В далеком 1822 году немецкий физик Томас Зеебек, экспериментируя с замкнутой цепью из разнородных проводников, открыл эффект, который до сих пор лежит в основе измерения температуры с помощью термоэлектрических устройств — термопар, применяемых в любых сферах промышленности, автоматике, научных исследованиях и медицине. Именно они оберегают вверенное им оборудование от перегрева.

Простейшая термопара представляет собой две тонких проволоки разнородного металла, скрученные или спаянные между собой. На месте соединения образуется маленький шарик или, как говорят технари, рабочий спай. Именно его помещают в ту среду, температуру которой предстоит измерить. Два других конца, холодные спаи, соединяются с измерительным прибором, например, с милливольтметром. Когда на одном из участков цепи меняется температура, создается определенное напряжение, что в свое время и обнаружил Томас Зеебек. Если принцип, открытый и описанный почти 200 лет назад остается неизменным, то технологии изготовления термопар непрерывно следуют за своим временем.

По таблице Менделеева

Как было сказано выше, термопара содержит два электрода, причем из разнородных материалов. Сегодня имеется около десятка термопар разных типов, обозначаемых буквами латинского алфавита, что заложено в основу международного стандарта. У каждого типа свои характеристики и разный температурный порог, который обеспечивают именно используемые электроды. Поэтому за время своего существования самый главный эволюционный путь термопары лежит в пределах таблицы Менделеева, элементы которой используются для изготовления сплавов, образующих термоэлектрическое устройство. Например, хромель получен из 90% никеля и 10% хрома, а копель — из 43,5% никеля и 56,5% меди.

В настоящий момент классифицированы следующие основные типы термопар:

  • Хромель-константановые. Используются в широком температурном диапазоне от −50°С до 740°С. Обладают высокой чувствительностью и хорошо себя зарекомендовали в условиях низких температур.
  • Железо-константановые. Плюсовой предел температуры немного выше, чем у предыдущих (от −40°С до 750°С). Отличаются невысокой ценой.
  • Хромель-алюмелевые. Приобрели популярность ввиду большого диапазона измерений (от −200°С до 1350°С). Используются в неокисляющей среде.
  • Никель-молибденовые. Пожалуй, самый распространенный вариант температурных датчиков, используемых в вакуумных печах. Предел измерения до 1400°С.
  • Никросил-нисиловые. Могут использоваться в окисляющих средах, стабильные измерения в температурном диапазоне от −270°С до 1300°С.
  • Родий-платиновые. Высокая стабильность и цена. Используются при измерении высоких температур (до 1800°С).
  • Рений-вольфрамовые. Измеряют очень высокие температуры (до 2500°С). Не подходят для окисляющих сред.

На этом перечисление сочетаний компонентов не заканчивается, однако термопары для более сложных или нестандартных применений изготавливаются, как правило, под заказ. Например, известны зарубежные разработки из чистых металлов — золото-платиновые и платина-палладиевые. Отчеты исследований говорят о лучшей достигнутой стабильности и точности по сравнению с платинородий-платиновыми термопарами. Однако их массовое применение будет непременно ограничено стоимостью, которую определяет целый ряд слагаемых.

— Конечно, в первую очередь на цену влияет качество материалов, — говорит директор ООО «Авелен» Андрей Гончаров. — В то же время немаловажно и строгое соблюдение технологии сборки, т.к. любое загрязнение сокращает срок службы и приводит к быстрому выходу из строя, росту погрешности измерения. К примеру, применение в качестве чехлов термопар жаропрочной, сварной трубы вместо цельнотянутой, сокращает срок службы почти вдвое.

Обладая рядом недостатков, термопары все же являются самыми высокотемпературными из всех контактных датчиков и более доступны по цене. По оценкам специалистов, на отечественном рынке КИПиА присутствует более трехсот производителей термопар, среди которых порядка пятнадцати — это российские компании.

Такая наполненность рынка помимо прочего объясняется легкостью изготовления данного типа датчиков, что отчасти служит и причиной к появлению подделок и заимствования технологий. В частности, по словам А. Гончарова, такие факты известны применительно к продукции ЗАО «НПК «Эталон», поставщиком которой является «Авелен». Речь идет и о поддельных паспортах, и о широком использовании зарубежными компаниями при поставках в Россию для стекольной промышленности конструкций благородных термопар, разработанных волгодонскими конструкторами.

Но не только материалы определяют развитие технологий. Так, для изготовления рабочего спая успешно применяется лазерная сварка, которая позволяет исключить образование в нем дефектов: микротрещин, непровара, пор, свищей и т.д., приводящих к преждевременному разрушению. В то же время необходимо учитывать, что при высокотемпературной эксплуатации (вследствие окисления) характеристика термопары по сравнению с номинальной может измениться, поэтому для их стабилизации используют датчики на основе КТМС (Кабель Термопарный с Минеральной изоляцией в Стальной оболочке). И вот об этом мы расскажем подробнее.

