Распределительный щит – это часть электрической системы любой квартиры. Он предназначается для распределения электрической энергии по различным потребителям, а также для обеспечения защиты электрических цепей и безопасности проживающих в квартире. В данной статье рассмотрим основные функции распределительного щита, его заполняемость, основные правила сборки и схемы подключения потребителей, о чем расскажет Евгений Митянов, продавец-консультант, г. Санкт-Петербург.
Современный электрический щит значительно отличается от своих «предков». Если раньше для защиты домашней электросети хватало пары простых предохранителей – пробок, то сейчас распределительный щит представляет собой мини-электростанцию с множеством функций. В него, как и раньше, устанавливается счетчик учета электропотребления. Вместо пробок автоматические выключатели различных номиналов. Кроме них еще монтируют: устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы, реле напряжения, устройства защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП). Все эти приборы, кроме счетчика, обеспечивают надежную защиту электропроводки и людей от опасных воздействий электрического тока.
Чем заполняется распределительный щит
Внутри щитка можно установить различное оборудование в зависимости от конкретных требований и особенностей квартиры или дома.
Автоматические выключатели
Вводной автоматический выключатель, он же вводной автомат. Его задача – обеспечивать общее отключение электрической сети квартиры от внешнего питания. К тому же он защищает внутреннюю сеть от перегрузок.

Электроснабжение городских квартир в основном основано на однофазной электрической сети. Поэтому в распределительный щит квартиры на входе устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. То есть через него проходят фаза и ноль, которые при необходимости можно одномоментно отключить.
В частном домостроении чаще используется трехфазное токообеспечение. Поэтому в частных домах в распределительных щитах устанавливается трехполюсной вводной автомат. Через него проходят три фазы, которые при аварийных ситуациях одновременно отключающие все три фазы.
Групповые автоматические выключатели – устройства, которые отвечают за защиту отдельных групп потребителей: освещение, розетки, бытовая техника и прочее. Количество и номиналы автоматов зависят от нагрузки каждой группы. В качестве групповых применяются однополюсные автоматические выключатели.
Автоматический выключать – прибор, который срабатывает в автоматическом режиме, если в сети появилась перегрузка. В конструкции за автоматическое отключение отвечают два расцепителя: электромагнитный и тепловой. Первый защищает линию от короткого замыкания, второй от опасного перегрева проводов. На лицевой стороне автомата указывается предельное превышение тока, которое он может выдержать.
Существует типовая линейка номиналов автоматов, наиболее часто применяемых в частном доме (в амперах): 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Важно правильно подобрать номинал автомата в зависимости от действующей на него нагрузки, то есть мощности светильников и бытовых приборов. Для освещения обычно берут автоматы с номиналом не более 10 А, на розетки 16 А, на отдельные контуры с мощным потреблением, это варочные плиты, кондиционеры и прочее, 32 А.
Еще одна важная характеристика автомата – это времятоковая характеристика с аббревиатурой ВТХ. Она показывает, как быстро прибор сработает, то есть отключит питание на домашнюю сеть, если в последней появился перегрузка. Например, электромагнитный расцепитель, который реагирует на короткое замыкание, срабатывает через 0,1 с. Но иногда этого не требуется, например, при краткосрочных перегрузках – включился электродвигатель кондиционера, когда сила тока увеличивается в три раза. В таких ситуациях автомат не отключается.
ВТХ также указывается на лицевой стороне автоматического выключателя и обозначается одной из трех букв – В, С или D. Если на приборе стоит обозначение «В», то автомат может легко выдержать 3-5 кратное увеличение силы тока в потребляющей сети. Если «С», то в 5-10 раз. Если «D», то 10-20 раз от номинала.
Здесь же на лицевой стороне автоматического выключателя есть цифровые пометки: 4500 или 6000. Это обозначение, какие предельные токи приборы могут отключить, оставшись в рабочем состоянии.
Устройство защитного отключения (УЗО)
По-другому этот прибор называют выключатель дифференциальных токов (ВДТ).
Его функция – срабатывать при обнаружении утечки тока, то есть отключать питание, предотвращая тем самым поражение электрическим током людей. Устанавливается обычно на группы розеток и в мокрые зоны: ванные комнаты, туалет, кухни, а также розеток, расположенных на улице.
Надо отметить, что устройство отличается более высокой надежностью, потому что сравнивает протекающие токи в одном и другом направлении. И когда появляется ток утечки, тут же размыкают сеть. Есть два вида УЗО: электромеханическое и электронное. Первое надежнее, потому что срабатывает даже в том случае, если подключенный к нему “ноль” отгорел. Электронное в такой ситуации перестает работать, потому что для него необходимо постоянное питание.

