Те, кто читает меня длительное время на блоге СамЭлектрик.ру и в журнале «Электротехнический Рынок», знают, что я работаю на современном промышленном предприятии и имею дело с производственным оборудованием разных производителей. Я много говорил о различных устройствах и компонентах, их работе и подключении.

Но сегодня давайте обсудим тему, которая сейчас идет на первых страницах мануала к любой линии или станку. Эта тема — безопасность. Вопросы ответственности тут рассматривать не будем. Лучше расскажу, как сейчас обстоит дело с предупреждением несчастных случаев на промышленных предприятиях.

Реальные случаи

Кнопка «Аварийный стоп»

Тема кажется скучной, но она перестает быть таковой, когда дело относится к реальным случаям. Вот несколько. 

Женщину затянуло под конвейер. Это легко может произойти, когда есть висящие части одежды. Напарница могла легко остановить конвейер, но растерялась и впала в ступор. Когда ее спросили, почему она не нажала на красную кнопку «Аварийный стоп», она сказала — «Я думала, что если кнопка красная, то будет ехать еще быстрее». Пострадавшая отделалась синяками, а причина тому — человеческий фактор. 

Случай другой, тоже связан с конвейером. Слесарю нужно было поменять цепную передачу редуктора. Он нажал, как его учили, кнопку аварийного стопа и приступил к делу. Теперь у него нет указательного пальца, — из-за неисправной кнопки конвейер самопроизвольно запустился, и палец передавило цепью. Налицо неисправность оборудования, которая привела к травматизму.

Что может произойти

Дело в том, что с усложнением любого устройства повышается вероятность нештатной ситуации. Разработчики сложного оборудования, несомненно, смотрели фильм «Терминатор», где рассказано, как машины стали слишком умными (без кавычек!) и решили уничтожить человечество. 

До уничтожения человечества машинам далеко, но отдельным индивидуумам могут здорово насолить. И производственный травматизм, к сожалению, дело обычное. 

Все случаи травматизма можно по причинам раз-делить на две части: неисправность оборудования и человеческий фактор. И то, и другое можно предусмотреть, существенно уменьшив вероятность несчастья. Однако, стоит помнить, что 100% гарантии никто дать не может. 

Читаем инструкции по безопасности

Что можно сделать? На этапе проектирования постараться все предусмотреть и составить инструкцию, чего нужно опасаться в данной машине. Можно сказать, что все инструкции по технике безопасности написаны оторванными руками и головами. Эта метафора означает, что эти инструкции не высосаны из пальца, а основаны на реальных событиях.

Например, если существует минимальная вероятность ожога, удара током, защемления, пореза, — об этом обязательно будет сказано. Но, как известно, инструкции никто не читает. Поэтому я расскажу, как обстоят дела на практике, то есть, на промышленных производственных линиях.

Защита доступа

Действует правило: «Опасное — недоступно, доступное — не опасно». Все движущиеся, режущие и горячие части машин закрываются кожухами. Если это большой агрегат — он ограждается забором, доступ за который возможен только при остановленной машине и (или) при наличии специального ключа.

Применяемые меры защиты:

  • изоляция проводов, различные кожухи;
  • гальваническая развязка;
  • пониженное напряжение;
  • предупреждающие знаки и надписи.

Стоит сказать, что все это — защита «от дурака». Грамотный электрик всегда понимает, куда можно лезть, а куда нельзя. Для этого проводится специальное обучение в Ростехнадзоре. Электрик получает группу допуска по электробезопасности. И при работах в электроустановках принимается целый комплекс мер, от которого зависит жизнь и здоровье электрика.

Работник на производстве

А обычный персонал (технологи, операторы) не должны ни при каких условиях соприкасаться с частями оборудования под напряжением, это предусмотрено конструкцией.

Аварийные цепи

Аварийная или контрольная цепь — это электрическая схема, которая проверяет, все ли в порядке с данным оборудованием. Например, включены ли все защитные автоматы и мотор-автоматы, не сработала ли тепловая защита, исправны ли преобразователи частоты, проверяет закрытие всех дверей, люков, наличие ограждений и тому подобное.

