АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН предложила альтернативу совтолу-10

5 сентября 2014 г. в 14:00

Экологи всего мира бьют тревогу в связи с накопленными запасами совтол содержащего оборудования на отечественных промышленных предприятиях.

Совтол сложно утилизировать, процедура занимает длительное время и является дорогостоящей. Не всегда бюджет предприятия позволяет обновить старое оборудование взамен старому с последующей утилизацией совтол содержащего оборудования (примерный способ утилизации совтоловых трансформаторов можно посмотреть на сайте: transform.ru статьи 1 и 2.

Ранее в электроэнергетике промышленных предприятий совтол использовался для повышения пожарной безопасности трансформаторных подстанций с 1930-х годов до 1985 года из-за его свойств: взрыво- и пожаробезопасность, низкая стоимость при производстве масляных трансформаторов, конденсаторов. Сейчас данные трансформаторы на территории России не производят. В тоже время в России еще много предприятий, на которых используется оборудование, содержащее пожаробезопасный токсичный жидкий диэлектрик совтол-10, который может нанести серьезный урон окружающей среде, здоровью и жизни человека. Одним из предприятий, имеющим большие запасы совтола является ОАО «КАМАЗ» — порядка 600 трансформаторов содержащих совтол-10. Совтол представляет собой охлаждающую жидкость, химически устойчивую, пожаро- и взрывобезопасную. По внешнему виду это бесцветная, прозрачная или слегка желтоватая жидкость, не содержащая воды и механических примесей.

Для трансформаторов применяют совтол-10, имеющий относительно высокие вязкость и температуру застывания. В тоже время совтол или полихлорированные бифенилы (ПХБ) является сильно токсичной жидкостью относящаяся к 1-му классу опасных веществ и способная нанести непоправимый вред окружающей среде, здоровью и жизни человека.

Характеристики совтола следующие:

  • Плотность при 20 °С, г/см3 - 1,56
  • Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более --12
  • Электрическая прочность при 65 °С, кВ, не менее - 30
  • Кислотное число КОН на 1 г совтола, мг, не более - 0,01
  • Вязкость кинематическая, сСт, не более:
  • при 65 °С - 14
  • при 90 °С - 6
  • Удельная теплоемкость при 20 °С, Дж/(кг-К) - 1,6
  • Теплопроводность при 20 "С, Вт/(мК) - 0,14-10"8
  • Коэффициент теплового расширения, 1/°С - 0,0006
  • Температура сгорания ПХБ превышает 1000 °С

В настоящее время хорошей альтернативой совтоловым трансформаторам являются трансформаторы сухого типа с литой изоляцией и масляные трансформаторы с использованием минерального масла, отличающегося большей экологичностью, чем совтол-10.

При сооружении новых распределительных сетей преимущества сухих трансформаторов становятся более очевидными. Их применение обеспечивает снижение затрат на строительство, поскольку нет опасности утечки масла, габариты и масса сухих трансформаторов меньше аналогичных по мощности масляных и сухие трансформаторы могут располагаться существенно ближе к потребителям, чем масляные.

ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» предлагает альтернативу по замене совтол содержащих трансформаторов масляного типа. Выгодной альтернативой являются трансформаторы сухого типа серии GreenCast®. Данные трансформаторы взрыво- и пожаробезопасны, экологичны в своем применении, а также удобны в эксплуатации. Стоимость сухих трансформаторов выше, чем масляных трансформаторов, в тоже время их можно использовать внутри помещений и рядом с объектом электроснабжения, что уменьшает затраты на строительство сетей 6-35 кВ.

ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «АСГ Трансформаторен» является официальным представительством ASG Transformatoren GmbH в России и странах СНГ осуществляя прямые поставки силовых трансформаторов под торговой маркой ASG: – Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией серии GreenCast® мощностью 250-40000 кВА, напряжением до 35; кВ; с РПН и без; – Масляные распределительные трансформаторы с РПН и без РПН серии OilGrid® мощностью 100 кВА – 2500 МВА, напряжением до 20 кВ; – Масляные силовые трансформаторы с РПН и без РПН…
Свободин Анатолий
Все новости и публикации пользователя Свободин Анатолий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Техническое обслуживание грузоподъемных кранов

Грузоподъемная спецтехника — удобное, но крайне дорогостоящее оборудование. Капитальная замена кранового оборудования способна нанести существенный урон бюджету. Чтобы этого избежать, необходимо вовремя производить техническое обслуживание грузоподъемных кранов. Обращая внимание на состояние всех механизмов кранового оборудования и периодически консультируясь с профессионалами, можно в разы увеличить срок эксплуатации кранового оборудования и избежать крупных аварий на производстве. Работы по обследованию и ремонту сложных с технической точки зрения машин качественно способен произвести только грамотный специалист с большим стажем работы и отличным знанием устройства всех систем кранового оборудования. Поэтому, собираясь заказать обслуживание кранов, обращайтесь к профессиональным ремонтникам. Основная цель технического обслуживания кранов — сделать производственную деятельность кранового оборудования максимально безопасной и продуктивной. Услуга включает в себя несколько пунктов, основными из которых являются: выявление дефектов в механической составляющей техники; обслуживание приборов безопасности; выполнение необходимых ремонтных работ; тестирование механизмов после наладки.
Завод Подстанций · Проммонтаж · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Техническое обслуживание грузоподъемных кранов

