Как известно, территория нашей страны, в отличие от других государств, находящихся в сейсмоактивных зонах, характеризуется относительно умеренной сейсмичностью. Однако на Северном Кавказе, юге Сибири и Дальнем Востоке интенсивность землетрясений достигает 8-9 и 9-10 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, что представляет серьёзную угрозу. В густонаселённой европейской части страны также существуют зоны с сейсмичностью 6-7 баллов, которые могут представлять опасность.

В европейской части России наиболее сейсмоактивными являются регионы Северного Кавказа. В Сибири высокая сейсмичность наблюдается в Алтае, Саянах, Байкальской рифтовой зоне и Забайкалье. На Дальнем Востоке наиболее уязвимыми регионами являются Курило-Камчатский регион и остров Сахалин, где также фиксируются сильные землетрясения.

Одним из актуальных вызовов для проектировщиков и инженеров по-прежнему остается обеспечение сейсмической стойкости системы электроснабжения и ее ключевых элементов, в частности, трансформаторных подстанций и входящих в них компонентов – комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). 

В ответ на этот вызов российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) активно работает над подтверждением соответствия характеристик своих продуктов высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию при новом строительстве и реконструкции электросетевых объектов, в том числе в сейсмоактивных районах.

В частности, элегазовые моноблоки RME, которые производятся на заводе компании в Ленинградской области, успешно прошли испытания на сейсмостойкость в аккредитованном Центре Комплексно-Сейсмических испытаний (ЦКСИ). 

В отличие от общих требований к вибропрочности и виброустойчивости, сейсмостойкость - это отдельный, критически важный параметр для оборудования, работающего в зонах с высокой сейсмической активностью. Также по запросу заказчика для объектов и изделий может устанавливаться требование к сейсмобезопасности. Речь идет о способности оборудования не просто не разрушиться под воздействием ударных нагрузок, эквивалентных 9 баллам по шкале MSK-64, но и сохранять работоспособность после окончания внешнего воздействия. Как отмечают специалисты, в зависимости от требований система может функционировать во время сейсмических толчков, полностью или частично прерывать функционирование, но после их окончания должна быть способна вернуться в рабочий режим без каких-либо последствий.

Эти требования являются обязательными для включения в технические задания на поставку оборудования для ответственных объектов в указанных регионах. Заказчики, будь то государственные структуры или крупные частные компании, не готовы брать на себя риски выхода из строя энергоинфраструктуры, а значит, наличие соответствующих сертификатов у производителя становится строгим условием участия в закупках.

Высокая устойчивость к динамическим нагрузкам была изначально заложена в конструктивное решение КРУЭ RME за счет применения ряда технологических решений: усиленного корпуса, специальных ребер жесткости, применения бесстыковой лазерной сварки и высококачественных материалов. Благодаря этому оборудование обладает собственным запасом прочности, что избавляет от необходимости разработки и монтажа дополнительных демпфирующих систем для большинства сейсмических районов России.

Ключевым аргументом в пользу оборудования «Систэм Электрик» является и тот факт, что элегазовые моноблоки успешно прошли именно натурные испытания, а не расчетно-математические методы сертификации, когда возможность оборудования выдержать нагрузки доказывается теоретически. Такой подход, хотя и является более затратным, максимально приближен к реальным условиям и не оставляет сомнений в надежности продукции.

Протоколы испытаний, проведенные в ЦКСИ, подтверждают, что КРУЭ серии RME выдержало натурные стендовые испытания на сейсмостойкость при динамических нагрузках, эквивалентных сейсмическому воздействию интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 на высотных отметках до 10 м в соответствии с п.п. 5.3, 5.5. программы и методики испытаний № ЦКСИ-01Р-01/24ПМ. Иными словами, устройство не только «переживет» серьезное землетрясение, но и останется в полностью работоспособном состоянии. 

На сегодняшний день лишь ограниченное число производителей могут подтвердить сейсмостойкость своего оборудования протоколами натурных испытаний. Для многих из них это связано с высокой стоимостью испытаний и риском потратить средства впустую в случае неудачи. 

Элегазовые моноблоки серии RME, сертифицированные на сейсмостойкость, уже поставляются или планируются к применению на энергообъектах в регионах России с высокой сейсмической активностью. Их надежность позволяет обеспечивать бесперебойное энергоснабжение социально значимых и промышленных объектов в самых сложных природных условиях.

Сочетание продуманной конструкции, современных производственных технологий и подтвержденной натурными испытаниями сейсмостойкости делает КРУЭ RME оптимальным решением для модернизации и строительства энергоинфраструктуры в сейсмически активных районах.

Также натурные испытания на сейсмостойкость 9 баллов успешно прошли и другие решения компании: КРУЭ SystemeRSF, КРУ с воздушной изоляцией SystemeMVnex в составе с вакуумным выключателем SystemePact VCB, а также силовой трансформатор сухого типа Systeme3AL.

Если вас интересует данная тематика, и вы хотите быть в курсе всех новых интересных и полезных статей и видео, подписывайтесь на канал Systeme Electric: Энергетика

Источник: От Кавказа до Камчатки: результаты испытаний позволяют использовать КРУЭ RME в сейсмоактивных районах РФ