Промышленное оборудование

Актуальные ретрофит-решения от завода «Контактор»

4 февраля 2021 г. в 16:16

Следуя принципам клиентоориентированности и удовлетворения потребностей конечных пользователей, проводящих модернизацию энергоустановок на своих предприятиях, завод «Контактор», входящий в группу Legrand, в 2020 году начал производство силовых воздушных автоматических выключателей серии «Электрон М» в дополнение к существующему предложению ретрофит-решений серии «Электрон Про».

Выключатель серии Электрон М

Выключатели серии «Электрон М» являются заменой выключателей серии «Электрон» модификаций Э06, Э16, которые выпускались заводом «Контактор» с советских времен и до 2016 года, эксплуатировались и продолжают эксплуатироваться на промышленных предприятиях России и стран СНГ десятки лет, но морально и технически устарели.

«Электрон М» — полностью российская разработка с запатентованными техническими решениями, отвечающая всем требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Благодаря развитию технологий и тесному сотрудничеству со службами технической эксплуатации промышленных предприятий, серия «Электрон М» получила улучшенный функционал и эксплуатационные характеристики, позволяющие оптимальным образом провести модернизацию НКУ с минимальными затратами по замене устаревших АВ «Электрон» в тех случаях, когда требуется простое и надежное решение на токи до 1600 А с незначительными модификациями или вообще без изменений, в том числе в энергоустановках постоянного тока.

Если же необходимо решение на токи до 4000 А, наибольшая коммутационная способность и механический ресурс, а также современные функции управления, то имеет смысл использовать выключатели серии «Электрон Про».

Подробнее о возможностях «Электрон М»

Где применяются силовые воздушные автоматические выключатели? Силовые воздушные автоматические выключатели (АВ), ряд которых пополнил «Электрон М», применяются в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП), в главных распределительных щитах (ГРЩ) и вводно-распределительных устройствах (ВРУ) с напряжением до 1000 В.

Автоматические выключатели подключаются с одной стороны ко вторичной обмотке понижающего трансформатора, с другой — через шины или кабели к нагрузке.

Если коротко, у АВ две основные функции:

  • коммутация (включение/выключение) нагрузки,
  • защита питающих линий и нагрузки от токов перегрузки и короткого замыкания.

Через силовые АВ могут питаться отдельные мощные нагрузки либо другие низковольтные комплектные устройства (НКУ), распределяющие электроэнергию по потребителям.

Характеристики и функционал «Электрон М»

Номинальный ток

Автоматические выключатели серии «Электрон М» выпускаются на основе базовых автоматических выключателей серий ВА55-41 и ВА55 43 со следующим рядом номинальных токов:

  • 250, 400, 630, 800, 1000 А («Электрон М Э06В»),
  • 630, 1000, 1600 А («Электрон М Э16В»),
  • 1600 А («Электрон М Э25В»).

Номинальное напряжение

Серия «Электрон М» может применяться как в трехфазных сетях с напряжением 380/660 В (400/690 В) переменного тока, так и в цепях постоянного тока с напряжением 220/440 В. Соответственно модели для переменного тока (АС) имеют трехполюсное исполнение, для постоянного (DC) — двухполюсное.

Функции управления

Управление (включение и выключение) автоматическим выключателем «Электрон М» происходит при помощи электромагнитного привода с рядом напряжений питания 127/220 (230) В AC, 110/220 В DC. При этом скорость работы привода выше, чем в устаревших модификациях «Электрона».

Электромагнитный привод может управляться при помощи кнопок включения/выключения, расположенных на передней панели АВ «Электрон М», либо внешним управляющим сигналом, который может приходить, например, с пульта диспетчера через соединительный разъем.

Полный цикл работы привода длится не более 1 секунды, при этом он потребляет мощность не более 3200 ВА (питание переменным током) или 2500 Вт (питание постоянным током).

Возможно ручное управление автоматическим выключателем, без участия электромагнитного привода. Ручное управление производится гаечным ключом 24×27 при необходимости проведения ремонта или ТО.

Наличие независимого расцепителя — дополнительная функция, позволяющая отключить АВ дистанционно. Производится это путем подачи на расцепитель управляющего напряжения, которое имеет ряд значений от 24 В постоянного тока до 380 В переменного.

Нумерация контактов разъёма для подключения цепей управления и вспомогательных контактов соответствует выключателям «Электрон», и их подключение не вызовет затруднений при модернизации. Вспомогательные контакты, входящие в состав изделия, допускают нагрузку в продолжительном режиме током до 4 А.

Четыре группы вспомогательных контактов позволяют строить различные системы на основе АВ «Электрон М» — например, диспетчерские пульты управления питанием или системы автоматического ввода резерва (АВР).

Регулировка времятоковых характеристик

Времятоковые характеристики АВ «Электрон М» могут иметь различные параметры, которые устанавливаются под нужды пользователя путем настройки максимальных расцепителей тока (МРТ). Для работы на переменном токе применяются блоки МРТ2-МП (микропроцессорные), для постоянного тока — МРТ8. Настройка блоков МРТ сводится к выбору нужной характеристики под нужды конкретного оборудования.

Электронные расцепители МРТ обеспечивают два вида защиты — от тока перегрузки (тепловой расцепитель) и от тока короткого замыкания (электромагнитный расцепитель). Но в отличие от расцепителей обычных АВ у МРТ имеется много дополнительных регулировок и функций.

В МРТ2-МП для переменного тока это реализуется путём изменения уставок:

  • уставка номинального тока расцепителя, от которого отсчитываются остальные уставки, в кратности к номинальному току выключателя: от 0,3 до 1,1 с шагом 0,1;
  • уставка защиты от тока короткого замыкания с задержкой срабатывания в кратности к номинальному току расцепителя: 10 значений от 1,5 до 12 с возможностью отключения защиты;
  • уставка защиты от тока короткого замыкания без задержки срабатывания в кратности к номинальному току расцепителя: 10 значений от 2 до 12 с возможностью отключения защиты;
  • уставка задержки срабатывания защиты от тока перегрузки: от минимума (менее 0,25 с) до бесконечности;
  • уставка задержки срабатывания защиты от тока короткого замыкания: от 0,1 до 0,7 с шагом 0,1 с.

Кроме того, возможен выбор из трёх видов характеристики зависимости времени срабатывания теплового расцепителя от тока. Такой широкий диапазон режимов работы и уставок позволяет реализовать любую селективность в реальных системах и обеспечить максимально корректную защиту.

В блоке МРТ8 выключателей постоянного тока выбор уставок практически тот же, отсутствует лишь выбор уставки срабатывания защиты от тока короткого замыкания без выдержки по времени и выбор характеристики зависимости времени срабатывания теплового расцепителя от тока.

Все возможные варианты настроек и соответствующие им времятоковые характеристики приводятся в сопроводительной документации.

Выводы

Главное преимущество новых АВ «Электрон М» — простота модернизации имеющегося оборудования подстанций и различных НКУ с минимальными затратами по времени и ресурсам. Ведь шины и корпус НКУ практически не подвержены износу, а в устройствах коммутации движущиеся детали и контакты даже при правильной эксплуатации со временем приходят в негодность.

Для безопасности работы в выключателях «Электрон М» имеются фиксаторы для механической блокировки корпуса выключателя в рабочем и испытательном положениях.

Благодаря тому, что АВ «Электрон М» имеет идентичную устаревшим аналогам выдвижную конструкцию (размеры и габариты), замена при наличии опыта происходит достаточно быстро. Причем особой квалификации не требуется — обычно установка проводится силами эксплуатирующего персонала предприятия без привлечения подрядных организаций.

«Контактор» накопил богатый опыт по замене устаревших АВ «Электрон» на «Электрон М» и «Электрон Про». В данный момент на рынке очень много предложений ретрофит-конструкторов для замены устаревших АВ «Электрон» от сторонних производителей. Смеем вас заверить, что на практике применение решений от завода — оригинального производителя АВ «Электрон» — экономит ваше время и деньги, гарантирует надежность и безопасность эксплуатации энергоустановок предприятия.

Автоматические выключатели «Электрон М» имеют ту же кодировку, что и старые модификации «Электрон». Для удобства выбора АВ серии «Электрон М» на официальном сайте завода «Контактор» имеется конфигуратор (руководство по выбору) подбора нужного автоматического выключателя по параметрам, это позволяет оперативно получить необходимый артикул для заказа.

По всем интересующим вопросам, касающимся проведения модернизации электроустановок на предприятиях, замены устаревших АВ серии «Электрон», просим обращаться в официальные представительства завода «Контактор» через доступные контакты. Вы всегда получите полную техническую, сервисную и коммерческую поддержку.

