Преобразователь частоты MOVIMOT как компонент децентрализованных приводных систем

14 февраля 2008 г. в 10:30

В последнее время в автоматизации производства параллельно существуют два варианта реализации управляемого электропривода — централизованный и децентрализованный (рис.1).

Сравнение структур приводв (централизованный, децентрализованный)

Классический централизованный электропривод подразумевает под собой наличие электротехнического шкафа, внутри которого расположена коммутационная и пускорегулирующая аппаратура, защитные дроссели и фильтры, преобразователи частоты, управляющий контроллер и т.д. Для подключения датчиков, сигнальной аппаратуры, электродвигателей прокладываются кабели к оборудованию по топологии «звезда». На производствах с протяженными технологическими линиями общая длина кабельных трасс может достигать нескольких километров. Такая структура достаточно трудоемка при монтаже, наладке и диагностике. Кроме того, требуются дополнительные затраты на обеспечение электромагнитной совместимости компонентов (например, для защиты сигнальных цепей от наводок со стороны выходных кабелей преобразователей частоты).

Следует также отметить, что модернизация технологической линии с централизованной структурой привода, как правило, приводит к продолжительным остановкам оборудования, сопоставимым по времени с монтажом новой линии.

Как альтернативу традиционному решению привода фирма SEW-EURODRIVE одна из первых разработала, внедрила в производство и уже в течение восьми лет серийно выпускает приводные системы для децентрализованного монтажа. Основной особенностью таких систем является перенос максимального числа компонентов привода из электрошкафа непосредственно на оборудование (преобразователи частоты, модули ввода/вывода шинных систем, сервисные выключатели питания и т.д.).

Благодаря этому с завода-производителя технологического оборудования выходят полностью готовые и протестированные узлы производственных линий. На месте установки требуется только соединить все узлы с помощью фабрично подготовленных кабелей с разъемами. Это сокращает время монтажа и наладки, исключает выход из строя компонентов из-за ошибок при подключении.

Все узлы установки подключаются последовательно силовыми и информационными кабелями. Как результат — в несколько раз уменьшаются длина и стоимость кабельных трасс по сравнению с традиционным решением, снижаются затраты на обеспечение электромагнитной совместимости.

Наличие шинной системы позволяет устройству управления верхнего уровня дистанционно управлять приводами и модулями ввода/вывода, а также диагностировать технологические параметры и состояние приводов.

Модульная система построения технологической линии упрощает и удешевляет изменение конфигурации оборудования при модернизации.

Потребителями децентрализованных систем привода являются отрасли с технологическими конвейерными линиями (производство напитков, продуктов питания, стройматериалов, автомобилей, деревообработка и т.д.), а также подъемно-транспортные и складские системы на производстве, в логистических центрах, аэропортах и т.д. Примеры применения показаны на рисунках 2 и 3.

Производство напитков. Система сортировки грузов

SEW-EURODRIVE производит следующие компоненты децентрализованного электропривода (рис. 4):

  • Преобразователи частоты MOVIMOT, встроенные в двигатель.
  • Устройства пуска и защиты MOVI-SWITCH, встроенные в двигатель.
  • Периферийные распределительные устройства.
  • Сетевые интерфейсные модули шин ProfiBus, DeviceNet, CanOpen, InterBus, InterBusOptic, AS-interface.
  • Гибридные кабели, предназначенные для подключения этих компонентов.

Компоненты децентрализованного электропривода

Далее описан преобразователь частоты MOVIMOT и рассмотрены два его основных применения — как альтернатива механическому вариатору и как основного компонента децентрализованной приводной системы.

MOVIMOT — это преобразователь частоты с микропроцессорным управлением, встроенный в клеммную коробку электродвигателя (рис. 5). Он требует не намного больше места, чем стандартный асинхронный электродвигатель. MOVIMOT выполняет все функции современного преобразователя: векторное управление частотой вращения, плавный пуск, реверс, защиту, контроль двигателя, в том числе и управление тормозом. Электродвигатель с преобразователем MOVIMOT поставляется также вместе со всеми редукторами, производимыми SEW-EURODRIVE. MOVIMOT может устанавливаться и отдельно от двигателя на периферийное распределительное устройство.

