Промышленное оборудование

Групповой плавный пуск высоковольтных синхронных электроприводов компрессорных станций

18 августа 2008 г. в 05:00

Компрессорные станции (КС) предназначены для получения сжатого воздуха (СВ), являющегося наряду с электрической и тепловой энергией одним из основных энергоносителей во многих отраслях промышленности [1-3]. Большие объемы сжатого воздуха производятся на предприятиях нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а также в горно-металлургическом комплексе. Сжатый воздух в основном используется в технологии для перемешивания растворов, расплавов, пульпы и транспортирования этих и других материалов. Кроме этого СВ востребован пневмоинструментом, пневмооборудованием и для выполнения вспомогательных работ: уборка пыли, обдув стрелок, очистка стрелок и др. 

Преимущественно получение СВ осуществляется турбокомпрессорами, количество которых на одной компрессорной станции состоит от 2 до 8, а самих станций на одном предприятии от одного до трех. Количество КС и турбокомпрессоров зависит от числа производств и площади предприятия, а также от объема потребления и расположения крупных потребителей сжатого воздуха на территории завода.

В качестве привода турбокомпрессоров в основном используется синхронный электропривод (СЭП) со статическими возбудителями [3-4]. Номинальные мощности и напряжения статора синхронных двигателей соответственно составляют: от 0,63 до 12,5 МВт; 3, 6 или 10 кВ. Исходя из этого, компрессорные станции являются ответственными и значительными потребителями электроэнергии. Поэтому для них наиболее актуальным является: высокая надежность, бесперебойность снабжения приемников сжатым воздухом, эффективное использование электроэнергии и активное воздействие на режимы работы системы внутризаводского электроснабжения за счет изменения величины и направления реактивной мощности в узле подключения СЭП компрессорной станции.

Эти требования к компрессорным станциям предусматривают решение комплекса задач. К их числу относится обеспечение плавного пуска турбокомпрессоров. Решение этой задачи возможно путем применения индивидуального и группового плавного пуска турбокомпрессоров. Выбор рационального решения производиться технико-экономическим расчетом. При большом количестве турбокомпрессоров на одной станции или большой мощности приводных синхронных двигателей более 1 МВт в большинстве случаев экономически целесообразным является групповой плавный пуск СЭП турбокомпрессоров. Автоматизированная система группового плавного пуска турбокомпрессоров реализуется с использованием полупроводникового преобразователя, обеспечивающего последовательный плавный пуск синхронных двигателей. В качестве полупроводникового преобразователя в большинстве случаев технически и экономически целесообразно применить высоковольтный тиристорный преобразователь напряжения (ТПНВ).

Применение системы группового плавного пуска высоковольтных СЭП с ТПНВ обеспечивает:

  • увеличение ресурса и межремонтных периодов турбокомпрессоров;
  • повышение надежности и срока службы приводных синхронных двигателей;
  • увеличение количества пусков СЭП и турбокомпрессоров в сутки;
  • исключение или существенное снижение отрицательного влияния на систему электроснабжения при пуске турбокомпрессоров за счет уменьшения пусковых токов и мощностей;
  • снижение потребления электроэнергии из сети и потерь в приводимых электродвигателях.

В качестве примера на рисунке 1 приведена схема системы группового плавного пуска пяти высоковольтных синхронных электроприводов турбокомпрессоров. Компрессорная станция получает питание по двум отдельным вводам напряжением 10 кВ, подключенным к соответствующим секциям шин. На рис. 1 обозначено: РУ — распределительное устройство; СГП — система группового плавного пуска; СЭП — синхронные электроприводы; ТПН — тиристорный преобразователь напряжения; ЯВД — ячейка выбора двигателя; БДЯ — блок дистанционного управления ячейкой; БУВ — блок управления возбудителем; БУК — блок управления контактором. В качестве преобразователя для плавного пуска СЭП используется высоковольтный тиристорный преобразователь напряжения типа ПСД-В-200-10к-2, обеспечивающий высокие регулировочные, энергетические и экономические показатели в переходных режимах. Для коммутации электродвигателей с преобразователем предусматриваются пять ячеек выбора двигателей типа ЯВД-400-10к-2 УХЛ4.

