В какой степени мировой финансово-экономический кризис затронет энергетику? До сегодняшнего дня наиболее часто озвучиваемые регрессивные сценарии и прогнозы по большей части касались промышленности и банков. По данным на ноябрь месяц 2008 года имеет место следующая картина производства и потребления электроэнергии в РФ (использованы материалы Департамента общественных связей и информации ОАО «СО ЕЭС»).
В ноябре 2008 года в России произведено 87,5 млрд. кВт•ч электроэнергии, из которых 86,1 млрд. кВт•ч пришлось на долю электростанций ЕЭС и 1,5 млрд. кВт•ч — на генерирующие мощности изолированных энергосистем (Таймырская, Камчатская, Сахалинская, Магаданская, Чукотская, энергосистемы центральной и северной Якутии). Структура выработки по типам генерирующих источников выглядит следующим образом:
- ТЭС — 55,1 млрд. кВт•ч;
- ГЭС — 12,4 млрд. кВт•ч;
- АЭС — 14,2 млрд. кВт•ч;
- электростанции промышленных предприятий — 4,3 млрд. кВт•ч.
В ноябре 2007 года на электростанциях ЕЭС России было произведено около 93,6 млрд. кВт•ч электроэнергии. Таким образом, падение выработки в ЕЭС России в ноябре 2008 года составило примерно 8%.
При этом уменьшение потребления электроэнергии коснулось, практически, всех регионов, за исключением ОЭС Востока. Наиболее ощутимое снижение — в ОЭС Средней Волги (-9,0%), ОЭС Центра (-8,9%) и ОЭС Урала (-7,7%) — см. табл. 1.
В целом в ноябре 2008 года потребление электроэнергии в ЕЭС уменьшилось на 7,5% в сравнении с уровнем ноября 2007 года (84,3 млрд. кВт•ч против 91,2 млрд. кВт•ч).
Таблица 1. Выработка и потребление электроэнергии, ЕЭС России, ноябрь 2007 и 2008 г.
ОЭС | Выработка, млрд. кВт•ч, ноябрь 2007 | Выработка, млрд. кВт•ч, ноябрь 2008 | Прирост, % | Потребление, млрд. кВт•ч, ноябрь 200 | Потребление, млрд. кВт•ч, ноябрь 2008 | Прирост, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Восток | 3,85 | 3,9 | 1,4 | 3,85 | 3,9 | 1,2 |
Сибирь | 18,5 | 17,8 | -3,8 | 18,8 | 18,3 | -2,7 |
Урал | 22,2 | 20,4 | -8,1 | 22,4 | 20,7 | -7,7 |
Средняя Волга | 10,7 | 10,3 | 3,9 | 10 | 9,1 | -9,0 |
Центр | 23,2 | 20,2 | -12,8 | 20,6 | 18,8 | -8,9 |
Северо-Запад | 8,91 | 8,9 | 0,1 | 8,3 | 7,9 | -5,3 |
Юг | 6,2 | 6,0 | -3,5 | 7,2 | 7,0 | -3,3 |
Основная причина снижения производства и потребления электроэнергии — мировой финансовый кризис и, как следствие, — уменьшение спроса со стороны крупных предприятий. О сокращении энергопотребления в разное время сообщали заводы объединенной компании «Российский алюминий», ОАО «Мечел», ОАО «Трубная металлургическая компания», группа ЧТПЗ, Evraz Group, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Металлургический завод им. Серова», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ЗАО «Невьянский цементник», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Серовский завод ферросплавов», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» ООО «Мечел-Энерго», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «РУСАЛ — Новокузнецкий алюминиевый завод» и др.