Многообразие вариантов исполнения обеспечивает оптимальное решение любой задачи децентрализованного привода с использованием комплектующих от одного производителя.

Преобразователь частоты MOVIMOT

Основные характеристики MOVIMOT

Мощность двигателя

От 0,37 до 3,0 кВт при номинальном длительном режиме.

До 4 кВт при повторно-кратковременном режиме.

Питающее напряжение

3 × 380…500 В ±10%, 50/60 Гц.

3 × 200…240 В ±10%, 50/60 Гц.

Ограничение тока

160% от Iном.

Номинальная частота вращения

1400 об/мин (схема соединения двигателя звездой).

2900 об/мин (схема соединения двигателя треугольником).

Управление

Дискретное (3 двоичных входа, 1 двоичный выход на реле).

Последовательный интерфейс RS-485.

Интерфейс промышленной шины (опция).

Настройки

Уставки скорости и темпа разгона/торможения, фиксированные скорости, режим торможения, частота ШИМ, адрес RS-485 и т.д.

Защита двигателя и преобразователя

Защита от длительной или кратковременной перегрузки, от перегрева, короткого замыкания и т.д.

Дополнительные возможности

Управление подъемным устройством.

Регулируемое ограничение максимального тока.

Установка «вентиляторной» характеристики.

Степень защиты преобразователя

IP 54. В качестве опции: IP 55, IP 65, IP 66 или IP67.

Взрывозащищенное исполнение по стандарту АТЕХ

По запросу MOVIMOT поставляется в исполнении с классом взрывозащиты II3D, II3G.

Температура окружающей среды

От -25 до +40°C при номинальной мощности.

До +60°C при пониженной мощности.

MOVIMOT как альтернатива механическому вариатору

Привод со встроенным преобразователем MOVIMOT — надежная и высокотехнологичная замена механических вариаторов (фрикционных, клиноременных и планетарных) в диапазоне мощностей от 0,37 до 3,0 кВт.

При замене существующего механического вариатора на современный и прогрессивный привод с MOVIMOT пользователь получает ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Более высокий КПД привода из-за устранения потерь на трение, и, как следствие, уменьшение расхода электроэнергии.
  2. Повышенный ресурс благодаря отсутствию изнашивающихся узлов — ремней или фрикционных дисков.
  3. Не требуется изменять электрическую схему установки, в простом варианте привода MOVIMOT все управление остается возле рабочего механизма.
  4. Более высокая стабильность частоты вращения по сравнению с вариатором.
  5. Бесступенчатая регулировка частоты вращения в диапазоне D=1:5 или D=1:10 и быстрая установка заданной величины частоты вращения с цифрового пульта или от контроллера через интерфейс RS-485.
  6. Пульт управления скоростью с цифровым индикатором может быть вынесен до 200 м от преобразователя.

MOVIMOT как компонент децентрализованной приводной системы

Компания SEW-EURODRIVE разрабатывает компактные и эффективные децентрализованные приводные системы для реализации экономически выгодных установок с гибкой конфигурацией.

Главной частью децентрализованной приводной системы является привод с MOVIMOT, который легко адаптируется к самым разнообразным требованиям в технологических процессах и к компоновке оборудования.

Сетевые интерфейсные модули типа MF. Обеспечивают интеграцию привода с MOVIMOT в сетевую систему и подключение к этой сети датчиков и исполнительных элементов.

Интерфейсные модули MF снабжены светодиодами и диагностическим портом для локальной диагностики устройства и процесса передачи данных. Интерфейсные модули могут быть установлены прямо на MOVIMOT, на оборудовании или в распределительное устройство.

Привод с MOVIMOT, оснащенный интерфейсом промышленной шины, позволяет реализовать реверсивное движение, выбор темпа ускорения/замедления, плавное изменение частоты вращения, двухскоростное позиционирование.

Сетевые интерфейсные модули типа MQ дополнительно оснащены встроенным контроллером со следующими функциями: управление циклом работы, позиционирование по датчику двигателя, предварительная обработка входных и выходных данных, функция задержки, модификация протокола.

Периферийные распределительные устройства Z.1, Z.3, Z.7, Z.8 — прогрессивная и технологичная форма для рационального соединения приводов с питающей сетью и сетью передачи данных. Технически они реализованы как сетевые интерфейсные модули с дополнительными соединительными элементами для подачи электропитания.

