Надежное планирование звуковых систем пожарной сигнализации. Звуковое оповещение в соответствии с европейским стандартом EN 54-3

  • 326
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Тема тревожного оповещения приобрела повышенную значимость в последние годы. Одной из основных причин этого является увеличение шума окружающей среды, которую наводнили разнообразные сигналы тревоги или так называемый «акустический смог» — сегодня все вокруг издает сигналы. Первым шагом к этому стало внедрение европейского стандарта EN 54-23 для светового оповещения. Данный стандарт вступил в силу 1 января 2014 г.

EN54-23 требует при планировании светового тревожного оповещения принимать во внимание диапазон сигналов. То же самое требование должно соблюдаться и для звука в звуковых системах тревожного оповещения. Соответствующая концепция системы оповещения приобретает все большее значение и востребованность.

Угол излучения сигнала должен быть ключевой частью концепции проекта. Однако эта основополагающая информация иногда отсутствует в технических описаниях, что приводит к тому, что спланированные системы не соответствуют требованиям действующего стандарта, и фактическая стоимость превышает запланированный бюджет. Поставщики решений по пожарной сигнализации, инсталляторы и проектировщики могут рассчитывать на Pfannenberg — мы всегда предоставляем полную информацию, чтобы обеспечить безопасность человека, машин и окружающей среды.

Для того чтобы система сигнализации соответствовала местным стандартам и руководствам по планированию, данные о сертифицированном диапазоне звуковогоустройства сигнализации должны использоваться при планировании и монтаже. EN/NFPA или Британский стандарт Европейский стандарт устанавливает требования, процедуры тестирования и рабочие характеристики для звуковых сигнальных устройств. Они предназначены для того, чтобы испускать звуковой сигнал, индуцированный системой пожарной сигнализации в здании или в непосредственной близости от зданий. Общее требования и спецификации устройств создаются с учетом диапазона звукового сигнала, обозначая, таким образом, область, которая отвечает стандарту. Каждый сертифицированный тон измеряется отдельно из-за разных уровней звукового давления.

В частности, характеристики горизонтального и вертикального углов излучения сигнальных устройств должны быть проверены и установлены для каждого отдельного тона. Эти характеристики определяют область, в которой устройство оповещения будет корректно работать. Это очень важное и необходимое условие для подтверждения соответствия стандарту. Это необходимо учитывать при планировании, так как количество и расположение устройств имеют решающее значение для подтверждения соответствия.

Статус стандартизации

Следующие пункты показывают требования к планированию звуковых сигнальных устройств в системах пожарной сигнализации.

Европейский стандарт EN 54-3

Европейский стандарт устанавливает требования, процедуры тестирования и рабочие характеристики для звуковых сигнальных устройств. Они предназначены для того, чтобы испускать звуковой сигнал, индуцированный системой пожарной сигнализации в здании или в непосредственной близости от зданий. Общее требования и спецификации устройств создаются с учетом диапазона звукового сигнала, обозначая, таким образом, область, которая отвечает стандарту. Каждый сертифицированный тон измеряется отдельно из-за разных уровней звуковогодавления.

В частности, характеристики горизонтального и вертикального углов излучения сигнальных устройств должны быть проверены и установлены для каждого отдельного тона. Эти характеристики определяют область, в которой устройство оповещения будет корректно работать. Это очень важное и необходимое условие для подтверждения соответствия стандарту. Это необходимо учитывать при планировании, так как количество и расположение устройств имеют решающее значение для подтверждения соответствия.

Местные стандарты и руководства по планированию

Для того чтобы система сигнализации соответствовала местным стандартам и руководствам по планированию, данные о сертифицированном диапазоне звукового устройства сигнализации должны использоваться при планировании и монтаже. EN/NFPA или Британский стандарт дают методику для получения концепции и плана проекта. Также они определяют требования к документации и системные требования, например, по стандарту EN54-13.