Источник: Завод «Контактор»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ. В 2007 году «Контактор» вошел в состав Группы Legrand — мирового специалиста по электрическим и информационным системам зданий. В 2023 году АО «Контактор» вошел в российский электротехнический холдинг IEK Group.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизельные генераторы GENERAC MLE

Высокопроизводительные генераторные станции Generac разработаны для удовлетворения строгих требований к величине и качеству электрической мощности. Независимо от сферы применения, будь то медицинская, телекоммуникационная или промышленная, эти генераторы являются надежным решением для удовлетворения абсолютно любых потребностей заказчика. Благодаря возможности параллельного подключения, эти машины отвечают требованиям любой области рынка, позволяя экономить на приобретении источника электроснабжения. Станции открытого типа мощностью 800 - 4000 кВА Основание изготовлено из сварного профиля, оснащено высококачественными виброгасящими опорами. Основание имеет точку заземления всех металлических частей и агрегатов генераторной установки, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Двигатель укомплектован на заводе техническими жидкостями (кроме топлива), оснащен насосом для слива масла. В станции предусмотрена защита от случайного контакта о вращающиеся части. Крепление для подъема станции размещены на раме. Станции в защитном кожухе мощностью 800 - 1800 кВА Основание изготовлено из сварного профиля, оснащено высококачественными виброгасящими опорами. Основание имеет точку заземления всех металлических частей и агрегатов генераторной установки, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Двигатель укомплектован на заводе техническими жидкостями (кроме топлива), оснащен насосом для слива масла. Шумопоглащающий кожух с монолитной структурой обеспечивает высокую степень надежности и защиты от любых видов внешнего воздействия. Легкий доступ внутрь для технического обслуживания обеспечивается благодаря широким дверцам и удобным ручкам с замками. Контрольная панель оборудована защитным визором с замком. Отверстие для впуска воздуха имеет защиту и звукоизоляцию. Выхлопные газы выходят через верхнее отверстие с сеткой. Эффективный глушитель, расположенный внутри кожуха. Точки крепления для подъема размещены на крыше для легкой транспортировки. Тихая работа...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 17 мая · Россия · г Москва
Дизельные генераторы GENERAC MLE

ПРОДАМ: Предлагаем промежуточные реле: ПЭ, РНЕ, РП, РПЛ, РПУ, РЭК, РЭП!

Компания ООО «Реле и Автоматика» более 10 лет успешно поставляет на рынок качественные и современные электротехнические изделия, в частности — промежуточные реле. Промежуточные реле предназначены для гальванической развязки цепей и увеличения коммутационной способности или числа контактов основных реле. В ассортименте нашей компании присутствуют следующие позиции: СБ-10М, РП-53, РП-54, РП-63, РП-64, R3, R4, R15, ПЭ-37, РНЕ-44, РНЕ-66, РП-11, РП-12, РП-16, РП-17, РП-18, РП-21, РП-23, РП-25, РПГ, РПК, РПЛ, РПУ, РЭВ, РЭК, РЭМ, МРП и многие другие. Большая часть продукции имеется в наличии на складе по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б, офис 15 (будни с 9 до 17:45). Мы также плотно работаем с почтовыми и транспортными компаниями, поэтому готовы выслать продукцию в кратчайшие сроки в любую точку России. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 26 апреля · Россия · г Москва
Предлагаем промежуточные реле: ПЭ, РНЕ, РП, РПЛ, РПУ, РЭК, РЭП!

