Тепловое реле служит для тепловой защиты электродвигателя. Реле защищает двигатель от перекоса фаз или пропадании фазы, от механической перегрузки и заклинивания ротора.

Важно, но спасти от короткого замыкания тепловое реле не может — просто не успеет. Поэтому в цепь питания двигателя всегда перед пускателем ставят автоматический выключатель, предохраняющий от КЗ.
Во всех современных «теплушках» есть одна пара нормально открытых (НО, NO) контактов и одна пара нормально закрытых (НЗ, NC). Обычно схему питания контактора строят так, что при срабатывании теплового реле НЗ контакты разрывают цепь питания катушки контактора, а НО контакты замыкаются и включают цепь индикации аварии.
При срабатывании реле необходимо устранить причину аварии, затем привести реле в исходное состояние. Для этого на корпусе имеется красная кнопка возврата, на которой напечатана буква R. В некоторых моделях возврат осуществляется автоматически.

Как правило, электротепловое реле крепится непосредственно на выходные контакты пускателя. И без пускателя не используется.
Для различных вариантов пускателей необходимо передвинуть выводы (контакты) теплового реле для правильной фиксации. На фото видно (слева), как рекомендовано передвинуть ножки для разных пускателей. Фиксация также обеспечивается специальным крючочком, который зацепляется за пускатель.
У теплового реле есть один основной параметр, показывающий ток, при котором реле отключит электродвигатель. Ниже приводится таблица по выбору теплового реле.
| Номинальный ток пускателя, А | Тип реле | Диапазон регулирования максимального тока, А | Мощность электродвигателя, кВт |
|---|---|---|---|
| 10 | РТЛ-1004 | 0,38 … 0,65 | - |
| РТЛ-1005 | 0,6 … 1 | - | |
| РТЛ-1006 | 0,9 … 1,6 | 0,4 | |
| РТЛ-1007 | 1,5 … 2,6 | 0,75 | |
| РТЛ-1008 | 2,4 … 4 | 1,5 | |
| 25 | РТЛ-1010 | 3,8 … 6 | 2,2 |
| РТЛ-1012 | 5,5 … 8 | 3 | |
| РТЛ-1014 | 7 … 10 | 4 | |
| 40 | РТЛ-1016 | 9,5 … 14 | 5,5 |
| РТЛ-1021 | 13 … 19 | 7,5 | |
| 63 | РТЛ-1022 | 18 … 25 | 11 |
| РТЛ-2053 | 23 … 32 | 15 | |
| РТЛ-2055 | 30 … 41 | 18,5 | |
| РТЛ-2057 | 38 … 52 | 22 | |
| РТЛ-2059 | 47 … 64 | 25 | |
| РТЛ-2061 | 54 … 74 | 30 |
Распространенные марки тепловых реле — РТЛ и РТИ, которые по параметрам идентичны и отличаются в основном креплением и конструкцией.
В интернете гуляет табличка, где подробно перечислены параметры тепловых реле серии РТЛ. Стоит сказать об ошибке — во второй строке внизу вместо «РТЛ-ЮООМ» следует читать «РТЛ-1000М». Кто-то распознавал бездумно.
- Выбор теплового реле / Выбор электротеплового реле — таблица параметров, pdf.
И ещё фото старенькой теплушки, фото новых легко найти в интернете.

Подробно про схему подключения теплового реле и схему подключения пускателя к трехфазному двигателю рассказано в другой моей статье. Рекомендую.
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру