Плавный пуск и новое имя на российском рынке электротехники

4 мая 2007 г. в 11:50

В настоящее время уже не приходится сомневаться в преимуществе плавного пуска электродвигателей перед прямым пуском или различными видами псевдо-мягкого пуска, такими как переключение со звезды на треугольник, использование автотрансформатора и др. О технико-экономической целесообразности применения устройств плавного пуска написано много статей. В данной статье рассмотрены технологии плавного пуска, применяемые в современных электронных устройствах мягкого пуска (или софт-стартерах). Благодаря своим преимуществам (минимальновозможный пусковой ток, отсутствие бросков тока и момента, комплексная защита электродвигателя, коммуникационные возможности и т. д.) метод понижения напряжения c помощью полупроводниковых ключей, управляемых микропроцессором можно считать лучшим решением для запуска двигателя.

Электронные устройства плавного пуска по своему принципу действия делятся в основном на четыре различных категории:

1. Регуляторы пускового момента

Регуляторы пускового момента контролируют только одну фазу трехфазного двигателя. Управление одной фазой может обеспечить контроль пускового момента двигателя, но пусковой ток снижается при этом незначительно. Ток, текущий по обмоткам двигателя, почти равен току при прямом пуске и не контролируется пускателем. Такой ток протекает по обмоткам двигателя в течение более длительного времени, чем при прямом пуске, поэтому может вызвать перегрев двигателя. Регуляторы пускового момента не могут использоваться там, где необходимо снижение пусковых токов, обеспечение частых пусков, а также для пуска высокоинерционных нагрузок.

2. Регуляторы напряжения без обратной связи по току

Регуляторы напряжения без обратной связи по току автоматически изменяют выходное напряжение в соответствии с заданным пользователем временем пуска и не имеют сигнала обратной связи от двигателя. Они отвечают стандартным требованиям по электрическим и механическим характеристикам, предъявляемым к софт стартерам, и могут управлять напряжением как в двух, так и во всех трех фазах двигателя.

Процесс пуска определяется пользователем путем задания начального напряжения и времени нарастания напряжения до номинального значения. Многие из таких приборов обеспечивают также ограничение пускового тока, но обычно такое ограничение основано на снижении напряжения в процессе пуска. Обычно такие регуляторы обеспечивают и управление замедлением, плавно снижая напряжение при остановке и, увеличивая, таким образом, его продолжительность.

Двухфазные регуляторы напряжения без обратной связи снижают пусковой ток во всех трех фазах, но ток при этом оказывается несбалансированным. Регуляторы, изменяющие напряжение в одной фазе, также имеют ограниченные возможности регулирования времени пуска, однако из-за перегрева двигателя могут использоваться только при легких нагрузках. (Схема 1).

3. Регуляторы напряжения с обратной связью по току

Регуляторы напряжения с обратной связью являются развитием устройств, описанных выше. Они получают информацию о токе двигателя и используют ее для приостановки увеличения напряжения в процессе пуска при достижении током предельного значения, заданного пользователем. Информация о токе используется также для организации различных защит, например, от перегрузки, дисбаланса фаз, электронного теплового реле и т.д. (Схема 2).

Регуляторы напряжения с обратной связью могут использоваться как комплексные системы пуска двигателя.

4. Регуляторы тока с обратной связью

Регуляторы тока с обратной связью являются наиболее прогрессивными устройствами плавного пуска. Эти приборы в первую очередь регулируют ток, а не напряжение. Прямое управление током обеспечивает более точное управление пуском, а также более простую настройку и программирование софт-стартера. Большинство параметров, требующих установки при программировании регуляторов напряжения, в регуляторах тока устанавливаются автоматически.

Ведущие компании-производители устройств плавного пуска, как правило, выпускают различные модельные ряды приборов, относящиеся к разным категориям регуляторов и попадающих в разные ценовые диапазоны.

Таким образом, например, поступает Новозеландская компания AuCom Electronics, специализирующаяся на разработке и производстве устройств мягкого пуска более 25 лет и являющаяся одним из мировых лидеров в этой области. Компания в настоящее время выходит на Российский рынок с приборами нескольких серий с использованием технологии последних трех категорий плавного пуска, описанных выше.

