Промышленное оборудование

Насосы GRUNDFOS в системе охлаждения дата-центра

19 июля 2016 г. в 10:41

Сегодня средний и крупный бизнес всё чаще аккумулирует вычислительные ресурсы в специализированных центрах обработки данных (ЦОД). Такое решение обеспечивает высокий уровень безопасности и надёжности IT-структуры предприятия. ЦОД выполняет функции обработки, хранения и распространения информации. Клиент арендует в дата-центре пространство (так называемые стойки) для размещения своего серверного и сетевого оборудования и может быть уверен в его непрерывной и качественной работе.

Главная задача ЦОДа — функционировать без сбоев, и в этом вопросе на первое место выходит надёжность инженерной инфраструктуры, в частности, систем электроснабжения и охлаждения. Примером грамотного подхода к подбору оборудования для указанных систем и выстраиванию процессов их эксплуатации является ЦОД «Компрессор», принадлежащий компании КРОК, одному из крупнейших отечественных системных интеграторов. В 2015 году дата-центр получил заключительный сертификат Uptime Institute1 уровня надёжности Tier III по операционной устойчивости (Operational Sustainability) в дополнение к сертификатам на проект ЦОДа (Tier Certification of Design Document) и уже построенный объект (Tier Certification of Constructed Facility):

  • Сертификация Tier Certification of Design Documents обеспечивает углубленный анализ 100 % пакета проектной документации;
  • Сертификация Tier Certification of Constructed Facility является проверкой установленной инфраструктуры, которая проводится непосредственно на объекте;
  • Стандарт Tier Certification of Operational Sustainability оценивает наличие и эффективность управления и эксплуатации.2

Общая информация об объекте

Построенный в 2011 году дата-центр КРОК «Компрессор» занимает 5000 кв. м. Под ЦОД был реконструирован один из бывших складов одноимённого завода, расположенного в промышленной зоне Восточного округа Москвы. Объект оснащён самыми современными инженерными системами разного назначения. В здании находятся 4 машинных зала, которые позволяют разместить до 800 стоек электрической мощностью по 6 кВт каждая. Общая мощность электроснабжения центра обработки данных составляет 8 МВт, полезная мощность — 4,5 МВт. Заказчикам предоставляется широкий ассортимент аутсорсинговых услуг, в том числе размещение оборудования, «резервный ЦОД», обслуживание всех ИТ-систем и т. д.

«Спустя несколько лет после строительства дата-центр КРОК „Компрессор“ получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III Operational Sustainability, подтверждающий высокую эксплуатационную устойчивость объекта. Проектирование площадки, её возведение и выполнены специалистами нашей компании, эксплуатацией объекта также занимается соответствующая служба в КРОК. И на сегодняшний день КРОК является единственным системным интегратором, владеющим ЦОД, который имеет все три сертификата от Uptime Institute», — рассказывает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании КРОК.

ЦОД КРОК «Компрессор» может обеспечивать надёжность и бесперебойность всех систем 24 часа в сутки и 365 дней в году в соответствии с мировыми стандартами. С момента открытия центр работает без единого простоя уже более 1600 дней.

В рамках сертификации ЦОД на соответствие уровню Tier III оценивались такие показатели, как надёжность здания, электроснабжения и инженерных систем.

Система электроснабжения

Специально для дата-центра была построена собственная распределительная трансформаторная подстанция. К ней от ближайшей ТЭЦ подходят две независимые линии электропитания. Оборудование подстанции имеет двойное резервирование. Элементы системы собраны в России из комплектующих производства Schneider Electric, Rittal и ABB. Особенностью распределительной системы является мониторинг параметров электроэнергии.

В качестве автономного источника электроэнергии используется собственная дизель-электрическая станция, которая состоит из семи ДГУ FG Wilson P2000 мощностью по 2 МВА каждая. Дизели работают по схеме резервирования N+1.