В целом потребление электроэнергии в России в ноябре 2008 года составило 85,8 млрд. кВт•ч (ЕЭС России — 84,3 млрд. кВт•ч, изолированные энергосистемы — 1,5 млрд. кВт•ч)
Гораздо более оптимистично выглядят итоги 11 месяцев 2008 года (см. табл. 2). За этот период производство электроэнергии составило 927,7 млрд. кВт•ч — это на 3,4 % больше выработки за 11 месяцев 2007 года. При этом выработка в ЕЭС России выросла на 3,5 % (912,9 млрд. кВт•ч), а в изолированных системах осталась на уровне прошлого года (14,8 млрд. кВт•ч).
По предварительным подсчетам за 11 месяцев текущего года выросло также и потребление электроэнергии — до 912,3 млрд. кВт•ч. Это на 2,9% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом прирост потребления в ЕЭС России составил 3% (897,4 млрд. кВт•ч), в изолированных системах — остался на уровне прошлого года (14,9 млрд. кВт•ч).
Таблица 2. Выработка и потребление электроэнергии, ЕЭС России, январь-ноябрь 2008 года.
ОЭС | Выработка, млрд. кВт•ч | Прирост относительно аналогичного периода 2007 года, % | Потребление, млрд. кВт•ч | Прирост относительно аналогичного периода 2007 года, % |
---|---|---|---|---|
Восток | 36,2 | 3,2 | 36,1 | 3,3 |
Сибирь | 188,5 | 5,6 | 193,6 | 5,2 |
Урал | 226,2 | 3,3 | 228,6 | 1,9 |
Средняя Волга | 104,3 | 0,4 | 98,1 | 1,9 |
Центр | 215,3 | 2,6 | 200,0 | 2,2 |
Северо-Запад | 91,1 | 6,3 | 82,7 | 2,7 |
Юг | 66,0 | 2,0 | 73,0 | 3,6 |
Итак, как показано выше, в среднем в ноябре 2008 года объем потребления электроэнергии в европейской части РФ и на Урале уменьшился более чем на 6%, в Сибири — на 3%. Основные причины — сокращение производства крупнейшими промышленными предприятиями и аномально теплая осень. Свидетельствуют ли эти цифры о грядущей энергетической «депрессии»?
Нет, уверены не только энергетики, но и экономисты.
По словам министра энергетики РФ Сергея Шматко, даже в условиях кризиса энергетика остается наиболее привлекательным сегментом для государственных и частных инвестиций. Министерство не собирается кардинально менять программу развития отрасли. Какие меры будут предприняты для поддержки энергетики? И вообще — есть ли механизмы государственного и рыночного регулирования, способные гарантировать стабильное развитие отрасли в периоды экономических спадов?
Представитель «Эрнст энд Янг» Артем Козловский утверждает, что «энергетика — отрасль, гораздо менее эластичная к мировому финансово-экономическому кризису, чем банковский сектор или промышленность».
Но энергетика, как и любая другая отрасль производства, развивается в диалектическом единстве «сегодня» и «завтра» — на пересечении текущих и перспективных планов, чаще всего связанных с реализацией тех или иных инвестиционных программ. И если энергетика «неэластична» к кризису «сегодня», не означает ли это, что «завтра» ее ждет коррекция или даже «замораживание» программ и проектов?
Эксперты уверены, что, по крайней мере, одна отрасль энергетики — атомная — будет развиваться в русле докризисных планов.
«Атомная энергетика минимально зависит от рынка ценных бумаг и максимально — от поддержки государства. Это обстоятельство существенно уменьшает негативное влияние кризиса», — продолжает Артем Козловский.
Но атомная отрасль — не вся энергетика. Руководитель федерального энергетического ведомства признает, что нынешняя рыночная конъюнктура вызывает определенную настороженность инвесторов. Усугубляет ситуацию тот факт, что некоторые энергокомпании не располагают средствами для финансирования собственных инвестиционных программ.
Выход напрашивается только один — государство восполняет дефицит финансовых средств, необходимых на реализацию инвестпроектов. И сегодня правительство прорабатывает эти вопросы, пытаясь найти дополнительные источники финансирования энергетики.