Схема работает следующим образом. Допустим, требуется запустить двигатель М1 (компрессор №1). Силовая схема должна быть собрана, т.е. разъединители в ячейках установлены в рабочее положение. Питание на шкаф управления преобразователем подано. Оператор на шкафу управления устанавливает ключ выбора режима в положение «Плавный пуск» и ключ выбора компрессора в положение «Компрессор №1». Нажимает кнопку «Пуск». При этом собираются цепи управления и контроля участвующие в запуске двигателя М1: головной выключатель QF1; контактор К1 в ячейке выбора двигателя ЯВД1 и цепи технологических защит М1. Система управления преобразователя при положительном результате сборки схемы выдает управляющие импульсы на тиристорный преобразователь и двигатель М1 плавно разгоняется в соответствии с заданным алгоритмом формирования пусковой траектории тока статора. При достижении двигателем М1 номинальной скорости вращения система управления выполняет следующие команды: включает рабочий выключатель в ячейке Я1 и тем самым шунтирует тиристоры преобразователя; снимает управляющие импульсы с тиристоров; выключает пусковой контактор К1 в ЯВД1 и головной выключатель QF1. При успешном завершении пуска на шкафу управления загорается лампа «Работа» и на обмотку ротора подается возбуждение. Двигатель входит в синхронизм. Преобразователь ПСД-В, головные выключатели и пусковые контакторы полностью отключены, а двигатель М1 компрессора №1 запитан от ячейки Я1. На дисплее системы управления индицируется готовность преобразователя к следующему пуску.

Аналогично оператор выполняет запуск следующего электродвигателя. Например, требуется запустить М3. 

Тогда силовая схема будет собрана по цепи: головной выключатель QF2 и контактор в ЯВД3. Алгоритм пуска повторяется. Таким образом, осуществляется независимое управление двигателями от разных секций шин.

Отключение двигателя осуществляется по обычной схеме, путем отключения рабочих выключателей в ячейках. При установке ключа выбора режима «Прямой пуск» СГП не задействуется, и эксплуатация оборудования выполняется по существующей схеме.

Структура САУ преобразователя может быть настроена для различных режимов пуска АД. Благодаря наличию универсального программируемого задатчика может быть реализован любой из алгоритмов формирования управляющего воздействия (рисунок 2).

Математическое описание которого имеет вид:

1) формирование напряжения статора СД 

где: y*(t) — закон относительного управляющего воздействия, %; Мu — масштабный коэффициент напряжения, В; t — время, с; 

2) формирование тока статора СД 

где: Mi — масштабный коэффициент тока, А; 

3) формирование тока возбуждения СД 

— двигатель разгоняется

— двигатель входит в синхронизм

— задание уровня и направления реактивной мощности

где: IB — ток возбуждения; RДВ — дополнительное сопротивление в цепи ротора СД; TСИНХ — момент времени входа двигателя в синхронизм.

Преобразователь типа ПСД-В и ЯВД разработаны и изготовлены ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» [5, 6]. Силовые модули преобразователя содержат высоковольтные тиристоры, необходимые защитные и делительные элементы отечественных производителей. Система датчиков, диагностики и управления преобразователем реализована на современной микроэлектронной базе с применением однокристальных микроконтроллеров и оптоволоконной техники. Система управления унифицирована и применяется для тиристорных преобразователей на 3, 6 и 10 кВ. Она оснащена обширной системой диагностики, которая позволяет определить вид и место неисправности. Конструктивно преобразователь скомпонован в трех шкафах: для каждой фазы свой шкаф. Этим обеспечивается повышенная безопасность в работе. Охлаждение тиристорных секций естественное. Необходимая электрическая прочность изоляции обеспечивается применением современных материалов. Основные характеристики системы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики СГП синхронных электро-приводов номинальной мощностью до 3,2 МВт
Наименование параметра Ед. изм Величина
Номинальное напряжение силовой питающей сети В 10000±2000 
Номинальный ток электродвигателя А 200 
Максимальная кратность пускового тока 3,5 
Количество запускаемых двигателей в КС  шт. до 8 
Количество пусков подряд СЭП раз до 5 
Габаритные размеры мм 2400×11200 × 800 
Масса, не более кг 1900 
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254  IP20 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150  УХЛ4 

Внешний вид СГП трех двигателей приведен на рисунке 3. 

Ячейка выбора двигателей содержит два высоковольтных разъединителя и вакуумный контактор. Преобразователь и ячейки соединяются между собой посредством шинных сборок. Подключение к питающей сети и к двигателям осуществляется кабелем.

В настоящий момент ЗАО «АСК» проводит проектные работы и изготовление СГП для компрессорных станций ряда предприятий с различным количеством турбокомпрессоров и номинальными параметрами синхронных двигателей: напряжением до 10 кВ и мощностью до 3,2 МВт.

