Промышленное оборудование

Три важные мелочи, или Что могут недооценить производители металлических щитов с повышенной IP

18 ноября 2019 г. в 14:55

С января по сентябрь 2019 г. в России открылось 157 новых заводов. Каждый третий из них относится к деревообрабатывающей, химической или добывающей промышленности и входит в число пожаро- и взрывоопасных объектов.. Это накладывает ужесточённые требования к безопасности использующихся на площадках электроустановок, в частности, распределительных устройств. Поставщикам соответствующих решений стоит внимательно относиться к исполнению корпусов: подбору уплотнителей, аксессуаров и окраске оболочек.

Правильный уплотнитель

Правила устройства электроустановок и ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» регламентируют монтаж в потенциально опасных зонах шкафов со степенью защиты IP 44 и IP 54 в зависимости от класса зоны и типов используемых электрических аппаратов. Для обеспечения необходимого уровня защиты IP в электротехнических изделиях используют элементы, целью которых является уплотнение дверей, стыков и т.д. Важно учитывать, что во время эксплуатации уплотнители подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. В частности, при установке на улице, на распределительные устройства действуют ультрафиолетовое излучение, экстремальные температуры. На практике, производители электрощитового оборудования зачастую используют привычные комплектующие и не задумываются о поиске более совершенных решений, которые могли бы существенно повлиять на удобство использования распределительных устройств и их длительную бесперебойную работу.

«Если сравнить материалы, из которых производится уплотнение, то видна явная разница между их механическими свойствами. Это напрямую влияет на поведение продукта в экстремальных условиях — например, при повышенных или пониженных температурах. Бывает, что корпус оборудования, в котором применён уплотнитель из бутадиен-нитрильного каучука, находится на открытом воздухе и подвергается воздействию температур до −35 °C и ниже, в то время как производители данного типа эластомера рекомендуют использовать его при температуре до −25 °C. Решение подобной проблемы может заключаться в использовании уплотнителя из этилен-пропиленового каучука, имеющего более широкую рабочую температуру (в некоторых условиях эксплуатации она может переносить перепады от −50 до +150 °C). Применение EPDM чрезвычайно широко: от однокомпонентной резины с широким спектром поперечных профилей до сложных армированных уплотнителей, например модели U200, U204 и U207. Использование уплотнителей из современных материалов гарантирует долгую, безаварийную, а главное безопасную работу устройства», — говорит Анатолий Карпов, техникокоммерческий представитель компании Euro-Locks.

Правильная краска

Для поддержания IP на заданном уровне в течение всего срока службы нужен комплекс мер, разработанный для конкретных условий эксплуатации. В частности, большое количество электрических шкафов на предприятиях монтируют на открытом воздухе.

«Практика показывает, что на улице категорически нельзя ставить оборудование, покрашенное порошковой эмалью (а ею сейчас пользуются практически все производители). Из-за разных температур расширения металла оболочки и краски происходит разрыв окрасочного слоя и на поверхности появляются микротрещины. В них попадает влага и изделие ржавеет, не говоря уже о потере изначальных характеристик. Избежать подобного можно покрыв оболочку эмалью — при появлении коррозии шкаф нужно будет подкрашивать. Ещё один вариант — использовать металлы специальных составов с добавками стали и окрашивать полученные оболочки порошком», — делится опытом Александр Шульгин, мастер красноярской региональной энергетической компании.

Правильные аксессуары

Любое вмешательство в электрический бокс — прямое нарушение его свойств. Так, некорректная врезка или подбор замка способны снизить гидроустойчивость всей оболочки, а, соответственно, уменьшится и степень защиты. Подбирая современные замки-ручки, важно оценить конструкцию изделия: какие и где предусмотрены уплотнители и поставляются ли защитные элементы. По словам специалистов Euro-Locks, найти на рынке готовые модели, соответствующие большому перечню условий нелегко. Поэтому инженеры компании разработали комплексную программу, в рамках которой замок собирается под конкретные требования. Например, в комплектацию сертифицированных по IP65 замков-ручек Н826 и Н827 входят уплотнители на ручке и стержне, соединяющем ухват изделия с его корпусом, а также предусмотрен уплотнитель под коробкой запирающего вкладыша и защитная крышка. Помимо возможности добавления элементов, влияющих на степень защиты, в замках-конструкторах можно выбрать материал, из которого изготовлены запирающие узлы (профильный вкладыш из ЦАМ или цилиндр в полиамидном корпусе), соединительные стержни (латунь или ЦАМ), сами ручки (обычный или огнестойкий полиамид). Существует также возможность сделать ручку отскакивающей, самозахлопывающейся, использовать замок с зубчатым механизмом или 1-, 2-, 3-точечным ригелем и пр.

