Уравнивание потенциалов как элемент внутренней молниезащиты зданий

  • 2647
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Электрооборудование зданий становится все более объемным и сложным. Для низковольтных потребителей все ощутимее становится ущерб от грозовых перенапряжений, который возникает вследствие влияния электромагнитных импульсов и несоблюдения безопасного разделительного расстояния между молниеприемником и электротехническими устройствами.

Силовые, газовые и водопроводные коммуникации, системы центрального отопления, антенное оснащение и информационные устройства образуют разветвленную сеть электропроводящих систем. В случае удара молнии одна только внешняя молниезащита не в состоянии уберечь чувствительное оборудование внутри здания от повреждения, поэтому требуется система внутренней молниезащиты, и, прежде всего, система уравнивания потенциалов пригрозовых явлениях.

Цель уравнивания потенциалов — обеспечить равные потенциалы во всех взаимосвязанных металлических элементах здания, то есть создать эквипотенциальную поверхность. Тогда даже при заносе высокого потенциала внутрь здания он одновременно повышается на всех металлических конструкциях, благодаря чему не возникает опасной разности потенциалов, исключается возможность протекания опасных токов и искрения.

Способы уравнивания потенциалов

Основная система уравнивания потенциалов

Устройство основной системы уравнивания потенциалов — важнейшее защитное мероприятие. В соответствии с нормой DIN VDE 0100410 и требованиями ПУЭ п. 1.7.82, система уравнивания потенциалов в здании должна соединять между собой главную защитную магистраль (нулевой защитный PE или PEN-проводник), главную магистраль заземления (заземляющий проводник), главную заземляющую шину (ГЗШ)  и проводящие элементы, такие как:

  • металлические трубопроводы питающих здание систем (вода, газ и т.д.);
  • металлические детали конструкций здания, центрального отопления и климатических установок;
  • арматуру железобетонных строительных конструкций и т.д.

Основная система уравнивания потенциалов в большинстве случаев имеет один вывод из здания. ГЗШ устанавливается в помещении распределительного устройства на вводе в здание или как можно ближе к точке ввода.

Система дополнительного уравнивания потенциалов

Дополнительное (местное) уравнивание потенциалов устраивают в тех зонах размещения электрооборудования, где окружающие условия представляют опасность, а также, когда нормы прямо указывают на необходимость такой системы.

Местное уравнивание потенциалов связывает между собой все корпуса стационарного оборудования со всеми посторонними проводниками, находящимися в непосредственной близости.

Типичными примерами помещений, в которых принимаются меры для дополнительного уравнивания потенциалов, являются: ванные комнаты, плавательные бассейны, фонтаны, больницы и внебольничные помещения, используемые для лечебных целей, взрывоопасные зоны, оборудование дальней связи, молниезащитные объекты, антенные сооружения.

Организация-исполнитель электромонтажных работ обязана выполнять уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ.

Уравнивание потенциалов системы молниезащиты

В связи с большей силой тока и крутизной его нарастания при ударе молнии, возникает гораздо большая разница потенциалов, чем вследствие утечки тока в трехфазной сети.

Поэтому, для защиты от воздействий токов молнии требуется выполнить уравнивание потенциалов.

Чтобы избежать неконтролируемых замыканий при ударе молнии, необходимо напрямую или косвенно соединить электроустановки, металлическую оснастку, систему заземления и молниезащитную систему с устройствами защиты.

Проводники системы уравнивания потенциалов должны быть соединены с шиной уравнивания, доступной для испытательных целей. Шина уравнивания потенциалов соединяется с заземлением. Крупные здания могут иметь несколько шин уравнивания потенциалов при условии, что все они будут соединены между собой.

Уравнивание потенциалов системы молниезащиты должно происходить на месте ввода проводников в здание (ВРУ), а также там, где не могут быть соблюдены безопасные расстояния, в подвале или на уровне грунта.

В здании, выполненном из железобетона или с металлическим каркасом, или с системой внешней молниезащиты, имеющей отдельное исполнение, уравнивание потенциалов молниезащиты должно быть выполнено только на уровне грунта.

В зданиях, высота которых превышает 30 м, на каждые последующие 20 м выполняется уравнивание потенциалов молниезащиты.

Молниепроводящие элементы необходимо размещать на безопасном расстоянии от системы уравнивания потенциалов, чтобы избежать возникновения импульсных перекрытий. Если безопасное расстояние соблюсти невозможно, то организуются дополнительные связи между молниеприемником, молниеотводом и системой уравнивания потенциалов. При этом нужно учитывать, что дополнительные связи способствуют заносу высокого потенциала внутрь здания.