Литература

  1. Справочник электроэнергетика предприятий цветной металлургии / Под ред. М. Я. Басалыгина, В. С. Копырина. — М.: Металлургия, 1991.
  2. В. М. Черкасский. Насосы, вентиляторы, компрессоры. — М.: Энергоатомиздат, 1984.
  3. Г. Б. Онищенко, М. Г. Юньков. Электропривод турбомеханиз-мов. — М.: Энергия, 1972.
  4. Синхронный электропривод со статическим возбудителем в цветной металлургии // В. Г. Сальников, В. А. Бобков, В. С. Копырин, А. Патрик, Г. Е. Дворянчиков. — М.: Цветметинформация, 1978.
  5. Тиристорный преобразователь для плавного пуска высоковольтных асинхронных двигателей / А. А. Ткачук, В. К. Кривовяз,
  6. С. Копырин, А. Ю. Силуков / Силовая электроника. 2007. №1. С.54-57.
  7. А. А. Ткачук, В. К. Кривовяз, В. С. Копырин. Система группового плавного пуска высоковольтных синхронных двигателей турбокомпрессоров. — В сб. докл. науч.-практ. конф. «Проблемы и достижения в промышленной энергетике». — Екатеринбург: Уральские выставки, 2007. — с.109-112.

А. А. ТКАЧУК, В. С. КОПЫРИН,
ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы»,
г. Екатеринбург.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Инженерно — техническое предприятие «Автоматизированные системы и комплексы» организовано в 1989 году инженерами пусконаладочного управления треста «Уралэлектромонтаж». Сегодня предприятие «Автоматизированные системы и комплексы» является одним из самых крупных в России в области комплексной автоматизации технологических процессов с применением современных средств автоматизации и цифровых систем управления электроприводами. На предприятии работают около 300 квалифицированных специалистов…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Компрессор дожимной – промышленный от 5 до 400 атм

Промышленный компрессор - дожимной. Предприятие производит и продает промышленные дожимные газовые компрессоры с электроприводом, с дизельным приводом, без смазки. Давление нагнетания от 5 до 400 атмосфер, производительность от 5 до 50 нм3/мин. Пожалуйста, цену уточняйте у менеджера. Звоните, проконсультируем и поможем подобрать наилучшее решение для Ваших задач. ККЗ производит и осуществляет поставку моделей компрессоров для следующих газов: - азот, - кислород, - аргон, - водород, - метан, - гелий, - попутно-нефтяные.
Менеджер Проекта · Краснодарский компрессорный завод · 2 апреля · Россия · Краснодарский край
Компрессор дожимной – промышленный от 5 до 400 атм

ПРОДАМ: Компрессор ВП3-20/9 Бишкек Кыргызстан

Компрессор ВП3-20/9 разработан на нашем заводе в ф-ле Бишкек Кыргызстан одной из первых, является наиболее массовой, используется во всех отраслях промышленности, на железной дороге. Предназначена для компримирования воздуха с атмосферного давления до 9 кгс/см2 и дальнейшей его подачи в технологическую линию. Газоперекачивающим агрегатом является поршневой компрессор на базе 3ВП с угловым расположением цилиндров со смазкой цилиндров и сальников. Приводом является консольный асинхронный электродвигатель, монтируется непосредственно на станину компрессора. Компрессор ВП3-20/9 Бишкек Кыргызстан размещается в отапливаемом цеху с поддержанием температуры от +10 до +30 °С, монтируется на заранее подготовленный фундамент. КУ полностью автономна и не требует постоянного присутствия персонала. Трубопроводная арматура оборудована необходимыми для работы клапанами, кранами и задвижками. Для контроля установки предусмотрены все необходимые приборы контроля давления, температуры. Конструкция, размеры и оснащенность установки обеспечивает удобство монтажа и ремонта в любое время года. Конструкция позволяет производить демонтаж отдельных узлов компрессорной установки (поршней, цилиндров, привода и т. д.).
Иванов Максим · МКЗ · 8 апреля · Киргизия · г Бишкек
Компрессор ВП3-20/9 Бишкек Кыргызстан

