ЩАП, ШАВР и БАВР. Устройство, назначение, особенности

15 февраля 2021 г. в 12:17

Из данной статьи мы узнаем, что такое щит автоматического переключения — ЩАП, шкаф автоматического включения резерва — ШАВР, блоки автоматического включения резерва — БАВР в шкафах ГРЩ. Все эти названия объединяет одно условие, а именно возможность переключения с неисправного источника питания на исправный и наоборот.

Перечислим основные сферы применения устройства автоматического переключения ввода:

  • Переключение на другой, резервный, источник питания, например, от аккумулятора или второй независимой сети, цепей освещения. Это может быть рабочее или аварийное освещение, которое крайне необходимо в тёмное время суток в случае исчезновения напряжения на основном вводе. Аварийное освещение является обязательным в помещениях, где потенциально возможно присутствие большого количества людей. В случае аварии на линии система автоматически переходит в аварийный режим, и сама подключается к независимому источнику, которым может быть так же и генератор.
  • Переключение резервного источника питания всего силового оборудования. В квартирах такие сети устанавливаются крайне редко, а вот в собственных домах, коттеджах и более крупных объектах реализовать данную систему автоматического ввода на основе щита ЩАП или ШАВР вполне реально.
  • В системах пожарной безопасности. При возникновении пожара возможны отключения основных источников питания, если в схеме имеются потребители нагрузки, отвечающие за пожарную безопасность, нужно обязательно устанавливать щит автоматического ввода резерва, питающий насосы или же другое пожарное оборудование.
  • В системах снабжения электроэнергией лифтов и других грузоподъёмных механизмов. Остановка которых может привезти к негативным последствиям.
  • Переход на независимый источник энергии отопительных систем, для безостановочного процесса обогрева жилых помещений, трубопроводов и прочего в зимнее время суток.

Виды устройств автоматического включения резерва

Щит автоматического переключения или ЩАП

Наиболее распространенное, и в тоже время, наиболее простое в исполнении устройство переключения резерва. Как правило, реализовано по схеме АВР «2 в 1», что означает два ввода, один выход. В ЩАП один ввод является основным, второй резервным. Алгоритм самый простейший: при пропадании напряжения на основном вводе происходит переключение на резервный ввод. При восстановлении напряжения на основном вводе происходит обратное переключение с резервного ввода на основной.

Контроль напряжения, а именно контроль наличия напряжения пофазно, отсутствия одной из фаз, перекоса фаз, нарушения порядка чередования фаз осуществляется реле контроля фаз, которое запитывается от основного ввода. При любом отклонении от нормальных вышеперечисленных условий происходит переключение на основной ввод.

Схема ЩАП
Простейшая схема ЩАП

На рисунке выше представлена простейшая схема ЩАП, который состоит из:

  • двух аппаратов защиты, автоматические выключатели на каждом вводе;
  • реверсивного контактора, при помощи переключения которого осуществляется непосредственно переход с одного ввода на другой;
  • реле контроля фаз, которое ведет контроль состояния сети.

ЩАП может быть однофазным и трехфазным, изготавливается до номинала 250 А. Как правило, навесного исполнения. Степень защиты корпуса ЩАП зависит от требований проекта.

Шкаф автоматического включения резерва или ШАВР

По целевому назначению это тот же ЩАП. Но наряду со свойствами обычного ЩАП имеет более широкий функционал. ШАВР, как правило, изготавливается на номинал 160 А и выше, имеет напольное исполнение. Может реализовываться по схеме «2 в 1», «3 в 1», «4 в 1», «2 в 2», «3 в 2» и «4 в 2». Имеет смысл разобрать данные схеме для понимания:

«2 в 1»
Типовая схема: два ввода(первый основной, второй резервный), один выход. Как правило, до 630 А исполнение по типу ЩАП: исполняющий механизм реверсивный контактор. Свыше 630 А исполняющим механизмом уже являются непосредственно автоматические выключатели с применением мотор-приводов, которые позволяют автоматически переключать с одного ввода на другой.

