Передача, распределение и накопление электроэнергии

Газовые реле от компании «ЕССО-Технолоджи» защиты РГТ-50 (РГТ-80)

12 июля 2011 г. в 10:35

Газовые реле защиты РГТ-50 (РГТ-80) имеют простую и надежную конструкцию и удобны в эксплуатации. Поплавки газовых реле с встроенными в них управляющими магнитами выполнены сплошными (цельнолитые), без механических связей с другими элементами реле. В процессе изготовлении поплавки испытываются избыточным давлением масла 100 кПа, поэтому при последующей эксплуатации они не подвергаются испытаниям.

В реле РГТ-50 (РГТ-80) применяются герконы повышенной электрической прочности, которые вместе с соединительными проводами размещаются в корпусе контактного узла. Они неподвижны, полностью изолированы от масла и имеют усиленную защиту от механических воздействий и атмосферной влаги. Конструкция реле позволяет производить осмотр и замену контактного узла на месте установки реле без спуска масла и вскрытия реле.

Основные технические характеристики газового реле РГТ-50 (РГТ-80)

  • Срабатывание сигнальных контактов в газовых реле происходит при снижении уровня масла в реле, соответствующем уменьшению объема масла на 100-250 см3.
  • Срабатывание отключающих контактов происходит раньше достижения границей уровня масла нижнего края отверстия фланца реле.
  • Уставки по скорости потока масла: в газовом реле — 0,65; 1,0; 1,5 м/с.
  • Время срабатывания реле при скорости потока масла, превышающей значение уставки в 1,25 раза - не более 0,1 с. Реле поставляются с заданной заказчиком уставкой. При отсутствии в заказе значения уставки реле РГТ-50 поставляются с уставкой 1 м/с.

Реле РГТ-50 (РГТ-80) от компании «ЕССО-Технолоджи» позволяют выполнять по две независимых отключаемых и сигнальных цепи. Кнопкой опробования можно проверить работу реле при опускании поплавков и отдельно — при действии напорной пластины. Винт регулирования уставок по скорости потока масла выведен на крышку корпуса реле и при наличии стенда для проверки реле позволяет отрегулировать уставку без вскрытия реле.

Реле РГТ-50 (РГТ-80) устойчивы к вибрациям в трех взаимно перпендикулярных направлениях с ускорением 5g при частотах 5-150 Гц, к одиночным ударам в вертикальном направлении с ускорением 5g, к землетрясению с амплитудой ускорения 0,5g. Вид климатического исполнения реле-О1 по ГОСТ 15150-69, рабочий диапазон температуры окружающего воздуха от -60° до +55° С. Установочные и присоединительные размеры новых реле позволяют использовать их для замены находящихся в эксплуатации реле BF 50/10 и РЗТ-50 (BF 80/10, РЗТ-80, РГЧЗ-66) без каких-либо переделок. Штуцер для ввода кабеля предусматривает возможность крепления металлорукава.

Преимущества Реле РГТ-50 (РГТ-80)

  1. Цельнолитые поплавки со встроенными управляющими магнитами.
  2. Отсутствие механических связей поплавков с другими элементами реле.
  3. Наличие единственного (кроме поплавков) подвижного элемента — напорной пластины, реагирующей на поток масла.
  4. Магнитоуправляемые контакты (герконы) повышенной электрической прочности размещены вместе с соединительными проводами в корпусе контактного узла и полностью изолированы от масла.
  5. Конструкция реле позволяет произвести осмотр и замену контактного узла без спуска масла и вскрытия реле.
  6. Кнопка опробования обеспечивает проверку работы реле при действии поплавков и отдельно - при действии напорной пластины.
  7. Реле обеспечивают возможность выполнения двух независимых отключающих и двух независимых сигнальных цепей.
  8. Установочные и присоединительные размеры реле позволяют использовать их для замены реле, находящихся в эксплуатации.
  9. Аналогами реле РГТ-50 (РГТ-80) являются реле РЗТ-50 (РЗТ-80) и реле BF-50 (BF-80).

По материалам компании «ЕССО-Технолоджи»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ЕССО-Технолоджи» — одно из предприятий электротехнической промышленности России по производству, современной низковольтной и высоковольтной аппаратуры.Предлагаем: микропроцессорный терминал управления и защиты присоединений ТЭМП; газовые и струйные реле для маслонаполненного электрооборудования. РГТ-50, РГТ-80, РСТ-25; реле серии РНЕ; реле повторного включения типа РПВ 02; реле времени статические типов РСВ 01-1, РСВ 01-3; втычной контакт АВМ на автоматический выключатель «Электрон» Э-16, «Электрон» Э-25, Э-40.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле газовые РГТ-50, РГТ-80

Газовые реле предназначены для защиты маслонаполненных аппаратов — трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов — от внутренних повреждений, сопровождающихся выделением газа, снижением уровня масла из бака в расширитель. Известно, что единственной защитой, реагирующей на ряд опасных повреждений внутри бака защищаемого аппарата, является газовая. Струйные реле применяются для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов от повреждений, сопровождающихся возникновением ускоренного потока масла из бака в расширитель. реле РГТ-50 реле РГТ-80 реле РСТ-25 реле BF-80/Q реле BF-50 реле URF-25 реле РЗТ-80 реле РЗТ-50
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
реле газовые РГТ-50, РГТ-80

