и контактором.
Для выключателей Tmax XT2 и XT4 помимо этого существуют электронные расцепители защиты Ekip M-LIU и Ekip M-LRIU с комплексной защитой двигателя.
В частности, блок Ekip M-LIU гарантирует защиту от перегрузки (с тепловой памятью) путем выбора класса пуска двигателя (3E, 5E, 10E или 20E) согласно МЭК 60947-4-1.
Также расцепитель обеспечивает защиту от коротких замыканий с уставками до 13 х In и от просадки фазных токов (дисбаланс фаз).
Блок защиты Ekip M-LRIU еще более совершенный, так как в нем добавляется защита R — от заклинивания ротора, возможность электронной настройки через устройства коммуникации или блок тестирования/программирования Ekip T&P;, а также другие функции защиты, среди которых функция G — защита от замыкания на землю, работающая без дополнительного 4-го датчика тока.
Светодиоды на расцепителях защиты сигнализируют тип защиты, которая вызвала срабатывание выключателя.
Выключатели могут работать как при частоте 50/60 Гц, так и 400 Гц.
Все это — новые Tmax XT!