В конце 2008 года инвестиционные программы практически всех электрогенерирующих компаний (в том числе и ОАО «РусГидро») должны были пройти в правительстве корректировку в сторону уменьшения. Неприятность в том, что согласно правилам, сформулированным еще в РАО ЕЭС, собственники компаний, не выполняющих свои инвестиционные планы, должны быть наказаны. Последуют ли санкции?
По понятным причинам компании неохотно сообщают о секвестре своих строек. Некоторые ссылаются на то, что план сокращения инвестиций «еще не утвердило правительство». В компании «РусГидро», отмечая негативные последствия кризиса (недоступные кредиты, падение спроса на электроэнергию), говорят и о позитиве (снижается стоимость стройматериалов и подрядных работ), но кое-какие программы сокращать будут. В первую очередь остановят долгострои и объекты, по которым допущены инженерные просчеты. Продолжат стройки, которые должны поддержать пиковые мощности и не спровоцировать усиление локальных энергодефицитов. По этому принципу хотят заморозить Гоцатлинскую ГЭС в Дагестане, а Бурейскую, Богучанскую ГЭС и ГЭС в Кашхатау оставить.
Общую статистику «потерянных мощностей» вывести невозможно, но тенденция налицо. Эксперты компании «Ренессанс Капитал» видят причину в «плановом характере» стратегии, которая была заложена в реформу: оказалось, что в кризисные периоды она не работает. Прогноз роста потребления тока в стране, на котором строились инвестпрограммы, они считают завышенным: вместо заложенных 4,2 процента до 2012 года будет в лучшем случае 2,3 процента. «Следовательно, реализация всех запланированных РАО ЕЭС проектов приведет, как мы полагаем, к возникновению значительной избыточной мощности и к снижению стоимости генерирующих активов для акционеров. По нашей оценке, планы строительства новых мощностей могут быть сокращены минимум на 40 процентов без угрозы национальной энергобезопасности», — делают вывод эксперты этого агентства.
«Нарисованная» выше «картина» состояния электроэнергетической отрасли России в текущий момент развития экономики страны позволяет скорректировать прогнозы, сделанные автором в мае прошлого года.
В приводимых ниже таблицах приведены докризисные оценки объема рыночного спроса на силовые трансформаторы I — III габарита мощности и скорректированные оценки с учетом сокращения спроса и увеличения производства электроэнергии. (Модель электроснабжения, на основе которой сделаны данные оценки, описывается в статье автора № 7 (34). Количество трансформаторов определялось для мощностей 250 — 1000 кВА — при электроснабжении объектов ЖКХ, и для мощностей 630 — 1600 кВА — для промышленных объектов).
Таблица 3. Потребность рынка в силовых трансформаторах I-III габарита мощности в «докризисных» условиях в разрезе федеральных округов.
ЦФО | СЗФО | ПФО | ЮФО | УрФО | СибФО | ДВФО | РФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего до 2020 г. | установл. мощн ГВт | 49 | 21 | 16,2 | 42,6 | 46 | 12,5 | 211,3 | |
Всего до 2020 г. | увелич. установл. мощн ГВт | 34,5 | 14,4 | 13,1 | 9,9 | 22,8 | 33,4 | 10,9 | 139 |
СПРОС | ЖКХ, шт | 87154 | 36377 | 33093 | 25009 | 57597 | 84375 | 27535 | 351140 |
Всего до 2020 г. | пром. сектор, шт | 19362 | 8081 | 7352 | 5556 | 12796 | 18744 | 6117 | 78008 |
Всего до 2020 г. | ВСЕГО, шт | 106515 | 44459 | 40445 | 30565 | 70393 | 103119 | 33653 | 429149 |
В год | ср.год увелич. уст. мощн. ГВт | 2,5 | 1 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 2,4 | 0,8 | |
СПРОС | ЖКХ, шт | 6315 | 2526 | 2274 | 1768 | 4042 | 6063 | 2021 | 25009 |
В год | пром. сектор, шт | 1403 | 561 | 505 | 393 | 898 | 1347 | 449 | 5556 |
В год | ВСЕГО, шт | 7719 | 3087 | 2779 | 2161 | 4940 | 7410 | 2470 | 30565 |
В год | замена ЖКХ | 6189 | 2653 | 3031 | 2046 | 5381 | 5810 | 1579 | 26689 |
В год | замена ПРОМ. | 1375 | 589 | 673 | 455 | 1195 | 1291 | 351 | 5929 |
В год | Итого с уч. замены, шт | 15283 | 6329 | 6484 | 4662 | 11516 | 14511 | 4400 | 63184 |
Таблица 4. Потребность рынка в силовых трансформаторах I-III габарита мощности в условиях кризиса в разрезе федеральных округов.