Фабрично подготовленные кабели объединяют в одной оболочке силовые питающие проводники и линии передачи данных. Оптимальные параметры экранирования и полного сопротивления позволяют избежать проблем электромагнитной совместимости.

Специальные меры по повышению степени защиты

Очевидно, что перенос компонентов привода на оборудование обуславливает необходимость повышенной степени защиты в соответствии со стандартами различных отраслей.

Корпуса интерфейсных модулей и периферийных распределительных устройств имеет высокую степень защиты IP65 и выполнены из алюминия. Применение дополнительных опций и материалов делает возможным использование децентрализованных приводных систем в экстремальных условиях. Например, в производстве напитков необходима мойка оборудования струями воды с содержанием концентрированных моющих веществ.

SEW-EURODRIVE предлагает для периферийных распределительных устройств и интерфейсных модулей: степень защиты IP66/67, нержавеющие кабельные вводы и кабельные вводы с компенсацией давления.

Для мотор-редукторов с MOVIMOT возможны следующие опции: отверстие для слива конденсата, внешняя и внутренняя антикоррозийная обработка, клеммная коробка со степенью защиты IP66, кабельные вводы из нержавеющей стали.

Использование вышеперечисленных мер делает привод с MOVIMOT идеально пригодным для применения в производственных процессах пищевой, нефтехимической промышленности и во многих других отраслях.

Заключение

Децентрализованные приводные системы — это решение, которое позволяет снизить себестоимость в отраслях с массовым производством продукции на конвейерных линиях. Экономия достигается на всех этапах — от проектирования до сервисного обслуживания.

Снижение затрат на проектирование

  • Готовое модульное оборудование.
  • Унифицированные способы монтажа и управления.
  • Стандартные интерфейсы промышленных шин.

Снижение затрат на монтаж и ввод в эксплуатацию

  • Экономия на кабелях, электрошкафах и монтажных работах.
  • Отдельный ввод в эксплуатацию каждого компонента на заводе-изготовителе.
  • Использование стандартных программ управления.

Снижение затрат на техническое обслуживание

  • Широкие возможности диагностики, контроля и визуализации для систем верхнего уровня.
  • Продуманное использование штекерных разъемов для быстрого обслуживания.
  • Модульный дизайн для легкого и быстрого изменения технологии.
  • Простота операций по замене компонентов и перенастройке параметров.

Дополнительные материалы

Инструкцию по эксплуатации (PDF, 7 MБ) с техническими данными, стандартными схемами подключения и базовыми настройками MOVIMOT.

Системное руководство (PDF, 17 MБ) по приводным системам для децентрализованного монтажа.

А. М. СУСЛОВ, старший инженер ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ».

А.Г. ДОРРЕР, ведущий инженер ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

SEW-EURODRIVE — это ведущая компания на мировом рынке электроприводной техники, в которой работают около 16000 сотрудников, с годовым оборотом 2,8 миллиарда ЕВРО. Наличие филиалов SEW по всему миру, полный ассортимент продукции и широкий спектр услуг делают эту компанию идеальным партнером для предприятий по производству машин и оборудования, нуждающихся в приводных системах различного назначения. SEW-EURODRIVE в России.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле промежуточное

Реле промежуточное двухпозиционное РЭП-38Д -1(2) (Чебоксары) ООО ЧебЭнерго предлагает Реле промежуточное двухпозиционное РЭП-38Д -1(2) Предназначено для применения в электрических схемах релейной защиты и автоматики для коммутации электрических нагрузок и является комплектующим изделием. Реле изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации -высота над уровнем моря не более 2000 м; -температура окружающего воздуха - от минус 40 до 55 °С; Реле соответствуют требованиям ТУ 3425-076-00216823-2001, согласованным с РАО «ЕЭС России». В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!! ООО ЧебЭнерго Доставка транспортными компаниями или почтой. (8352)384312, 384317 http://www.cheb-energo.ru
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 2 октября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле промежуточное