Первая категория мягкого пуска в модельном ряде AuCom отсутствует ввиду ее низкой технической состоятельности.

Ко второй категории плавного пуска — регуляторы напряжения без обратной связи — относится серия CSX . Это компактные софт стартеры, обеспечивающие плавный пуск и остановку трехфазных асинхронных двигателей мощностью до 110 кВт и напряжением питания от 200 до 575 В переменного тока.

Третья категория плавного пуска — регуляторы напряжения с обратной связью — представлена серией CSX — i. Конструктивно серия аналогична CSX, но помимо плавного пуска и останова двигателя софт-стартеры CSX — i имеют расширенный пакет защит, таких как защита двигателя от перегрузки и перегрева, защита от затянутого времени пуска, защита от перекоса и неправильного чередования фаз, и др.

Устройства обеих серий имеют встроенный шунтирующий контактор и дополнительные коммуникационные модули Modbus RTU, Profibus, DeviceNet.

Серия IMS 2 — продвинутые устройства мягкого пуска, обеспечивающие комплексное управление с широким набором режимов разгона, торможения и защиты асинхронных двигателей мощностью до 1000 кВт (1575 А) и напряжением питания от 200 до 690 В переменного тока. Серия IMS 2 относится к четвертой категории — регуляторы тока с обратной связью и базируется на последних достижениях в области мягкого пуска. Широкие функциональные возможности приборов и высокие эксплуатационные характеристики позволяют адаптировать их практически для всех типов и характеров нагрузки двигателя. К этой же категории относятся софт стартеры серии MVS, которые предназначены для работы с высоковольтными двигателями с номинальным током от 80 А до 325 А и напряжением питания от 2,3 до 11 кВ переменного тока.

В заключение можно отметить, что знание особенностей и принципа действия устройств мягкого пуска позволяет более осознанно подойти к выбору и достигнуть оптимального технического результата при минимальных затратах в каждом конкретном применении.

Продукция AuCom распространяется дистрибьюторской сетью и представлена сервисной сетью более чем в 50 странах мира, в том числе в России компанией СТОИК ЛТД и ее партнерами.

Александр АНТИПИН,
менеджер по продукции ООО «НПО «Стоик ЛТД».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Куплю электродвигатели любые дорого самовывоз

Покупаем электродвигатели б/у в объёмах от 1 штуки. Если на вашем предприятии накопилось достаточно большое количество отработанных, списанных, устаревших электродвигателей различного технического назначения (синхронные, асинхронные, тихоходные, взрывозащищённые и т. д.), обращайтесь в нашу Компанию. Наши специалисты оценят, загрузят и вывезут неиспользуемое оборудование, очистив ваши производственные площади и складские помещения от ненужного металлолома. Фотографии электродвигателей и иного оборудования высылайте на наш электронный ящик. В пределах Москвы и Московской области транспортные расходы наша Компания берёт на себя.
Ххх Андрей · Станпривод · 26 ноября · Россия · г Москва
Куплю электродвигатели любые дорого самовывоз

КУПЛЮ: Куплю Электродвигатели

г. Липецк Требуется Электрооборудование новые, а также и Б/у. Электродвигатели от 1квт. до 1600квт. всех типов вида Трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМН, ТРДН, ТСЗ, ТСЗУ, ТРДЦН, и др. от 250ква до 40000ква. Подстанции -КТП. Тельферы — Болгарские, Российские. от 500кг. до 80тонн. Редукторы — всех типов Лента транспортерная от 500 м. до 1600 м. Контакторы Пускатели Реле Автоматические выключатели — Электроны Второпласт — всех видов. Рассмотрю все ваши предложение Самовывоз и оплата наличными гарантирую работаю по всей РФ.
Богданов Арсений · ООО "Приоритет" · 28 ноября · Россия · Липецкая обл
Куплю Электродвигатели

ПРОДАМ: Новые поступления электродвигателей.