УСЛУГИ: Ретрофит выключателей АВМ, APU "APENA", АМ и ВА

Решение РЕТРОФИТ позволяет заменить старое и морально устаревшее коммутационное оборудование на современное, без замены элементов конструкции ячейки и шинных систем. Суть решения - новое коммутационное оборудование полностью совместимо с существующими элементами крепления и подключения к распределительным или сборным шинам. Это позволяет сократить время модернизации оборудования до 3-х часов, причем работы выполняются силами эксплуатации. Время простоя технологического оборудования минимально. В результате модернизации вы получаете современное, более надежное и безопасное оборудование. Вы можете приобрести у нас готовые комплекты для модернизации РЕТРОФИТ на автоматических выключателях MODEION чешского завода OEZ для следующих автоматических выключателей: - АВМ4, АВМ10, АВМ15, АВМ20, АВ2М4, АВ2М10, АВ2М15, АВ2М20 "Контактор" - APU-30C, APU-50C, APU-30C/WA, APU-50C/WA производство "APENA" - AR, ARV производства "OEZ", "EJF", модификации завода "BEZ" - АМ8-М, АМ15-М, АМ30-М, АМ55-П, ВА74-40, ВА74-43, ВА74-48 http://www.elsnab.ru/solutions/retrofit/
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Ретрофит выключателей АВМ, APU "APENA", АМ и ВА

ПРОДАМ: Аргонная сварка (Аргонодуговая) TIG

В активе компании огромный опыт работы с промышленными предприятиями, научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями России. Более 10 лет Протех успешно работает на рынке оснащения производств. На данный момент мы готовы предложить более 500 000 наименований оборудования и более 1 млн. наименований компонентной базы, что позволяет подобрать необходимые позиции по всем пожеланиям заказчика.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Аргонная сварка (Аргонодуговая) TIG

ПРОДАМ: РВО-6У1, РВО-10У1, РВС-20, РВН-1У1, РТВ-10-0, 5/2, 5У1, РТВ-10-2/10У1, РТВ-35-0, 5/5У1

Реализуем продукцию ЗАО «ЗЭТО». Предлагаем Вам высоковольтное оборудование по ценам ниже заводских: - высоковольтные предохранители ПКТ, ПКН, ПКЭ, ПКЖ на 6, 10, 35 кВ, патроны к ним. - изоляторы фарфоровые: стержневые ИОС, С4, опорные ИО, ИОР, СА, проходные ИПТ, ИПРА, КСФ, НСФ, покрышки и др. - колонки С6, С8 - линейную арматуру для самонесущих изолированных проводов (СИП): зажимы, серьги, ушки и пр. - разрядники РВО, РВН, РВС, РВЭ, РТВ, РВРД. - ограничители перенапряжений нелинейные ОПНп. - разъединители РЛНД, РДЗ, РГН, РГНП, РВР, РВРЗ, РВПЗ и др. - Заземлители ЗОН, ЗР, ЗРО. - Шинные опоры ШО. - Привода ручные и двигательные ПРН, ПРНЗ, ПЧ, ПРГ, ПРК, ПДГ и др. - Изоляторы ИОС, ИО, ИОР, ИПТ, КСФ, НСФ и др. - Переключающие устройства ПУ, КСАМ Низковольтное оборудование: - низковольтные предохранители ПН-2, плавкие вставки; Прямые поставки от заводов-изготовителей обеспечивают низкие цены на предлагаемую продукцию. Все оборудование сертифицировано! Возможна быстрая доставка товара по России.
Ильин Сергей · Энергосеть · 2 апреля · Россия · Псковская обл
Энергосеть, ООО

УСЛУГИ: Замена морально устаревших устройств РЗА (ABB, Schneider Electric, Siemens)

В связи с осложнением международной ситуации и, как следствие, сокращением доли импорта и объема поддержки продукции производства ABB, Schneider Electric, Siemens в России, компания Релематика готова предложить широкую номенклатуру устройств РЗА 6-750 кВ собственного производства. Предлагаемые технические решения позволят полноценно заменить зарубежную продукцию при модернизации текущих и строительстве новых энергообъектов любого класса напряжения.
Солонина Ирина · Релематика · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Замена морально устаревших устройств РЗА (ABB, Schneider Electric, Siemens)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.