Мазут — это нефтяное топливо, получаемое из тяжелых остатков нефти, угля и горючих материалов. Хранится в подогреваемых емкостях (чаще всего с установленными на дно тэнами), что поддерживает его температуру выше температуры застывания.

Если разбираться детально, то:
- Для избежания оголения тэнов необходимо поддерживать нижний уровень мазута, т. е. нужны сигнализаторы нижнего уровня;
- Для предотвращения перелива и исключения потерь необходимо контролировать верхний уровень мазута;
- Сигнализация верхнего и нижнего уровня будут отличаться, ведь нижний сигнализатор всегда находится в разогретом мазуте, а на верхнем сигнализаторе возможно застывание.
Способы контроля уровня топлива:
Уровнемеры
Учитывая все выше сказанное, идеальным решением будут датчики немеханические — вибрационные и емкостные.
![]() | ![]() |
При выборе таких датчиков следует отталкиваться от температуры хранения и температуры перекачки. Монтаж желательно делать вертикальный или под углом, для обеспечения стекания материала во избежание налипания. Если же налипания неизбежны, то выбирайте емкостные датчики, работающие в радиочастотном диапазоне, такие как Nivocap CK или RFnivo.
Зачастую, помимо сигнализации верхнего/нижнего уровня необходимо непосредственно измерение уровня для учета и своевременного пополнения запасов. Основываясь на ряд причин, не рекомендуются уровнемеры:
- поплавковые (магнитные/ магнитострикционные),
- гидростатические и емкостные (из-за непостоянной температуры и плотности),
- ультразвуковые (из-за парения и температуры).
По большому счету гарантированно будут работать с неизменной погрешностью только микроволновые рефлексные уровнемеры типа MicroTREK.

Расходомеры
Учет количества топлива можно сделать и без применения уровнемеров, делая оценку поступившего и потраченного мазута. Для этого нужны расходомеры.
Не будем вдаваться в подробности принципов измерения и плюсы/минусы каждой из линеек, достаточно знать условия перекачки мазута (температура, давление, вязкость) для выбора типа расходомера.
Сделать это можно самостоятельно с помощью следующей таблицы:

Опираясь на таблицу и некоторые факторы, не включенные в таблицу (в том числе цену), рекомендуем рассмотреть следующие варианты расходомеров:
- Расходомер с овальными шестернями ( IOG);
- Ультразвуковой расходомер TFX-500w.
При этом цена и погрешность уIOG ниже, также он внесен в Реестр средств измерений.