Бобышки от компании ОВЕН для герметизации соединений

7 декабря 2020 г. в 09:11

Компания ОВЕН производит широкий ассортимент бобышек. Бобышка — элемент соединительной части трубопровода или емкости, с помощью которой осуществляется монтаж дополнительных устройств. К таким устройствам относятся датчики температуры, давления, уровня, вентильные блоки, трубки отводные и т. п. В статье представлен ассортимент бобышек ОВЕН, описаны особенности конструкции каждой модификации и их применение.

Компания ОВЕН производит семь модификаций бобышек с широким диапазоном исполнения присоединительных метрических, дюймовых резьб, а также длин (до 100 мм). Основным материалом бобышек служит сталь 20 или нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10), в некоторых случаях сталь 12Х18Н10Т.

Модификации бобышек

Наиболее востребованными (до 80 %) являются бобышки 1-й модификации — прямая Б.П.1 и угловая Б.У.1. Эти бобышки используются для установки устройств с неподвижным штуцером с уплотнением по верхнему торцу (рис. 1).

К устройствам с неподвижным штуцером относятся:

  • датчики температуры: 065, 075, 105, 064, 074, 084 и т. п.;
  • защитные гильзы: ГЗ.16(25);
  • датчики уровня ДС.ПВТ, ДС.П и ДС.2.

Следующими по популярности являются бобышки модификации 2. Бобышки прямая Б.П.2 или угловая Б.У.2 используются для установки устройств с подвижным штуцером с уплотнением на нижнем пороге (рис. 2).

Модификация Б.П.1
Модификация Б.П.1
Модификация Б.П.2
Модификация Б.П.2

Устройствами с подвижным штуцером являются датчики температуры ОВЕН: 035, 045, 055, 095 и т. п. На штоке этих датчиков установлена упорная шайба (рис. 3), которая и не позволяет штуцеру соскочить с датчика.

Бобышка Б.П.3 используется для установки устройств с неподвижным штуцером, когда уплотнение расположено на верхнем торце. Модификации 1 и 3 идентичны, различаются между собой только длиной резьбы.

ОВЕН: 035, 045, 055, 095 и  т. п.
ОВЕН: 035, 045, 055, 095 и т. п.

У модификации 3 длина резьбы соответствует длине самой бобышки. Модификация 3 используется для присоединения аксессуаров стороннего производителя.

Бобышка Б.П.4 используется для установки устройств с манометрическим типом штуцера. Торец штуцера имеет профиль для герметизации с помощью прокладки (рис. 4). Соединение таких датчиков с внешними линиями осуществляется в соответствии с ГОСТ 25164-96.

Устройствами с манометрическим типом штуцера являются:

  • датчики давления ПД100И: 111, 171, 311, 371, 315 и т. п;
  • трубки отводные (ТО), импульсные (ТИ);
  • вентильные блоки БВ-113 и 211.

Новые модификации бобышек Б.П.5, Б.П.6 и Б.П.7

Модификации бобышек Б.П.5, Б.П.6 и Б.П.7 выпускаются исключительно под конкретные моде-ли датчиков ОВЕН.

Модификация Б.П.4
Модификация Б.П.4
Модификация Б.П.5
Модификация Б.П.5
Модификация Б.П.6
Модификация Б.П.6

Бобышка прямая Б.П.5 с резьбой G1/2 разработана для установки датчика давления ПД100И с торцевой мембраной (модель 121). Малая длина обеспечивает монтаж мембраны датчика заподлицо. Строение мембраны датчика и созданный порожек внутри бобышки позволяет поместить дополнительное уплотнение по нижнему торцу (рис. 5).

Для этого используется уплотнение из силикона, которое прилагается к бобышке. Такое уплотнение может потребоваться в технологии производства продуктов в пищевой промышленности для исключения вероятности образования застойных зон и скопления продукта и последующих за этим процессов закисания. Датчик можно уплотнить по верхней кромке за резьбой, используя прокладку, поставляемую в комплекте с датчиком.

Бобышка прямая Б.П.6 с резьбовым соединением М24х1,5 служит для установки датчика давления ПД100И (модель 141). Модификация отличается самой малой длиной (13 мм) для возможности монтажа заподлицо. В бобышке Б.П.6, в отличие от Б.П.5, уплотнительная прокладка, поставляемая в комплекте с датчиком, может устанавливаться только на верхней кромке за резьбой (рис. 6).