Устойчивость и стабильность

Как было сказано выше, на рынке представлено множество модификаций термопар, выполненных из различных материалов, имеющих различное конструктивное исполнение и предназначенных для разного диапазона измеряемых температур.

При производстве обычных проволочных термопар с термоэлектродами они помещаются внутрь оплетки из кремнеземной нити (рис. 1) или керамических бус (рис. 2). Однако при высоких температурах оплетка из кремнеземной нити становится хрупкой и может частично разрушиться при вибрации, что в свою очередь может привести к замыканию термоэлектродов. Керамическая оболочка более стойка к высоким температурам, но при длительной эксплуатации возможно окисление термоэлектродов, что вызывает рост погрешности измерения. Для стабилизации характеристик измерения при высоких температурах и расширения применений термопар производятся датчики на основе КТМС.

Оплетка из кремнеземной нити

Оплетка из керамических бус

Рис. 1

Рис. 2

Конструктивно КТМС состоит из гибкой металлической трубки с встроенными термоэлектродами (рис. 3). Пространство между ними и стальной жаростойкой оболочкой заполнено уплотненной дисперсной минеральной изоляцией — оксидом магния. Такая конструкция позволяет изгибать монтажную часть под различным углом для вывода рабочего спая в требуемое место крепежа, а также обматывать различные объекты для измерения температуры поверхности. Для дополнительной защиты термоэлектродов от воздействия окружающей среды термопары могут производиться в защитных чехлах, который одновременно служит монтажной частью датчика.

КТМС — гибкая металлическая трубка с встроенными термоэлектродами

Рис. 3

— Защитный чехол следует выбирать исходя из максимальной температуры измерения и среды применения, — объясняет руководитель Ассортиментного направления «Датчики» компании ОВЕН Зоя Чернова.

— Например, чехлы из сталей 08X18Н10/10X17Н13М2/08Х18Н12Б хорошо стоят в окислительных или нейтральных средах при температуре до 900°С. А сталь ХН45Ю можно применять до температуры 1300°С — для измерения температуры в горелочных устройствах или в печах обжига керамики. Термопары из AISI 310 применяются при температуре до 1100°С, они используются в паровых котлах, доменных печах, печах для обжига цемента и кирпича, в производстве стекла.

Наиболее распространенными материалами термоэлектродов для термопар на основе КТМС являются хромель-копель (до 600°С), хромель-алюмель (до 1100°С), нихросил-нисил (от −40 до 1250°С), что позволяет использовать их для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов.

Термопары на основе КТМС с коммутационной головкой

Стальная оболочка КТМС

Рис. 4

Рис. 5

В качестве примера можно привести датчики на основе КТМС, выпускаемые компанией ОВЕН. Так, модельный ряд с коммутационной головкой ДТПхх5 включает как совершенно новые модели, так и модернизированные — выпускаемые ранее только как проволочные термопары. Новые модели производятся с металлической и пластиковой коммутационной головкой. На рис. 4 представлены термопары на основе КТМС с коммутационной головкой и показано, каким образом может быть изогнута монтажная часть датчика. КТМС может быть различного диаметра: 3, 4 и 4,5 мм, стальная оболочка КТМС — из сталей AISI 321, AISI 310, Nicrobell D (рис. 5).

Термопары КТМС с защитным чехлом из стали или керамики

Термопары КТМС с кабельным выводом

Рис. 6

Рис. 7

Жаропрочные модели производятся только с металлической коммутационной головкой и диаметром КТМС 4,5 мм. В этих моделях КТМС устанавливается в защитный чехол из стали или керамики (рис. 6).

В моделях термопар с кабельным выводом ДТПхх4 диаметр КТМС может быть от 1,5 до 4,5 мм. На рис. 7 представлены различные модификации термопар КТМС с кабельным выводом.

Ближайшие перспективы

Несмотря на простоту и кажущееся несоответствие тенденциям сегодняшнего технического развития, термопары решают поставленные перед ними задачи в самых разных отраслях (металлургии, стекловарении, энергетике и др.) и устанавливаются в технически сложное оборудование (высокотемпературные агрегаты, воздухоподогреватели, котельные установки и др.). Получать стабильные показатели температурных измерений позволяют датчики на основе КТМС, и эта технология считается одной из самых современных при производстве термопар.