Система централизованного бесперебойного электропитания построена на базе статических источников бесперебойного питания (ИБП) модели GT-SG Series 300 кВА PurePulse S2 производства General Electric Digital Energy. Все источники установлены в отдельном зале и питаются от аккумуляторных батарей, расположенных в соседнем помещении с оптимальным температурным режимом. Время автономной работы систем бесперебойного электроснабжения (от аккумуляторных батарей) — 15 минут. Всего в дата-центре установлено 38 источников бесперебойного питания общей электрической мощностью 11 400 кВА.

Система кондиционирования

Статистика, приведённая изданием «ЦОДы.РФ»3, показывает что до 50% причин отказа вызваны неполадками в системах кондиционирования. Именно поэтому крайне важно грамотно подобрать схему охлаждения и установить на объекте качественное оборудование с высоким ресурсом, способное выдержать долговременные большие нагрузки.

Кондиционирование ЦОД КРОК «Компрессор» осуществляется по двухконтурной схеме с жидкостным охлаждением. В качестве теплоносителя внешнего контура используется водный раствор этиленгликоля, во внутреннем контуре циркулирует вода. Такая схема позволяет исключить замерзание теплоносителя, идущего по трубам снаружи здания, при отрицательных температурах и вместе с тем уменьшает зону использования потенциально опасных веществ. За перекачивание раствора этиленгликоля и воды в системе отвечают 8 насосов GRUNDFOS серии NB мощностью 75 кВт каждый.

«Оборудование выбиралось по нескольким критериям. В первую очередь мы обращали внимание на высокое качество и долгий срок службы, ведь работа системы охлаждения в ЦОДах жизненно важна, недопустимы даже малейшие перебои и неполадки. Кроме того, мы старались использовать самые энергоэффективные решения, — комментирует Пётр Вашкевич, главный инженер компании КРОК. — Со времени ввода объекта в эксплуатацию в 2011 году никаких трудностей в обслуживании не возникало, установки работают надёжно».

Действительно, консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB — многопрофильное оборудование, разработанное специально для условий, требующих надёжной и энергоэффективной работы. Они имеют оптимизированные энергетические характеристики и соответствуют европейским нормам в отношении продукции, потребляющей электроэнергию (EuP). Электродвигатели оборудования NB соответствуют классу энергоэффективности IE3, коэффициент полезного действия насосов достигает 88%.

Проточные части насосов типа NB имеют специальное покрытие из коррозионно-устойчивого материала, а уплотнение вала имеет сочетание материалов карбид кремния/карбид кремния, которое в наибольшей степени подходит для работы с раствором этиленгликоля, так как устойчиво к воздействию абразивных частиц. Стоит отдельно отметить, что оборудование сконструировано с учётом максимального удобства в процессе эксплуатации: рабочее колесо и электродвигатель демонтируются единым блоком без демонтажа проточной части или трубной обвязки. Поэтому даже самые большие насосы достаточно просты в обслуживании.

«Ещё одним преимуществом моделей серии NB, установленных в ЦОД КРОК „Компрессор“, является российское производство: они выпускаются на заводе „ГРУНДФОС Истра“ в Подмосковье. Это позволяет минимизировать временные и финансовые затраты на логистику. При необходимости всегда можно вовремя доставить комплектующие или запасные части. Хотя в случае с насосами NB они вряд ли потребуются, ведь оборудование само по себе очень надёжно, а на нашем заводе к тому же действует принцип „ноль дефектов“, — поясняет Роман Марихбейн, руководитель по развитию бизнеса Департамента промышленного оборудования ООО „ГРУНДФОС“. — Качество выпускаемых изделий контролируется на всех этапах: от разработки насосов и систем и закупки комплектующих до производства и поставок на объект. Сборочные линии оснащены самым современным оборудованием, а готовые насосы проходят испытания на стендах, изготовленных в Дании».