ПРОДАМ: Модульные автоматические выключатели

Назначение модульных автоматических выключателей состоит в защите электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, что гарантирует их безопасную и надежную работу. Каталог модульного оборудования для защиты цепей электропитания включает в себя широкий выбор защитных изделий различной номинальной нагрузки и конфигурации (одно- двух и трехполюсные). Помимо защиты от резкого повышения тока свыше заданного значения, они могут быть оборудованы дополнительными устройствами для контроля максимального напряжения в сети, дополнительной контактной группой для включения аварийного освещения или другого исполнительного механизма. Прежде, чем купить оборудование, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус. Некоторые производители для снижения стоимости изделия экономят на качестве и при срабатывании выключателя может произойти частичное разрушение корпуса или внутренних опорных осей механизмов. В такой ситуации не удастся после устранения неполадок с электропроводкой вновь ввести автомат в рабочее положение. Модульные автоматические выключатели OEZ и LSIS позволяют скомпоновать в один блок несколько элементов для отключения цепи в случае превышения максимального тока на одной из фаз. В современных шкафах для монтажа электрооборудования часто используют din-рейку. В связи с этим модульные автоматические выключатели преимущественно изготавливаются именно с таким креплением. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства:...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Модульные автоматические выключатели

ПРОДАМ: Электропарогенератор электродный

Электропарогенераторы предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий промышленности. Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрических парогенераторов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем парогенераторе, что способствует получению пара стабильного качества. Паропроизводительность 1000 520 400 320 210 130 кг пара/час Установленная мощность 770 400 300 250 160 100 кВт Регулирование мощности – 25-100 % Рабочее давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), максимальное расчетное 1 мПа Парогенераторы электрические вырабатывают насыщенный пар с рабочей температурой 160 С, максимальной 200 С. КПД электродных парогенераторов 98% от затраченной энергии; электрические парогенераторы полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора.
Манеев Игорь · Промышленная компания · Вчера · Россия · Алтайский край
электропарогенератор электродный

ПРОДАМ: Пускатели серии ПМ12-010, ПМ12-040, ПМ15-063, ПМЛ2000.

ООО «Универсальный Центр Комплектации» предлагает для обеспечения объектов следующую номенклатуру: -низковольтную аппаратуру; -крановое электрооборудование; -релейную технику и релейные системы; -системы автоматизации и автоматизированный электропривод; -котельная автоматика; -железнодорожное электрооборудование; -электромонтажное оборудование; -КИПиА; -кабельно-проводниковую продукцию; - системы противопожарной сигнализации и пожаротушения; - системы видеонаблюдения и видеоохраны; - системы контроля и управления доступа и домофония; - системы противопожарной и инженерной автоматики; -цифровые системы оповещения и трансляции; -источники питания, ИБП, аккумуляторы; -коммутационные и монтажные изделия; Цены и каталоги доступны http://www.puskatel.com/ С Уважением Универсальный Центр Комплектации.
Григорьев Александр · Универсальный Центр Комплектации · 6 сентября · Россия · Новосибирская обл
пускатели серии ПМ12-010, ПМ12-040, ПМ15-063, ПМЛ2000.

ПРОДАМ: Электромеханические однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервоприводные)

Электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения Энергия New Line оснащён усиленным щёточным узлом, автоматом защиты по току и датчиком контроля перегрева стабилизатора. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Выпускаются в напольно-настольном исполнении. Стабилизатор соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия. Особенности: — Полностью металлический корпус – повышенная безопасность; — Аналоговые измерительные приборы; — Обмотки трансформаторов обладают высоким рабочим ресурсом; — Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки; — Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора; — Двухщеточное исполнение токосъемника обеспечивает повышенную надежность и быстродействие; — Световая индикация режимов работы; — Трансформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижает риск поражения и исключает помехи; — Надежное заземление корпуса Преимущества: — Диапазон регулировки: по точности 144-256в; по защите 130-280В; — Повышенный КПД стабилизатора 98%; — Высокая надежность внутренних узлов и деталей; — Принудительное охлаждение; — Усиленный щеточный узел; — Высокая точность стабилизации 3%; — Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи; — Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране Виды защиты: — от перегрузки; — от коротких замыканий; — тепловая защита; — от повышенного напряжения; — от пониженного напряжения
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 2 октября · Россия · г Москва
Электромеханические однофазные стабилизаторы напряжения CНВТ (сервоприводные)
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.