ЦФО | СЗФО | ПФО | ЮФО | УрФО | СибФО | ДВФО | РФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего до 2020 г. | установл мощн ГВт | 49 | 21 | 24 | 16,2 | 42,6 | 46 | 12,5 | 211,3 |
Всего до 2020 г. | увелич. установл. мощн., ГВт | 20,7 | 8,64 | 7,86 | 5,94 | 13,68 | 20,04 | 6,54 | 83,4 |
СПРОС | ЖКХ, шт | 52292 | 21826 | 19856 | 15005 | 34558 | 50625 | 16521 | 210684 |
Всего до 2020 г. | пром.сектор, шт | 11617 | 4849 | 4411 | 3334 | 7678 | 11246 | 3670 | 46805 |
Всего до 2020 г. | ВСЕГО, шт | 63909 | 26675 | 24267 | 18339 | 42236 | 61871 | 20192 | 257489 |
В год | ср год увелич. уст. мощн., ГВт | 1,5 | 0,6 | 0,54 | 0,42 | 0,96 | 1,44 | 0,48 | 5,94 |
СПРОС | ЖКХ, шт | 3789 | 1516 | 1364 | 1061 | 2425 | 3638 | 1213 | 15005 |
В год | пром. сектор, шт | 842 | 337 | 303 | 236 | 539 | 808 | 269 | 3334 |
В год | ВСЕГО, шт | 4631 | 1852 | 1667 | 1297 | 2964 | 4446 | 1482 | 18339 |
В год | замена ЖКХ, шт | 3713 | 1592 | 1819 | 1228 | 3229 | 3486 | 947 | 16013 |
В год | замена пром. сектор, шт | 825 | 353 | 404 | 273 | 717 | 775 | 211 | 3557 |
В год | Итого с уч. замены, шт | 9170 | 3797 | 3890 | 2797 | 6910 | 8707 | 2640 | 37910 |
Таблица 5.
№ п/п | Завод | Оценка объема производства/поставки в 2009 г., штук |
---|---|---|
1. | Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова | 10000...15000 (поставки в РФ) |
2. | «Укрэлектроаппарат», г. Хмельницкий | ~ 0 |
3. | «Алтранс», г. Барнаул | ~ 4000 |
4. | «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан | ~ 3000 |
5. | Кентауский трансформаторный завод, г. Кентау, РК | ~ 2000 |
6. | ЗАО «Электрощит-ТМ», г. Самара | ~ 3000 |
7. | ОАО «Электрощит» г. Москва — г. Чехов | ~ 3000 |
Всего силовых масляных трансформаторов | ~ 30000 |
Безусловно, в условиях кризиса, годовые объемы выпускаемой продукции заводами, производящими силовые трансформаторы, скорее всего также будут скорректированы в сторону уменьшения. Основываясь на данных из различных источников, в таблице 5 приведены возможные объемы производства и поставок основных предприятий отрасли в условиях кризиса.
Как видно из сравнения данных таблиц 4 и 5, в текущем и последующих годах на рынке силовых трансформаторов можно ожидать сильную конкуренцию в поставках данного вида электротехнического оборудования.
Ю. М. Савинцев,
кандидат технических наук,
генеральный директор ООО «Корпорация «Русский трансформатор».