Преимущества термопар на основе КТМС в сравнении с проволочными:

  • низкий показатель тепловой инерции (например, 2 сек — для КТМС диаметром 4,5 мм), что позволяет применять их для регистрации быстропротекающих процессов;
  • высокая стабильность и высокий рабочий ресурс (превышение в 2-3 раза по сравнению с обычными проволочными термопреобразователями);
  • возможность изгиба и монтажа их в труднодоступных местах, кабельных каналах, при этом длина термопреобразователя может достигать 60-100 метров;
  • возможность различных вариантов установки. Термопары КТМС можно приваривать, припаивать или крепить к поверхности хомутом или на винт;
  • выдерживают большие рабочие давления.

По мнению руководителя АН «Датчики» компании ОВЕН Зои Черновой, в ближайшее время будет продвижение и инновации в развитии материалов защитных чехлов, будут использоваться многослойные конструкции, чехлы из полимерных материалов, биополимеров и композитов. Опять же в разрезе Индустрии 4.0 весь полевой уровень становится более интеллектуальным, дабы просто интегрироваться в облачную систему. Поэтому в основном будут развиваться различные нормирующие преобразователи, которые встраиваются в датчик.

— Если говорить о ближайшем будущем, то получат широкое распространение термопары с оперативным каналом, что позволяет осуществлять дистанционную поверку, — уверен директор ООО «Авелен» Андрей Гончаров. — Применение преобразователей на базе процессора делает возможным внесение поправок для уменьшения погрешности измерения.

Как видно, специалисты схожи в своих комментариях, а, значит, при соблюдении технологии изготовления и освоении новых способов производства, термопары по-прежнему будут востребованы еще долгие годы.

Источник: Редакция журнала «Электротехнический рынок»

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Термостаты Энергия

Термостаты предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами, с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с термостатом необходимо использовать контактор. Термостаты применяются везде, где есть связь электроэнергии и тепла. Используют в приборостроении, бытовой технике, автомобилях и офисном оборудовании, могут применяться в таких устройствах, как датчик тяги (сопротивление контактов меньше 10мОм). Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Сегодня · Россия · г Москва
Термостаты Энергия

ПРОДАМ: Термопары Heraeus Electro-Nite, Elimko, Enda, EMKO, OMEGA, AUTONICS, FOTEK и др…..

Термопары от ведущих мировых производителей: Heraeus Electro-Nite Elimko, Enda, EMKO, OMEGA, AUTONICS, FOTEK и др…..  ИТП : Датчики для индивидуальных тепловых пунктов  HVAC : Датчики HVAC для вентиляционных систем и кондиционирования  Датчики температуры для экструдеров и нагревателей  Датчики температуры для печного оборудования  Датчики температуры для сушильных камер и оборудования термической обработки  Датчики температуры для пищевой промышленности: колбаса, мясо, хлеб  Санитарные датчики температуры в корпусе из нержавеющей стали для жидкостей  Датчики температуры для теплиц и тепличных помещений
Курникова Екатерина · S-PROM ООО · 13 марта · Россия · г Москва
Термопары Heraeus Electro-Nite, Elimko, Enda, EMKO, OMEGA, AUTONICS, FOTEK и др…..

ПРОДАМ: Термометры электроконтактные Техинвентум

Термометры электроконтактные ТПК производства ПАО Стеклоприбор используются для поддержания или сигнализации заданной температуры в инкубаторах, промышленных, лабораторных, энергетических и других установках. Для работы, термометр подключают в цепи постоянного и переменного тока, с частотой до 50 Гц, через усилительное устройство. Изготавливаются с вложенной шкалой молочного цвета и подвижным рабочим контактом. Подвижной рабочий контакт дает возможность задать необходимую температуру. Настройка производится путем вращения магнитного приспособления, тем самым устанавливая конец вольфрамовой нити на отметке задаваемой температуры. Термометры производства Стеклоприбор поставляются в комплекте с техническим паспортом, имеют поверку и заводской серийный номер. Сертифицированы для применения в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Внесены в Реестры средств измерительной техники вышеуказанных государств и имеют соответствующие сертификаты. Межповерочный интервал составляет 2 года. Наша компания занимается поставками электроизмерительного, электротехнического, контрольно-измерительного оборудования. Мы являемся дилером ведущих заводов-производителей в этих направлениях и это дает нам возможность поставлять оборудование по заводским ценам и поддерживать гарантию производителей. Удовлетворение потребностей наших заказчиков в электротехнической продукции, помощь в реализации проектов, подбор оборудования в соответствии с требованиями или пожеланиями заказчиков, налаживание моста между потребителем и производителем - вот основные задачи, которыми мы руководствуемся в своей деятельности! Поставляемая продукция представлена такими производителями, как: РЭЛСИБ, ведущего производителя приборов, многие приборы которого являются уникальными и не имеют аналогов в мире! Инновационной компанией Пьезус, специализирующейся на производстве высокоточных датчиков давления и уровня! Компанией Стеклоприбор, производящей недорогую, но качественную монтажную арматуру, краны,...
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · 15 марта · Россия · Пермский край
Термометры электроконтактные Техинвентум