Степень защиты IP для электрического шкафа — не просто формальное требование. От герметичности бокса зависят здоровье и жизни людей. Защита от пыли и посторонних предметов исключает искрение контактов установленного в корпусе оборудования, что, как следствие, уменьшает риск возникновения пожаров.

Источник: Компания Euro-Locks

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Дополнительные материалы

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЦЕНТР.ХИМ.НАСОСЫ С ХРАНЕНИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Продаю промышленные герметичные, химически стойкие, центробежные, пожаровзрывозащищенные насосы.Исполнение:АД-О;12Х18Н10Т. Производительность: 30 м3ч. Могут использоваться в любых отраслях промышленности и предназначены для перекачивания меланжей и амила, также могут быть использованы для перекачивания азотной кислоты, бензина, керосина, дизельного топлива, воды (в том числе и питьевой), спирта и др. нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м3 . Цены договорные 10т.р. Все новое, с отв.хранения.
Тараканов Андрей · 9 апреля · Россия · Нижегородская обл
ЦЕНТР.ХИМ.НАСОСЫ С ХРАНЕНИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ПРОДАМ: АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ.М-4.01.РК, АПШ.М-4.02.РК Агрегат пусковой шахтный от производителя

ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования „Горэкс-Светотехника“ образован на базе ОАО „Прокопьевский Завод Шахтной Автоматики“ и производит следующее горно-шахтное оборудование: · АЗУР-1, АЗУР-2, АЗУР-3, АЗУР-4 с БИН Аппарат защиты от токов утечки; · РУ-127/220, РУ-380/660 Реле утечки (аппарат защиты от токов утечки); · АОШ-4.01, АОШ-4.05.Б1, АОШ-6.01.Б1, АШТО-4, АОШ-4.05.РК (Uвых.=127/220 В, Uвх=380/660В) Аппарат осветительный шахтный; · АОШ-4.02, АОШ-4.06.Б1, АОШ-6.02.Б1, АШТО-4, АОШ-4.06.РК (Uвых.=127/220 В, Uвх=660/1140В) Аппарат осветительный шахтный; · АОШ-5-1, АОШ-5-2, АОШ-2,5-1, АОШ-2,5-2 (Uвых.=36 В, 127/220 В) Аппарат осветительный рудничный; · АОШ-4.38.01, АОШ-4.05.38.Б1, АОШ-6.01.38.Б1 (Uвых.=36 В, Uвх=380/660В) Аппарат осветительный шахтный; · ТСШ-4-0.66/0.38-133, ТСШ-4-0.66/0.38-38 Трансформатор сухой шахтный (Uвых.= 220В, 127В или 36В); · АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ.М-4.01.РК, АПШ.М-4.02.РК, АПШ-1, АШТП-4 Аппарат (агрегат) пусковой шахтный; · ПРН 063, ПРН-100, ПРН-125, ПРН-250 Пускатель рудничный, Uн=380/660В, исполнение РН1; · ВРН-200, ВРН-250, ВРН-320, ВРН-400, ВРН-630 Выключатель рудничный, Uн=380/660В, исполнение РН1; · ВАПР-250, ВАРП-500 Выключатель автоматический рудничный, Uн=440В, исполнение РН1; · ВКТ, КТВ-2 Выключатель кабель-тросовый; · Выключатель рудничный штепсельный ВРН-Ш/А-400, ВРН-Ш/Р-400, 250 А, 400 А (аналог разъединителя „BERG“) · КУ-92 Пост управления кнопочный; · КСЛ-3М, КСЛ-2М Датчик контроля схода ленты конвейера; · ДКС-2М Датчик контроля скорости ленты конвейера; · ГПВ-400У, ГПВ-400, ГПП-400 Гидромуфта пуско-предохранительная; · АПТВ.М-600, АПТВ.М-800, АПТВ.М-1000, АПТВ.М-1200 Аппаратура контроля поступления воздуха в шахту; · Аппаратура телеуправления и телесигнализации „Ветер-3М“; · АУЗМ-1, АУЗМ-2 Аппарат управления двигателями горных машин; · АС-3СМ.III, АС-3СМ.IV Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации; · ФЖА-1.01Г, ФЖА-1.03Г, ФЖА-2.01Г, ФОС-2, ФОС-3 Светильник железнодорожника...
Тряпицин Олег · Горэкс-Светотехника · 28 марта · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ.М-4.01.РК, АПШ.М-4.02.РК Агрегат пусковой шахтный от производителя

