​ Подключение асинхронного электродвигателя по схеме «звезда-треугольник»

19 февраля 2014 г. в 16:19

Асинхронный электродвигатель самое простое устройство, которое превращает электрическую энергию в механическую работу. Но, как известно, при прямом запуске от сети он потребляет кратковременно большой ток от 10 до 20 крат от номинала. Это создает проблемы при частых пусках или при запусках больших мощностей. Один из способов уменьшить пусковой ток это включение по схеме «звезда треугольник. Подключение можно сделать в том случае, если двигатель рассчитан на данное подключение.

Это можно определить по коробке подключения — там должно быть выведено 6 концов. Так как указано на рисунке ниже:

Или если открыть коробку подключения не представляется возможным, то данную информацию можно получить с шильдика электродвигателя.Как видно что при напряжении 690В(соединение звезда) номинальный ток меньше чем соединении треугольником (напряжение 400В). Поэтому чтобы запустить двигатель нам нужно сначала запустить его в режиме «звезда» сделать выдержку времени несколько секунд (в зависимости от механизма) и затем переключить в режим «Треугольник Рассмотрим как это реализуется на практике. Приведенная ниже схема это типовая схема подключения звезда треугольник. Рассмотрим ее работу детально. Силовая часть состоит их 3-х контакторов и теплового реле. Расмотрим работу схемы управления подробнее. При нажатии кнопки «Старт» (S2) подается питание на катушку управления контактора К1, контактора К3 и реле выдержки времени К4. Двигатель запускается в схеме «звезда». При срабатывании реле выдержки времени К4 происходит отключение контактора К2 и одновременно включение контактора К3. Обмотки двигателя соединяются в схему «треугольник». Для того чтобы остановить двигатель достаточно нажать кнопку «Стоп» (S1). Контакты К2.2 и К3.2 препятствуют одновременному включению контакторов К2 и К3 соотвественно.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Шевченко Сергей
Все новости и публикации пользователя Шевченко Сергей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контакторы (ЭлСнаб)

Контактор пускатель - это узел, предназначенный для запуска асинхронных двигателей, имеющий дополнительно в своем составе термо-реле, предохранители на плавких элементах, дополнительную контактную группу или пусковой автомат. В пускателе может быть установлено два контактора для плавного пуска (сначала подключение производится по схеме «звезда», а затем по «треугольнику») или для реверсивного управления двигателем (когда требуется изменять направление вращения электродвигателя). Каталог содержит оборудование различное по токовой нагрузке - от 9А до 630А. К основным характеристикам устройств относят амперную характеристику, которая зависит от токов двигателя, тип подключаемой сети (переменный или постоянный ток), наличие группы контактов для реверсивного пуска и степень защищенности корпуса. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 19 сентября · Россия · г Москва
Контакторы (ЭлСнаб)

ПРОДАМ: Пускатель ПМА 0100 - 0103 - 0108 кат. 380В

Пускатель ПМА 0100 - 0103 - 0108 кат. 380В . Есть в наличии . Советую . Магнитные пускатели предназначены в большинстве для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, а именно: для пуска непосредственным подключением к сети и остановки (отключения) электродвигателя (нереверсивные пускатели), для пуска, остановки и реверса электродвигателя (реверсивные пускатели). Кроме этого, пускатели в исполнении с тепловым реле осуществляют также защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности. Магнитные пускатели открытого исполнения предназначены для установки на панелях, в закрытых шкафах и других местах, защищенных от попадания пыли и посторонних предметов. Магнитные пускатели защищенного исполнения предназначены для для установки внутри помещений, в которых окружающая среда не содержит значительного количества пыли. Классификация и основные характеристики магнитных пускателей. Номинальный ток главных контактов – величина тока, на которую рассчитан контактор для электродвигателя, работающего в режиме работы АС3. То есть, нам необходим пускатель для электродвигателя мощностью 7,5 кВт напряжением 380В, выбирается контакторы второй величины Если этот электродвигатель работает в режиме работы АС4, для которой характерны частые пуски остановы, затянутые пуски под нагрузкой, то рекомендуется использовать пускатель на величину больше. Номинальное напряжение – величина напряжения на которую рассчитан корпус электромагнитного пускателя. Напряжение управляющей катушки – величина и тип управляющего напряжения катушки. Класс износостойкости пускателя - количество циклов срабатывания гарантированное производителем при режиме работы AC3. В настоящий момент большинство пускателей импортных пускателей производятся с классом износостойкости А, из отечественных производителей: ОАО «Уралэлектро» производит контакторы КМД (аналог ПМ 12) с классом износостойкости А ПМ12 КЗЭА...
Отдел продаж · Электроконтакт · 17 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Пускатель ПМА 0100 - 0103 - 0108 кат. 380В

ПРОДАМ: Пусковое реле РВП-3 (звезда-треугольник)

Пусковое реле времени предназначены для обеспечения плавного запуска мощных трехфазных асинхронных электродвигателей, а также для уменьшения пусковых токов при включении двигателей. Уменьшение пусковых токов позволяет использовать в цепи пуска двигателя автоматы защиты на меньший ток срабатывания, что значительно повышает надежность защиты двигателя при перегрузках или аварии электропитания. — Плавный пуск электродвигателей — Уменьшение пусковых токов электродвигателей — Регулируемое время разгона — Переключение со «ЗВЕЗДЫ» на «ТРЕУГОЛЬНИК» с задержкой 40 или 80мс. — 5 диапазонов времени срабатывания — Индикация рабочего состояния пускателей «ЗВЕЗДА» и «ТРЕУГОЛЬНИК» — Ширина корпуса 17.5 мм. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котельники, Котлас, Красногорск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 21 сентября · Россия · Московская обл
Пусковое реле РВП-3 (звезда-треугольник)

ПРОДАМ: Микродвигатели коллекторные Assun Motor

Коллекторный двигатель — это двигатель постоянного тока с постоянными магнитами, который применяется вместо асинхронных электродвигателей, когда их применение нецелесообразно в силу различных технико-экономических причин. Как правило, это маломощные приборы и оборудование. На сайте компании ИНЕЛСО Вы можете подобрать по требуемым характеристикам и купить коллекторный двигатель, подходящий под Ваши задачи. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент электронных и электромеханических компонентов и готовых решений ведущих мировых производителей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому готовы предложить полный ассортимент товаров каждого бренда, включая те, что производятся под индивидуальный заказ. Для точной подборки или поиска нужных аналогов по техническим параметрам, оставьте заявку для связи с нашим специалистом. Мы подберем варианты оптимального решения для Вашей задачи из полного ассортимента технических каталогов товаров производителей.
Воронцова Марина · ИНЕЛСО · 21 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Микродвигатели коллекторные Assun Motor

ПРОДАМ: Электродвигателей АИР

Компания Станпривод реализует электродвигатели самых ходовых марок АИР, 4АМ, 5АМ, 4АМН, ДАЗО, ВАО, от 0,25 кВт до 22 кВт (1000 об. /мин., 1500 об. /мин., 3000 об. /мин. ). Синхронные, асинхронные. Фланцевые, лаповые, комбинированные. Постоянного и переменного тока. Подберем любые варианты исполнения электродвигателей под ваш заказ. С подробной информацией можно ознакомиться на страницах нашего сайта. Пишите, звоните — вас проконсультирует опытный специалист.
Ххх Андрей · Станпривод · Вчера · Россия · г Москва
Электродвигателей АИР
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».