Местные руководства по планированию устанавливают следующие требования к звуковым сигналам:

а. Звуковые сигнальные устройства должны быть всегда громче, чем уровень окружающего шума на 5-15 дБ;

b. Звуковые сигнальные устройства должны издавать аварийный сигнал, отвечающий определенным характеристикам. Например, сертифицированный EN-тон должен отвечать требованиям EN 54-3, а иной звуковой сигнал — соответствующему руководству своей страны. Однако все звуковые сигнальные устройства в здании должны издавать один и тот же звук. Это исключит смешивание звонков и сигналов электронных звуковых сигнальных устройств;

c. В спальных районах звуковые сигнализации должна обеспечивать звук минимум 75дБ (A) над изголовьем при закрытых дверях.

Примеры местных стандартов/руководств по планированию:

  • DINVDE 0833-2 (Германия). Системы оповещения о пожарах, вторжениях и ограблениях, часть 2: Требования к системам пожарной сигнализации
  • BS 5839-1:2013 (Великобритания). Системы обнаружения пожара и пожарная сигнализация для зданий. Код для проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания систем в нежилых помещениях
  • TRVB 123 (Австрия). Системы пожарной сигнализации
  • NFPA72 (США). Национальный Код по пожарной тревоге.

Планирование звуковых сигнальных устройств

Сегодня планирование звуковых сигнальных устройств в системе пожарной сигнализации часто происходит на основе паспортов производителей и/или эмпирических значений. При этом предполагается, что звуковое сигнальное устройство является «сферическим излучателем» и распределение звука происходит почти сферически от источника звука и с равномерной интенсивностью. Это не совсем верно.

В исключительных случаях испытания на месте проводятся заранее и стандартизированное планирование на основе результатов измерений произвести возможно. Однако такие тесты могут повлечь значительные расходы или быть очень затруднительными с практической точки зрения, поскольку здание может быть в стадии разработки и строительства.

Для того чтобы обеспечить необходимую безопасность акустических сигналов при планировании должны приниматься во внимание следующие технические характеристики звуковых сигнальных устройств:

а. Уровень звукового давления (SPL) и громкость (дБ) звуковой сигнализации устройства не одинаковы для каждого тона. В качестве основы для плана должны быть приняты требования к SPL устройства, которое будет использоваться на объекте всегда, а не SPL самого громкого устройства.

b. Звуковой сигнал устройства варьируется в зависимости от угла излученияустройства.

Максимальный уровень в большинстве случаев приходится на 90° (центральная часть). Уровень значительно снижается по бокам (0 ° / 180 °).

Точные уровни звукового давления (дБ) и характеристики излучения определяются в процессе утверждения устройства. Они получаются от производителя. При этом необходимо удостовериться, что требуемый тон (например, в Германии используется DIN-тон) сертифицирован для устройства. В противном случае использовать его для проекта незаконно. Этот принцип применим и для других стран и регионов. Соответствующий диапазон сигналов устройства должен быть определен в стадии планирования.

Определяться этот диапазон должен, исходя из существующего уровня окружающих звуков, или фонового шума, на проектируемом объекте и характеристик излучения устройства. Данный параметр иногда определяется как шумовой регистр.

В хорошо спроектированной звуковой сигнализации потери SPL сводятся к минимуму и составляют< 6 дБ для угла от 0 ° до 180 ° при том, что на рынке есть продукты с потерями до 12 дБ. Разница, которая приводит к снижению сертифицированного расстояния сигнализации на 50%, в свою очередь приводит к удвоению количества звуковых сигнальных устройств, которые необходимы для покрытия той же площади.

Планирование только на основе паспортов производителей и / или эмпирических значений часто приводит к недостаточному количеству звуковых устройств в сигнализации из-за слабой производительности. Пример: некоторые звуковые сигнальные устройства имеют характеристику 103 дБ(A), но при реальных угловых измерениях в соответствии с EN 54-3 истинное значение параметра составляет всего лишь 91 дБ. Если эти два значения cравниваются во время планирования проекта и звуковые схемы излучения учитываются, то это увеличивает количество устройств примерно в четыре раза.