Уравнивание потенциалов молниезащиты и металлической оснастки

Элементы металлической оснастки нужно соединить между собой и с системой молниезащиты. К металлической оснастке относятся: трубопроводы водо-, газо-, теплоснабжения и пожаротушения, направляющие шины лифтов, каркасы кранов, воздухопроводы вентиляции и климатических установок. Все металлические конструкции необходимо, по возможности, соединять с шинами уравнивания потенциалов. В качестве соединительных линий могут служить электропроводящие трубы, за исключением газопроводов.

Если на газо- или водопроводе существуют изолированные участки, то они должны быть шунтированы проводником.

Подземные металлические трубопроводы, которые пролегают близко от заземления, соединять с системой молниезащиты не требуется. Это же относится к железнодорожным рельсам. Если все же их соединение необходимо, то его следует согласовать с эксплуатирующей организацией.

Уравнивание потенциалов молниезащиты и электротехнического оборудования

Соединения, необходимые для уравнивания потенциалов молниезащиты, следует выполнять в соответствии с положениями ПУЭ, соблюдая нормы сечения проводников.

Следует различать непосредственные соединения и такие, которые устанавливаются через разделительные искровые промежутки.

Допускается непосредственное соединение системы молниезащиты с такими элементами, как:

  • защитные связи в сетях TN, TT и IT для защиты от поражения электрическим током при нештатных ситуациях (защита при непрямом контакте);
  • заземляющие устройства силовых установок мощностью выше 1 кВт при условии, что не будет заноса высокого потенциала в заземлитель;
  • подземные линии заземления приборов защиты от перенапряжений;
  • заземление систем дальней коммуникации;
  • антенные устройства;
  • заземлители системы защиты от перенапряжений охранных сооружений (заборов).

Если силовые или информационные линии экранированы либо проложены в металлической трубе, то дополнительные мероприятия по уравниванию потенциалов не требуются.

Через разделительные искровые промежутки соединяются:

  • заземляющие устройства силовых установок более 1 кВт, когда может возникать занос высокого потенциала в заземлитель;
  • вспомогательный заземлитель от устройства защитного отключения, срабатывающего от опасного напряжения;
  • рельс (или обратный провод) тяговой установки постоянного тока;
  • рельс (или обратный провод) тяговой установки переменного тока, когда положения ПУЭ или сигнальнотехнические соображения не позволяют выполнить непосредственное соединение;
  • установки с катодной антикоррозионной защитой и с защитой от утечки тока;
  • заземление измерительных систем, если они спроектированы отдельно от защитных линий.

Для проведения контрольных испытаний должен быть обеспечен доступ к разъединительным искровым промежуткам.

Грамотное проектирование и монтаж системы внутренней молниезащиты сводят к минимуму ущерб, обусловленный импульсами перенапряжений и разностью потенциалов, возникающих внутри здания.

Для выполнения этих работ важно привлекать опытных специалистов и надежные проектные бюро. Только профессиональное проектирование обеспечит необходимую защиту при оптимальном соотношении затрат и качества.

Компания «ОБО Беттерманн» гарантирует заказчикам всестороннюю поддержку на всех стадиях реализации проекта.

Ассортимент ее продукции позволяет выстроить надежную систему защиты любой сложности.

Сергей СОЛОВЬЕВ, ООО «ОБО Беттерманн»

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Молниеприемники от производителя

Молниеотвод – специальная высотная конструкция, служащая для защиты зданий, сооружений и других объектов от попадания молний. В быту такие конструкции также называют громоотвод. Молниеотвод представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из стальной опоры ОГК и стального молниеприёмника (наконечника). Молниеотводы на базе опор ОГК компонуются высотой до 21 метра. Применяются стволы опор от 6 м до 16 м с применением молниеотводного шпиля (надставки) высотой 1-5 м. Таким образом, получается молниеотвод требуемой высоты. Молниеотвод имеет покрытие – горячий цинк, что гарантирует защиту от коррозии не менее 25 лет и сохранение достойного внешнего вида. Требуемая высота молниеотвода и параметры контура заземления определяются проектом молниезащиты. Выбор мачты и фундамента - высотой молниеотвода и конкретными условиями местности: ветровыми нагрузками и свойствами грунта. На молниеотвод кроме молниеприемника так же может быть размещен кронштейн для осветительного прибора и иное оборудование. Компания «АрхиСталь» – многопрофильная торгово-производственная компания. Наше предприятие имеет собственное производство металлоконструкций и ряд долгосрочных договоров с заводами производителями металлоконструкций, электрооборудования и рядом проектных и монтажных организаций. Основные направление деятельности: – Проектирование, производство, поставка, монтаж и сдача в эксплуатацию опор освещения, фундаментов, кронштейнов, коммутационное и осветительное оборудование. – Проектирование, производство, поставка, монтаж и сдача в эксплуатацию опор для видеонаблюдения и охранных систем, фундаментов, кронштейнов, коммутационное оборудование. – Логистика, наличие грузовой техники, открытого склада, погрузочно-разгрузочной техники и складского оборудования для металлоконструкций и закрытой складской территории для коммутационного и осветительного оборудования. Выбрав нас в качестве партнера, Вы можете быть уверенны в: – Сроках изготовления и поставки продукции согласными...
Шемякова Марина · АрхиСталь · 20 марта · Россия · Московская обл
Молниеприемники от производителя