Словом, такая схема дает возможность предотвратить неправильную или опасную работу оборудования. Иными словами, наличие контрольной цепи позволяет соблюсти технологический процесс и сохранить здоровье и даже жизнь обслуживающему персоналу.

Бывает, что аварийный случай все же произошел, и, чтобы минимизировать последствия, нужно за доли секунды принять решение и отключить оборудование.

На переднем крае аварийной цепи — кнопка «Аварийный стоп», или «Экстренная остановка». В англоязычном варианте — «Emergency stop».

Аварийные «грибки»

Это красная грибовидная кнопка (как правило, на желтом фоне), которая располагается на самом доступном месте пульта управления. Дай Бог, чтобы этой кнопкой не нужно было пользоваться, — так же, как подушкой безопасности в автомобиле.

Но если оператору затянуло руку между валами (по какой причине и кто виноват — не важно), другой оператор должен мгновенно просечь ситуацию и нажать «грибок». Пострадавший отделается легким испугом и обнимет этим вечером своих детей.

Работа всех частей системы аварийного останова нужно периодически проверять, а персонал инструктировать, как и в каких случаях ею пользоваться.

Очень удобно применение кнопок «Аварийный останов» с ключом. Это дает гарантии того, что от-жать обратно эту кнопку сможет только тот, кто ее нажал, ведь ключ находится у него в кармане!

Следует сказать, что в некоторых случаях нажатие кнопки «Аварийный останов» может привести к нарушению технологического процесса и даже порче оборудования. Конечно, здоровье всегда дороже, но и бездумно использовать эту кнопку нельзя, как «Стоп-кран» в поезде.

Схема аварийной цепи

Поскольку я электронщик, схемы для меня — всё. Если очень коротко, основу аварийной цепи составляет аварийный модуль, или аварийное реле и линейный контактор.

Схема включения реле безопасности Pnoz Pilz
Типовая (классическая) схема включения реле безопасности Pnoz Pilz.

Коротко, схему обычно строят следующим образом:

  1. Контакты кнопок аварийных цепей, защитных дверей и т.п. подключены к реле безопасности на специальные входы, либо через них идет питание.
  2. Реле безопасности запускается при нажатии оператором кнопки «Сброс».
  3. Условие запуска — выключенный линейный контактор. Это реализуется просто — его нормально закрытые контакты включаются последовательно с кнопкой «Сброс». Эти контакты играют роль проверочных и говорят о том, что силовая часть схемы находится в исходном состоянии. И, если по какой-то причине линейный контактор не исправен, кнопка «Сброс» работать не будет.
  4. Линейный контактор — это силовой элемент, через который питается остальная часть схемы. Это питание катушек всех остальных контакторов (через которые включаются двигатели). Это также может быть и более мощный и кардинальный вариант — линейный контактор «рубит» трехфазное питание на вводах всех контакторов и преобразователей частоты.
  5. В целях повышения надежности (резервирование) используют два контактора, силовые и проверочные контакты которых включены последовательно.

Удорожание и усложнение схемы оправдано тем, что при КЗ и перегрузках силовые контакты могут «залипнуть», и вся схема теряет смысл — сколько ни жми на «Аварию», всё будет продолжать работать.

Аварийное реле устроено таким образом, чтобы схема была максимально чувствительной к проблемам с безопасностью. Из-за этого вполне обычна ситуация, когда аварийное реле нужно менять, — это реле само себя тестирует, и чуть что не так, не хочет работать и блокирует работу всего оборудования. Но, согласитесь, это лучше, чем наоборот плевать на мелкие проблемы, и пропустить важную.

Кроме того, принципиально важно то, что все контакты, входящие в цепи безопасности нормально закрытые. Они более чувствительны при активации и тоже в некотором смысле тестируют сами себя, — при малейшем ухудшении контакта кнопку приходится менять.

Спасение утопающих

Никто, — ни инженер по технике безопасности, ни мастер цеха, ни директор, — никто так не должен беспокоиться о безопасности конкретного работника, как он сам. Иначе потом, находясь в травматологии, работник будет искать ответы, которые уже не будут иметь смысла. Поэтому внимательно изучайте инструкции по безопасности, требуйте исправности и проверки защитных ограждений и кнопок аварийного останова и всегда помните, что безопасность — персональное дело каждого человека!  

