ООО «ПРЕОТЕХ»: новая жизнь тиристорных возбудителей

15 февраля 2007 г. в 14:27

На промышленных предприятиях существует множество механизмов, приводимых в действие синхронными электродвигателями, которые укомплектованы тиристорными возбудителями. Большинство возбудителей произведены еще в 1970-80 годах (ТЕ8, ТВУ и т.д.) и к настоящему моменту морально и физически устарели.

Габариты и параметры
 питания БУВ:

 Габариты: 260х180х165 мм
 Масса: 2 кг

Степень защиты корпуса:

  • IP40 или IP54

 Напряжение питания:

  • переменное напряжение: 100-380 В
  • постоянное напряжение: 140-315 В
 Мощность, потребляемая БУВ: 10 Вт

 Рабочий диапазон

  • 30...+50 °С

Опыт применения ТВУ различных типов отечественного производства показывает, что первые 5-10 лет эксплуатации проходят с небольшим числом отказов, а затем наблюдается их повышенный рост.

Анализ причин, приводящих возбудитель в неработоспособное состояние, свидетельствует о том, что более 90% отказов происходит в системе управления и регулирования. В то время как силовая часть возбудителей, в условиях работы на индуктивную нагрузку, наименее подвержена отказам. В этом случае закономерно возникает вопрос о целесообразности замены возбудителя в целом. Безусловным выходом является приобретение нового оборудования, что не всегда согласуется с финансовыми возможностями. Другой вполне приемлемый вариант - модернизация тиристорных возбудителей. Поскольку львинуюдолю стоимости возбудителя составляют малоизнашиваемые элементы, такие как силовая часть и собственно шкаф возбудителя, то вопрос модернизации в этом случае можно решить заменой лишь системы регулирования, релейно-контактной аппаратуры и светосигнальной арматуры.

Для решения данной задачи ООО «ПРЕОТЕХ» был разработан комплект для модернизации тиристорных возбудителей. В состав комплекта ходят: микропроцессорная система управления возбудителем (БУВ); светосигнальная арматура, комплект реле, кнопки управления, монтажный провод и т.д.

Возбудители, реконструированные с применением БУВ, приобретают все положительные свойства, присущие современным микропроцессорным устройствам:

  • обеспечивается долговременная стабильность параметров системы возбуждения в целом;
    неприхотливость в эксплуатации;
  • удобство при наладке;
  • появляется возможность интеграции возбудителей в АСУ ТП;
  • высокая информативность - индикация состояния возбудителя и двигателя.

Таким образом, замена существующей системы управления на микропроцессорный блок БУВ производства ООО «ПРЕОТЕХ» значительно снизит затраты на модернизацию, а в дальнейшем и эксплуатационные расходы.

Д.А. КОЛЕСОВ,
технический директор
ООО «ПРЕОТЕХ».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электродвигатели со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить: — Двигатели постоянного тока; — Двигатели переменного тока; — Двигатели реверсивные; — Сельсины; — Щетки для электродвигателей; — Двигатели генераторы; — Фазовращатели; — Шаговые двигатели. Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 25 сентября · Россия · г Москва
Электродвигатели со склада и под заказ

КУПЛЮ: Куплю электродвигатели любые дорого самовывоз

Покупаем электродвигатели б/у в объёмах от 1 штуки. Если на вашем предприятии накопилось достаточно большое количество отработанных, списанных, устаревших электродвигателей различного технического назначения (синхронные, асинхронные, тихоходные, взрывозащищённые и т. д.), обращайтесь в нашу Компанию. Наши специалисты оценят, загрузят и вывезут неиспользуемое оборудование, очистив ваши производственные площади и складские помещения от ненужного металлолома. Фотографии электродвигателей и иного оборудования высылайте на наш электронный ящик. В пределах Москвы и Московской области транспортные расходы наша Компания берёт на себя.
Ххх Андрей · Станпривод · Вчера · Россия · г Москва
Куплю электродвигатели любые дорого самовывоз

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Преобразователи частоты (ABB, Schneider Electric) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: однофазное 200/240 В (переменного тока), 50/60 Гц. Выходное напряжение: трехфазное 200/240 В (переменного тока). Преобразователь частоты ATV 11HU41M2E имеет встроенный вентилятор. Степень защиты: IP 41 (корпус), IP 21 (в месте подключения клеммниками, расположенными на верхней и нижней стенках аппарата). Преобразователи частоты ATV31HU 380-500В Schneider Electric (Франция) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: трехфазное 380—500 В, 50/60 Гц. Максимальное выходное напряжение: трехфазное 380—500 В. Новые лабораторные источники питания АКТАКОМ.Вместо снятых с производства источников питания АТН-1236, АТН-1237, АТН-2232 выпущены новые модификации АТН-1236В, АТН-1237В, АТН-2232В аналоговых лабораторных источников электропитания с высоко-стабилизированными по току и напряжению выходными сигналами. Все новые модели лабораторных ИП (с индексом B), по сравнению с ранее выпускаемыми устройствами, получили дополнительные изменения в электрические схемы, которые существенно не затрагивают их основные выходные параметры. Многофункциональные клещи-ватметр АКИП-2303 могут применяться для работы в одно-фазных и трех-фазных промышленных сетях. и являются полнофункциональным инструментом для работников энергетических служб. Новые модели цифровых мультиметров c возможностью измерения истинных среднеквадратичных значений (True RMS); высокой разрядностю дисплея и надёжным, защищённым от пыли и влаги корпусом класса защиты...
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · 6 сентября · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПРОДАМ: Тиристорный возбудитель BTE, устройство пусковое УПРФ(УПТФ), асинхронно-вентильный каскад, система возбуждения СТС(СТН)