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 21 марта · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов

ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС) Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ: Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 27 февраля · Россия · Ярославская обл
Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ПРОДАМ: Предохранительные разъединители нагрузки

В настоящее время требования к предохранительным системам постоянно возрастают. Необходимо не только обеспечить высокую надежность, но и простоту эксплуатации, что неразрывно связанно с безопасностью в работе. Габариты устройств также являются важным параметром, все чаще отдается предпочтение компактным устройствам. Аппараты для отключения потребителей электросети от питания, имеющие в своем составе плавкий предохранитель, называются предохранительные разъединители нагрузки. Основной их задачей является создание видимого отключения с возможностью блокировки обратного ввода в работу. Плавкий предохранитель служит защитой от короткого замыкания. Обеспечение видимого разрыва цепи и последующая блокировка включения необходимы в случаях вывода оборудования в ремонт или технического обслуживания, для выполнения требований безопасного производства работ и исключения ошибочных действий персонала (ввод в эксплуатацию оборудования, на котором не закончены работы по ремонту или обслуживанию). Ассортимент устройств разъединения нагрузки включает в себя различные типы компоновки (шинные, одно- и многополюсные, модульные) и исполнения (вертикальные, горизонтальные). Также некоторые производители вносят свои особенные дополнения, такие как встроенный амперметр, токовые трансформаторы и т.д. Компоновка предохранительного разъединителя зависит от применяемой нагрузки. Для нужд управления подключением и выводом силового оборудования с номинальными токами до 1кА (распределительные трансформаторы на понижающих подстанциях) применяют шинные разъединители. К их особенностям можно отнести возможность фактически мгновенного отключения всех шин одновременно, наличие дугогасящих устройств, компактное исполнение, возможность применять плавкие вставки различных размеров. Модульные предохранительные разъединители применяют в сетях номинальным током до 100А. Главной задачей данных выключателей является создание безопасных условий для отключения и обратного ввода в работу...
Отдел продаж · Элснаб · 21 марта · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Взрывозащищенное электооборудование Ватра, Индустрия, ГСТЗ, Вэлан, Электролуч, Экотон, Ашасвет, Glamox, Cooper, Cortem

Электротехническая база — динамично развивающаяся компания, знакомая многим специалистам в области взрывозащищенной светотехники и электрооборудования. Компания основана в 2007 году группой единомышленников с многолетним стажем работы в сфере промышленной светотехники. За эти годы у нас сложились прочные партнерские отношения со многими производителями и поставщиками взрывозащищенного оборудования. Наша компания представляет продукцию таких заводов как: ОСП корпорация «Ватра» (Украина, г. Тернополь), ООО фирма «Индустрия» (г.Гагарин), ОАО «Гагаринский светотехнический завод» (г.Гагарин), ЗАО «Электролуч» (г.Гагарин), ОАО «Ашасветотехника» (г.Аша), ОАО «ВЭЛАН» (г. Зеленокумск), ООО «ПКФ „Экотон“ (г. Москва), ООО „Прокопьевский завод Электроаппарат“ (г. Прокопьев), ООО „Прокопьевский электромеханический завод“ (г. Прокопьев), Glamox (Норвегия), CORTEM Group (Италия), STAHL (Германия), COOPER Crouse-HindsCEAG (США), CEAG Cooper Crouse-Hinds S.A. (Германия) Vyrtych (Чехия) В ассортименте компании представлены взрывозащищенные светильники, прожекторы, аварийные светильники, фары, фонари, переноски, шахтные головные светильники, свето-сигнальное оборудование, разветвительные коробки, ящики, посты, выключатели, шкафы, пускатели, соединители, розетки, щиты, двигатели, обогреватели и многое другое. Своей целью Электротехническая база видит безопасность промышленных предприятий и объектов, использующих взрывозащищенное оборудование, а основной задачей считает внедрение современных энергоэффективных технологий.
Наровенков Александр · Электротехническая база · 20 марта · Россия · г Москва
Электротехническая база, ООО
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.