В машинных залах ЦОДа «Компрессор» реализована прецизионная схема кондиционирования на базе промышленного оборудования немецкой компании Stulz. Источниками холода в системе при работе в тёплый период года и межсезонье являются чиллеры, а в зимний — драйкулеры. Совместной работой всех элементов управляет автоматика. Архитектура системы кондиционирования дата-центра позволяет проводить обслуживание или ремонт любого элемента без остановки всего оборудования и снижения рабочей мощности.

Немаловажно, что значения температуры в машинных залах может проконтролировать абсолютно любой пользователь — все параметры работы центра обработки данных «Компрессор» представлены на сайте компании КРОК.

Рис. 1. Технологические параметры ЦОДа КРОК «Компрессор» (пример)

Непрерывный мониторинг — обязательное условие для дата-центра

Всё критичное инженерное оборудование контролируется дежурной сменой из диспетчерского пункта. В том числе контролируют следующие системы:

  • холодоснабжения: насосные группы, чиллеры, фанкойлы;
  • распределительная трансформаторная подстанция;
  • распределительные электрощиты;
  • гарантированное электроснабжение;
  • бесперебойное электроснабжение;
  • общеобменная вентиляция;
  • система контроля протечек воды.

Сектор центров обработки данных в России растёт практически ежедневно. Так, по данным агентства iKSConsulting, в 2015 году объём рынка коммерческих услуг ЦОДов достиг почти 13,8 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. В конце 2015 г. в нашей стране насчитывалось 196 площадок на 28,7 тыс. стойко-мест. Увеличению спроса на услуги ЦОД способствует принятие федерального закона № 242-ФЗ, обязывающего обрабатывать и хранить персональные данные граждан на территории РФ. Так что, скорее всего, в ближайшие несколько лет в нашей стране появятся новые центры. При их строительстве будет крайне полезен опыт, накопленный передовыми системными интеграторами.

Uptime Institute — неангажированная консалтинговая организация, чья деятельность направлена на улучшение производительности, эффективности и надёжности ключевой инфраструктуры бизнеса с помощью инноваций, сотрудничества и независимых сертификаций

Подробнее о системе классификации Tier и её уровнях можно прочитать на сайте Uptime Institute

1 Uptime Institute — неангажированная консалтинговая организация, чья деятельность направлена на улучшение производительности, эффективности и надёжности ключевой инфраструктуры бизнеса с помощью инноваций, сотрудничества и независимых сертификаций

2Подробнее о системе классификации Tier и её уровнях можно прочитать на сайте Uptime Institute uptimeinstitute.com

3Электронная версия: alldc.ru

Источник: Пресс-служба ООО «ГРУНДФОС»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Мини-ЦОД NetOne

NetOne – это компактный центр обработки данных на основе 19-ти дюймового конструктива, оснащенный системой кондиционирования воздуха, источником бесперебойного питания, интегрированной системой мониторинга и управления и автоматической системой газового пожаротушения. Решение спроектировано специально для построения локальной IT-инфраструктуры ЦОД в серверных помещениях предприятия. Степень защиты IP 54 и несущая способность до 1500 кг позволяют применять NetOne в промышленных условиях. Благодаря своим конструктивным характеристикам мини-ЦОД NetOne способен гарантировать непрерывность работы и безопасность данных даже в сейсмически опасных зонах до 9 баллов по шкале MSK-64.
Бирева Татьяна · ДКС · Вчера · Россия · Тверская обл
Мини-ЦОД NetOne