ПРОДАМ: Дизельные генераторы GENERAC MME

Высокопроизводительные генераторные станции Generac разработаны для удовлетворения строгих требований к величине и качеству электрической мощности. Независимо от сферы применения, будь то медицинская, телекоммуникационная или промышленная, эти генераторы являются надежным решением для удовлетворения абсолютно любых потребностей заказчика. Благодаря возможности параллельного подключения, эти машины отвечают требованиям любой области рынка, позволяя экономить на приобретении источника электроснабжения. Станции открытого типа мощностью 800 - 4000 кВА Основание изготовлено из сварного профиля, оснащено высококачественными виброгасящими опорами. Основание имеет точку заземления всех металлических частей и агрегатов генераторной установки, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Двигатель укомплектован на заводе техническими жидкостями (кроме топлива), оснащен насосом для слива масла. В станции предусмотрена защита от случайного контакта о вращающиеся части. Крепление для подъема станции размещены на раме. Станции в защитном кожухе мощностью 800 - 1800 кВА Основание изготовлено из сварного профиля, оснащено высококачественными виброгасящими опорами. Основание имеет точку заземления всех металлических частей и агрегатов генераторной установки, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Двигатель укомплектован на заводе техническими жидкостями (кроме топлива), оснащен насосом для слива масла. Шумопоглащающий кожух с монолитной структурой обеспечивает высокую степень надежности и защиты от любых видов внешнего воздействия. Легкий доступ внутрь для технического обслуживания обеспечивается благодаря широким дверцам и удобным ручкам с замками. Контрольная панель оборудована защитным визором с замком. Отверстие для впуска воздуха имеет защиту и звукоизоляцию. Выхлопные газы выходят через верхнее отверстие с сеткой. Эффективный глушитель, расположенный внутри кожуха. Точки крепления для подъема размещены на крыше для легкой транспортировки. Тихая работа...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 17 мая · Россия · г Москва
Дизельные генераторы GENERAC MME

ПРОДАМ: Ремонт кранов, восстановление кранов, крановое оборудование, крановое электрооборудование

ООО "Весталин" имеет большой опыт в комплектации электротехникой предприятий под ключ. Широкая база поставщиков на основе дилерских отношений всегда позволяет предложить конкурентоспособные цены нашим клиентам. Ремонт и восстановление крана с нами – не проблема. Энергохозяйство любого предприятия может закупить у нас необходимую продукцию от лампочки до мощного электродвигателя. География поставок – по всей России и Казахстану. Основные позиции поставляемой продукции: - Электрооборудование крановое: • крановые электродвигатели; • крановые панели ПЗКБ, ТР, ТА, ТСА, ТСД, ТРД, ДК, ДТА, КС, К, Б, П, ПУ; • блоки резисторов Б6, БК12, БФК, ЯС, НФ, НК, БРФ, БРП, БРПФ; • контроллеры ККТ, ККП, ЭК, командоаппараты КА; • крановые тормоза ТКГ, ТКТ, ТКП; • гидротолкатели ТЭ-16, ТЭ-25, ТЭ-30, ТЭ-50, ТЭ-80, ТЭ-150, ТЭ-200, в т.ч. МРВ, а также ЕВ-20, ЕВ-50, ЕВ-125; • электромагниты МО-100, 200, МП-101, 201, 301, МИС, ЭМИС, ЭМ; • контакторы КТ, КТП, КТПВ, КПВ, МК, КВТ, КПД, КТК; • реле РЭО-401, РЭВ-800, ЕЛ-11, 12, 13, РТТ, РПУ; • пускатели ПМЕ, ПМА, ПМ12; • конечные выключатели КУ, НВ, ВУ, ВК, ВП, ВПК; • редукторы, мотор-редукторы, вибраторы ИВ; • токоприемники К-3100, К-3200 (ТКК), ТК(Н)-9А, ТК(Н)-3В, ТК(Н)-11В, ТК(Н)-12Б, троллеедержатели; • крановые приборы безопасности (в т.ч. анемометры и ограничители г/п); • рубильники ЯБПВУ, ЯВЗ, ЯРП, ЯРВ, ЯРВЗ; • трансформаторы ОСМ, ТСЗИ; • муфты зубчатые МЗ, пусковые дроссели ДПД; • щёткодержатели и электрощётки. - Электрооборудование общепромышленное: • электродвигатели асинхронные, насосы, вентиляторы; • кабель, провод любых номиналов; • светотехника, электроустановочные изделия; • продукция ИЭК. - Электронагревательное оборудование: • трубчатые электронагреватели (ТЭНы), блоки ТЭНов (ТЭНБ), ТЭНы патронные (ТЭНП), оребрённые ТЭНы (ТЭНР); • электропечи ПЭТ, обогреватели взрывозащищенные ОВЭ; • тепловые пушки ЭК, СФО(Ц), тепловентиляторы ТВ; • калориферы, конвекторы, радиаторы масляные, водонагреватели проточные, наливные; •...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 7 мая · Россия · Челябинская обл
Ремонт кранов, восстановление кранов, крановое оборудование, крановое электрооборудование

ПРОДАМ: Изготовление электрощитов по схеме заказчика

ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов Напряжения ШРН-1А,...
Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · 12 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».