Еще одна характеристика, на которую надо обратить внимание. Она обозначается английскими буквами А и АС.УЗО типа «АС» — предназначено для обнаружения утечки токов только синусоидального характера. УЗО типа «А» предназначено для обнаружения утечки токов синусоидального и пульсирующего характера.
Второй тип устройства дороже за счет большей универсальности. Но он предпочтительнее. Все дело в современных квартирах, которые оснащены разными бытовыми приборами: стиральными машинами, холодильниками и кондиционерами. В их составе присутствуют электрические инверторные схемы с пульсирующими токами.
УЗО устанавливается только в паре с автоматическим выключателем, т.к. само нуждается в защите от токов короткого замыкания.
Дифференциальные автоматы
Дифференциальный автомат – это комбинированное устройство, совмещающее функции автоматического выключателя и УЗО.В дифавтомате встроена индикация, которая помогает узнать, какой тип тока отключил его. Если цвет индикатора желтый, значит, обнаружен ток утечки. Если цвет не изменился, то произошло короткое замыкание или сеть была перегружена. Здесь та же классификация типов, как и у УЗО. То есть дифференциальные автоматы также делятся на электронные и электромеханические. Устройство электромеханического типа сработает даже при обрыве нейтрального проводника, а его работоспособность не зависит от напряжения в сети.

В распределительных щитах домов, которые построены недалеко от высоковольтных линий электропередач, дифавтоматы устанавливаются обязательно. Потому что ЛЭП – источник электромагнитных помех, которые могут стать причиной ложных срабатываний обычных автоматов. Дифавтоматы от этих помех защищены, поэтому риск ложных срабатываний у них ничтожный. Дифавтоматы, как и обычные автоматические выключатели, выпускаются линейкой разного номинала — обычно на 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 ампера.
Счетчик электроэнергии
Выполняет одну функцию – фиксирует потребление электроэнергии. Выпускаются счетчики для однофазной и трехфазной сетей. Оба вида бывают одно- и многотарифными. В последнее время все большее количество электрических счетчиков комплектуется модулем передачи данных поставщику электроэнергии.

Реле напряжения
Эти небольших размеров приборы устанавливают в распределительные щиты на объекты, расположенные в районах с перепадами напряжения в электросетях. Потому что перепад негативно влияет на электронные компоненты большинства современных бытовых приборов. И здесь неважно, в какую сторону происходит скачок напряжения – в низкую или высокую сторону. Оба состояния сети выводят из строя бытовые приборы.

Реле напряжения – это защита от перепадов напряжения. Прибор представляет собой микропроцессор. Его можно устанавливать в однофазные и трехфазные системы электрообеспечения. При этом прибор настраивают на определенный диапазон напряжения, хотя на заводе уже выставлены стандартные настройки. Если произойдет скачок на фазе в любую из сторон, реле отключит сеть. На мониторе прибора всегда можно увидеть напряжение, которое подается в дом или квартиру.
УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений)
УЗИП, в основном, применяется в частных домовладениях. В щитке квартиры многоэтажного дома он не нужен.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений – это маленький модульный прибор, назначение которого – защита от удара молний, представляющие собой импульсные разряды, возникающие во время грозы. При ударе молнии в непосредственной близости от дома аппаратура электрощита в прямом смысле выгорает. И от этого не спасут ни УЗО, ни реле напряжения.

При повышении напряжения на вводе в дом во время грозы, УЗИП резко меняет свое сопротивление, перекрывая подачу грозового импульсного разряда в сеть дома. Сам разряд через контур заземления уходит в землю.
Ставится УЗИП непосредственно в электрощит и занимает там место от одного до четырех модулей, в зависимости от того, каково электроснабжение дома. Один модуль – это толщина одного однополюсного автомата и равняется 18 мм.
Основные правила сборки распределительного щита
Перед началом сборки распределительного щита необходимо составить подробную схему электрической сети квартиры. То есть где будут располагаться розетки и выключатели, сколько их будет, что будет к ним подключаться. Особенно это касается розеток и отдельных контуров для подключения мощных электроприборов и оборудования.
Далее рассчитывается общая мощность, которую квартира будет потреблять. Из этого расчета выбирается вводной автомат. Также рассчитываются мощности каждой группы потребителей, на основе расчетов которых выбираются групповые автоматы и УЗО. Таким образом определяется количество требуемых элементов распределительного щита. Добавляется к ним счетчик учета, реле напряжения. Чтобы собрать распределительный щиток, нужно дополнительно приобрести электрические провода в изоляции с учетом сечения последних, которое должно выдерживать потребляемую мощность группы.
Далее необходимо составить план размещения всех компонентов, учитывая количество групп потребителей и типы защитных устройств.
Следующий этап – монтаж оборудования. Сначала устанавливаются крупные элементы: вводной автомат и УЗО, затем остальные устройства. Далее проводится аккуратно прокладка проводов между элементами распределительного щита с учетом маркировки всех линий. Затем подключаются контуры заземления и нейтрали к соответствующим шинам. К вводному автомату подключаются проводники питающего кабеля. И проводится тестирование соединений и проверяется работоспособность защитных устройств.
Заключение
Правильно установленный и обслуживаемый распределительный щит гарантирует стабильную работу всей электрической системы, обеспечивая безопасность и комфорт проживающих. Это инвестиция в надежность, которая окупается многократно за счет предотвращения возможных аварий и минимизации рисков, связанных с электричеством. Важно использовать для сборки распределительного щита только качественные брендовые приборы, которые гарантируют безопасность эксплуатации электрических сетей. В магазине “Лермана ПРО” вы найдете автоматы, УЗО и другие компоненты от известных производителей. Все предлагаемые приборы сертифицированы.