ПРОДАМ: Шкафы сбора данных для учета энергоресурсов

Линейка шкафов сбора данных (ШСД) с приборов учета для промышленных предприятий разработана компанией «КРУГ» с применением передовых технических решений по организации систем технического и коммерческого учета всех типов энергоресурсов: электроэнергии, тепловой энергии, газов. Предприятие, используя ШСД высокой заводской готовности, получает возможность бюджетного построения систем учета энергоресурсов, а также быстрого и легкого встраивания ШСД в имеющиеся автоматизированные системы. Универсальность применения ШСД (шкафов учета) обеспечивается большим набором поддерживаемых протоколов обмена с приборами таких производителей, как «Энергомера», «ИНКОТЕКС», «Саранский приборостроительный завод», «Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе», «ВЗЛЕТ», «Теплоком», «Логика» и других. ШСД в зависимости от модификации обеспечивает широкий спектр функционала – от простого сбора данных до автоматизированного управления: • сбор, обработку, хранение, отображение оперативных и архивных данных с приборов учета, «физических» дискретных и аналоговых датчиков • передачу данных на верхний уровень в информационно-управляющие системы как по проводным (Ethernet), так и по беспроводным (GSM) каналам связи с возможностью 100% «горячего» резервирования каналов связи • возможность технического учета тепла и газа непосредственно на контроллере (модули «Учет тепла», «Учет газа») • индикация данных, собранных с приборов учета, на сенсорной панели, установленной непосредственно в шкафу (опция) • дистанционное ограничение подачи энергоресурса, если данный функционал поддерживается прибором учета • управление исполнительными механизмами (опция). Базовым элементом ШСД является промышленный контроллер DevLink-C1000, который поддерживает широкий спектр открытых протоколов обмена данными, что и позволяет легко интегрировать ШСД практически в любую информационно-управляющую систему.
Серебряков Игорь · НПФ КРУГ · 16 апреля · Россия · Пензенская обл
Шкафы сбора данных для учета энергоресурсов

ПРОДАМ: Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

Диапазон рабочей температуры любого современного оборудования ограничен. Для надёжной и продолжительной работы автоматики и электроники необходимо обеспечить постоянную круглогодичную температуру независимую от режима выделения тепла оборудованием внутри шкафа или от внешних климатических условий. Компания Legrand имеет полный ассортимент оборудования, обеспечивающего поддержание необходимого микроклимата в шкафах Altis, Atlantic, Marina: всё, начиная от вентиляторов с фильтрующими элементами до кондиционеров высокой мощности и автоматических импульсных обогревателей. Универсальное решение: - Расчет тепловых характеристик для всех типов промышленных оболочек и сборных шкафов Legrand (при расчете тепловых характеристик вы можете воспользоваться программой Legrand XL Pro 2) Учет множества параметров: - Температура и влажность внутри и снаружи оболочки, мощность аппаратов, коэффициенты использования... Интерактивность: - Предложение максимально адаптированных к реальным условиям решений и подбор индивидуальных решений согласно представленным заказчиком параметрам
Front Office · ЛЕГРАН · Вчера · Россия · г Москва
Вентиляция, кондиционирование, климат-контроль и терморегуляция Legrand

ПРОДАМ: Грщ от производителя ПКФ ФОРВАРД

Щит Вру Грщ, вводное распред устройство, вводное распределительное устройство грщ, вводно распределительное устройство, главный распределительный щит можно заказать в ПКФ Форвард. Большой опыт позволит оперативно по однолинейной схеме предложить максимально экономически выгодное решение вашей проблемы. Срок производства от 3 дней. Доставка по Санкт-Петербургу транспортом с манипулятором. Доставка по России до терминала удобной Вам ТК. Пришлите Ваш запрос на нашу почту и мы оперативно предоставим КП.
Форвард Игорь · ПКФ ФОРВАРД · 26 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Грщ от производителя ПКФ ФОРВАРД

ПРОДАМ: Насосы -ЭЦВ, ГНОМ, ЦМК, ЦМФ — ЛОЦНМ «Сфера»

Насосы —скважинные ЭЦВ, дренажные ГНОМ, канализационные ЦМК, фекальные ЦМФ и др., Египет, Бразилия, РФ, Беларусь, Молдова, станции управления и защиты САЗАН. ЛОЦНМ «Сфера» (066)9615770, (068)3970227, (093)5745300 ЦЕНЫ самые НИЗКИЕ по Украине. Отпуск — КРУГЛОСУТОЧНО.
Шаповалов Олег · ЛОЦНМ "Сфера" · 10 апреля · Украина
Насосы -ЭЦВ, ГНОМ, ЦМК, ЦМФ — ЛОЦНМ «Сфера»
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.