ПРОДАМ: РЕЛЕ РГТ-50, РГТ-80, РСТ-25

Газовые реле предназначены для защиты маслонаполненных аппаратов — трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов — от внутренних повреждений, сопровождающихся выделением газа, снижением уровня масла из бака в расширитель. Известно, что единственной защитой, реагирующей на ряд опасных повреждений внутри бака защищаемого аппарата, является газовая. Струйные реле применяются для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов от повреждений, сопровождающихся возникновением ускоренного потока масла из бака в расширитель. Последние 20 лет силовые трансформаторы в нашей стране оснащались в основном газовыми и струйными реле производства ГДР.; До поставок реле из ГДР Запорожский трансформаторный завод выпускал газовые реле РГЧЗ-66, которые использовались также в качестве струйных для защиты переключателей ответвлений трансформаторов. К началу поставок реле РГЧЗ-66 в ответственных энергосистемах уже эксплуатировались примерно 10 различных типов газовых реле отечественного и иностранного производства. ; ; Значительная часть этих реле, давно морально устаревших и выработавших свой ресурс, тем не менее, эксплуатируется и до настоящего времени. ; С прекращением деятельности СЭВ создались определенные трудности в приобретении реле германского производства. Вместе с тем, опыт эксплуатации реле серии BF и URF показал, что, несмотря на отработанную в целом конструкцию, они обладают и существенными недостатками. ; Так, встроенное устройство опробования работы реле серии BF позволяет опробовать только поплавки, реагирующие на снижение уровня масла, а проверка работы напорной пластины, реагирующей на скорость потока масла из бака в расширитель и действующей на отключение трансформатора, в конструкции реле не предусмотрена. Другим недостатком реле BF и URF является неудовлетворительная амортизация герконов в держателях, расположенных в масле внутри корпуса реле, вращающихся на оси. ; В ряде случаев наблюдались...
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
РЕЛЕ  РГТ-50, РГТ-80, РСТ-25

ПРОДАМ: Струйное реле РСТ-25-201

ООО «Лидер-Энерго» предлагает газовые реле следующих типов: Газовое реле РГТ- 80, РГТ-50; струйное реле РСТ-25. Поставка от производителя В наличии и под заказ другие запчасти и комплектующие к силовым трансформаторам
Климушкин Алексей · Лидер-Энерго · 15 мая · Россия · Самарская обл
Струйное реле РСТ-25-201

ПРОДАМ: Реле газовое BF 80, bf 80/Q, bf80/Q, bf-80g

Газовое реле применяется для защиты и оключения масляных трансформаторов мощьность 1000 кВа и более, в случае возникновения таких дефектов, как: искровой разряд или дуга между токоведущими частями, магнитопроводом или корпусом силового трансформатора. витковое замыкание попадание воздуха в конструкцию, при нарушениях ее герметичности Для этого газовое реле устанавливается в контур охлаждения. Если рассматривать случай с трансформаторами, чьи конструктивные особенности предусматривают герметичное уплотнение мембраной, то можно использовать реле Бухгольца в качестве основного прибора для контроля определенной мембраны. Достоинство газовой защиты заключается в её высокой чувствительности к возникщим в трансформаторе дефектам на самой их начальной стадии. Вместе с тем газовое реле при всей его высокой чувствительности, не должно реагировать на внешние воздействия. В частности предусматривается высокий уровень вибростойкости газовых реле, которые должны выдерживать вибрацию самого трансформаторного оборудования, а так же сквозных токов КЗ. Технические параметры газового реле: параметры срабатывания - 0,65; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м/с; порог срабатывания - менее 0,1 с при 1,25-кратном превышении установленного скорости потока; Номинальное напряжение: от 24В до 220 В постоянного или переменного тока; Степень защиты - IP54;
Орлов Владимир · ООО Завод электротехнического оборудования · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле газовое BF 80, bf 80/Q, bf80/Q, bf-80g

ПРОДАМ: Реле газовое РГТ-80, РГТ-50

Газовое реле РГТ является универсальной защитой трансформатора с масляным охлаждением, снабженных расширителем. Реле защищают от всех видов внутренних повреждений трансформатора, сопровождающихся выделением газа, ускоренным перетеканием масла из бака в расширитель, а также от утечки масла из бака трансформатора. Реле состоят из корпуса и крышки из алюминиевого сплава, на которой смонтированы все внутренние элементы реле (реагирующий блок). Цифры в обозначении реле соответствуют диаметру проходного сечения. Конструктивное исполнение и присоединительные размеры фланцев перечисленных реле соответствуют широко распространенным в энергосистемах России и стран СНГ реле Бухгольца BF-80/Q, BF-50/10 и реле защиты трансформатора РЗТ,поэтому замена последних на новые не требует каких-либо переделок.
Орлов Владимир · ООО Завод электротехнического оборудования · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле газовое РГТ-80, РГТ-50
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».