Прямая бобышка Б.П.7 с самой большой внутренней резьбой G2 в номенклатуре ОВЕН (рис. 7). Бобышка используется с датчиками уровня ПДУ-И и ПДУ-RS.

Прямая бобышка Б.П.7
Прямая бобышка Б.П.7

Во избежание аварийных ситуаций и утечек при особых условиях технологического процесса, помимо различных геометрических размеров самой бобышки и резьбы, важно обращать внимание на материал уплотнительной прокладки — на его стойкость к химической активности среды и рабочий диапазон температур. Бобышки модификаций 1, 2, 3 и 4 комплектуются уплотнительной алюминиевой прокладкой АД1 разных размеров.

При высоких давлениях технологического процесса необходимо выполнить предварительные прочностные расчеты.

Источник: Сергей Филимонов, инженер компании ОВЕН, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 6, 2020 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Бобышки БП и БС

Бобышки приварные прямые и скошенные нашего производства и предназначены для монтажа - подключения к трубопроводу отборных устройств давления, температуры, разряжения и датчиков уровня. Бобышки устанавливаются приварным методом на трубопроводы, газоходы, воздуховоды. В зависимости от конфигурации трубопровода, либо аппарата применяются два вида бобышек - прямая БП 1 - БП 5; и угловая (скошенная) бобышка - БС 1. Пример применения бобышки - деталь отборного устройства давления (узел отбора). Наше предприятие производит бобышки приварные прямые БП и приварные бобышки скошенные БС (угловые бобышки), с метрической и трубной резьбой, Pn до 25МПа (250кгс/см2); по ГОСТ 356-80. Также мы изготавливаем бобышки ЗК4 под установку термопреоброзователей. Климатическое исполнение и материалы исполнения бобышек БП М20 и БС М20: БП 1 - 5 и БС 1 климатического исполнения У1, из стали 20, для рабочих сред : нейтральные жидкости и газы, вода, пар, нефтепродукты не агрессивные к материалам бобышки. БП 1 - 5 и БС 1 климатического исполнения УХЛ, исполнение из стали 09Г2С, для рабочих сред: нейтральные жидкости и газы, вода, пар, нефтепродукты, щелочные смеси не агрессивные к материалам бобышки. БП 1 - 5 и БС 1 климатического исполнения УХЛ исполнение из стали 12Х18Н10Т, для рабочих сред : нейтральные жидкости и газы, вода, пар, нефтепродукты щелочные смеси  и кислоты не агрессивные к материалам бобышки. Исполнение согласно ТУ 4218-004-14911892-2013. Бобышки БП Бобышку БП устанавливают методом сварки перпендикулярно объекту, то есть прямо.  Изготовим бобышки на давление среды  Pn до 25МПа, Ру до 250кгс/см2 , температура среды от -60°С до +400°С в зависимости от материала исполнения: БП 1 М20х1,5-50; БП 2 М20х1,5-55; БП 5 М20х1,5-55; БП 3 М20х1,5-25; БП 4 М20х1,5-25. Бобышка БС Бобышка БС скошенная или угловая монтируется приварным методом, под углом к объекту. Изготовим бобышку БС 1 М20х1,5-55, угол скоса 45°, на давление среды Pn  до 25МПа, Ру до 250кгс/см2, для температур среды от...
Маслов Николай · ООО Сигнал · 18 апреля · Россия · Респ Татарстан
Бобышки БП и БС