Эл.двигатели, свежее поступление. 1FL3041-ОАС31-ОВКО 190ВТ 1000 ОБ/М 2007 3 1Д-315-71-УДЛ4 1999 1 2МТА-С 100В 1500 ОБ/М 2008 2 2ПБВ132LE У3 2005 1 2ПФ250LГУ4 71КВТ 220В 1500-2800 ОБ/М 1 310.2.112 2007 2 4АА50А4У3 220-380В 60ВТ 1978 1 4ААМ50В4У3 90ВТ 220/380В 1200 ОБ/МИН. 1982 3 4АМ180М8/4У3 380В 730 ОБ/М 1988 1 4ПО1001УХЛ4 2,2КВТ 220В 2200 ОБ/М 2003 1 5А80М2У3 2850об/мин, 220-380В 2005 1 5А80МВ2У3 2850об/мин, 220-380В 2,2КВТ 2006 36 А100S4У3 380В 3КВТ 1390 ОБ/М 18 А-71В4У3 380В 0,75КВТ 1405 ОБ/М 16 А80В2У3 22КВТ 2820 ОБ/М 4 А80В6У3 1,1КВТ 930 ОБ/М 10 АВ-600УХЛ4 220В 2007 20 АД-90 L4У3 380В 2,2КВТ 1418 ОБ/М 2005 1 АИ 2М80А6У3 380В 930 ОБ/М 1 АИР225М6 1М1081 37КВТ 380-660В 980 ОБ/М 2010 1 АИР-50А4N3 60ВТ 380В 1340 ОБ/М 1989 1 АИР56А2У3 180ВТ 220-380В 2730 ОБ/М 2005 5 АИР-56В4У3 180Вт 1372 ОБ/М 220-380В 2006 4 АИР63В4У3 220-380В 1320 ОБ/М 2005 11 АИР-63В6У3 220-380В 0,25КВТ 860 ОБ/М 2001 2 АИР63В6У3 380В 0,25КВТ 885 ОБ/М 2003 2 АИР71А6У2 380В 0,37КВТ 915 ОБ/М 1994 12 АИР-71В6У2 220-380В 0,55КВТ 915 ОБ/М 2006 1 АИРМ 53В2У2 220-380В 0,55КВТ 2800 ОБ/М 4 АОЛ11-4С1 120ВТ 220-380В 1400 ОБ/М 2007 2 АСМ2УХЛ4,2 220В 2 ОБ/М 1990 23 ВР 300-45-4 1440 ОБ/М 2005 1 ВЭМ210У3 44В 750 ОБ/М 1985 1 ГШН-150/30 1460 ОБ/М 30КВТ 2008 1 ДА-086-1,5-Д48-УХЛ4 220В 10ВТ 2000 38 ДСОР-32-10-2 220В 39 КМ 50-32-200 1988 1 МТ-14 45.3730 1990 259 НШ 50М-4 20МПА 17 РОТОР и СТАТОР к ДВИГАТЕЛЮ ДАК 2-1.1 9 РОТОР и СТАТОР к ДВИГАТЕЛЮ ДАК 2-3.0 2006 11 СД-75М-01 1991 6 ТГ-1-0,3-2-АТ +4ПДК-1-5,2-100 2004 1
Иванов Сергей · Вертекс · 25 ноября · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

КУПЛЮ: Куплю электрооборудование на постоянной основе

здравствуйте уважаемые господа! благодарим вас за проявленный интерес к моему объявлению. наше предприятие специализируется на покупку неликвидной продукции. колесо крановое К2Р-200,300,400,500,550,600, 700,710 с буксами крюковые подвески от 1 тонны электродвигатели всех марок от 1квт. до 1600квт. редукторы -ц2у, ц2н, ц2, ц3у, цдн, рм, кц, цтнд, гидротолкатели-тэ-50, тэ-80, и др. вакумные клапана — квм, квр, квэ, автоматические выключатели — авм, ав2м, ва, электрон, трансформаторы тм, тмг, тмз, тмн, трдн, тсзу, тсз, тельферы — болгарские российские от 1тонн. до 12тонн. фторопласт-Ф4 стержань, труба, лист, втулка, Кабель провод, лента транспортерная от 500 мм до 1600 мм Запорная арматура, Контакторы, Пускатели, Реле, турбокомпресоры-ТВ. теплообменники труба толстостенная диаметр от20мм. судовое оборудование рассмотрю все ваши предложение будем рады видеть вас в списке наших клиентов самовывоз по всей РФ. и СНГ.
Богданов Арсений · ООО "Приоритет" · 28 ноября · Россия · Липецкая обл
Куплю электрооборудование на постоянной основе

ПРОДАМ: Электродвигателы продам.