Источник: Александр Ярошенко, автор блога SamElectric.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 13 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Замки для электрощитового оборудования

Торгово-промышленная компания «Евро-Замки» основана в 2007 году. За это время мы зарекомендовали себя как стабильный поставщик и профессиональный консультант для многих промышленных и торговых организаций, на территории России и стран СНГ. Работая с нами, вы получаете большой ассортимент качественных товаров в наличии, которые могут быть изготовлены по вашему чертежу или образцу, с нанесением логотипа. На всю импортную продукцию мы предоставляем номера ГТД. Мы высоко ценим время, поэтому стараемся снизить временной интервал от приобретения до получения вами товаров. Для этого мы ежедневно отправляем грузы через транспортную компанию «Деловые линии», с которой сотрудничаем на индивидуальных условиях. Для проявления «должной осмотрительности» компания «Евро-Замки» готова предоставлять всю необходимую информацию. При использовании различных сервисов проверки нас, как контрагента, вы увидите высокие, устойчивые показатели развития компании, которые помогут сделать выбор в вашу пользу.
Поташов Антон · ЕВРО-ЗАМКИ · 17 мая · Россия · г Москва
Замки для электрощитового оборудования

ПРОДАМ: Промышленное электрооборудование в наличии

ABB S231, одноф. ABB SH-203L,C16 дин,3фаз ABB SH-203L,C25 дин,3фаз ABB SH-203L,C32 дин,3фаз ABB Т1С160,Италия AEG,MCLbs258N Klockner-Moeller NZM9160(250)Iм1000-2000А Klockner-Moeller NZM 1 Klockner-Moeller NZM 12 630 Klockner-Moeller NZM 12 800 Merlin gerlin-C101L,3 фазный Merlin gerlin-C101L,3 фазный Siemens 3RV1011-1AA10мотор Siemens 3RV1011-1AA20мотор Siemens 3RV1011-1BA20мотор Siemens 3RV1011-1EA20мотор Siemens 3RV1011-1FA10мотор Siemens 3RV1011-1КA10мотор Siemens 3RV1011-1СA10мотор Siemens 3RV1021-1EA10мотор Siemens 3RV1021-1FA10мотор Siemens 3RV1021-1GA10мотор Siemens 3RV1021-1HA10мотор Siemens 3RV1021-1JA10 мотор Siemens 3RV1021-1KA10мотор Siemens 3RV1021-4BA10мотор Siemens 3RV1021-4CA10мотор Siemens 3RV1021-4DA10мотор Siemens 3RV1031-4DA10мотор Siemens 3RV1031-4FА10мотор Siemens 3RV1041-4HA10мотор Siemens 3RV1041-4JA10мотор Siemens 3RV1121-1JA10мотор Siemens 3RV1121-4AA10мотор Siemens 3RV1321-1KC10мотор Siemens 3RV1421-1ВA10мотор Siemens 3RV1421-1КA10мотор Siemens 3VE 6101-1CR00 Siemens 3VE5201-6CMA08расц Siemens 3VF3211-28W41-ОААО Siemens 3VT 6200-1BT54 расц. Square D, Ii-min1000А,max2000А Telemecanique GV3ME10мотор ZSE аналог А3124 А 3144 т/м315/1750А(345/1750) А 3144 тепл.375А,магн.2100А А 3144 тепл.750А,магн.4200А А 3161 однофаз А 3716 БУ3 А 3716 ФУ3 А 3716 ФУ3, с расц. А 3718 с расцеп.(А3716ФУ3) Авт. А 3794БУ3расц МРТ3,Iр>6300А,2003г Авт. А 63 МГУ3 однофаз. Авт. А 63 МГУ3 однофаз. Авт. АЕ 1031М-2 однофаз Авт. АЕ 1031М-2 однофаз Авт. АЕ 2036-10Р Авт. АЕ 2036-10Р Авт. АЕ 2036-40Р Авт. АЕ 2036-40Р Авт. АЕ 2036-40Р Авт. АЕ 2036-40Р Авт. АЕ 2043М-100 Авт. АЕ 2043М-100 Авт. АЕ 2043М-100 Авт. АЕ 2043МП-100 Авт. АЕ 2046 Авт. АЕ 2046-10Б Авт. АЕ 2046-10Б Авт. АЕ 2046-10Б Авт. АЕ 2046-10Р Авт. АЕ 2046М-100 Авт. АЕ 2046М-100 Авт. АЕ 2046М-10Р Авт. АЕ 2046М-10Р Авт. АЕ 2046М-10Р Авт. АЕ 2046М-20Р Авт. АЕ 2046М-20Р-00 Авт. АЕ 2046М-32 Авт. АЕ 2046М-32Р Авт. АЕ 2046М-40Р Авт. АЕ 2046М-40Р Авт. АЕ 2046М-40Р Авт. АЕ 2046М-40Р Авт. АЕ 2046М-40Р Авт. АЕ...
Рожков Владимир · ЭЛПРОМ · 16 мая · Россия · Самарская обл
Промышленное электрооборудование в наличии