ПРОДАМ: ПРОМЫШЛЕННАЯ ПНЕВМАТИКА, АВТОМАТИКА, ГИДРАВЛИКА, ДАТЧИКИ ТОКА

Поставляем оборудование из США: Сервоклапаны, датчики тока, насосы, теплообменники, пневмоклапаны, датчики давления и температуры, БРС, пневмоцилиндры, редукторы, гидромоторы, лебёдки, гидронасосы, блоки питания, приводы, датчики потока, датчики расхода, расходомеры, гидрорезервуары, винтовые поворотные приводы, системы экструзии, Насосы, Двигатели, Клапаны, Гидростатические Трансмиссии, Патронные Клапаны, Насосы, Силовые Агрегаты, Двигатели, Клапаны, Планетарные Приводы Силовых Колес, Редукторы Скорости. ПРОИЗВОДИТЕЛИ: AKG Thermal American Sensor Technology Anchor Fluid Power ASP Auburn Gear Ausco Products Braden-Gearmatic Brand Hydraulics Brennan Bucher Hydraulics Char-Lynn Circle Seal Comer Industries Commercial / Parker Continental Hydraulics Custom Actuators Daman Delta Computer Delta Power Deltrol DESTACO DP Winch Eaton Enerpac Faztek Flo-Tork Frame World Generant/Bilock Greer / Parker Gresen Hanna Cylinders Hedland Helac Humphrey Husco Hy-Tek Hydra-Zorb Hydraforce ifm efector Kar-Tech Koganei KYB – Hydrostar Lake Monitors LDI Industries Magnaloy Marzocchi MicroMatic Miller Fluid Power Minibooster Monarch Hydraulics Moog Norgren NRP Jones Oildyne / Parker Oilgear Ortman Paccar Parker Prince Manufacturing SAI Schroeder Industries Scott Industrial Electronics Scott Industrial Systems Sheffer Sigmanetics Simplex Snap-Tite Stucchi Suburban Manufacturing, Inc. Switching Solutions / Anfield Thermal Transfer Tolomatic Versa Vickers Voac WIKA Williams Controls Woodward ООО «НОВА-ТЕХ» Оборудование. Комплектующие. Запчасти.
Бурцев Тимур · ООО "НОВА-ПРОМ" · 15 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Импульсная трубка Danfoss 1, 5 м 003L8152 (аналог)

Импульсная труба предназначена для соединения автоматического балансировочного клапана Danfoss APT (ASV-PV), установленного на обратном трубопроводе, с его клапаном-партнером (Danfoss CDT/CNT), установленном на подающем трубопроводе. Представляет она из себя медную трубку с латунными наконечниками на обоих концах с резьбой G 1/16». Состоит: — Медной мягкой трубы М3×0,55 длиной 1,5 м (с развальцовкой с двух сторон под ниппель с наружной резьбой G1/16)=1шт — ниппель с наружной резьбой G1/16=2шт — двух резиновых колец для уплотнения Цена за комплект 996 руб/шт с НДС Так же есть Импульсная трубка Danfoss 5 м 003L8153 (аналог), 003Z0690 2,5 м (аналог)
Суяров Андрей · ООО "ПКФ ОРГСЕРВИС" · 3 апреля · Россия · г Москва
Импульсная трубка Danfoss 1, 5 м 003L8152 (аналог)

ПРОДАМ: Наконечники штыревые втулочные НШВ HLT Electric

Назначение – Для оконцевания многожильных гибких проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования. Применение – Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента — клещей обжимных Ко. Таким образом, возникает единая конструкция, надёжно фиксирующая пучок многопроволочной жилы. Материалы – Наконечники-гильзы выполнены из луженой меди, лужение обеспечивает надежную защиту изделия от коррозии. Преимущества: – Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов при монтаже различного электрооборудования. – Надежность электрического контакта. – Возможность подключения сразу 2-х проводов при использовании наконечников НШвИ (2). – Легкий подбор нужного размера благодаря цветной маркировке манжет и наличию типоразмера наконечника на групповой и индивидуальной упаковке. Дополнительное оборудование – Клещи обжимные Ко.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 15 апреля · Россия · г Москва
Наконечники штыревые втулочные НШВ HLT Electric

ПРОДАМ: Наконечник-гильза TЕ HLT Electric

Назначение – Для оконцевания многожильных гибких проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования. Применение – Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента — клещей обжимных Ко. Таким образом, возникает единая конструкция, надёжно фиксирующая пучок многопроволочной жилы. Материалы – Наконечники-гильзы выполнены из луженой меди, лужение обеспечивает надежную защиту изделия от коррозии. Преимущества: – Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов при монтаже различного электрооборудования. – Надежность электрического контакта. – Возможность подключения сразу 2-х проводов при использовании наконечников НШвИ (2). – Легкий подбор нужного размера благодаря цветной маркировке манжет и наличию типоразмера наконечника на групповой и индивидуальной упаковке. Дополнительное оборудование – Клещи обжимные Ко.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 15 апреля · Россия · г Москва
Наконечник-гильза TЕ HLT Electric
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.