ПРОДАМ: Промышленное вентиляционное и отопительное оборудование

ООО Приток предлагает промышленные вентиляторы низкого, среднего, высокого давления, дымососы, тягодутьевые машины, воздушно-отопительные агрегаты, установки воздухонагревательные электрические, воздухонагреватели, калориферы, маслоохладители. Вентиляционное оборудование: Вентиляторы центробежные среднего давления ВР 14-46. Вентиляторы центробежные низкого давления ВР 80-75. Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30. Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 6-28, ВР 12-26. Вентиляторы радиальные пылевые ВР 140-40, ВЦП 7-40. Вентиляторы крышные ВКР. Вентиляторы осевые ВО 06-300. Вентиляторы осевые ВО 14-320. Вентиляторы осевые для подпора воздуха ВО 30-160, ВО 25-188. Вентиляторы мельничные ВМ. Вентиляторы дутьевые ВДН. Тягодутьевые машины, Дымососы ВДН, ДН, ВД, Д Отопительное оборудование: Калориферы водяные КСК, ВНВ. Калориферы паровые КПСК, ВНП. Калориферы масляные КМ. Воздухонагреватели электрические ВНЭ, ВЭ. Установки воздухонагревательные электрические УВНЭ, УВЭ. Воздушно-отопительные агрегаты АО-2, СТД-300, АП, АВ. Запасные части и комплектующие к вентиляторам и дымососам: Подшипниковые узлы, Рабочие колеса, Корпуса улиток и др. На сайте http://www.pritok44.ru — Описание, технические характеристики, Прайс-лист «Вентиляционно-отопительное и теплообменное оборудование».
Иноземцева Лидия · ПРИТОК · 24 апреля · Россия · Костромская обл
Промышленное вентиляционное и отопительное оборудование

ПРОДАМ: Компрессор ВП2-10/9

Поршневой крейцкопфный горизонтальный компрессор в двухступенчатом исполнении ВП2-10/9 сконструирован на оппозитной базе типа М2,5. Получаемый в итоге работы установки сжатый воздух находит применение в производственных процессах всевозможных промышленных отраслей в качестве источника энергии. Вмонтированный асинхронный современный электродвигатель типа ДАСК-132 обеспечивает привод установки ВП2-10/9. Компрессор оборудован механизмом водяного охлаждения, за смазку отвечают две автономных системы — одна из них обеспечивает подачу масла к механизму базы, другая отвечает за смазку цилиндра. Использование влагомаслоотделителей обеспечивает очистку сжимаемого воздуха от примесей масла и влаги. Компрессор ВП2-10/9 способен работать в любых климатических условиях. По Вашему запросу компрессор может быть выполнен во взрывозащитном исполнении и использоваться со взрывоопасными средами. Гарантия безопасного и надежного функционирования — встроенная система автоматизированной сигнализации и защиты. Вами может быть выбрана релейная или микропроцессорная автоматика. Установлена защита по давлению нагнетания по ступеням, защита по температуре нагнетаемого газа по ступеням, защита по давлению масла, датчики на проток охлаждающей жидкости, датчики температуры воды на входе, другие механизмы автоматической защиты компрессора по Вашему желанию. Компрессор может быть исполнен без смазки цилиндров и сальников (сухой).
Иванов Андрей · ООО "НПП МАШТЭК" · 8 апреля · Россия · Краснодарский край
Компрессор ВП2-10/9

ПРОДАМ: Закрытые распределительные устройства ЗРУ (КРУН) C-PLIT

Закрытые распределительные устройства в мобильных блок-контейнерных зданиях на напряжение 6, 10 кВ C-Plit (далее ЗРУ-6(10)кВ) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50Гц горнодобывающих, нефтегазовых и промышленных объектов. ЗРУ-6(10) кВ C-Plit состоят из отдельных блок-контейнеров с установленными в них комплектными распределительными устройствами из шкафов серии К-02, или камер серий КСО-203 Union, КСО-203М Union, КСО-210 Union. Блок-контейнеры отдельно доставляются автомобильным или железнодорожным транспортом на место монтажа, где производятся их стыковка между собой, электромонтажные и пуско-наладочные работы. ЗРУ-6(10) кВ C-Plit изготавливается согласно опросному листу составленного для каждого заказчика индивидуально, с детальной проработкой основного, и дополнительного оборудования, учитывая все пожелания заказчика. Типы и комплектация ЗРУ (КРУН) Челябинский завод электрооборудования производит два типа закрытых распределительных устройств ЗРУ-6(10) C-Plit: — c распределительными устройствами из камер сборнх КСО-203 Union, КСО-203М Union, КСО-210 Union (с выкатными элементами); — с распределительными устройствами из шкафов серии К-02. Корпус подстанции выполняется в зависимости от района эксплуатации. Каркас ЗРУ C-Plit собирается из металлического профиля, при этом основой служит труба и швеллер, обшитый рифленым листовым металлом. Вся конструкция надежно проваривается, после чего изделие отправляется на покраску. Затем каркас обшивается профилированным листом, тип которого соответствует климатическому исполнению. Для производства утепленных блок-контейнеров используются сэндвич — панели, благодаря которым, при помощи обогревателей внутри помещения, поддерживается необходимая для эксплуатации электрооборудования температура. В ЗРУ-6(10) C-Plit могут быть предусмотрены отопление, освещение напряжением 220В, переносное освещение 36В, система противопожарной сигнализации,...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · Вчера
Закрытые распределительные устройства ЗРУ (КРУН) C-PLIT
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.