ПРОДАМ: Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП103-1B

Используются в химической, нефтегазовых областях промышленности, а также на морских судах для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контроли среды выше допустимой. Извещатели ИП 103-1В имеют один или два датчика с нормально замкнутыми контактами реле. Головки извещателей могут быть выполнены из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Материал защитного чехла - нержавеющая сталь. Извещатели с головкой из нержавеющей стали удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства и могут выпускаться под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства. В условном обозначении таких извещателей проставляется дополнительный буквенный шифр МР. Извещатели предназначены для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99, а также во взрывоопасных зонах всех классов согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другим норма взрывоопасных средах. По возможности эксплуатации в рабочем состоянии в различных климатических зонах Извещатели соответствуют группе исполнения ДЗ по ГОСТ 12997-84 (УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69) в диапазоне температуры окружающей среды от минус 55°С до 70°С. По возможности эксплуатации в рабочем состоянии в различной атмосфере по ГОСТ 15150-69 Извещатели имеют следующие исполнения: - для эксплуатации в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (индекс обозначения - А, го ловка из алюминиевого сплава); - для эксплуатации в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150-69 (индекс обозначения - Н, головка из нержавеющей стали).
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 19 апреля · Россия · Ростовская обл
Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП103-1B

ПРОДАМ: ИП102-1В ИП102-1В-Р Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные, максимально-дифференциальные

Извещатели пожарные тепловые взрывозащищённые ИП 102-1В ТУ 4371-118-121506-38-2005 используются в составе систем пожарной сигнализации и предназначены для использования в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой. Извещатели реализуют функции максимальных, максимально-дифференциальных тепловых извещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой. В зависимости от температуры и времени срабатывания извещатели подразделяются на классы по НПБ 85-2000 в температурном диапазоне от 69 до 310С Время срабатывания извещателей всех классов при повышении температуры от условно нормальной находится в пределах, определяемых классом извещателей в соответствии с НПБ 85-2000. Извещатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты и могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса по ГОСТ Р 513-30.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Маркировка взрывозащиты: в комплекте с кабельным термодатчиком ...1ЕxdibIIBT6. В кабельном термодатчике размещен блок искрозащиты (БИЗ), который обеспечивает искробезопасность вида ib. Извещатели могут эксплуатироваться в рабочем состоянии в различных климатических зонах: в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т) - индекс в обозначении - Н, в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70°С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 . Извещатели работоспособны в течение 1 часа при температуре, С: - для корпуса ИП102-1В с электронной схемой …85; - кабельного термодатчика Извещателя ИП 102-1В ... 380. Извещатели поставляются с кабельными вводами различных исполнений: для присоединения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), для трубной прокладки кабеля (Т) с присоединительной резьбой G 3/4, (возможна поставка с присоединительной резьбой G 1/2 ). В комплект каждого кабельного u1074 ввода входят резиновые...
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 19 апреля · Россия · Ростовская обл
ИП102-1В ИП102-1В-Р Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные, максимально-дифференциальные

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 19 апреля · Россия · г Москва
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.