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун, якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 13 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

ПРОДАМ: Предлагаем поставку взрывобезопасных электрических приборов из Чехии .

Чешская фирма Bohemia KVAOS spol. s.r.o. образована в 2005 году и является официальным партнером ряда ведущих мировых производителей промышленного оборудования . Поставка мультибрендового промышленного оборудования под заказ из Чехии и Европы . Предлагаем поставку взрывобезопасных электрических приборов из Чехии : Соединение электрических цепей Шкафы зажимов для освещения X20X1 OS... ; Шкафы зажимов для измерения и регулирования X20X1, X20X1/JB TC, MaR ; Шкафы зажимов для концевых выключателей XCW X12X1 XCW ; Шкафы зажимов прoходные X.X1, X.X2 PK ; Переходные шкафы для двигателей X.X1, X.X2 PM ; Шкафы зажимов из нержавеющей стали по DEP SHELL X.X2, X.X2/JB DEP ; Шкафы зажимов – X.X0, X.X1, X.X2 ; Управление электрическими цепями, индикация состояний, измерение эл. величин Одинарная кнопка, кнопка грибовидная X20SA1 V0 ; Двойная кнопка ,индикаторная лампа X20SA1 V0 ; Переключатели, сигнальная лампа с кнопкой, сигнальная лампа с выключателем X20SA1 V ; Двойная кнопка с индикацией , тройная кнопка X20SA1 V ; Потенциометр X20SA1 RP ; Косвенно измерительный амперметр X20SA1 PA ; Шкафы управления X23SA1 V2 ; Шкафы зажимов и управления для присоединения нагревательных кабелей X20X1 TK, X20SA TK ; Шкаф предохранителей , пользованые Ех компоненты X26SA1 FU..A ; Шкафы управления – обзор наиболее применяемых типоразмеров X.SA0, X.SA1, X.SA2 ; Защиты от перенапряжения X.FV./…, X.FV./…/JB ; Приводы X551M2 ; Штепсельные шкафы X.XS(T) ; Осветительный комплект XEL ; Командо-аппараты „d“ X201MSe, X201MSd ; Распределители X103HM, X40..DA2, X40DA2/d ; Концевые переключатели XCW, XC8 ; Магнитные емкостные датчики ; Концевые (вводные) втулки, пробки V-TEC, HSK, 50P, 70P, S ; Ех–детали (взрывобезопасные детали) Электромонтажные шкафы – нержавеющие XN ; Сигнальные лампы „e“, сигнальные лампы “i“, предохранители, оканчивающие элементы XHL, XHL/JB, XFU, XZ ; Уплотнительные втулки D…x, M…x ; Трансформаторы , потенциометр XT0, X195RP ; Штепсельные розетки и...
Курышев Валерий · Bohemia KVAOS spol. s r.o. · 14 мая · Чехия · Hlavni mesto Praha
Предлагаем поставку взрывобезопасных электрических приборов из Чехии .
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.