Наименование. Год. Кол. 2АСМ-50 У3 110В. 0,66Вт. 0,095А. 1280обор.50Гц. 1989 24 3АСМ-50 У3 110В. 0,66Вт. 0,095А. 1280обор.50Гц. 1988 2 2,5Вт.  ЛШ3.010.392 кл.0,05/0,2 б./г. 2 2,5Вт. ЛШ3.010.395 кл.0,05 1985 2 2,5Вт. ЛШ3.010.395 кл.0,05 б./г. 2 2,5Вт. ЛШ3.010.395 кл.0,1 б./г. 1 2,5Вт. ЛШ3.010.395 кл.0,05 1989 2 2,5Вт. ЛШ3.010.396 кл.0,05 б./г. 1 2,5Вт. ЛШЗ.010.396 1979 1 2,5Вт. ЛШ3.010.398 кл.0,1 б./г. 1 2,5Вт. ЛШЗ.010.406 1987 1 2,5Вт. ЛШЗ.010.410 1989 1 2,5БВТ-Д ЛШ3.010.518 кл.5 1991 19 2,5БВТ-Д ЛШ3.010.518 кл.10 1991 14 2,5 МВТ ЛШ3.010.410. Кл.МТ. 27в. 400Гц. 800обор. б./г. 2 3ВТ-2ТВ-8 1991 4 6ВТИ-1ТВ 1992 4 6ВТИ-2ТВ 1984 1 20МВТ-2В-10П б./г. 53 БИФ-112 кл.1 1978 7 БС-1А 1990 10 БС-405Б кл.1 110В. 50Гц. б./г. 2 БС-501 Кл.1 б./г. 1 БСКТ-220-1П кл.0,35 б./г. 75 БСКТ-220-1П кл.0,5 б./г. 191 БСКТ-220-1Д кл.0,35 б./г. ВТ-2А ЛШ3.010.038 кл.1 1991 6 ВТ-5 п.034 Кл.А.(КФ3.031.034) 1975 1 ВТ-5 п.065 Кл.1.(КФ3.031.065) 1978 1 ВТ-5 п.065 Кл.1.(КФ3.031.065) 1986 8 ВТ-100-6-0,05/0,5-0,13/0,56 кл.0,3 1987 1 ВТ-100-6-0,05/0,5-0,13/0,56 кл.0,3 1985 1 ВТ-100-6-0,05/0,5-0,13/0,56 кл.0,5 1988 1 ВТ-100-6-0,05/0,5-0,13/0,56 кл.0,5 1987 2 ВТП-4П п.КФ.3.010.045-01 кл.0,3 1985 3 ВТП-4П п.КФ.3.010.045-01 кл.0,5 1985 15 Г-313 У4 220В. 0,18А. 50Гц. 1500обор. 1979 2 ГТ-211 115В. 400Гц. 0,2А. 12000об./мин. 1974 1 ДАК75-4-1,5-Д36У3 50гц. 220В. ЕОЮИ.520.110.001.ТУ 1992 1 ДАК75-4-1,5-Д36УХЛ4 220В. 50Гц. 1992 1 ДАТ22660 0,35А. 40Вт. 220в. 400 Гц. 10600 об/мин. б./г. 1 ДМ-0,04А б./г. 74 ДМ-0,1А б./г. 71 ДШ-0.04А 27в. 40гсм. 300шаг./с. б./г. 1 ДШ-0.1В 1991 4 ДШИ-5 б./г. 2 ДШИ-6 27В. 0,2А 1991 8 ДШИ-200-1-3 1992 2 ДШИ-200-1-4 1992 3 ДШИ-200-1-4 1991 8 ДШИ-200-3-3 1988,87 5 ДИД-0,5ТА б./г. 1 ДИД-0,5ТА б./г. 13 ДИД-0,5У б./г. 2 ДИД 1ТВ 1988 10 ДИД 2ТВ 1989 1 ДИД...
Иванов Михаил · ООО Комплект. · 6 ноября · Россия · г Москва
Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: - силовые трансформаторы: сухие и масляные; - комплектные трансформаторные подстанции; - многоцелевые трансформаторы; - измерительные трансформаторы тока; - устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.