Звуковая сигнализация должна быть спроектирована таким образом, чтобы не было «слепых пятен». В противном случае такая система пожарной сигнализации не будет одобрена и, что более важно, здание не сможет быть введено в эксплуатацию. Следовательно, если при планировании игнорируется полная характеристика производительности излучения либо дополнительные устройства звукового сигнала, то для удовлетворения требований стандарта в такой системе должны быть установлены звуковые сигнальные устройства большей производительности. Это повлечет за собой другие требования, такие как дополнительное электроснабжение.

В звуковых сигнальных системах технология, используемая для создания звука, также должна проверяться и приниматься во внимание. В звуковых системах пожарной сигнализации в связи с низким потреблением электроэнергии часто используются устройства сигнализации, основанные на пьезоэлектрическом эффекте. Однако электромагнитная генерация звука обеспечивает гораздо больший охват, чем технологии пьезо. Если сравнить показатель охват по отношению к потребляемой мощности устройства, то видно, что КПД электромагнитной генерации звука значительно выше, чем втехнологии пьезо.

Заключение

Для надежного и экономически эффективного планирования звуковых сигнальных систем необходимо принимать во внимание соответствующие характеристики излучения. Учитывая фактическую зону покрытия звуковых сигнальных устройств, можно наилучшим образом обеспечить соблюдение стандартов безопасности на всех этапах планирования, а также получить обоснованную стоимость проекта.

Правильное планирование и проектирование систем сигнализации должно строиться на основе требований действующих стандартов и учитывать индивидуальные условия эксплуатации. В таком проекте необходимое количество звуковых сигнальных устройств должно быть точно установлено. Это позволяет исключить избыточное планирование и, следовательно, уменьшает общую стоимость установки.

О компании
Pfannenberg является компанией, которая работает по всему миру, разрабатывая и поставляя высококачественное электрооборудование промышленного назначения. Компания производит компоненты и системные решения для управления климатом и сигнальными технологиями. Ассортимент продукции для управления климатом в промышленности включает воздушные и водяные теплообменники, холодильные агрегаты, жидкостные чиллеры различной мощности, а также тепловентиляторы и термостаты. Решения по управлению климатом от Pfannenberg используются, прежде всего, в промышленных условиях, например, для охлаждения электротехнических шкафов и машин в автомобильном производстве, в пищевой промышленности, для ветряных и солнечных электростанций.
В сфере сигнальных технологий Pfannenberg предлагает визуальные и звуковые сигнальные устройства, которые полностью соответствуют международным стандартам. Они используются в строительстве или конструировании машин и заводов для соблюдения пожарных и других правил охраны здоровья и безопасности. В обоих случаях компании предоставляют клиентам отдельные компоненты и полные системные решения, а также индивидуальные консультации.
Компания Pfannenberg продает свою продукцию в более чем 50 странах по всему миру и имеет четыре производственных предприятия: в Германии, Италии, Китае и США. 9 дочерних предприятий обеспечивают комплексную дистрибьюторскую сеть. Компания была основана в 1954 году, и с тех пор штаб-квартира располагается в Гамбурге. Общее число сотрудников по всему миру составляет около 400 человек. Оборот компании в 2013 году составил примерно 63 млн евро.

Источник: www.pfannenberg.com

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Тор Юрий
Все новости и публикации пользователя Тор Юрий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: ЕхОППЗ-2В-ПМ Оповещатель пожарный звуковой повышенной мощности

Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные повышенной мощности ЕхОППЗ-2В-ПМ предназначены для непрерывной круглосуточной работы в дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Несущая частота звукового сигнала Оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по частоте) находится в диапазоне частот от 1500 до 3000 Гц. Максимальное значение уровня звукового давления оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по амплитуде) на расстоянии (1,0±0,05)м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет, не менее: 105дБ. Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением (24,0±2,4) В. Схема подключения - двухпроводная. Оповещатели поставляются: с переменным звучанием типа "сирена" или непрерывным. Ток потребления при напряжении 24В в режиме "сирена" 120 мА, при непрерывном звучании 300 мА. Модификации: ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-К ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Т ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Б ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-М ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-БСЗ ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-К ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Т ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Б ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-М ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 29 мая · Россия · Ростовская обл
ЕхОППЗ-2В-ПМ Оповещатель пожарный звуковой повышенной мощности

ПРОДАМ: РУПОР-В Оповещатель звуковой рупорный взрывозащищённый (сирена

Оповещатель звуковой пожарный взрывозащищенный модели РУПОР предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция предварительно записанных звуковых сигналов, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Оповещатель РУПОР-В запускается при подаче напряжения питания. Выбранный звуковой сигнал транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя. Выбор звукового сигнала производится переключателями на плате при монтаже Оповещателя. Регулировка громкости осуществляется при монтаже Оповещателя. Запись звуковых сигналов производится на предприятии-изготовителе.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 29 мая · Россия · Ростовская обл
РУПОР-В   Оповещатель звуковой  рупорный взрывозащищённый (сирена

ПРОДАМ: Аврал-1В - Оповещатели звуковые электродинамические (сирены)

Оповещатели звуковые электродинамические АВРАЛ -1В и взрывозащищенные АВРАЛ -1В -Вн (соответствуют) предназначены для непрерывной круглосуточной работы в дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации, пожаротушения и системах безопасности при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели во взрывобезопасном исполнении могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Несущая частота звукового сигнала оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по частоте) находится в диапазоне частот от 1200 до 2000 Гц
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 29 мая · Россия · Ростовская обл
Аврал-1В -  Оповещатели звуковые электродинамические (сирены)

ПРОДАМ: Звонки ЗВОФ, ЗВП, ЗВРП Колокола КЛП, КЛФ, РВФ Ревуны РВП

Звонок-ревун ЗВРП- эффективное и качественное средство звукового оповещения для тревожных сигнализаций переменного тока. Прибор издает очень громкие звуки сразу в двух разных тональностях. Это значит, что всеобщее внимание будет гарантированно привлечено в нужном случае. ЗВРП- могут устанавливаться на морских и речных судах, а также везде, где нужно громко оповестить людей в случае тревоги. Корпус звонков изготовлен в специальном водозащищенном исполнении. Поэтому данные приборы можно без проблем эксплуатировать в условиях контакта с водой. Колокола КЛФ предназначены для подачи звуковых сигналов в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Колокола КЛФ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом). Ревун РВФ предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации постоянного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом).
Веригина Татьяна · ООО "Морское Электроснабжение" · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Звонки ЗВОФ, ЗВП, ЗВРП Колокола КЛП, КЛФ, РВФ Ревуны РВП

ПРОДАМ: Филин-2 Оповещатель пожарный светозвуковой

Оповещатели пожарные светозвуковые взрывозащищенные ФИЛИН-2 предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых и звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р52350.10-2005 и ГОСТ Р52350.14-2005. Световой сигнал Оповещателей имеет свечение контрастно различимое при освещённости до 500 лк в телесном угле обзора до 180 градусов. Оповещатели поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц. Свечение Оповещателей ФИЛИН -2 одноцветное или двухцветное; выбор цветов -красный, белый, зелёный или синий. Несущая частота звукового сигнала Оповещателей находится в диапазоне частот от 1500 до 3000 Гц. Максимальное значение уровня звукового давления Оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по амплитуде и частоте) на расстоянии (1,00+0,05) м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет не менее 105 дБ. Оповещатели модели ФИЛИН -2-12 работают от источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 28 В. ФИЛИН -2-220 от сети напряжением от 187 до 243 В переменного или постоянного тока.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 29 мая · Россия · Ростовская обл
Филин-2 Оповещатель пожарный светозвуковой
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.