ПРОДАМ: Термопары типа К (термодатчики) и термопары тха

Термопара — термоэлектрический преобразователь, принцип работы которого основан на термоэлектрическом эффекте, возникающем в замкнутой цепи, образованной спаем двух разнородных проводников. Термопары серии А-106 (М6) Тип термоспая: Хромель-Алюмель (К) Материал корпуса: Нержавеющая сталь Диапазон измеряемых температур: -40…600ºС (750) Длина рабочей части L1: 5, 30, 50, 100, 150 мм Тип крепления: Резьбовое соединение М6 (свободно вращающаяся термопара) Провод в стальной оплетке (изолированный) Термопары серии А-106(М8) Тип термоспая: Хромель-Алюмель (К) Материал корпуса: Нержавеющая сталь Диапазон измеряемых температур: -40…600ºС (750) Длина рабочей части L1: 10, 30, 50, 100 мм Тип крепления: Резьбовое соединение М8 (свободно вращающаяся термопара) Провод в стальной оплетке (изолированный) Термопары серии T35 Тип термоспая: Хромель-Алюмель (К) Материал корпуса: Нержавеющая сталь Диапазон измеряемых температур: -40…600ºС (750) Длина рабочей части L1: 10, 30, 50, 100, 150 мм Тип крепления: Резьбовое соединение М8 (жесткое крепление) Провод в стальной оплетке (изолированный) Термопары серии A-107 Тип термоспая: Хромель-Алюмель (К) Материал корпуса: Нержавеющая сталь Диапазон измеряемых температур: -40…600ºС (750) Тип крепления: Замковое соединение Провод в стальной оплетке (изолированный) Виды термопар: Тип J (железо-константановая термопара) от -200°C до 1200°C Тип Е (хромель-константановая термопара) от -40°C до 900°C Тип Т (медь-константановая термопара) от -200°C до 400°C Тип К (хромель-алюмелевая термопара) от -200°C до 1300°C Тип L (хромель-копелевая термопара) от -200°C до 800°C Тип N (нихросил-нисиловая термопара) от -200°C до 1300°C Тип S (платнородий-платиновая термопара) от 0°C до 1750°C Тип R (платнородий-платиновая термопара) от 0°C до 1750°C Тип В (платнородий-платинородиевая термопара) от 0°C до 1820°C Благодаря достаточно широкому диапазону рабочих температур и наиболее близкой к прямой характеристикой термопары ТХА (хромель-алюмель) чаще...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Термопары типа К (термодатчики) и термопары тха

ПРОДАМ: Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом

Наша компания занимается поставками электроизмерительного, электротехнического, контрольно-измерительного оборудования. Мы являемся дилером ведущих заводов-производителей в этих направлениях и это дает нам возможность поставлять оборудование по заводским ценам и поддерживать гарантию производителей. Удовлетворение потребностей наших заказчиков в электротехнической продукции, помощь в реализации проектов, подбор оборудования в соответствии с требованиями или пожеланиями заказчиков, налаживание моста между потребителем и производителем - вот основные задачи, которыми мы руководствуемся в своей деятельности! Поставляемая продукция представлена такими производителями, как: РЭЛСИБ, ведущего производителя приборов, многие приборы которого являются уникальными и не имеют аналогов в мире! Инновационной компанией Пьезус, специализирующейся на производстве высокоточных датчиков давления и уровня! Компанией Стеклоприбор, производящей недорогую, но качественную монтажную арматуру, краны, клапаны, манометры, термометры! КонтрАвт - производителя таких известных серий приборов, как "МЕТАКОН", "ЭРКОН", "НПСИ"! КБ АГАВА, разработчика и производителя приборов КИПиА, систем автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых пунктов и других объектов ЖКХ. Многие приборы производства КБ АГАВА предлагают потребителю оригинальные и универсальные решения. ПО "Вектор-ПМ", предлагающего приборы для решения широкого круга задач под маркой "ТРИД". Компанией ONI, торговой марки, принадлежащей одному из лидеров российского рынка электротехнической продукции - Группе компаний IEK. Лидером российского электротехнического рынка, компанией Меандр. Компанией Евроавтоматика ФиФ, производящей продукцию под контролем мировых брендов. Компанией ПрофКиП, предлагающей обширный ассортимент продукции для измерений физических процессов. Также поставляется продукция и других производителей.
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · 15 марта · Россия · Пермский край
Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.