Современные коммерческие и промышленные объекты предъявляют высокие требования к надежности систем электроснабжения. Шинопроводы, как эффективная альтернатива кабельным системам, становятся ключевым элементом энергоинфраструктуры бизнес-центров, производственных комплексов и объектов специального назначения. Однако их работа зачастую скрыта от глаз: сотни метров магистралей могут быть проложены в потолочных пространствах, технических шахтах и нишах, что делает традиционный контроль с помощью тепловизоров или ручных замеров сложным, а иногда и невозможным.
Решением этой задачи является система непрерывного контроля температуры шинопровода SystemeLine B, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать температурный режим и предотвращать критические ситуации.
Зачем нужен контроль температуры шинопровода
Перегрев шинопровода - не просто нарушение режима работы, а прямой предшественник серьезной аварии. Основными причинами повышения температуры являются ослабление или неправильный монтаж контактных соединений, изменение характера и величины нагрузки, перегрузка, отсутствие естественной вентиляции. Последствия перегрева – пожар и выход из строя участка шинопровода или всей линии, необходимость замены части трассы и, что критично, длительное прекращение электроснабжения объекта. Система контроля температуры позволяет выявить проблему на ранней стадии, локализовать ее и устранить до наступления аварии, минимизировав затраты и простои.
Компания «Систэм Электрик» предлагает два типа систем контроля температуры (проводная и беспроводная) типа SystemeMeters TM, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и сферу применения.
Беспроводная система контроля температуры — это современное решение, которое не требует прокладки дополнительных кабелей и идеально подходит для большинства объектов.
Принцип работы достаточно прост: датчики температуры, установленные в ключевых точках шинопровода, по протоколу беспроводной связи LoRa передают данные на ресиверы, которые, в свою очередь, могут опрашивать до 96 датчиков на ресивер и содержать данные по состояниям и значениям температур, обеспечивая высокую надежность системы. Далее данные могут интегрироваться в системы диспетчеризации (например, SCADA), а также выводиться на HMI-панели в диспетчерских пунктах или щитовых.
Примерная структура системы изображена на рис. 1
Ключевые преимущества:
- Беспроводная связь и максимальная простота монтажа. Не требуется прокладка дополнительных кабельных трасс, что значительно сокращает сроки и стоимость внедрения, особенно на объектах с уже готовой отделкой.
- Удаленный мониторинг 24/7. Диспетчер видит всю картину по температуре в реальном времени с любого рабочего места без необходимости обходов с тепловизором.
- Сохранение степени защиты (IP). Беспроводные датчики не нарушают целостность конструкции шинопровода, сохраняя его высокую пыле- и влагозащиту (например, IP55).
- Готовое к внедрению масштабируемое решение. В процессе эксплуатации пользователь может расширять/изменять схему беспроводного контроля температуры благодаря гибкому подходу, заложенному в разработке решения.
Беспроводной контроль температуры шинопровода может применяться в офисных центрах, торговых комплексах, на производственных предприятиях, на объектах инфраструктуры и ритейла.
При этом в случае наличия мощных железобетонных перекрытий или других серьезных преград для радиосигнала может потребоваться установка дополнительных устройств расширения приема радиосигнала, чтобы обеспечить устойчивую связь.
Проводная система контроля температуры представляет собой «классическое» решение, которое может быть единственно возможным вариантом для объектов с особыми требованиями к безопасности. Датчики температуры подключаются к системе мониторинга с помощью физических проводов.
Преимущества такой системы в полной независимости от радиоканала (подходит для объектов с запретом на беспроводные технологии), а также в стабильности связи, которая не подвержена влиянию радиочастотных помех или физических преград в пределах проложенной кабельной трассы.
Сфера применения: закрытые и режимные объекты, где действуют строгие внутренние регламенты, запрещающие передачу данных по беспроводным каналам.
Системы проводного контроля температуры более сложны в монтаже за счет необходимости прокладки дополнительных кабельных линий. К тому же возникает риск повреждения кабелей в процессе эксплуатации. Кроме этого, может снижаться и степень пыле- и влагозащиты (IP) шинопровода из-за «врезки» адаптера.
Установка системы контроля температуры — это долгосрочная инвестиция в бесперебойность и безопасность энергоснабжения любого объекта. Особенно она актуальна для высоконагруженных систем (с нагрузкой более 90% от номинального тока) и ответственных объектов.
Для подавляющего большинства коммерческих и промышленных объектов оптимальным выбором является беспроводная система. Она предлагает лучшее соотношение цены, простоты внедрения и функциональности.
Для объектов «с особыми требованиями» единственный вариант – проводная система.
Специалисты компании «Систэм Электрик» готовы предложить оба решения, подробно проконсультировать и помочь выбрать систему, идеально соответствующую вашим техническим задачам и корпоративным стандартам.