«3 в 1» и «4 в 1»
Похожие схемы. Алгоритм работы схож со схемой «2 в 1», отличия только в количестве вводов.

Последовательность действий в схеме «3 в 1»:
— пропадает напряжение на основном 1-ом вводе,
— включается резервный 2-ой ввод,
— пропадает напряжение и на 2-ом вводе,
— включается резервный 3-й ввод(например дизель-генератор).

«2 в 2»
Схема с двумя вводами и двумя выводами с применением секционного аппарата управления. В данной схеме оба ввода являются рабочими, каждый из которых запитывает свою секцию в нормальном рабочем режиме. При пропадании напряжения на одном из вводов включается секционный аппарат и обе секции нагрузки питаются от оставшегося рабочего ввода.

Схема 2 в 2
Принцип работы схемы «2 в 2»

«3 в 2» и «4 в 2»
Аналогичны схемам «2 в 2». Отличаются только наличием дополнительных источников питания, например, дизель-генератора.

Схема с ДЭС
В схему включён дизельный электрический генератор

Блок автоматического включения резерва или БАВР

Это есть ничто иное, как управляющий механизм устройства переключения резерва. Данный блок имеется в ЩАП и ШАВР. Но обозначать его принято как отдельный узел, когда он управляет переключением вводов в составе устройства ГРЩ, ЩО70 и т. п. Выделяется в отдельный блок, ввиду того, что вводные аппараты и переключающие устройства являются частью комплексного НКУ.

Управляющее устройство щитов и шкафов переключения вводов могут исполняться по релейной схеме с применением логического реле или свободного программируемого контроллера. Простейшее исполнение применяется в схеме «2 в 1» — устанавливается реле контроля фаз и, возможно, реле времени, если требуется большое время задержки включения.

«3 в 1» и «2 в 2» могут реализовываться на релейной схеме с применением промежуточных реле. Применение логического реле или контроллера рекомендуется при всех схемах АВР, в которых исполнительным механизмом являются автоматические выключатели с мотор-приводами. Обусловлена данная рекомендация усложнением электрической схемой управления, наличием большого количества контактов управления, надежностью системы и гибкостью настройки переключения.

Заключение

«Промышленная группа ТЕСЛА» обладает обширным опытом изготовления всех вышеперечисленных устройств автоматического переключения резерва. Наряду с изготовлением ЩАП с реле контроля фаз, предприятие имеет богатый опыт изготовления шкафов переключения резерва на базе всех сертифицированных в Российской Федерации логических реле производства Schneider Electric (Zelio Logic), ABB (ATS021 и ATS022), КЭАЗ (Optisave) и многих других.

Также, исходя из проектных задач, завод может изготавливать изготовить устройства переключения резерва с применением свободно программируемых контроллеров Schneider Electric (Modicon), ABB (ATS500) и т. п.

«ТЕСЛА» имеет возможности для выпуска любых устройств переключения резерва: будь то типовой ЩАП, или блок АВР в составе РУНН на номинал 6300 А с применением на вводах воздушных автоматических выключателей и контроллером АВР любого сертифицированного в РФ производителя. Если, к примеру, необходим ШАВР на три ввода, два выхода, 300 кВт, то специалисты промышленной группы спроектируют схему в нескольких вариантах АВР:

  • на контакторах и на автоматах,
  • на релейной схеме,
  • на логическом реле,
  • на контроллере.

Другими словами, предоставляются электрические схемы всех возможностей и вариантов. Заказчику останется только выбрать вариант, исходя из заявленных требований и бюджета.