ООО «ПромЭнергоМаш» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующее оборудование и запасные части: — вкладыши подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей (СДН (З), СДМ (З), СДС (З), ДС, ДСП, СДВ, 2СДР, СДРЗ, ДСК, СДК (П)), электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов СГС (Б) (ПК и КПК 120×140, 130×130, 130×140, 140×150, 150×150, 160×160, 180×180, 200×200, 220×220, 250×250, 300×300, 350×350, 400×400, 500×500, по чертежам 5БС, 5БГ, 5БЩ, 5ДВ, 5ВК) — маслоподъемные (смазочные) кольца для подшипников скольжения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД, генераторов СГС (Б) — подшипниковые стояки и лабиринтные уплотнения для всех типов синхронных электродвигателей, электродвигателей АКН2, ДАЗО2, АО2, АОД — вкладыши подшипников и другие запасные части для электродвигателей 4АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ) и 2АЗМ (АЗМП, АРМ, АРМП, АЗМВ, АДО), СТД — пусковые устройства УПР для высоковольтных электродвигателей — тиристорные возбудители BTE — пусковые устройства УПРФ, УПТФ.
Михайлов Денис · ООО "ПромЭнергоМаш" · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Новые поступления электродвигателей.

Эл.двигатели, свежее поступление. 1FL3041-ОАС31-ОВКО 190ВТ 1000 ОБ/М 2007 3 1Д-315-71-УДЛ4 1999 1 2МТА-С 100В 1500 ОБ/М 2008 2 2ПБВ132LE У3 2005 1 2ПФ250LГУ4 71КВТ 220В 1500-2800 ОБ/М 1 310.2.112 2007 2 4АА50А4У3 220-380В 60ВТ 1978 1 4ААМ50В4У3 90ВТ 220/380В 1200 ОБ/МИН. 1982 3 4АМ180М8/4У3 380В 730 ОБ/М 1988 1 4ПО1001УХЛ4 2,2КВТ 220В 2200 ОБ/М 2003 1 5А80М2У3 2850об/мин, 220-380В 2005 1 5А80МВ2У3 2850об/мин, 220-380В 2,2КВТ 2006 36 А100S4У3 380В 3КВТ 1390 ОБ/М 18 А-71В4У3 380В 0,75КВТ 1405 ОБ/М 16 А80В2У3 22КВТ 2820 ОБ/М 4 А80В6У3 1,1КВТ 930 ОБ/М 10 АВ-600УХЛ4 220В 2007 20 АД-90 L4У3 380В 2,2КВТ 1418 ОБ/М 2005 1 АИ 2М80А6У3 380В 930 ОБ/М 1 АИР225М6 1М1081 37КВТ 380-660В 980 ОБ/М 2010 1 АИР-50А4N3 60ВТ 380В 1340 ОБ/М 1989 1 АИР56А2У3 180ВТ 220-380В 2730 ОБ/М 2005 5 АИР-56В4У3 180Вт 1372 ОБ/М 220-380В 2006 4 АИР63В4У3 220-380В 1320 ОБ/М 2005 11 АИР-63В6У3 220-380В 0,25КВТ 860 ОБ/М 2001 2 АИР63В6У3 380В 0,25КВТ 885 ОБ/М 2003 2 АИР71А6У2 380В 0,37КВТ 915 ОБ/М 1994 12 АИР-71В6У2 220-380В 0,55КВТ 915 ОБ/М 2006 1 АИРМ 53В2У2 220-380В 0,55КВТ 2800 ОБ/М 4 АОЛ11-4С1 120ВТ 220-380В 1400 ОБ/М 2007 2 АСМ2УХЛ4,2 220В 2 ОБ/М 1990 23 ВР 300-45-4 1440 ОБ/М 2005 1 ВЭМ210У3 44В 750 ОБ/М 1985 1 ГШН-150/30 1460 ОБ/М 30КВТ 2008 1 ДА-086-1,5-Д48-УХЛ4 220В 10ВТ 2000 38 ДСОР-32-10-2 220В 39 КМ 50-32-200 1988 1 МТ-14 45.3730 1990 259 НШ 50М-4 20МПА 17 РОТОР и СТАТОР к ДВИГАТЕЛЮ ДАК 2-1.1 9 РОТОР и СТАТОР к ДВИГАТЕЛЮ ДАК 2-3.0 2006 11 СД-75М-01 1991 6 ТГ-1-0,3-2-АТ +4ПДК-1-5,2-100 2004 1
Иванов Сергей · Вертекс · 23 сентября · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».