Источник: «Промышленная группа ТЕСЛА»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Производим щиты АВР (Автоматическое Включение Резерва)

Описание Щит АВР (автоматического ввода резерва) — устройство, которое предназначено для переключения между основным и дополнительным источниками питания в случае изменения параметров сети на основном вводе. Основным вводом, как правило, считается стационарная сеть с напряжением в 380 В и частотой в 50 ГЦ. А в качестве дополнительного источника может быть использована как стационарная сеть, так и генератор. Щит АВР обеспечивает: 1. Защиту от коротких замыканий и перегрузок. 2. Автоматический переход на резервный источник при падении или напряжения на основном. 3. Обратный переход на основной ввод после восстановления на нем напряжения. 4. Выдачу сигнала на включение и остановку электроагрегата. Щит АВР обеспечивает функции аварийно-предупредительной сигнализации и защиты в объеме ГОСТ Р 51321.3-99. В соответствии с ГОСТ 14254-80 степень защиты щита АВР — IР54.
Бачкир Максим · ООО "ЭНЕРГОТЕХНИКА" · 11 июня · Россия · г Санкт-Петербург
Производим щиты АВР (Автоматическое Включение Резерва)

ПРОДАМ: АВР Щиты автоматического включения резерва

Щит автоматического включения резерва может быть реализован как для РУ-0,4кВ (ввод 1 -секционирование — ввод 2), так и для РУ-6(10)кВ на КРУЭ RM6. Щиты изотавливаются на релейно-контакторной базе. Для особо ответственных объектов, щитов с АПВ, а также схем с автоматическим запуском ДГУ производим оборудование на базе программируемых контроллеров OMRON-ZEN, ZELIO. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
АВР Щиты автоматического включения резерва

КУПЛЮ: Куплю выключатели автоматические ВА-5543-1600-2000А. С хранения и б/у. В любом состоянии.

Куплю выключатели автоматические ВА-5543-1600-2000А. С хранения и б/у. В любом состоянии. ВА-5541-1000А, ВА-5543-1000А, ВА-5343-1600-2000А, ВА-5341-1600-2000А, ВА-5139-300-800А.
Сахипов Сергей · ООО "Строй-Энерго-Пром" · 8 июня · Россия · г Москва
Куплю выключатели автоматические ВА-5543-1600-2000А. С хранения и б/у. В любом состоянии.

ПРОДАМ: Корзины втычные и выкатные

Одним из основных узлов автоматических выключателей выкатного и втычного типа являются механические приспособления, обеспечивающие возможность легкого демонтажа. Данные устройства называются корзинами. Втычные и выкатные механизмы имеют ряд особенностей, отличающих их друг от друга. Автоматические выключатели также имеют различную компоновку, массу и габариты, все эти условия должны быть соблюдены при выборе той или иной корзины. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 18 июня · Россия · г Москва
Корзины втычные и выкатные

ПРОДАМ: Блок управления БУ (ПУ) 8250, 8350 и ЯУ (ШУ) 8250, 8350 НКУ ввода и переключения (в том числе аварийного)

Данные нормализованные серии НКУ (блоки и панели серии БУ (ПУ) 8250, 8350, ящики и шкафы ЯУ (ШУ) 8250, 8350) предназначены для автоматического переключения на резерв освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения нормального питания в цепях переменного тока с фазным напряжением 220В 50 и 60 Гц., а также в цепях постоянного тока 220В. Переключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически при восстановлении напряжения нормального питания. В конструктивном отношении БУ (ПУ) 8250, 8350 представляют собой блоки и панели, собранные на С – образных рейках с передним монтажом проводов, поэтому они применяются, как правило для комплектования щитов открытого или защищённого исполнения, а также могут применяться для индивидуальной установки. При выборе данных НКУ ввода с АВР следует учитывать, что с такой же номенклатурой схем выпускается серия в защищённом исполнении – ящики и шкафы ЯУ(ШУ) 8250, 8350. В заказе необходимо указать: наименование, тип и типовой индекс, номинальный ток НКУ. Примеры записи заказа: блок управления для поставки в районы с умеренным климатом – «Блок управления БУ8251-22А2 УХЛ4»; ящик управления для поставки в районы с умеренным климатом – «Ящик управления ЯУ8353-32А2 УХЛ4»; шкаф управления для поставки на экспорт в страны с тропическим климатом – «Шкаф управления ШУ8253-62А2 04».
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
блок управления БУ (ПУ) 8250, 8350 и ЯУ (ШУ) 8250, 8350 НКУ ввода и переключения (в том числе аварийного)
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.